Выключатель + контактор , Включение оборудования больше 16А обычным выключателем

sergio-spb
сообщение 24.2.2013, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 31083



Здравствуйте форумчане, помогите советом. На квартире нужно подключить несколько инфракрасных обогревателей (3-4 штуки) по киловатту каждый и что бы они включались все вместе от обычного выключателя. Но выключатель то только 16А . Слышал,что можно использовать контактор или ,что то подобное.... Желательно из серии АВВ,так же пожалуйста сразу указывайте маркировку и желательно схему подключения (хотя бы на словах)
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 24.2.2013, 17:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



У АВВ модульные контакторы ESB 24-40 либо EN24-40 схема просто на катушку включение через выключатель каждый контакт держит 24А на АС1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.2.2013, 17:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вообще то три киловаттных обогревателя можно включать обычным выключателем 16А. главное не перегрузить квартирную линию...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergio-spb
сообщение 24.2.2013, 17:54
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 31083



Цитата
Вообще то три киловаттных обогревателя можно включать обычным выключателем 16А. главное не перегрузить квартирную линию...

Да я понимаю,что можно.В крайнем случае разбить на два выключателя,НО была ситуация со светом, и вроде бы нагрузка всего 600Вт ,но при этом выключатель искрил при выключении и хотя это нормально,но хозяину это не нравилось. А тут всё таки 2-3 КВт - сверкать будет ещё больше))

За одно хотел уточнить,на сколько громко контакторы щёлкают при включении??

Сообщение отредактировал sergio-spb - 24.2.2013, 17:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.2.2013, 1:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
За одно хотел уточнить,на сколько громко контакторы щёлкают при включении??

Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда.
Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RomanNV_*
сообщение 25.2.2013, 6:42
Сообщение #6





Гости






Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе. Они до 63А выпускаются. Тогда и контактор не понадобится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 25.2.2013, 9:50
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(sergio-spb @ 24.2.2013, 13:13) *
Здравствуйте форумчане, помогите советом. На квартире нужно подключить несколько инфракрасных обогревателей (3-4 штуки) по киловатту каждый и что бы они включались все вместе от обычного выключателя. Но выключатель то только 16А . Слышал,что можно использовать контактор или ,что то подобное.... Желательно из серии АВВ,так же пожалуйста сразу указывайте маркировку и желательно схему подключения (хотя бы на словах)
Спасибо.
Воть тут ... подобный вопрос был ... смотрите пост №5. icon_smile.gif
Уточните параметры Вашей сети.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34648

Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.2.2013, 9:52


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergio-spb
сообщение 25.2.2013, 20:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 31083



Цитата
Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе.
Спасибо за совет, а поподробнее можно???Я даже не слышал,что эт такое? И почему в боксе? В обычный щит на дин рейку его не поставить что ли?

Цитата
Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда.
Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей.

Вообще то с трудом вериться что ABB может гудеть и громко щёлкать, а вот от IEK можно ожидать всё что угодно))
Что за твердотельное реле??Опять таки, можно ли его в щит воткнуть на дин рейку??

В самом начале просил,ПОЖАЛУЙСТА пишите маркировку того,что советуете,желательно АBB,в крайнем случае Легран или Шнайдер.

P.S. Спасибо всем откликнувшимся.)

Сообщение отредактировал sergio-spb - 25.2.2013, 21:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.2.2013, 22:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе
А ещё модульный включатель к нему в придачу.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 25.2.2013, 22:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Цитата(Sinus @ 25.2.2013, 2:55) *
Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда.
Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей.


Если эти щелкают то какие не гудят и щелкают вот конечно реклама, но не далека от правды
Да у шнайдера и у леграна есть аналогичные даже до 100А но я думаю это больше для рекламы.
Модульные контакторы конечно дороже обычных но за удобства и комфорт обычно надо платить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9CND00000000440.pdf ( 657.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.2.2013, 22:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А что если не контактор, а реле мелкие использовать? У буржуев есть малогабаритные и на ток 10А, три группы контактов, можно запараллелить. У меня зимой отопление в погребе киловатта полтора включается одной релюшкой, не помню какой, что-то из серии РПУ. В прозрачной коробочке, в панельку вставляется. И хоть искра при разрыве хорошая, но вот уже лет зим 5-6 работает, тьфу, тьфу.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergio-spb
сообщение 25.2.2013, 22:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 31083



Цитата
Модульные контакторы конечно дороже обычных но за удобства и комфорт обычно надо платить.

Цена вопроса не интересует в принципе,лишь бы всё работало нормально))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 26.2.2013, 7:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(uvk2 @ 26.2.2013, 0:02) *
А ещё модульный включатель к нему в придачу.

А что ещё?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 26.2.2013, 8:27
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(uvk2 @ 25.2.2013, 22:38) *
... У буржуев есть малогабаритные и на ток 10А, ...
А зачем "буржуинские"? У меня на стиралке LG, сдохла ихняя, на плате аж дыра прогорела. Показалось дорого ... плату за 3 или 5 тыс, покупать ... соскрябал обгорелки, припаял провода, с "мамками", и подключил "нашу ВАЗовскую" релюшку. Второй сезон подключает-отключает ТЭН. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.2.2013, 11:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Автомобильные низковольтные, не прошило бы. Хотя не знаю, не проверял.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 26.2.2013, 13:06
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(uvk2 @ 26.2.2013, 12:26) *
Автомобильные низковольтные, не прошило бы. Хотя не знаю, не проверял.
Проверено лично ... не прошивает. icon_smile.gif
Кстати "родная" релюшка в стиралке, по всем параметрам меньше автомобильного ... как понимаю и зазор меж контактами меньше.


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.2.2013, 17:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А у вас дыра на плате отчего образовалсь? От нагрева катушкой или в местах плохой пайки ног?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2013, 18:39
Сообщение #18





Гости






Цитата(uvk2 @ 26.2.2013, 17:20) *
А у вас дыра на плате отчего образовалсь? От нагрева катушкой или в местах плохой пайки ног?

Была похожая проблема, "дыхательная" трубка из бака машинки была повёрнута прямо на печатную плату. В результате попадания пара из бака перекрытие и дальнейшее сгорание печатных проводников. Причём "дыхалка" конструктивно свободно вращается вокруг своей оси, т.е. достаточно было отвернуть её в сторону от платы, зафиксировать, и проблема исчезла бы, но "сопливых вовремя целуют". Так что рекомендую всем заглянуть под крышку стиральных машин. Авось кому ещё поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 26.2.2013, 20:23
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



За что Вы так любете АВВ, почему не взять тот же выше упомянутый Легрант, там и выключатели на 16 А приличные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 27.2.2013, 7:19
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да это просто сектантское предпочтение.
Сегодня дерьмо можно найти у любого бренда, благо почти все производства уже давно в Китай съехали.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения