![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
![]()
Сообщение
#221
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Но когда последуют выводы с моей стороны... Ну так к чему пришли?Может уже не нужно так далеко заходить, вроде как всё понятно. Впрочем дело хозяйское.... Честно-говоря не хочется лить из "пустого в порожнее" и говорилось всё уже многократно. В общем.... если отталкиваться от начала темы, то в очередной раз повторюсь, что Ваш исходный пример только для теоретического понимания, насколько опасно напряжение на ОПЧ и собственно больше ничего. В общем-то даже оттуда (из этого примера) понятно, что одной "земли" явно недостаточно, а могут быть случаи и более серъёзные (напряжение на ОЧП близко к максимуму). Поэтому безусловно СУП и всё прочее.... Зачем собствено сейчас это говорю и во многом повторяюсь? Дело в том, что автор этой работы (Вашего примера) прекрасно всё понимал при этом, поэтому и не было в этой работе ссылок на то, что нужно в реале иметь на стороне источника и потребителя. Идеального варианта по большому счёту нет, поэтому и существуют прочие нормативные требования в медицине, IT и прочее... Требование в 4 Ом взято не случайно не только по причине, которую Вы затронули. Частично цитирую (не помню источник, но это из официальных работ и литературы, а не мнение просто кого-то): Цитата ....В случае, если сопротивление заземляющего устройства у потребителя меньше, чем на питающей подстанции, в аварийном режиме создаются неблагоприятные условия для всех прочих потребителей. Так что 4 Ом на источнике, всё же регламентированы как исходные!При КЗ на корпус у потребителя ток через землю создаёт на последовательно включённых заземляющих устройствах большее напряжения смещение нейтрали у источника питания, чем у потребителя. Высокое напряжение прикосновения появляется на корпусах всех других гальванически связанных потребителей подстанции. При КЗ на вводном устройстве ( на постах ЭЦ это ЩВП или ЩВПУ) часто отгорает нулевой проводник и весь аварийный сверхток проходит по земле. При этом у других потребителей подстанции напряжение прикосновения на корпусах зануленного оборудования превышает все допустимые значения. Необходимо отметить, что допустимое сопротивление заземления источника питания 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже на мокрую землю или в грязь его сопротивление току растекания будет не менее 15-20 Ом. Меньшие сопротивления растеканию создают неблагоприятные условия по электробезопасности для всех электроустановок подстанции. В этой ситуации при низких сопротивлениях повторного заземления у потребителей фактическое происходит расширение зоны аварии по всем прочим потребителям. Для исключения этой ситуации возникает необходимость сопоставления допустимых пределов разницы сопротивления заземляющих устройств источника питания и потребителя.... А это означает, что понимание первой части 1.7.101 для ЗУ на источнике, следует понимать буквально и безоговорочно! Я всё сделал, что бы убедить Вас в этом и может пора заканчивать?.... ![]() ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#222
|
Гости ![]() |
Не нужно "дурочку включать" и мне эти фокусы известны. Всё относительно, в т.ч. и в Вашем вопросе - для ЗУ это ровным счётом пофиг, а в целом это ЗУ может состоять из нескольких (хоть 10) совокупных групп для достижения (получения) необходимого одного. Вот это одно и будет являться ЗУ. И требования ПУЭ относятся только к ближайшему заземлителю (одному из 10) и ко всем вместе с учётом заземляющего проводника. И больше ничего и не придумывайте и не выдумывайте! Rezo, будьте сдержанны и, умоляю, не описывайте ваши эмоции, от этой «воды» сказанное вами растворяется и плохо воспринимается, будьте попроще … Rezo, у меня не стоит задача вас разозлить, оскорбить или что другое скверное сделать. Вы постоянное не соблюдаете требование п.1.7.19, в котором сказано 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. У вас все получается по «EZ81» Заземляющее устройство - совокупность заземлителей и заземляющих проводников. Так кто из нас выдумывает? Ваши посты можно разобрать по «косточкам» и показать на массу ваших и только ваших придумок. И невежественно при этом утверждаться в своей правоте и уличать в непонимании пунктов правил других. Что еще за совокупные группы, где вы этому набрались? Rezo, посмотрите как проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств в эксплуатации. Добро пожаловать в ПТЭЭП, Приложение 3 п.26.4.2 Внимательно изучите таблицу 36 Приложения 3.1 и посмотрите на «Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок». Только не рассказывайте никому из персонала электролабораторий, что они, что бы проверить сопротивление заземляющего устройства на ТП 10/0,4 кВ (при отсоединенном ЗУ ТП от ЗУ всех повторок) должны найти «ближний» заземлитель и измерить его сопротивление. И про ваши «совокупные группы» лучше не говорите. Не поймут… |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#223
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..только соединяйтесь заземляющими проводниками или заземлителями. И получайте один заземлитель.. А где написано, что заземлители, перечисленные в п.1.7.101, должны соединяться между собой только заземлителями или чисто заземляющими проводниками ? Задачи получить один заземлитель ПУЭ и не ставит. В п.1.7.101 поставлена задача получить величину сопротивления Заземляющего Устройства, к которому присоединены нейтрали, 4 Ома, используя разные заземлители. А остальные повторки благодатно воздействуют на значение сопротивление ЗУ ИП, благодаря связями через ПЕНЬ. Отсоединили ПЕНЬ от нейтрали транса и не нужно выискивать (а можете и не найти никогда) "ближний" заземлитель, а вот в руках хвостик от него ![]() Повторки не просто благодатно воздействуют. Они выполняют поставленную ПУЭ задачу лостижения 4 Ом. Поэтому снова прилепите PEN а с ним и дальние заземлители к ближайшему и измеряйте, люди добрые. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#224
|
Гости ![]() |
А где написано, что заземлители, перечисленные в п.1.7.101, должны соединяться между собой только заземлителями или чисто заземляющими проводниками ? Задачи получить один заземлитель ПУЭ и не ставит. В п.1.7.101 поставлена задача получить величину сопротивления Заземляющего Устройства, к которому присоединены нейтрали, 4 Ома, используя разные заземлители. Олега, в каком месте соединял заземлителями или заземляющими проводниками заземлители, перечисленные в п.1.7.101? ![]() Множество ЗУ, которые могут "сопровождать" ПЕНЬ по всей длине и сопротивление которых в некоторых случаях нормируется и будут оказывать "влияние" на значение ЗУ ТП благодоря ПНЮ, Эти "другие " ЗУ и позволяют на ТП не держать планку в 4 Ома, а допускают ее поднимать до 30 Ом. Но к вопросам топикстартера это никак не относится. У него сразу придуманные номы всплывают по ужесточению ненормированной (в некотрых случаях нормы) для потребителей . Может ему "подсунуть" нормированного потребителя? Пожалуй, может поможет 1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#225
|
Гости ![]() |
Повторки не просто благодатно воздействуют. Они выполняют поставленную ПУЭ задачу лостижения 4 Ом. Поэтому снова прилепите PEN а с ним и дальние заземлители к ближайшему и измеряйте, люди добрые. Кто бы спорил... Где то высказывался против? Повторные ЗУ которых множество (и которые нормируются) как раз и выполняют задачу достижения....Поэтому желательнее сначала отлепить, измерить (убедится, что не более 30 Ом), затем прилепить, измерить (убедиться, что не более 4 Ом) Олега, в каком месте высказывался по другому? Только не будем забывать, что прилепляем то мы не просто заземлители, а именно заземляющие устройства, у которых свои заземлители, со своими нормами, а нужные Омы дают заземлители разных (А НЕ ОДНОГО) заземляющего устройства. Но в общей куче этот заземлитель, который у ТП всегда будет ближним (и не нужно под рентгеном рассматривать из скольких совокупных электродов он состоит и на каком расстоянии эти электроды или группы электродов находятся, что бы найти самый "ближний") |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#226
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там перечислены заземлители, которые входят в "совокупность" ТОЛЬКО своих заземлящих устройств Множество ЗУ, которые могут "сопровождать" ПЕНЬ по всей длине и сопротивление которых в некоторых случаях нормируется и будут оказывать "влияние" на значение ЗУ ТП благодоря ПНЮ.. Да, благодаря PEN. Функция РЕ-проводника ему не чужда, хоть и не чисто заземляющий. "Влияние благотворное" можно подумать не металлической связью обусловлено. Совокупность для получения величины 4 Ома как бы требуется, однако в совокупность "ЗУ для подключения нейтрали" почему-то не входит. Странно как-то. А вот 4 Ома каким образом проверяется, где отражается результат ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#227
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники
542.1 Заземляющие устройства 542.1.1 Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых электроустановкой. 542.1.2 Заземляющие устройства должны быть выбраны и смонтированы таким образом, чтобы: - значение сопротивления растеканию заземляющего устройства соответствовало требованиям обеспечения защиты и работы установки в течение периода эксплуатации; - протекание тока замыкания на землю и токов утечки не создавало опасности, в частности, и отношении нагрева, термической и динамической стойкости; - были обеспечены необходимая прочность или дополнительная механическая защита в зависимости от заданных внешних факторов по ГОСТ Р 50571.2. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#228
|
Гости ![]() |
Да, благодаря PEN. Функция РЕ-проводника ему не чужда, хоть и не чисто заземляющий. "Влияние благотворное" можно подумать не металлической связью обусловлено. Совокупность для получения величины 4 Ома как бы требуется, однако в совокупность "ЗУ для подключения нейтрали" почему-то не входит. Странно как-то. А вот 4 Ома каким образом проверяется, где отражается результат ? Ничего странного, все нормально...ПЕНь - это НЕ проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. В совокупность ЗУ нейтрали входит только заземлитель и заземляющие проводники. Остальные ЗУ имеют свою совокупность, а некоторые и свои нормы, естественно без "совокупления" с ЗУ нейтрали. А 4 Ома проверяется обычно, когда измеряют сопротивление ЗУ на ТП. При этом, обычно не отсоединяют повторники. Хлопотное это дело. Результат отражается в протоколе или акте, заносится все в паспорт на ЗУ, в котором так же указываются все связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами (см п.2.7.15 ПТЭЭП) |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#229
|
Гости ![]() |
ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники 542.1 Заземляющие устройства 542.1.1 Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых электроустановкой. А ПУЭ напомнит как можно объединить 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух. Так сколько будет заземлителей у ЗУ, которое образовалось после слияния двух? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#230
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так сколько будет заземлителей у ЗУ, которое образовалось после слияния двух? Заземлитель 1, а ЗУ 2 и более. Как и раньше. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 23.2.2013, 23:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#231
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ничего странного, все нормально...ПЕНь - это НЕ проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. В совокупность ЗУ нейтрали входит только заземлитель и заземляющие проводники. Остальные ЗУ имеют свою совокупность, а некоторые и свои нормы, естественно без "совокупления" с ЗУ нейтрали. Как раз по-факту он соединяет заземляемую часть (нейтраль) с повторным зазелителем (хоть и выполняет "по-пути" функцию N). Не верите - оторвите и тут же 4 Ома увеличатся. Потому остается подозрение, что под ЗУ для подключения нейтрали, которому эти 4 Ома прописаны, подразумевается не только ближайший заземлитель. Про остальные ЗУ не говорю. А здесь совокупный норматив налицо. И в тексте ЗУ в 4 Ома в единственном числе (не совокупность нескольких ЗУ). Интересно, если тип заземления системы TN-S, то защитный проводник идет уже отдельно от рабочего. Тогда и вовсе не понятно чем таким отличаются защитный проводник и заземляющий. Они и обозначаются-то одинаково - РЕ (защитный связанный с землей). Идут друг за дружкой от заземляемой части (нейтраль) до повторного заземлителя. Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2013, 0:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#232
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Андрей, скажите, вот к примеру система ТТ. Есть Заземлитель. Есть заземляющий проводник между Заземлителем и ГЗШ. РЕ-проводники от ГЗШ до ОПЧ оборудования относятся к заземляющим проводникам? По-моему, да.
Я к чему спрашиваю.. Если к этой ГЗШ подключить РЕ-проводник питающей линии (TN-S), то проводники от ГЗШ до ОПЧ функцию заземления не перестанут выполнять. РЕ проводник питающей линии выполняет функцию заземления в обе стороны (для ОПЧ потребителя и для нейтрали). Попробуем двигаться дальше ПЕНь - это НЕ проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. В совокупность ЗУ нейтрали входит только заземлитель и заземляющие проводники. В случае подключения к ГЗШ PEN-проводника проводники от ГЗШ до ОПЧ по-прежнему выполняют функцию защитного заземления, а PEN проводник по определению кроме функции нейтрального проводника выполняет роль защитного заземляющего проводника. Сообщение отредактировал Олега - 24.2.2013, 10:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#233
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Олега, Резо. и все остальные, а где коментарии к анализу кз на тп. Вроде все так ждали, что выдаст Автор по этому поводу. И что, не ответа не привета.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#234
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 452 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Заземляющие устройства подстанции защищают и от заноса высокого потенциала с стороны ГПП 220 кВ. при кз на высокой стороне на ГПП, от грозовых разрядов с с токами 100 кА., от замыкания первичной и вторичной обмотки тр-ра.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#235
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#236
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я всё сделал, что бы убедить Вас в этом и может пора заканчивать?.... ![]() ![]() Всё что вы сделали одни слова, не было приведино никаких серьёзных аргументов, то что вы приводили, только пункты ПУЭ и ваше личное понимание. Но вот сами видите, эти пункты каждый трактует по своему. Ну ладно я, так вот Андрей, тоже по своему понимает (здесь я с ним не согласен). И это при всём при том, что нас здесь участников "можно по пальцам пересчитать", а теперь представте всех электриков россии, и каждый понимает как хочет, представляете какой "сыр бор в этом случае получится". Единственным правильным решением этого вопроса, остается одно. Произвести расчёты и сделать анализ и соответственно выводы. Вот здесь уже не поспориш, это факты. А говорить можно бесконечно, и не только 5 страниц. Пока просто не надоест. Считаю не вовремя вы решили покинуть тему т.к. это ваша затея рассмотреть кз на тп. Я расмотрел кз на тп, вы хотябы покритикуйте, если не согласны, так и напишите. Из этого я сделаю выводы, и пойму что все аргументы с моей стороны исчерпаны. С вашей стороны аргументов вовсе не было. Пойму что моё мнение идет в разрез с общественным тогда действительно пора заканчивать. А пока жду комментарий всех участников моего анализа кз на тп. Лично я не ждал. Случай с КЗ на ТП не сильно интересовал. Но всётаки, раз уж я его рассмотрел, как то отреагируйте, возможно как раз в этом месте я заблуждаюсь. Я же не утверждаю, это абсолютное ИМХО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#237
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#238
|
Гости ![]() |
Как то не весело получается. Мнения то у участвующих РАЗНЫЕ…на вопрос, сколько заземлителей будет у заземляющего устройства, которое возникло после объединения двух заземляющих устройств (или, после объединения двух ранее независимых заземлителей в одно заземляющее устройство, с помощью заземляющих проводнков)
Получаем следующее: Позвольте вспомнить: Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два. Иными словами (если ошибаюсь поправьте): ЗУ №1 (заземлитель , заземляющие проводники) + (с помощью заземляющего проводника или заземлителя) ЗУ №2 (заземлитель , заземляющие проводники) = ЗУ №3 (два заземлителя, , заземляющие проводники)* *ЗУ№1 и №2 исчезли Заземлитель 1, а ЗУ 2 и более. Как и раньше. ![]() Иными словами (если ошибаюсь поправьте): ЗУ №1 (заземлитель , заземляющие проводники) + (с помощью заземляющего проводника или заземлителя) ЗУ №2 (заземлитель , заземляющие проводники) = НЕСКОЛЬКО ЗУ (один заземлитель, заземляющие проводники)* *ЗУ№1 и №2 НЕ исчезли С Rezo, немного сложнее, очень трудно найти его однозначный ответ, как не спрашивал его, но попробую: Есть один общий заземлитель, состоящий из двух автономных заземлителей (совокупность соединённых между собой электродов), соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. И еще: Пример: Выполнен заземлитель на источнике (ТП). Провека показывает, что его сопротивление скажем 20 Ом. Что делать? Дополнять конечно этот существующий заземлитель штырями, но такой прямой возможности уже нет физически, а есть только возможность на некотором расстоянии, да к тому же только с одной стороны (вспомнился случай местных электриков в Донецкой области Украины). Тогда там загоняем штыри создавая таким образом ещё один (локальный) заземлитель. Теперь объединив заземляющие проводники обоих заземлителей и в итоге получаем одно ЗУ, по отношению к данной установке (или для данной установки) с необходимым сопротивление для этого ЗУ, скажем те же 4 Ом. Это кстати ещё один пример, когда имеется ближлежащий заземлитель в непосредственной близости и другой заземлитель. ЗУ №1 (заземлитель , заземляющие проводники) + (с помощью заземляющего проводника или заземлителя, в данном случае полоса) ЗУ №2 (заземлитель , заземляющие проводники) = ЗУ№3 (один заземлитель (состоящий из нескольких заземлителей, где можно найти «близлежащий»), заземляющие проводники)* *ЗУ№1 и №2 исчезли Только у этого ЗУ №3 вроде один заземлитель, а вроде несколько Свое мнение повторю Иными словами: ЗУ №1 (заземлитель , заземляющие проводники) + (с помощью заземляющего проводника или заземлителя) ЗУ №2 (заземлитель , заземляющие проводники) = ЗУ №3 (один заземлитель, заземляющие проводники)* *ЗУ№1 и №2 исчезли 1. Андрей, скажите, вот к примеру система ТТ. Есть Заземлитель. Есть заземляющий проводник между Заземлителем и ГЗШ. РЕ-проводники от ГЗШ до ОПЧ оборудования относятся к заземляющим проводникам? По-моему, да. 2. Я к чему спрашиваю.. Если к этой ГЗШ подключить РЕ-проводник питающей линии (TN-S), то проводники от ГЗШ до ОПЧ функцию заземления не перестанут выполнять. РЕ проводник питающей линии выполняет функцию заземления в обе стороны (для ОПЧ потребителя и для нейтрали). Попробуем двигаться дальше 3. В случае подключения к ГЗШ PEN-проводника проводники от ГЗШ до ОПЧ по-прежнему выполняют функцию защитного заземления, а PEN проводник по определению кроме функции нейтрального проводника выполняет роль защитного заземляющего проводника. 1. По моему тоже, да. 2. Если система TN то проводники от ГЗШ до ОПЧ «сменят ориентацию», все эти соединения с ЗУ конечно останутся, но будут уже не особо нужны. С «такими иногда ненормируемыми» параметрами безопасность не особо соблюдается, Tr-r знает… 3. ПЕНь выполняет функцию присущую ПНЮ, «побочные способности» только приветствуются. Нарушение ПНЯ приведет не только к разрыву с ЗУ нормируемых повторников, но и к увеличению сопротивления заземлителя на ТП (вплоть до 30 Ом) и к непредсказуемым последствиям у потребителей . Но волосы на голове рвать, из за того, что на ТП на время ликвидации аварии будет сопротивление 30 Ом на заземлителе не нужно…лучше уделить внимание наличию СУП, исправности защит у потребителей и желательно наличия устройств защиты от повышения напряжения выше допустимого на вводе в здание. Ух, ты, во "налил"...... Rezo отдыхает ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#239
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Как то не весело получается. Мнения то у участвующих РАЗНЫЕ…на вопрос, сколько заземлителей будет у заземляющего устройства, которое возникло после объединения двух заземляющих устройств (или, после объединения двух ранее независимых заземлителей в одно заземляющее устройство, с помощью заземляющих проводнков) Я вот что думаю по вашему вопросу. Если мы объединим два заземлителя в одно, то получим одно ЗУ с двумя заземлителями. Попробую объяснить, почему я так считаю. Не стоит забывать про такое понятие как зона нулевого потенциала т.е. у этих заземлителей при проходе ч/з них тока будет разный потенциал относительно этой зоны эта разность будет пропорциональна значениям их собственных сопротивлений. Т.е. вот вам явный пример где я рассмотрел кз у потребителя (сам уже забыл какой это пост) так вот тот пример ярко демонстрирует это. При том условии что Rn=30 Ом у этого заземлителя потенциал получается 97 В. А в это время на заземлителе у потребителя при Rа=4 Ом этот потенциал получается 13В. Так что как не крути, в этом одном ЗУ есть именно два заземлителя. Но волосы на голове рвать, из за того, что на ТП на время ликвидации аварии будет сопротивление 30 Ом на заземлителе не нужно…лучше уделить внимание наличию СУП, исправности защит у потребителей и желательно наличия устройств защиты от повышения напряжения выше допустимого на вводе в здание. Здесь я с вами абсолютно согласен. Просьба к вам Андрей может хотябы вы прокоментируете мой пост № 220. А то наши специалисты как то игнорируют его. Прошу ткнуть носом в место резюме по этому долгому вопросу ![]() Олега прошу прощения, это я склерозник, сам подготовил файл, но забыл его выложить. Просто Виктор в посте №175 выложил весь расклад, ну я и успокоился. А мои расчёты, вот. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#240
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Иными словами (если ошибаюсь поправьте): ЗУ №1 (заземлитель , заземляющие проводники) + (с помощью заземляющего проводника или заземлителя) ЗУ №2 (заземлитель , заземляющие проводники) = НЕСКОЛЬКО ЗУ (один заземлитель, заземляющие проводники)* *ЗУ№1 и №2 НЕ исчезли Нет, в данном случае получится комплексное ЗУ №3(объединенное), но при этом ЗУ 1,2 не исчезают. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 18:15 |
|
![]() |