Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
16.2.2013, 13:45
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Здравствуйте уважаемые коллеги. К модераторам, прошу прощения за то что создал тему повторно.
Вопросом заземления заинтересовался много лет назад (6 лет). Сначала всё было непонятно, но постепенно картинка сложилась, и для меня здесь вопросов не осталось. Только я до сих пор не нашёл поддержки коллег. Я не такой уж упёртый, я опираюсь только на серьёзные аргументы и факты. Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом 1.7.101. часть вторая. У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом 1.7.101 часть первая. само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше. Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим: Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 13:47
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Заземление в TN-C 16.2.2013, 13:45
Rezo С Вами всё это уже обсуждали, но тогда Вы были под... 16.2.2013, 14:24
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:24) С Вами вс... 16.2.2013, 14:28
с2н5он Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:28) ... 16.2.2013, 15:40
Rezo Цитата(Transformator)проходит время и люди могут п... 16.2.2013, 14:41
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:41) Как поним... 16.2.2013, 14:50
Rezo Понятно!
Ну поэтому наверное и нет сторонников... 16.2.2013, 14:58
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:58) Понятно... 16.2.2013, 15:27
Гость_Алексей_* Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:45) ... 16.2.2013, 18:53
Transformator Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.2.2013, 19:53... 16.2.2013, 19:17
Rezo Вы правы и не правы одновременно!
Ну мы же уже... 16.2.2013, 20:30
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 21:30) Вы правы ... 18.2.2013, 1:04
Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 2:04) 3... 18.2.2013, 10:23
Алексей. Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 1:04) И... 18.2.2013, 15:50
Transformator Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 16:50) Рассм... 18.2.2013, 17:17

Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 17:17) ... 18.2.2013, 21:14
viktor_ Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 18:50) ...бы... 18.2.2013, 17:50
savelij® ЦитатаТеперь давайте произведём не хитрый расчёт: ... 18.2.2013, 9:30
Rezo Цитата(Transformator)Чето я много написал, но вы п... 18.2.2013, 10:42
Олега Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 10:42) равно 0 О... 18.2.2013, 13:40
ez81 З\у это совокупность заземлителя и заземляющи... 18.2.2013, 16:17
ink_elec Transformator, При всем уважении, вы не в том напр... 18.2.2013, 19:24
Rezo Цитата(viktor_)Я долго ломал голову(младшая дочь, ... 18.2.2013, 19:52
viktor_ Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 22:52) И что Вы ... 18.2.2013, 20:02
Transformator Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) И что Вы ... 18.2.2013, 20:00
ink_elec Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) ... 18.2.2013, 20:04
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) Хотя ... 18.2.2013, 20:06
ink_elec Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) ... 18.2.2013, 20:10
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) 1)Пов... 18.2.2013, 20:38
ink_elec Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) ... 18.2.2013, 21:04
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) 1)С т... 18.2.2013, 21:45
Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) ... 18.2.2013, 22:37
ink_elec Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 0:45) 2... 19.2.2013, 6:06
Transformator Цитата(ink_elec @ 19.2.2013, 7:06) 1) Это... 19.2.2013, 15:31
Rezo Цитата(Transformator)Я утверждаю в TN-C на источни... 18.2.2013, 22:20
Transformator Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 23:20) Вы не нах... 18.2.2013, 22:52
Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 22:41) ... 18.2.2013, 23:00
Transformator Цитата(Олега @ 19.2.2013, 0:00) 1)А в ТТ ... 18.2.2013, 23:21
Rezo Цитата(Transformator)Я не сказал бы что противореч... 18.2.2013, 23:32
Transformator Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 0:32) 1)Я полага... 19.2.2013, 18:36
Rezo Цитата(ink_elec)Для снижения уровня напряжения вып... 19.2.2013, 16:04
ink_elec Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:04) Хотелось ... 19.2.2013, 17:41
Rezo Вы здесь так расписали (правда... не совсем удобно... 19.2.2013, 19:50
Transformator Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 20:50) 1)Я рад, ... 19.2.2013, 21:38
ez81 Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциало... 19.2.2013, 20:12
Rezo Не будем акцентировать своё внимание на мелочах, к... 19.2.2013, 23:13
Transformator Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 23:13) 1)Не буде... 20.2.2013, 1:13
Rezo ЦитатаНу как же требования первой части могут имет... 20.2.2013, 2:56
Transformator Да я и сам уже подумал, что тему нужно закрыть, по... 20.2.2013, 15:40
Алексей. Совершенно верно Резо,Ваш пост 43 четко дает разъя... 20.2.2013, 15:51
Transformator Цитата(Алексей. @ 20.2.2013, 16:51) получ... 20.2.2013, 16:45
Rezo Практически во всём, что Вы сегодня написали, есть... 20.2.2013, 16:40
Transformator Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 17:40) 1) основн... 20.2.2013, 17:58
savelij® Цитатачитаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по таким правил... 20.2.2013, 18:11
Transformator Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 19:11) Жду о... 20.2.2013, 18:24
ink_elec Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 18:40) ... 20.2.2013, 19:34
Transformator Ладно, давайте подводить итоги. (давайте Савелий з... 20.2.2013, 20:08
Sist заземлителя 30 общее 4 Ома 20.2.2013, 20:29
Transformator Цитата(Sist @ 20.2.2013, 21:29) заземлите... 20.2.2013, 20:33
ink_elec При 1 линии не более 4 Ом возле ИП.
При 2 и более ... 20.2.2013, 20:22
Transformator Цитата(ink_elec @ 20.2.2013, 21:22) При 1... 20.2.2013, 20:24
Rezo ЦитатаЯ вас понял, читаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по... 20.2.2013, 21:13
Алексей. Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) Мой ответ... 20.2.2013, 21:46
Transformator Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 22:13) Мой ответ... 20.2.2013, 22:58
ez81 Прежде всего нужно знать назначение заземляющего у... 20.2.2013, 21:33
Transformator Цитата(ez81 @ 20.2.2013, 22:33) Прежде вс... 20.2.2013, 22:42
ez81 Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 22:42) ... 20.2.2013, 23:08
ink_elec Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ ... 20.2.2013, 22:01
Rezo Цитата(ink_elec)...сдается мне, что безопасностью ... 20.2.2013, 22:18
Гость_Андрей_* 1.7.101. ...................... Это сопротивление ... 20.2.2013, 22:41

Гость_Андрей_* И пусть при повреждении ОДНОЙ из ДВУХ ВЛ до 1 кВ о... 20.2.2013, 22:50

Transformator Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.2.2013, 23:41)... 20.2.2013, 23:33
ink_elec Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 1:18) Это уже не... 21.2.2013, 7:24
savelij® Цитатавроде в сумме должно 41 ОмА разве это не пар... 21.2.2013, 0:26
ez81 Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 0:26) А разв... 21.2.2013, 7:53
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв... 21.2.2013, 16:11

ez81 Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 17:11) ... 21.2.2013, 16:28
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв... 21.2.2013, 18:12
Rezo ЦитатаТак я изначально писал, что требования 4-30 ... 21.2.2013, 11:29
ink_elec Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 14:29) Почему дл... 21.2.2013, 13:06
savelij® Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарн... 21.2.2013, 16:25
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:25) Да чт... 21.2.2013, 18:41
Гость_Андрей_* Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 18:41) ... 21.2.2013, 19:21
Transformator Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 20:21)... 21.2.2013, 19:59
ink_elec Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 22:59) ... 21.2.2013, 20:56
Гость_Андрей_* Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 19:59) ... 21.2.2013, 21:56
Rezo Цитата(ink_elec)Вы об этом что ли?
1.7.103. Нет... 21.2.2013, 16:42
Transformator От чего пришёл на том и стою. Я понимаю так: 21.2.2013, 16:51
savelij® Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 О... 21.2.2013, 16:54
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:54) Там г... 21.2.2013, 17:30
Transformator Резо, наше серьёзное разногласие произошло по неле... 21.2.2013, 17:19
savelij® Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?... 21.2.2013, 17:27
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:27) Ну ск... 21.2.2013, 17:53
savelij® Я уже всё сказал.
Повторять всё по кругу утомитель... 21.2.2013, 17:36
savelij® ЦитатаНу всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой рук... 21.2.2013, 17:57
savelij® Цитатаи конечно мне интересно изменили ли , вы отн... 21.2.2013, 18:24
ez81 Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ... 21.2.2013, 20:43
Rezo Цитата(Олега)Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 пр... 21.2.2013, 22:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 14:12 |
|
|
|
|