Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя

Олега
сообщение 24.2.2013, 14:41
Сообщение #241


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.2.2013, 12:41) *
Позвольте вспомнить:..

2. Если система TN то проводники от ГЗШ до ОПЧ «сменят ориентацию», все эти соединения с ЗУ конечно останутся, но будут уже не особо нужны. С «такими иногда ненормируемыми» параметрами безопасность не особо соблюдается, Tr-r знает…
3. ПЕНь выполняет функцию присущую ПНЮ, «побочные способности» только приветствуются. Нарушение ПНЯ приведет не только к разрыву с ЗУ нормируемых повторников, но и к увеличению сопротивления заземлителя на ТП (вплоть до 30 Ом) и к непредсказуемым последствиям у потребителей . Но волосы на голове рвать, из за того, что на ТП на время ликвидации аварии будет сопротивление 30 Ом на заземлителе не нужно…лучше уделить внимание наличию СУП, исправности защит у потребителей и желательно наличия устройств защиты от повышения напряжения выше допустимого на вводе в здание.

Ух, ты, во "налил"...... Rezo отдыхает icon_biggrin.gif

1. Чтоб не отвлекаться и не путаться лучше в ретро не смотреть icon_smile.gif Мои взгляды на вопрос не стабильны.
2. "Смена ориентации" (что это?) надеюсь не смена функционального назначения - защитное заземление. Где-то сказано, что защитное заземление в системе TN упраздняется? Защитных мер много не бывает, одновременное применение только приветствуется.
3. PEN выполняет обе функции, присущие PEN-проводнику:
"20.14. PEN-проводник (совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник): проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."
Последствия обрыва PEN понятны, обсуждались.
Какое по-вашему может быть напряжение на 30 Омном ЗУ ТП и на другой линии с неповрежденным PEN-проводником и повторным ЗУ 30 Ом, при оборванном PEN и замыкании на ЗУ 4 Ом первой линии? Уделять внимание лучше всему, ничего не исключая. см.п.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.2.2013, 14:44
Сообщение #242


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Всё что вы сделали одни слова, не было приведино никаких серьёзных аргументов, то что вы приводили, только пункты ПУЭ и ваше личное понимание.
Спасибо за Вашу "объективную" оценку моего участия в конструктивной дискуссии (именно дискуссии), к которой приглашали всех желающих.
Цитата(Transformator)
Считаю не вовремя вы решили покинуть тему т.к. это ваша затея рассмотреть кз на тп.
Это действительно было моё предложение для того, что бы рассмотреть все условно-возможные случаи и по собранным результатам абсолютно со всех сторон (мной предполагалось рассмотреть и ситуацию с несколькими потребителями с их различной величиной ЗУ при ЗУ на источнике в 4 и 30 Ом), уже формировать первые вывода, а после этого ответить (или поставить) другие вопросы, если они возникнут конечно.
Но вижу, что это совершенно бесполезно и при любом раскладе всё затянется ещё на много страниц и в конечном счёте будет воспринято как пустой разговор.
А по к/з на источнике было о чём поговорить - не всё там так однозначно....
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
ЗУ №1 (заземлитель , заземляющие проводники) + (с помощью заземляющего проводника или заземлителя, в данном случае полоса) ЗУ №2 (заземлитель , заземляющие проводники) = ЗУ№3 (один заземлитель (состоящий из нескольких заземлителей, где можно найти «близлежащий»), заземляющие проводники)*
*ЗУ№1 и №2 исчезли
Только у этого ЗУ №3 вроде один заземлитель, а вроде несколько
А я разве не это имею ввиду?
Ведь не зря же мной было упомянуто слово "относительность"!
Только теперь нет и ЗУ №3, а есть (стало, перешло, трасформировалось понимание и т. д) ОДНО ЗУ для данной установки.
Но физически ЗУ №1 и ЗУ №2, так и остались, но это уже относительно (опять относительность) с "локальной" точки зрения.
Ну что тут можно понимать как-то по-другому?
Уже создаётся впечатление, что Вы решили просто (может от скуки) здесь всех "выстроить" и "подровнять"!
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Что еще за совокупные группы, где вы этому набрались?
....И про ваши «совокупные группы» лучше не говорите. Не поймут…
Ну зачем же Вы так?
Во-первых "группы" или "совокупные группы" мной были взяты в скобки (не так ли? А это важно) именно для более расширенного объяснения, понимания и так далее...
А во-вторых, я же точно так же мог сказать, что Вас не поймут и не моймут в большей степени, чем меня и вообще - откуда и где только набрались этих ПНЕЙ?
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Множество ЗУ, которые могут "сопровождать" ПЕНЬ по всей длине и сопротивление которых в некоторых случаях нормируется
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Ничего странного, все нормально...ПЕНь - это НЕ проводник...
Но я же этого не делаю, понимая почему такие выражения возникают.
Поэтому не будем...., а в разговоре могут возникнуть разные слова и обороты, главное чтобы эти слова и обороты не меняли смысл понятия.
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Ух, ты, во "налил"...... Rezo отдыхает
Это точно! Да и пора уже отдохнуть от всего этого. Думал для разнообразия в жизни с коллегами тут пообщаться, но получилось нечто огромное и по кругу. Жаль потраченного времени и пойду лучше делами домашними займусь, а то жена уже начинает "коситься"... Вчера мужской праздник, а я за компом - не правильно....
Всем удачи!.... loki16.gif beer.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2013, 15:01


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.2.2013, 14:53
Сообщение #243


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 14:05) *
А мои расчёты, вот.

А выводы какие? icon_smile.gif Интересовало резюме относительно: "У потребителя заземляющее устройство ... чем меньше тем лучше" (пост1).
Из вас прям не выдавить.. icon_lol.gif

Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2013, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.2.2013, 15:24
Сообщение #244


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 24.2.2013, 14:53) *
А выводы какие? icon_smile.gif Интересовало резюме относительно: "У потребителя заземляющее устройство ... чем меньше тем лучше" (пост1).
Из вас прям не выдавить.. icon_lol.gif

А выводы вот: При Rn=1 Ом, Ra=30 Ом; Uч=106,4 В.
при Rn=1 Ом, Ra=4 Ом; Uч=88
При Rn=4 Ом, Rа=4 Ом; Uч=55 В
при Rn=4 Ом, Rа=1 Ом; Uч=22В
при Rn=30 Ом, Ra=1 Ом; Uч=13 В
при Rn=30 Ом, Rа=0,1 Ом; Uч=0,36 В
Это вывод при кз у потребителя.
А это вывод при кз на тп.
Значение Rn не имеет решающего значения (при кз на ТП), более того уменьшая Rn увеличиваете Uч.
Безопасность на ТП достигается СУП. И нужно не забывать что ТП-электротехническое помещение, закрытое на замок.
А у потребителя возможно тысяча человек.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.2.2013, 15:45
Сообщение #245


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 15:24) *
А выводы вот: При Rn=1 Ом, Ra=30 Ом; Uч=106,4 В.
при Rn=1 Ом, Ra=4 Ом; Uч=88
При Rn=4 Ом, Rа=4 Ом; Uч=55 В
при Rn=4 Ом, Rа=1 Ом; Uч=22В
при Rn=30 Ом, Ra=1 Ом; Uч=13 В
при Rn=30 Ом, Rа=0,1 Ом; Uч=0,36 В
Это вывод при кз у потребителя.

Опять недовыдавили icon_lol.gif
Проставьте значения Uчп, Uчб, Uчв... (соответственно напр.прикосновения на ТП, на ОПЧ линий "б", "в" и прочих, у которых 2, 3 и более тысяч человек)
Вывод - это оценка минимизации одного ЗУ в целом для сети (хорошо или плохо).
Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 15:24) *
А у потребителя возможно тысяча человек.

А возможно и один дачник (с мед.радиостанцией) icon_biggrin.gif

Кстати может вобще забить на заземление? icon_confused.gif оСУПимся и достаточно ? предложения сильно не заморачиваться уже поступали..

Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2013, 15:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alexandr_*
сообщение 24.2.2013, 15:48
Сообщение #246





Гости






Цитата(Transformator)
Безопасность на ТП достигается СУП. И нужно не забывать что ТП-электротехническое помещение, закрытое на замок.
А у потребителя возможно тысяча человек.
совсем ты запутался. Можно подумать что безопасность суп достигается только на тр-ре а на потребилеле как? СУП нужно применять всегда и везде а не разделять гду нужно а где не нужно. А какой домумент разрешает без запора оставлять электротехническое помещение или просто силовой шкаф у потребителя? Ты че совсем что ли очумел? изучить нужно безопасноть а потом говорить на эти темы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.2.2013, 16:00
Сообщение #247


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 24.2.2013, 15:34) *
Опять недовыдавили icon_lol.gif
Проставьте значения Uчп, Uчб, Uчв... (соответственно напр.прикосновения
1)на ТП,
2)на ОПЧ линий "б", "в"
3)и прочих, у которых 2, 3 и более тысяч человек)
Вывод - это оценка минимизации одного ЗУ в целом для сети (хорошо или плохо).

4)Кстати может вобще забить на заземление? icon_confused.gif оСУПимся и достаточно ?

1) Ответил уже. Даже если кз у потребителя, то конечно в этот момент на ТП будет опасным напряжение прикосновения. Для этого и закрывают ТП на замок.
2) Это всёже другая тема. здесь с глухозаземлённой нейтралью на стороне 0,4; 1.7.101 именно об этом а не о 6 кВ.
3) И что теперь такие случаи вообще не расматривать. А у нас именно такие ТП и один потребитель в виде производственной площадки.
Это расмотрение самого неблагоприятного случая в TN.
4) В этом есть смысл. т.к. вероятность этого случая настолько мала, но тем не менее расчёты делают и заземление тоже.
Еще одно в рамках вашего 4)пункта. "В системе TN занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.

Цитата(Гость_Alexandr @ 24.2.2013, 15:48) *
1)совсем ты запутался. СУП нужно применять всегда и везде а не разделять гду нужно а где не нужно.
2) Ты че совсем что ли очумел?

1) С чего вы решили, что я решил делать СУП только на источнике, СУП нужно делать везде это вы правильно сказали.
2) В таком формате я с вами общаться не буду.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 24.2.2013, 16:31
Сообщение #248





Гости






Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 16:00) *
2) В таком формате я с вами общаться не буду.

Вы зря обижаетесь,Александр читая все ваши посты имхо устал(и не только он,Резо и Олегу медаль за терпение) от упорного не понимания сути вопроса(первый пост).Вот с чем я с вами на все 100%,что при обрыве РЕНа можно сделать хоть 100 ЗУ,толку от них ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 24.2.2013, 16:33
Сообщение #249


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 24.2.2013, 14:44) *
1) Думал для разнообразия в жизни с коллегами тут пообщаться
2)Жаль потраченного времени

1) И я. icon_sad.gif
2) Но вот мне не жаль потраченного времени. Как то не нароком, вы Резо помогли мне утвердится в правильности своих мыслей.
С вашей помощью я рассмотрел кз на тп, и понял что значение Rn не имеет решающего значения при кз на ТП, зато он имеет решающее значение при кз у потребителя.
Жаль что никто из вас не прокоментировал анализ кз на ТП. Из этого выводы приходится делать мне.
Вы считаете этот анализ правильным, потомучто никто из вас не сказал что он не верный (потому что если бы он действительно был неверный, критика бы не заставила себя ждать). Но наверно трудно признать это, потомучто сразу при этом, то что вы говорили до этого, станет ошибочным, а ошибаться никто не хочет.
А сказать что он не верный тоже не можете т.к. там всё настолько очевидно и отрицать это как то .....,
Поэтому вам пришлось промолчать.
Ну а дальше уже вообще пошла одна вода.
Модераторы, обращаюсь к вам с просьбой закрыть тему. т.к. аргументы всех участников исчерпаны. Моих сообщений больше в этой теме не будет.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ГостьAlexandr_*
сообщение 24.2.2013, 16:50
Сообщение #250





Гости






Цитата(Nransformator)
В таком формате я с вами общаться не буду.
Дык я не настаиваю на этом. вы все подстраиваете только под свою ситуацию а в стране не только один потребитель а взачастую нескольки и даже как кабельные так вл. пуэ пишется для всех ситуаций. Не знаю что там резо имел виду но в старе масса трансов вообще на улице в открытом виде. И когда на таких установках случается обрыв одного фазного продода на транс то это совсем не одно и тоже как вы в расчетах почти внутри транса выполники глухой коротыш. Вижу любите считать. вот теперь посчитайте ситуацию что мной приведена с учетом того что не один потребитель и рабочие необорваные фазы под нагрузкой. даже считать не нужно чтобы понять что может быть если на нагрузке земля 4 а источника 30.
Короче говоря не в теме вы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.2.2013, 17:00
Сообщение #251





Гости






Цитата(ink_elec @ 24.2.2013, 14:36) *
Нет, в данном случае получится комплексное ЗУ №3(объединенное), но при этом ЗУ 1,2 не исчезают.

Зачем вам три одинаковых паспорта на ЗУ?


Цитата(ink_elec @ 22.2.2013, 7:11) *
Если на 1 ЗУ в нескольких точках присоединить заземляющие проводники, то ЗУ станет несколько.


С таким подходом каждый электрод можно расценивать как отдельное ЗУ и их объединение между собой создаст еще одно ЗУ. А наличие нескольких заземляющих проводников может увеличить всю эту массу ЗУ в геометрической прогрессии...
Аж страшно стало, за монтажников.....Мужики то и не знают.....


Пока не вижу логики... Общее ЗУ, которое образовалось из - за слияния нескольких ЗУ, обладает всеми "функциями и назначениями", которые ранее были присущи ЗУ вошедшим в НОВОЕ ЗУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.2.2013, 17:16
Сообщение #252





Гости






Цитата(Олега @ 24.2.2013, 14:41) *
1. Чтоб не отвлекаться и не путаться лучше в ретро не смотреть icon_smile.gif Мои взгляды на вопрос не стабильны.
2. "Смена ориентации" (что это?) надеюсь не смена функционального назначения - защитное заземление. Где-то сказано, что защитное заземление в системе TN упраздняется? Защитных мер много не бывает, одновременное применение только приветствуется.
3. PEN выполняет обе функции, присущие PEN-проводнику:
"20.14. PEN-проводник (совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник): проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."
Последствия обрыва PEN понятны, обсуждались.
Какое по-вашему может быть напряжение на 30 Омном ЗУ ТП и на другой линии с неповрежденным PEN-проводником и повторным ЗУ 30 Ом, при оборванном PEN и замыкании на ЗУ 4 Ом первой линии? Уделять внимание лучше всему, ничего не исключая. см.п.2

1. Извиняюсь, просто в ваших новых постах не увидел опровержение ранее сказанному, от того и сделал такой поспешный вывод
2. 20.14? Куда смотреть, какую НТД? PEN идет от нейтрали, которая заземлена....так можно договориться до ..... icon_biggrin.gif ПТЭЭП 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
Шутка....
3. Способов и возможностей создать опасность для человека в ЭУ, которая смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ хатает, от всего не убережешься. Вероятность попасть под напряжение, которое опасно есть всегда....к сожалению, внимание, вниманием, а везде безопасное напряжение не создашь (денег не хватит)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.2.2013, 17:20
Сообщение #253


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Читая долго пытался понять это:
Цитата(Гость_ГостьAlexandr_*)
...в стране не только один потребитель а взачастую нескольки и даже как кабельные так вл. пуэ пишется для всех ситуаций.
и это:
Цитата(Гость_ГостьAlexandr_*)
....когда на таких установках случается обрыв одного фазного продода на транс то это совсем не одно и тоже как вы в расчетах
Потом вроде бы понял общий смысл.
Да нет!... Думаю до такого примера мне не пишлось бы доходить. А ситуации действительно бывают очень не предсказуемые.
Цитата(Transformator)
Модераторы, обращаюсь к вам с просьбой закрыть тему.
Очень логично, поскольку нельзя делать окончательные выводы, исходя только лишь из промежуточных, когда до реальных и окончательных (если всё подвергать расчётам) Вы находитесь ещё в начальной четверти пути.
Ваше решение в этом случае, могу назвать мудрым!

Сообщение отредактировал Rezo - 24.2.2013, 17:23


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.2.2013, 17:34
Сообщение #254





Гости






Цитата(Rezo @ 24.2.2013, 14:44) *
Ведь не зря же мной было упомянуто слово "относительность"!
Только теперь нет и ЗУ №3, а есть (стало, перешло, трасформировалось понимание и т. д) ОДНО ЗУ для данной установки.
Но физически ЗУ №1 и ЗУ №2, так и остались, но это уже относительно (опять относительность) с "локальной" точки зрения.
Ну что тут можно понимать как-то по-другому?
Во-первых "группы" или "совокупные группы" мной были взяты в скобки (не так ли? А это важно) именно для более расширенного объяснения, понимания и так далее...

Rezo, да нет у меня никакого желания строить, равнять или еще чего. Раз уж начали прорабатывать п.1.7.101, будьте любезны определиться, что за заземлители и когда и как их учитывать. А у нас тут полный раздрай во мнениях. Посмотрите еще раз высказывания других. Где увидели кокое то единство во мнениях. Минимум три варианта, один другого хлеще.

Не причем тут, как электроды забиты в землю, "совокупной" группой или пораздельности и нет никакой локальной точки зрения. Помните мой пример с расстояниями между электродами (100 м и 1 м) Заземлители могут имет такие сложные конструкции, ахните...и делить один заземлитель на ближний и дальний это, извините меня, ни в каие ворота. Вы путаете ближний к объекту (точке) заземления электрод (или группу) с заземлителем... не сможете вы физически измерить сопротивления этого электрода (группы)....для этого вам нужно этот электрод (группу) отсоединить из "совокупности". Вас просил ознакомиться с ПТЭЭП, где измеряются сопротивления ЗУ. Какое там значение в таблице? А кокое в примечаниях к таблице?
И не понимал, я вас, честно не понимал и не понимаю и не в ПНЯХ дело...
Вот и сейчас уже ЗУ одно, а два в уме...какая то относительнось...зачем все эти сложности....для чего?
Если вы считаете, что я не прав (у меня нет никаких относительностей и вариантов) в своих высказываниях, объективно докажите обратное...Пока попыток не было. А п.1.7.19 ПУЭ как будто не существует. Странно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.2.2013, 18:34
Сообщение #255


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.2.2013, 20:00) *
Зачем вам три одинаковых паспорта на ЗУ?

А мне 3 одинаковых паспорта не нужно.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.2.2013, 20:00) *
С таким подходом каждый электрод можно расценивать как отдельное ЗУ и их объединение между собой создаст еще одно ЗУ. А наличие нескольких заземляющих проводников может увеличить всю эту массу ЗУ в геометрической прогрессии...
Аж страшно стало, за монтажников.....Мужики то и не знают.....
Паспорт требуется на ЗУ в нормируемых точках присоединения к ЗУ. Если в 1 паспорте для ЗУ ТП укажите 30 и 4Ом, то это нормально. Но этот паспорт не имеет отношения к ЗУ повторок.


Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.2.2013, 20:00) *
Пока не вижу логики... Общее ЗУ, которое образовалось из - за слияния нескольких ЗУ, обладает всеми "функциями и назначениями", которые ранее были присущи ЗУ вошедшим в НОВОЕ ЗУ
Прикрепленное изображение
Комплесное ЗУ(зелень), единый заземлитель на территории ~ 300мх300м, тоже 1 паспорт будет?

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.2.2013, 18:35


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.2.2013, 19:08
Сообщение #256


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.2.2013, 17:16) *
2. 20.14? Куда смотреть, какую НТД? PEN идет от нейтрали, которая заземлена....так можно договориться до ..... icon_biggrin.gif ПТЭЭП 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
Шутка....
3. Способов и возможностей создать опасность для человека в ЭУ, которая смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ хатает, от всего не убережешься. Вероятность попасть под напряжение, которое опасно есть всегда....к сожалению, внимание, вниманием, а везде безопасное напряжение не создашь (денег не хватит)

2. Ничего лишнего вроде как не сказано. Извиняюсь, что не написал, это основополагающий всё так определил с PENом, ГОСТ50571.1-2009. И по-моему подключить нейтраль отдельными заземляющими проводниками к разным заземлителям вполне возможный вариант и подход ПУЭ по части получения совокупной величины в 4 Ома становится понятным.
2а. Ничего страшного, сеть заземления включает в себя магистраль заземления и от нее ответвляются индивидуальные проводники. Не шутка: 411.3.1.1 Защитное заземление Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы, как указано в 411.4-411.6. Открытые проводящие части, доступные одновременному прикосновению, должны быть присоединены индивидуально, в группах или все вместе - к одной и той же системе заземления.
3. Однако правила предлагают в определенных условиях сочетания мер защиты (основную и дополнительную для того, чтоб свести к минимуму опасность поражения. Чем больше мер, тем лучше. Аксиома, и спится гораздо крепче. Деньги - вопрос владельца ЭУ, не мой.

Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 16:00) *
2) Это всёже другая тема. здесь с глухозаземлённой нейтралью на стороне 0,4; 1.7.101 именно об этом а не о 6 кВ.


Я больше ни магу.. Кто вам толковал про 6 кВ?

Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 16:00) *
3) .. А у нас именно такие ТП и один потребитель в виде производственной площадки.

О вашем "дистиллированном" случае слышу первый раз в теме. Обычно потребителей множество. И про наличие их вам всегда говорилось. Выборочку из темы сделать, или на слово поверите ?

Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 16:00) *
4) В этом есть смысл. т.к. вероятность этого случая настолько мала, но тем не менее расчёты делают и заземление тоже.

В отличии от вас у меня в предложении колобок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.2.2013, 19:10
Сообщение #257





Гости






Цитата(ink_elec @ 24.2.2013, 18:34) *
1. А мне 3 одинаковых паспорта не нужно.
2.Паспорт требуется на ЗУ в нормируемых точках присоединения к ЗУ.
3.Если в 1 паспорте для ЗУ ТП укажите 30 и 4Ом, то это нормально. Но этот паспорт не имеет отношения к ЗУ повторок.
4. Комплесное ЗУ(зелень), единый заземлитель на территории ~ 300мх300м, тоже 1 паспорт будет?

1. Попробуйте составить разные, соблюдая п.2.7.15 ПТЭЭП.. интересно как будете ОДИН заземлитель "пилить" на три части, когда исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям будете рисовать, вдруг "оттяпаете" кусок от другого ЗУ. Как то не красиво может получиться
2. А разве у ОДНОГО ЗУ может быть несколько нормированных точек?
3. Это как это - укажу 30 и 4, норма то какая? Почему не "только 30" или не "только 4"?
4. К вашей зелени можно еще гектар подрисовать. Если это одно ЗУ, рисуется один паспорт. Вас масштабы испугали? Или тоже разные нормы? У вас при измерении сопротивления заземляющего устройства изображенного на вашем рисунке в разных точках, разные значения получаются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.2.2013, 19:16
Сообщение #258


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 24.2.2013, 16:00) *
Еще одно в рамках вашего 4)пункта. "В системе TN занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.

Ну и какое отношение приведенное изречение имеет к предложению отказаться от заземлений в принципе (забить) ? По-вашему зануление - это что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.2.2013, 20:10
Сообщение #259


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.2.2013, 22:10) *
1. интересно как будете ОДИН заземлитель "пилить" на три части...
2. А разве у ОДНОГО ЗУ может быть несколько нормированных точек?
3. Это как это - укажу 30 и 4, норма то какая? Почему не "только 30" или не "только 4"?

1 Зачем пилить? Монтируют смотровые колодцы, в которых возможно разъединение ЗУ.
2 Разве 1 заземлитель не может быть в составе разных ЗУ? Или при не соответствии R ЗУ лишь на 1 повторке ПЕН, останавливать объект?
3 В близи ИП должно быть не более 30 Ом, при 2 и более отходящих линиях. А то что намерили для ПЕН менее 4Ом, это не достаточно для ИП и не роляет для повторок. icon_wink.gif

ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам...должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.2.2013, 21:31
Сообщение #260


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Андрей_*)
Вас просил ознакомиться с ПТЭЭП, где измеряются сопротивления ЗУ. Какое там значение в таблице? А кокое в примечаниях к таблице?
Нет уж!
Давайте говорить с позиции ПУЭ, тем более автором тема поставлена более, чем конкретно.
А если сейчас будем уходить к ПТЭЭП, ГОСТам, РД и прочим, то вообще никто никого понимать не будет и разговор никогда не закончится, поскольку слишком много противоречий всех этих документов, по отношению друг к другу, иногда даже понятия терминологий отличаются.
Поэтому исходить нужно всецело только взяв что-то одно за основу разговора.
А за основу темы и разговора у нас взято ПУЭ - вот по нему, с его определения терминологий пунктов и нужно вести разговор.
Цитата(Гость_Андрей_*)
И не понимал, я вас, честно не понимал и не понимаю и не в ПНЯХ дело...
Вот и сейчас уже ЗУ одно, а два в уме...какая то относительнось...зачем все эти сложности....для чего?
Если вы считаете, что я не прав (у меня нет никаких относительностей и вариантов) в своих высказываниях, объективно докажите обратное...Пока попыток не было. А п.1.7.19 ПУЭ как будто не существует. Странно...
Жаль что Вы меня не понимали, а сейчас может быть и желал что-то доказать обратное, только не вижу этого обратного и что доказывать.
Неужели это?
Цитата(Гость_Андрей_*)
А ПУЭ напомнит как можно объединить:
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство....Так сколько будет заземлителей у ЗУ, которое образовалось после слияния двух?
Ну и к чему этот пункт - у нас разве две установки сближенных территориально?
Речь вроде как изначально об одной установки (ИП)! Теперь смотрим сюда:
Цитата
1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года.
При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители.
Разве не идёт речь о возможности иметь для одной установки два ЗУ? Нет указаний "или", но есть "и". А это значит, что можно иметь вместе - одно и другое ЗУ, не так ли?
Можно посмотреть и заодно и здесь:
Цитата
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.
Обращаю внимание и здесь на то же самое, т.е. это не что иное как использование 2-х заземлителей для получения в итоге одного ЗУ.
Более того - ПУЭ указывает как это можно выполнить отсоединения в необходимых случая (скажем для лаборатории).:
Цитата
1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Ну а в 1.7.119. дополняется:
Цитата
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
Так что.... все эти пункты нам говорят, что общее ЗУ может иметь в своём составе два заземлителя с его заземляющими проводниками, которые могут быть присоединены скажем к ГЗШ.
ПУЭ уже изначально в понимании применяемой здесь терминологии, чётко разделяет понятие естесственного и искусственного заземлителя.
И это не случайно!
К примеру новое ТП, где по проекту и согласно его расчётам выполнен естественный заземлитель.
Для того, чтобы установка могла стать действующей, необходимо пройти ряд "процедур" (на допуск в эксплуатацию), среди которых измерение величины ЗУ.
И тут выясняется, что не обеспечивает ЗУ необходимой величиной.
Что делать?
А то, что обычно и делается - вгонять в грунт дополнительные проводники и соединяя их между собой, получая ещё одно ЗУ для этой же ТП.
Не объединять эти проводники и не создавая таким образом ещё один заземлитель, а просто добавив их к существующему естестенному заземлителю, мы не можем (не физически), вернее не имеем права, поскольку, как я уже говорил, ПУЭ разделяет понятия заземлителей на естественный и искусственный и нет ни термина ни определения "смешаного" заземлителя.
Вот и имеем установки два заземлителя (что допускают перечисленные мной выше 1.7.54., 1.7.56.). образующие в конечном счёте одно ЗУ для этой установки!
И один заземлитель из этих двух, безусловно будет расположен ближе к нейтрали.
И всё это совершенно не противоречит п.1.7.19, на который Вы постоянно и упорно ссылаетесь.
Видимо и для получения паспорта на это общее ЗУ доллжен быть составлен протокол результатов измерений для каждого ЗУ в отдельности, потому как имеется естественный заземлитель и искусственный.
Насколько и как это делается на практике, судить не берусь.
Вот теперь всё пункты между собой сходятся, в т.ч. и применительно к 1.7.101. в отношении наличия только одного заземлителя или всё же возможности наличия двух заземлителей, образующих в конечном счёте одно ЗУ для этой установки.
Вот пожалуй и всё, что я мог Вас сказать сейчас более "сухим" языком пунктов ПУЭ, потому как не пытался, но я так и не смог найти что-то ещй, что должен Вам доказать (как Вы сами выразились)!....
Но я рад буду узнать что-то, что не знаю или понимаю не правильно.
И это не ради любопытства, а потому как с моей работой в вещах подобного рода ошибаться весьма не желательно.
Цитата(Гость_Андрей_*)
Раз уж начали прорабатывать п.1.7.101, будьте любезны определиться, что за заземлители и когда и как их учитывать. А у нас тут полный раздрай во мнениях. Посмотрите еще раз высказывания других. Где увидели кокое то единство во мнениях. Минимум три варианта, один другого хлеще.
Вот тут с Вами полностью согласен, поэтому и пытаюсь хотя бы для себя выяснить прав я в понимании того или другого или нет.
Тема действительно зашла слишком далеко, что впрочем не удивительно наверное не только для меня....

Сообщение отредактировал Rezo - 25.2.2013, 10:44


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы