Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя

Nail
сообщение 23.2.2013, 15:21
Сообщение #201


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 23.2.2013, 15:14) *
Если по расчету из п.185, то там расчет Uч.а (т.е. на стороне потребителя) при разных соотношениях Rп и Rа (2/18 и 2/2)
Расчет Uч.п.(на ТП) при КЗ на стороне потребителя при соотношениях, к примеру 4/0,5, не вижу.


И какова цель подвода ?

Цель я вам обязательно скажу как только услышу от вас "да с этой схемой я согласен", а если не согласны давайте обсудим, в каком месте должно быть по другому.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 15:25
Сообщение #202





Гости






Цитата(Rezo @ 23.2.2013, 13:05) *
Если бы было всё именно так, как говорите сейчас, тогда посмотрели бы мои сообщения под №124 и №135, цитирую: Если и теперь непонятно, тогда отвечаю одним словом кратко - МОЖЕТ!
Но паспорт будет выдан как на одно ЗУ без вариантов!

Прочитал и п.124 и №135 и вижу... нарушается определение заземляющего устройства, указанного п.1.7.19 ПУЭ

По тексту к существующему заземлителю просто добавили дополнительные электроды, расположенные на расстоянии, а вы называете это двумя заземлителями....А помните приводил пример с электродами, которые то в 1 метре от друг друга, то в 100 местрах от друг друга? Но, считаю, что это в обоих случаях ОДИН заземлитель.
Так где тот "блин", где вы о том же"? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2013, 15:33
Сообщение #203


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 23.2.2013, 16:09) *
Разговор конечно об одном, а в тексте упомянуты как минимум 4 ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВА icon_smile.gif
А нейтраль транса подключается к ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ С ОДНИМ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ

Секундочку, еще раз привожу текст документа:
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства,..должно быть не более ... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, а также ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ повторных заземлений... не менее двух. Сопротивление ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, расположенного в непосредственной близости .."

Теперь сравните. В тексте ПУЭ не 4 ЗУ, а именно 4 ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. А тот, который 30 Ом, просто один из них. Только расположен "в непосредственной близости". Все перечисленные ЗАЗЕМЛИТЕЛИ обязаны в совокупности обеспечить нормируемое сопротивление ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, "к которому присоединены нейтрали.."

Цитата(Гость_Андрей_* @ 23.2.2013, 16:15) *
У меня на сложилось icon_sad.gif

И у меня тоже icon_lol.gif

Цитата(Transformator @ 23.2.2013, 16:21) *
Цель я вам обязательно скажу как только ..

А без моей заценки схемки уже как бы и никак ? Вам в Минторге бы работать.

Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 15:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.2.2013, 15:46
Сообщение #204


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 23.2.2013, 15:33) *
А без моей заценки схемки уже как бы и никак ? Вам в Минторге бы работать.

Да можно и без вашей оценки, Но когда последуют выводы с моей стороны, Вы же легко скажете, "сам всё навыдумывал, и схема не правильная".


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2013, 15:53
Сообщение #205


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 23.2.2013, 16:46) *
Да можно и без вашей оценки, Но когда последуют выводы с моей стороны, Вы же легко скажете, "сам всё навыдумывал, и схема не правильная".

Не придумывайте на ходу.. я спросил про цель "подвода"(п.199), а не про ваши выводы.

Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 15:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.2.2013, 16:00
Сообщение #206


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



В реальности для безопасности тех. персонала ещё используют объединение корпусов шиной и при кз ток возвращается и по другим РЕ проводам на подстанцию снижая напряжение на установке для не подготовленного персонала и увеличивается на подстанции для более опытных в электробезопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.2.2013, 16:02
Сообщение #207


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sist @ 23.2.2013, 16:00) *
В реальности для безопасности тех. персонала ещё используют объединение корпусов шиной и при кз ток возвращается и по другим РЕ проводам на подстанцию снижая напряжение на установке для не подготовленного персонала и увеличивается на подстанции для более опытных в электробезопасности.

Абсолютно верно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 16:03
Сообщение #208





Гости






Цитата(Олега @ 23.2.2013, 15:33) *
Секундочку, еще раз привожу текст документа:
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства,..должно быть не более ... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, а также ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ повторных заземлений... не менее двух. Сопротивление ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, расположенного в непосредственной близости .."

Теперь сравните. В тексте ПУЭ не 4 ЗУ, а именно 4 ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. А тот, который 30 Ом, просто один из них. Только расположен "в непосредственной близости".


Да я и не убегаю, спокойненько посчитаем заземлители и заземляющие устройства.

Оставим в покое повторки на ВЛ, там вроде все понятно.
Рассмотрим самый первый "заземлитель".
Он может иметь сложную конструкцию. В ОДИН заземлитель могут входить и естественные и искуственные заземлители (пока они не объединены), но объединив их между собой вы получите ОДИН заземлитель
В этом случае с учетом двух повторок на ВЛ имеем минимум ТРИ ЗУ

Может быть вариант, когда на источнике есть ОДИН искуственный (естественный) заземлитель, а допустим РУ-0,4 кВ может находится в другом здании со своим ОДНИМ заземлителем (естественным или искуственным), не связанным с заземлителем на источнике питания (ПЕНЬ не в счет, так как не является ни заземлителем ни заземляющим проводником)
В этом случае с учетом двух повторок на ВЛ имеем минимум ЧЕТЫРЕ ЗУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2013, 16:04
Сообщение #209


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sist @ 23.2.2013, 17:00) *
.. увеличивается на подстанции для более опытных в электробезопасности.

А заодно и для прочих потребителей от ТП. icon_biggrin.gif
И что, подготовленный персонал использует при прикосновении некий "коэффициент подготовленности" и уже, к примеру, 88В ему пофиг?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.2.2013, 16:05
Сообщение #210


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Похоже схему кз на тп мы согласовали только с Виктором?

Сообщение отредактировал Transformator - 23.2.2013, 16:06
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2013, 16:11
Сообщение #211


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 23.2.2013, 17:03) *
но объединив их между собой вы получите ОДИН заземлитель

Секундочку, кто-то сказал, что объединение произошло в земле ? icon_confused.gif
Кстати, естественных может быть несколько.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 23.2.2013, 17:03) *
с учетом двух повторок на ВЛ имеем минимум ТРИ ЗУ

А вот в ПУЭ говорится про одно ЗУ, к которому присоединены нейтрали.

Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.2.2013, 16:12
Сообщение #212


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 454
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Олега @ 23.2.2013, 16:04) *
А заодно и для прочих потребителей от ТП. icon_biggrin.gif
И что, подготовленный персонал использует при прикосновении некий "коэффициент подготовленности" и уже, к примеру, 88В ему пофиг?

на тп использют уравнивание, выравнивание потенциалов, защитные средства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 16:15
Сообщение #213





Гости






Цитата(Олега @ 23.2.2013, 15:33) *
Теперь сравните. В тексте ПУЭ не 4 ЗУ, а именно 4 ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. А тот, который 30 Ом, просто один из них. Только расположен "в непосредственной близости".

Не досказал. В ПУЭ конечно же речь о заземлителях, но, что бы эти заземлители оказали блогодатное влияние на ЗУ нейтрали источника питания, они должны войти в "совокупность" своих заземляющих устройств.

Счиатется просто: сколько заземлителей, столько и заземляющих устройств (конечно не принимаются во внимание все железячки имеющие соприкосновение с землей и могущие претендовать на роль заземлителей, но не связанные с заземляющими проводниками)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.2.2013, 16:17
Сообщение #214


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Прочитал и п.124 и №135 и вижу... нарушается определение заземляющего устройства, указанного п.1.7.19 ПУЭ
Просто Вы хотите видеть моё понимание определений, но этого в реальности и понимании нет.
А уже не говорю о том, что когда ведёшь диалог с собеседником (или просто читаешь со стороны), то быстро становится понятно позицию людей, даже если бы они и выразились где-то не совсем однозначно.
Но вот теперь уже и у меня закрадывается сомнение, а правильно ли Вы понимаете те или иные пункты ПУЭ! Зачем искажаете мой текст и моё понимание?
Так нужно сейчас, да?
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
По тексту к существующему заземлителю просто добавили дополнительные электроды, расположенные на расстоянии, а вы называете это двумя заземлителями....
Я никогда не говорил о том, что простым добавлением электродов к существующему, получаем второй заземлитель.
Принципиально повторяю в очередной и последний раз - находящаяся в земле группа электродов (совокупность) соединённые между собой, представляют один заземлитель.
Другая группа (не обязательно точно такая же) совокупности электродов расположенных в земле, является другим (вторым) заземлиттелем.
Пока эти заземлители можно считать автономными.
Но соединив их между собой пластиной (заземляющий проводник одного заземлителя, соединяем с заземляющим проводником другого заземлителя), получаем общее ЗУ с ГЗШ.
Кстати "Олега" так же Вам давно об этом сказал в своём сообщении под №103.
И именно на это ЗУ будет выдан паспорт!
Я понимаю, что такие как Вы никогда не извинитесь за свои ошибочные выводы, а напротив будете методично выискивать что угодно!
Поэтому с Вами заканчиваю однозначно и присоединяюсь в коллеге (опять же "Олега") по его совету Вам правильно определиться с терминологией и пониманием пунктов ПУЭ.
И отправляю обратно Вам пункты 1.7.18., 1.7.19., 1.7.37.
Всего доброго!....

Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2013, 16:19


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2013, 16:24
Сообщение #215


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sist @ 23.2.2013, 17:12) *
на тп использют уравнивание, выравнивание потенциалов, защитные средства.

Теоретически (!) его используют везде и Tr-r зря переживает.
Однако, к примеру, при работе ручным инструментом первого класса на свежем воздухе (и на "чистой земле") мы вне зоны уравнивания, выравнивания.. И так не только на ТП, но и у других потребителей от этой ТП.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 23.2.2013, 17:15) *
Не досказал. В ПУЭ конечно же речь о заземлителях, но, что бы эти заземлители оказали блогодатное влияние на ЗУ нейтрали источника питания, они должны войти в "совокупность" своих заземляющих устройств.

А вот ПУЭ считает, что "они должны войти в "совокупность" "ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, к которому присоединены нейтрали" и при этом обеспечить 4 Ома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 16:30
Сообщение #216





Гости






Цитата(Олега @ 23.2.2013, 16:11) *
Секундочку, кто-то сказал, что объединение произошло в земле ? icon_confused.gif
Кстати, естественных может быть несколько.
А вот в ПУЭ говорится про одно ЗУ, к которому присоединены нейтрали.

Где то увидили противоречие, сказанное вам?
Разве настаивал на обьединение в земле?Соединяйтесь где угодно, хоть в земле, хоть в помещении, только соединяйтесь заземляющими проводниками или заземлителями. И получайте один заземлитель, к которому с помощью заземляющих проводников может быть присоединена и нейтраль тр-ра и ОПЧ электрощитов, электрооборудования и электроприемников.

Естественный может быть куча, но это все не становится кучей, если попадают в добрые руки электромонтажников, имеющие цель создания ЗУ. Но при создании ЗУ из кучи разрозненных заземлителей получается ОДИН ион то и входит в "совокупность"

А остальные повторки благодатно воздействуют на значение сопротивление ЗУ ИП, благодаря связями через ПЕНЬ. Отсоединили ПЕНЬ от нейтрали транса и не нужно выискивать (а можете и не найти никогда) "ближний" заземлитель, а вот в руках хвостик от него icon_biggrin.gif Измеряйте, люди добрые!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 16:41
Сообщение #217





Гости






Цитата(Rezo @ 23.2.2013, 16:17) *
Принципиально повторяю в очередной и последний раз - находящаяся в земле группа электродов (совокупность) соединённые между собой, представляют один заземлитель.
Другая группа (не обязательно точно такая же) совокупности электродов расположенных в земле, является другим (вторым) заземлиттелем.
Пока эти заземлители можно считать автономными.
Но соединив их между собой пластиной (заземляющий проводник одного заземлителя, соединяем с заземляющим проводником другого заземлителя), получаем общее ЗУ с ГЗШ.

Rezo, не утруждайте себя отсылать к постам. где есть ошибки и не точности. Не красиво.
Rezo, позвольте полюбопытсвовать... Когда вы соединили ваши "автономники", сколько заземлителей в этом вновь созданном ЗУ стало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 16:43
Сообщение #218





Гости






Цитата(Олега @ 23.2.2013, 16:24) *
А вот ПУЭ считает, что "они должны войти в "совокупность" "ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, к которому присоединены нейтрали" и при этом обеспечить 4 Ома.


Правда, что ли? icon_biggrin.gif
Где так написано? icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.2.2013, 19:06
Сообщение #219


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Rezo, позвольте полюбопытсвовать... Когда вы соединили ваши "автономники", сколько заземлителей в этом вновь созданном ЗУ стало?
Не нужно "дурочку включать" и мне эти фокусы известны.
Так можно дойти до того, что считать совокупностью в целом и в нашем случае в частности.
Ещё спросите будет ли являться проводник провода ПВ-3 проводником, если состоит из сотни отдельных тонких проводников.
Может ещё перейдёте спрашивать, как понимать (что считать) заземлители автономными?
Я же Вам приводил пример о математиках?
Вот и Вы сейчас здесь пытаетесь всем показать в этом стиле "нечто"!
Всё относительно, в т.ч. и в Вашем вопросе - для ЗУ это ровным счётом пофиг, а в целом это ЗУ может состоять из нескольких (хоть 10) совокупных групп для достижения (получения) необходимого одного.
Вот это одно и будет являться ЗУ.
И требования ПУЭ относятся только к ближайшему заземлителю (одному из 10) и ко всем вместе с учётом заземляющего проводника.
И больше ничего и не придумывайте и не выдумывайте!
Кстати!..... на вопрос о кол-ве заземлителей Вам говорилось уже наверное раз 10 участниками разговора.
Заходить на 11-й круг не вижу смысла - это уже издевательство, да ещё с элементами срказма,а вот этого Вам для меня не будет.
Поэтому с Вами прерываю окончательно!
Научитесь правильно и не "переворачивая" на свой лад или "под себя", понимать некоторые пункты ПУЭ....

Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2013, 19:12


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.2.2013, 19:18
Сообщение #220


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Раз нет жесткой критики схемы кз на ТП, я понимаю так, что всех эта схема устраивает.
Поехали.
Если честно, то я не могу её расчитать как положено (залез в учебник электротехника, там только опыт кз для транса, а аварийное КЗ не рассматривают.). (вопрос в другом, а нужно ли её расчитывать? ИМХО можно зделать анализ, всё так очевидно, что эти расчёты за не надобностью).
Схему которую я нарисовал, виктор не много поправил и я тоже думаю так, дело в том что с увеличением сечения медного провода (я брал 95мм2, но не факт можно использовать и 120мм2) сопротивления RL и RN стремятся к нулю, соглашусь с Виктором, что эти сопротивления, можно заменить перемычкой. В итоге я так и сделал.

Ну ладно, давайте всёже посмотрим какую роль играет Rn, для этого предположим, что всёже на этой перемычке оказалось 10 В (и то очень сомневаюсь. Скорее будет стремится к нулю)(не знаю откуда Резо предположил 150-160В) (не, Резо, я не против, если вы сумеете доказать, что на этой перемычке будет 150В, но у меня получилось так)
Rч=1000 Ом; Rn=1 Ом.
Теперь глянем на схему и посмотрим как подключен Rч и Rn, а они оказываются последовательно.
Найдем обшее RчRn=1000+1=1001 Ом
найдем ток через человека: 10/1001=0,0099 А
найдем напряжение косвенного прикосновения 0,0099*1000=9,9 В
А теперь посчитаем с другим Rn (таким как указано в 1.7.101, а именно 30 Ом)
Rч=1000 Ом; Rn=30 Ом. Напряжение на перемычке возьмём для наглядности также 10 В.
Найдём общее RчRn=1000+30=1030 Ом
Найдём ток через человека: 10/1030=0,0097 А
Найдём напряжение косвенного прикосновения 0,0097*1000=9,7 В.
Ответ: при Rn=1 Ом, Uч=9,9В
при Rn=30 Ом, Uч=9,7В
Вывод: При кз на ТП величина сопротивления Rn, не имеет решающего значения, более того уменьшая Rn увеличивается напряжение косвенного прикосновения.
В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127
И почему этот пункт не требует добиваться при этом не более 4 Ом?
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Transformator - 23.2.2013, 19:51
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 20:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены