Здравствуйте!
Есть два механизма - нория(ковшовый элеватор) и скребковый конвеер. Мощности двигателей - 15 кВт, 380В. Нормальный режим работы предполагает пуск этих механизмов без нагрузки(зерно подается после запуска).Останов после полной очистки от зерна. Можно ли применить прямой пуск для этих механизмов или только звезда-треугольник (или УПП, ПЧ)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.2.2013, 10:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



А зачем Вам треугольник вообще? Там что, написано 660В? Да и мощность небольшая, откуда сомнения по поводу прямого пуска?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.2.2013, 10:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тем более пуск без нагрузки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.2.2013, 10:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вобще режим запуска выбирать нужно по возможностям питающей сети. Если ваша питающая сеть выдерживает токи прямого запуска, то и нефиг мудрить.
Двигателю вы плавным запуском неособо поможете. Ему в большинстве случаев побарабану, какой у него пуск.
Всё упирается в питающую сеть.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 22.2.2013, 11:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



работал на заводе. насосы например больше 11 кВт запускались звезда-треугольник. то же и вентиляторы. у меня же - около 30 двигателей и только 3 из них - 15кВт, остальные меньше. вот и думаю как их запускать - поставить два пускателя по 25А и один 18А или один 40А(или даже 50А)?один раз запускал норию 11кВт с прямым пуском - ток без нагрузки около 11А, пусковой был около 40А и кратковремеено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.2.2013, 12:31
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



На каждый двигатель 15 кВт - 40-50А пускатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 22.2.2013, 13:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



тип механизма ведь влияет на выбор способа пуска?что целесообразней применить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.2.2013, 11:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_12
сообщение 24.2.2013, 11:16
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Цитата(Sinus @ 23.2.2013, 11:02) *
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя.

Эт точно. Пускатели то соответствующие выдержат пуск ( они расчитаны для этого ) , а вот сам транспортёр или редукторы , выдержат ли они динамические рывки ? Для этого и существует документация завода изготовителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 24.2.2013, 12:03
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Цитата(Sinus @ 23.2.2013, 11:02) *
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя.

Еще один нюанс нормальный режим пуска без нагрузки это хорошо, а если в процессе работы остановка (по любой причине)
для запуска придется в ручную освобождать механизмы от зерна. Кто это будет делать не верю я в чудеса, вот и сгорит мотор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 24.2.2013, 15:58
Сообщение #11





Гости






Цитата(service @ 22.2.2013, 10:10) *
Здравствуйте!
Есть два механизма - нория(ковшовый элеватор) и скребковый конвеер. Мощности двигателей - 15 кВт, 380В. Нормальный режим работы предполагает пуск этих механизмов без нагрузки(зерно подается после запуска).Останов после полной очистки от зерна. Можно ли применить прямой пуск для этих механизмов или только звезда-треугольник (или УПП, ПЧ)?

Запускайте прямым пуском и ни очем не переживайте,мощность 15кВт для сети это ерунда,тем более у вас последовательный запуск механизмов.Самому иногда приходится заниматься электроснабжением и автоматизацией поточно-транспортных систем, механизмы и на 30кеВт(например конвейер) нормально запускаются прямым пуском,можно и 45и 55кВт прямым пуском,конечно частотник это хорошо,он защищает редуктор механизма от преждевременного износа,но очень дорогое удовольствие,ну а УПП если есть подозрение на слабую сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 24.2.2013, 16:05
Сообщение #12





Гости






Цитата(alexpetrov57 @ 24.2.2013, 12:03) *
Еще один нюанс нормальный режим пуска без нагрузки это хорошо, а если в процессе работы остановка (по любой причине)
для запуска придется в ручную освобождать механизмы от зерна. Кто это будет делать не верю я в чудеса, вот и сгорит мотор.

Да не пугайте вы человека,что нория,что скребковый конвейер имеют мощные редуктора которые расчитаны на пуск под нагрузкой,то что они запускют пустые конвейера и останавливают их тоже пустыми,так это чисто требование технологии,даже есть такой термин-стоп со скачиванием.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 25.2.2013, 9:57
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Алексей. @ 24.2.2013, 17:05) *
Да не пугайте вы человека,что нория,что скребковый конвейер имеют мощные редуктора которые расчитаны на пуск под нагрузкой,то что они запускют пустые конвейера и останавливают их тоже пустыми,так это чисто требование технологии,даже есть такой термин-стоп со скачиванием.
Ну. ну ... бывало резинки на муфтах срезало ... ну это мелочь. Правда у нас шлак металлургический был ... тяжелая зараза. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 25.2.2013, 10:11
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя

вот характеристики двигателя и редуктора
редуктор -цилиндрический двухступенчатый с параллельными валами (пр-во "Nord")
двигатель - Рн=15кВт, Iн=28,8А, Iпуск/Iн=6,7, nн=1500 об/мин, сos=0,84, Mн=98,1 Nm, Mпуск/Mн=2,7, Mкритич/Mн=3,1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.2.2013, 11:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
иначе пуск затягивается и стабильно высоким током палиться сначала пусковая, а затем и двигатель
А это вы про что? Из собственного опыта: Вентилятор, диаметр колеса метра 3, может 4. Двигатель 55 кВт, с прямым пуском, на открытые задвижки разгонялся секунд 10. Горели поначалу, но не из-за затяжного пуска, а из-за превышения рабочего тока (перегрузка). Когда это выяснилось, прикрыли немного задвижки, вогнали ток в норму и больше горя не знали. А тут про какие-то 15 кВТ...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 25.2.2013, 11:57
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



но тут не вентилятор, а нория - 30 м высота, производительность 100т/час.переживаю не за двигатель а за редуктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.2.2013, 22:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну если и двигатель и редкутор родные, и вместо зерна вы не поднимаете камни, то чего за него переживать?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 26.2.2013, 15:37
Сообщение #18





Гости






Цитата(Topmo3 @ 25.2.2013, 9:57) *
Ну. ну ... бывало резинки на муфтах срезало ... ну это мелочь. Правда у нас шлак металлургический был ... тяжелая зараза. icon_smile.gif


Резинки срезало,я так понял муфты были самодельные.Случай из практики(ваша тема),двигатель конусной дробилки 160кВт соединяли лепестковой муфтой,дробилка хорошо мягко работала,а если рвалась муфта,то старой ленты от конвейеров хватало и на сто таких муфт(шучу),замена занимала минут 20,при условии что лепестки заранее подготовили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.2.2013, 13:32
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Алексей. @ 26.2.2013, 15:37) *
... соединяли лепестковой муфтой ...
У нас, такие муфты, "вертолет"ом обзывают ... а дробилка была на ремнях.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 5.3.2013, 10:01
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



и все-таки... может кто сталкивался и работал с нориями и может рассказать какой способ пуска применяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения