Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реле указательное РЭУ , выбор по току

ВАЛЕНОК
сообщение 5.3.2013, 13:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 25369



Всем доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Прислали схему на ячейку с выключателем ВБМ-10, где в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220)
Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А.
Выходит, что тут явная ошибка и при работе защиты обмотка указательного реле может выйти из строя, разорвав тем самым цепь отключения.
Хочу написать требование проектировщикам чуть изменить схему, и поставит реле параллельного включения (реле напряжения)
Прав ли я в данном случае ? Или чего-то не понимаю ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 15:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(ВАЛЕНОК @ 5.3.2013, 14:09) *
... в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220)
Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А.
...
Я конечно не спец ... но если поставите реле на 2,5А он мне кажется просто не сработает ... т.е. не зарегистрирует отключение, а электромагнит, в любом случае отработает.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 15:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВАЛЕНОК
сообщение 5.3.2013, 16:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 25369



Это понятно, что если блинкер на 2,5 А поставить, электромагнит отработает в любом случае.
Я боюсь того, что если оставить на 1А, он при работе защиты сгорит.
Хотя превышение всего в полампера.
Для РУ в описании написано, что обмотка реле последовательного включения может длительно держать 3 Iном.
В описании РЭУ такого нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 5.3.2013, 17:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Не сгорит. Ток, хоть и больше в 1.5 раза, но протекает кратковременно (300...400 мС, не более.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.3.2013, 21:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Реле с управляющим сигналом «напряжение» работают в продолжительном режиме при напряжении до 1,1
оминального значения, реле с управляющим сигналом «ток» — при силе тока до трехкратного номинального значения.
Источник: http://promsouz.com/kipia/vel/files/REU11.pdf


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 5.3.2013, 21:26
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(ВАЛЕНОК @ 5.3.2013, 16:13) *
... Я боюсь того, что если оставить на 1А, он при работе защиты сгорит.
Хотя превышение всего в полампера...
Для реле тока, указанный параметр в 1А, является рабочим параметром, а не предельным ... не надо путать их. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.3.2013, 21:28


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.