Реле указательное РЭУ , выбор по току |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Реле указательное РЭУ , выбор по току |
5.3.2013, 13:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2011 Пользователь №: 25369 |
Всем доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите пожалуйста. Прислали схему на ячейку с выключателем ВБМ-10, где в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220) Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А. Выходит, что тут явная ошибка и при работе защиты обмотка указательного реле может выйти из строя, разорвав тем самым цепь отключения. Хочу написать требование проектировщикам чуть изменить схему, и поставит реле параллельного включения (реле напряжения) Прав ли я в данном случае ? Или чего-то не понимаю ? |
|
|
|
|
5.3.2013, 15:12
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220) Я конечно не спец ... но если поставите реле на 2,5А он мне кажется просто не сработает ... т.е. не зарегистрирует отключение, а электромагнит, в любом случае отработает.
Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А. ... Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 15:22 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
5.3.2013, 16:13
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2011 Пользователь №: 25369 |
Это понятно, что если блинкер на 2,5 А поставить, электромагнит отработает в любом случае.
Я боюсь того, что если оставить на 1А, он при работе защиты сгорит. Хотя превышение всего в полампера. Для РУ в описании написано, что обмотка реле последовательного включения может длительно держать 3 Iном. В описании РЭУ такого нет. |
|
|
5.3.2013, 17:37
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не сгорит. Ток, хоть и больше в 1.5 раза, но протекает кратковременно (300...400 мС, не более.)
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
5.3.2013, 21:18
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Реле с управляющим сигналом «напряжение» работают в продолжительном режиме при напряжении до 1,1 Источник: http://promsouz.com/kipia/vel/files/REU11.pdf
оминального значения, реле с управляющим сигналом «ток» — при силе тока до трехкратного номинального значения. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
5.3.2013, 21:26
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Я боюсь того, что если оставить на 1А, он при работе защиты сгорит. Для реле тока, указанный параметр в 1А, является рабочим параметром, а не предельным ... не надо путать их. Хотя превышение всего в полампера... Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 21:28 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 21:05 |
|
|
|
|