Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Здраствуйте! Корпус ВРУ соединен сваркой с арматурой плит перекрытий, здание панельное, т.е. все плиты сварены между собой. видимого искуственного заземлителя нет. Я понимаю, что здесь, в соответствии с ПУЭ П.1.7.109 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ - армированный фундамент, если это так, как производить осмотр заземлителя со вскрытием грунта и делать ли его вообще?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Осмотр ЗУ со вскрытием грунта проводится для проверки состояния элементов искусственных заземлителей. Они очищаются от слоя коррозии и производится измерение их геометрических размеров: диаметр, толщина металла. Если разрушено более 50% сечения, заземлитель заменяется. А что можно осмотреть у естественных заземлителей в Вашем случае? Фундаментные блоки, арматура которых спрятана в толще бетона и не имеет непосредственного контакта с землёй? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Получается контакт через большую площадь арматуры к бетону. и через бетон с землей, это сады и школы я их около 50 шт облазил ни у кого нет ни паспортов на ЗУ, ни проводников в сторону улицы к ЗУ. Вообщем ни каких намеков на существование искуственных заземлителей.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
это сады и школы я их около 50 шт облазил ни у кого нет ни паспортов на ЗУ, ни проводников в сторону улицы к ЗУ. Вообщем ни каких намеков на существование искуственных заземлителей. Потому и наличие ЗУ на вводе дело обычно РЕКОМЕНДУЕМОЕ и сопротивление его обычно НЕНОРМИРУЕМОЕ |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Получается контакт через большую площадь арматуры к бетону. и через бетон с землей, это сады и школы я их около 50 шт облазил ни у кого нет ни паспортов на ЗУ, ни проводников в сторону улицы к ЗУ. Вообщем ни каких намеков на существование искуственных заземлителей. Считайте, что у Вас нет повторного ЗУ и не ищите на них паспорта - их в природе не существует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я год назад под такую тему не слабую сумму денех выпилил из бюджета ))))
Сначала мы искали ЗУ, почему то не нашли, потом мы делали ЗУ из заземлителей зандз 30, которые не пригодились на другом объекте. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ну электрики, по ПУЭ может и сопротивление ЗУ не нормируется для здания. Но в школах ,садиках есть медпункты,для многих мед.аппаратов требуется ЗУ сопротивлением не более 4 ом( для интереса посмотри , документы по лицензированию медпунктов своих школ .садиков; скорее всего липовые протоколы на 4 ома), приборы пожарной охраны, охранной системы, вычислительная техника-внимательно изучайте паспорта приборов. Все должно решаться комплексно ,с учетом всех ньюансов.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_МОЛ_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
для интереса посмотри , документы по лицензированию медпунктов своих школ .садиков; скорее всего липовые протоколы на 4 ома, приборы пожарной охраны, охранной системы, вычислительная техника-внимательно изучайте паспорта приборов. Все должно решаться комплексно ,с учетом всех ньюансов. вот вот и вы внимательно посмотрите и изучите паспорта, а потом расскажите на какую такую аппаратуру, установленную в МЕД ПУНКТЕ школы или садика нужно присоединить к ЗУ сопротивлением 4 Ом ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А может у них там продвинутый пункт, с рентгеном и кардиостимулятором )))))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А может у них там продвинутый пункт, с рентгеном и кардиостимулятором ))))) Угу. Ещё и УЗИ восьмиклассницам делают. А у девятиклассниц роды принимают. А это - уже полноценная операционная!!! Дети, зачатые на корпоративе, автоматически становятся работниками фирмы - фотку такого объявления видел в Сети) -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
ПРОТОКОЛЫ КОНЕЧНО ЛИПА, ТОЛЬКО МЕТАЛЛОСВЯЗЬ МЕРЕЮТ. КТО БУДЕТ ПАРИТЬСЯ ЛАМПОЧКИ ВЫКРУЧИВАТЬ И ОБЕСТОЧИВАТЬ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ, ТЕМ БОЛЕЕ И СДЕЛАНО НИ КАК СЕЙЧАС ИЗ БАРАХЛА. КОПУСА - БРОНЯ. ИЗОЛЯТОРЫ - КАРБОЛИТ, ВСЕ В ЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБАХ.
А МОЯ ВЕРСИЯ ВПРИНЦИПИ РЕАЛЬНА ЧТО ФУНДАМЕНТ - ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ? Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2013, 9:36
Причина редактирования: капс лок отключите
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 450 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
"Вообщем ни каких намеков на существование искусственных заземлителей"
а ЗУ грозозащиты присутствуют? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
ПРОТОКОЛЫ КОНЕЧНО ЛИПА, ТОЛЬКО МЕТАЛЛОСВЯЗЬ МЕРЕЮТ. КТО БУДЕТ ПАРИТЬСЯ ЛАМПОЧКИ ВЫКРУЧИВАТЬ И ОБЕСТОЧИВАТЬ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ, ТЕМ БОЛЕЕ И СДЕЛАНО НИ КАК СЕЙЧАС ИЗ БАРАХЛА. КОПУСА - БРОНЯ. ИЗОЛЯТОРЫ - КАРБОЛИТ, ВСЕ В ЖЕЛЕЗНЫХ ТРУБАХ. А МОЯ ВЕРСИЯ ВПРИНЦИПИ РЕАЛЬНА ЧТО ФУНДАМЕНТ - ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ? "это сады и школы я их около 50 шт облазил ни у кого нет ни паспортов на ЗУ, ни проводников в сторону улицы к ЗУ" - скорее всего Ваши объекты построены во времена СССР по схеме TN-C, при которой металлические корпуса светильников и оборудования не "заземлялись", а "занулялись", т.е. соединялись с PEN-проводником, говоря современным языком. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
на счет грозозащиты не знаю, построено все во времена СССР. В ВРУ заходят 2 кабеля, нули на шину, шина к корпусу приварена, дальше зануление расходится по трубам, в которых идут кабеля (3 фазы+ноль), а светильники либо сразу нулем занулены, либо вообще не занулены. Т. к. приходят 2 питающих кабеля, можно сказать, что их нулевые жилы являются повторным занулением друг относительно друга (аналог контура повторного заземения).
Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 4.3.2013, 21:33 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
...Т. к. приходят 2 питающих кабеля, можно сказать, что их нулевые жилы являются повторным занулением друг относительно друга (аналог контура повторного заземения). Это что-то новое "повторное зануление", или я от жизни отстал? Откуда такой термин? " дальше зануление расходится по трубам, в которых идут кабеля (3 фазы+ноль)" - не расходится "зануление по трубам", а трубы "занулёны", как корпуса светильников и остального оборудования, для срабатывания АВ при пробое изоляции на корпус. Если их не "занулить", при пробое на корпус они могут оказаться под напряжением, т.к. АВ в таком случае может не сработать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Прогресс идет, повторное зануление, фаза "D" и все такое. Это домыслы. Если ноль отгорит - страшно, а с повторным занулением (вторым нулем) уже не так.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Прогресс идет, повторное зануление, фаза "D" и все такое. Это домыслы. Если ноль отгорит - страшно, а с повторным занулением (вторым нулем) уже не так. "Прогресс идет, повторное зануление, фаза "D" и все такое", да прогресс идёт, но давайте всё-таки придерживаться узаконенных терминов: есть узаконенный термин "повторное заземление" и всем понятно о чём речь идёт. А вот понятия "повторное зануление" в НТД я не нашёл. " Если ноль отгорит - страшно, а с повторным занулением (вторым нулем) уже не так" и "Т. к. приходят 2 питающих кабеля, можно сказать, что их нулевые жилы являются повторным занулением друг относительно друга" - из двух этих Ваших цитат я понял, что Вы имеете в виду то, что если отгорит "ноль" однго питающего кабеля, то при исправном "ноле" (в Вашей трактовке "повторное зануление") второго кабеля будет "уже не так". Но ноль может отгореть, допустим, не у питющего кабеля, а у стояка многоэтажного здания или питание с соответствующими последствиями. Так, что всё-таки, наверное, следует избегать термина "повторное зануление" и не расчитывать на него. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Конечно все может быть. Это просто версия. т.к. я не понимаю где заземление, и полагаться в данном учреждении на одну зануляющую жилу очень опасно. Все металлические части электрооборудования школы занулены. И если отгорит ноль, все они окажутся под напряжением (станки, кухонное оборудование, щитки на этажах, корпуса компьютеров), какая-то страховка должна быть, где она? Если нет заземлителя, что его заменяет? Фундамент (по ПУЭ он называется естественный заземлитель) или то, что приходит 2 нулевые жилы (я эту ситуацию и называю повторным зануление, извините пришлось так обозвать, других слов не подобрал, терминов не нашел). Или и то и другое!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Использование металлоконструкций здания в качестве заземляющего устройства должно быть предусмотрено проектом. А что касается 4 ом, в школах и садиках вот у нас, есть оборудование и крутое и есть старенькие ,советские с 60-х годов -требуется 4 ома , в школьных лабораториях то же самое ( кстати есть старенькое оборудование в кабинетах физики с понижающими трансами для питания учебных столов в классе-в паспорте 4 ома ;есть в одной школе межшкольный методический центр - инфрор.оборудование , опт кабель приходит- 4 ома; есть и свои радиоузлы - 4 ома. По руковод. документам по ОПС тоже 4 ома требуется. Так что не надо замыкаться только с розетками и светильниками. В техзадания всегда в этих случаях закладываем 4 ома при ремонтных работах, госэкспертиза пропускает-доказали один раз, обонсновали.
|
![]() |
|
Гость_Не верю_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
А что касается 4 ом, в школах и садиках вот у нас, есть оборудование и крутое и есть старенькие ,советские с 60-х годов -требуется 4 ома , в школьных лабораториях то же самое ( кстати есть старенькое оборудование в кабинетах физики с понижающими трансами для питания учебных столов в классе-в паспорте 4 ома ;есть в одной школе межшкольный методический центр - инфрор.оборудование , опт кабель приходит- 4 ома; есть и свои радиоузлы - 4 ома. По руковод. документам по ОПС тоже 4 ома требуется. Привидите пример хотя бы одного такого прибора, с указанием его полной марки. Откуда вы просмотрели паспорта на все перечисленное? Здается мне что вы не совсем честны. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |