Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
Здравствуйте!
Есть два механизма - нория(ковшовый элеватор) и скребковый конвеер. Мощности двигателей - 15 кВт, 380В. Нормальный режим работы предполагает пуск этих механизмов без нагрузки(зерно подается после запуска).Останов после полной очистки от зерна. Можно ли применить прямой пуск для этих механизмов или только звезда-треугольник (или УПП, ПЧ)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
А зачем Вам треугольник вообще? Там что, написано 660В? Да и мощность небольшая, откуда сомнения по поводу прямого пуска?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тем более пуск без нагрузки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вобще режим запуска выбирать нужно по возможностям питающей сети. Если ваша питающая сеть выдерживает токи прямого запуска, то и нефиг мудрить.
Двигателю вы плавным запуском неособо поможете. Ему в большинстве случаев побарабану, какой у него пуск. Всё упирается в питающую сеть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
работал на заводе. насосы например больше 11 кВт запускались звезда-треугольник. то же и вентиляторы. у меня же - около 30 двигателей и только 3 из них - 15кВт, остальные меньше. вот и думаю как их запускать - поставить два пускателя по 25А и один 18А или один 40А(или даже 50А)?один раз запускал норию 11кВт с прямым пуском - ток без нагрузки около 11А, пусковой был около 40А и кратковремеено.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
На каждый двигатель 15 кВт - 40-50А пускатель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
тип механизма ведь влияет на выбор способа пуска?что целесообразней применить в данном случае?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя. Эт точно. Пускатели то соответствующие выдержат пуск ( они расчитаны для этого ) , а вот сам транспортёр или редукторы , выдержат ли они динамические рывки ? Для этого и существует документация завода изготовителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя. Еще один нюанс нормальный режим пуска без нагрузки это хорошо, а если в процессе работы остановка (по любой причине) для запуска придется в ручную освобождать механизмы от зерна. Кто это будет делать не верю я в чудеса, вот и сгорит мотор. |
![]() |
|
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Есть два механизма - нория(ковшовый элеватор) и скребковый конвеер. Мощности двигателей - 15 кВт, 380В. Нормальный режим работы предполагает пуск этих механизмов без нагрузки(зерно подается после запуска).Останов после полной очистки от зерна. Можно ли применить прямой пуск для этих механизмов или только звезда-треугольник (или УПП, ПЧ)? Запускайте прямым пуском и ни очем не переживайте,мощность 15кВт для сети это ерунда,тем более у вас последовательный запуск механизмов.Самому иногда приходится заниматься электроснабжением и автоматизацией поточно-транспортных систем, механизмы и на 30кеВт(например конвейер) нормально запускаются прямым пуском,можно и 45и 55кВт прямым пуском,конечно частотник это хорошо,он защищает редуктор механизма от преждевременного износа,но очень дорогое удовольствие,ну а УПП если есть подозрение на слабую сеть. |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Еще один нюанс нормальный режим пуска без нагрузки это хорошо, а если в процессе работы остановка (по любой причине) для запуска придется в ручную освобождать механизмы от зерна. Кто это будет делать не верю я в чудеса, вот и сгорит мотор. Да не пугайте вы человека,что нория,что скребковый конвейер имеют мощные редуктора которые расчитаны на пуск под нагрузкой,то что они запускют пустые конвейера и останавливают их тоже пустыми,так это чисто требование технологии,даже есть такой термин-стоп со скачиванием. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Да не пугайте вы человека,что нория,что скребковый конвейер имеют мощные редуктора которые расчитаны на пуск под нагрузкой,то что они запускют пустые конвейера и останавливают их тоже пустыми,так это чисто требование технологии,даже есть такой термин-стоп со скачиванием. Ну. ну ... бывало резинки на муфтах срезало ... ну это мелочь. Правда у нас шлак металлургический был ... тяжелая зараза. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя
вот характеристики двигателя и редуктора редуктор -цилиндрический двухступенчатый с параллельными валами (пр-во "Nord") двигатель - Рн=15кВт, Iн=28,8А, Iпуск/Iн=6,7, nн=1500 об/мин, сos=0,84, Mн=98,1 Nm, Mпуск/Mн=2,7, Mкритич/Mн=3,1 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата иначе пуск затягивается и стабильно высоким током палиться сначала пусковая, а затем и двигатель А это вы про что? Из собственного опыта: Вентилятор, диаметр колеса метра 3, может 4. Двигатель 55 кВт, с прямым пуском, на открытые задвижки разгонялся секунд 10. Горели поначалу, но не из-за затяжного пуска, а из-за превышения рабочего тока (перегрузка). Когда это выяснилось, прикрыли немного задвижки, вогнали ток в норму и больше горя не знали. А тут про какие-то 15 кВТ...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
но тут не вентилятор, а нория - 30 м высота, производительность 100т/час.переживаю не за двигатель а за редуктор
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну если и двигатель и редкутор родные, и вместо зерна вы не поднимаете камни, то чего за него переживать?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Ну. ну ... бывало резинки на муфтах срезало ... ну это мелочь. Правда у нас шлак металлургический был ... тяжелая зараза. ![]() Резинки срезало,я так понял муфты были самодельные.Случай из практики(ваша тема),двигатель конусной дробилки 160кВт соединяли лепестковой муфтой,дробилка хорошо мягко работала,а если рвалась муфта,то старой ленты от конвейеров хватало и на сто таких муфт(шучу),замена занимала минут 20,при условии что лепестки заранее подготовили. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... соединяли лепестковой муфтой ... У нас, такие муфты, "вертолет"ом обзывают ... а дробилка была на ремнях.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
и все-таки... может кто сталкивался и работал с нориями и может рассказать какой способ пуска применяли?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |