Вопрос к тем кто разбирался ... почему от термопары до клапана тянется медная трубка с штуцерами, а не два провода?

Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.3.2013, 11:33


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.3.2013, 12:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Судя по описанию, это не термопара.
Это (простите точное название забыл) датчик температуры. По своей природе это датчик давления. В герметичной трубке находится жидкость или газ, нагреваясь они расширяются и избыточное давление выжимает мембрану, к мембране прикручен шток, который замыкает/размыкает контакты реле или открывает/закрывает клапан.

Сообщение отредактировал Sinus - 6.3.2013, 12:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.3.2013, 15:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Sinus @ 6.3.2013, 13:46) *
Судя по описанию, это не термопара ...
Это Вы мое описание, имеете в виду? Я описал внешний вид, а интересует суть. Везде в инструкциях, в отзывах и обсуждениях пишут "термопара", заглянул сам удивился.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.3.2013, 16:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Обозвали термопарой, а на деле трубка с датчиком давления.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.3.2013, 16:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Когда-то была и термопара, теперь называют по инерции.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.3.2013, 18:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Благодарю други ... теперя буду думать ... почему часто отказы бывают.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 18:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Может вы имеете в виду термореле?Как в холодильниках?
В холодильниках устроено так. Датчик температуры(герметичная колба) соединен тонкой трубкой с с датчиком давления.Внутри колбы определенное количество фреона . При повышении температуры фреон расширяется, и срабатывает датчик давления,примерно так.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.3.2013, 19:54
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



В плите есть фигня, так называемое ТУП, которая предназначена для вырубания подачи газа, в случае потухания пламени в духовке.
К сожалению, получается все наоборот ... этот ТУП_ая херня, сама тушит огонь ... хотя рекомендованные 3 миллиметра, чуть ли не колумбиком устанавливал. icon_sad.gif
Притом после регулировки все нормально, где то 2-3 месяца ... и все поновой ... стыдно жене в глаза глядеть ... опять ей приходится деревянную ложку втыкать, как раньше крановщики клин в "линейник" втыкали.
Короче, буду разбираться ... электричества там нет ... раз не термопары ... на контакт грешил.

з.ы. Плита Gefest 3100, в эксплуатации годиков 9 - 10. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.3.2013, 19:57


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.3.2013, 20:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Меняйте в сборе.
Найдите где подешевле и сами поменяйте ИМХО.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.3.2013, 20:10
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Мастер Джу @ 6.3.2013, 20:01) *
Меняйте в сборе.
Найдите где подешевле и сами поменяйте ИМХО.
Имхо ... дешевле просто отключить этот ТУП ... миллионы плит обходились и обходятся без него. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 16:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены