![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
![]()
Сообщение
#201
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если по расчету из п.185, то там расчет Uч.а (т.е. на стороне потребителя) при разных соотношениях Rп и Rа (2/18 и 2/2) Расчет Uч.п.(на ТП) при КЗ на стороне потребителя при соотношениях, к примеру 4/0,5, не вижу. ![]() И какова цель подвода ? Цель я вам обязательно скажу как только услышу от вас "да с этой схемой я согласен", а если не согласны давайте обсудим, в каком месте должно быть по другому. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#202
|
Гости ![]() |
Если бы было всё именно так, как говорите сейчас, тогда посмотрели бы мои сообщения под №124 и №135, цитирую: Если и теперь непонятно, тогда отвечаю одним словом кратко - МОЖЕТ! Но паспорт будет выдан как на одно ЗУ без вариантов! Прочитал и п.124 и №135 и вижу... нарушается определение заземляющего устройства, указанного п.1.7.19 ПУЭ По тексту к существующему заземлителю просто добавили дополнительные электроды, расположенные на расстоянии, а вы называете это двумя заземлителями....А помните приводил пример с электродами, которые то в 1 метре от друг друга, то в 100 местрах от друг друга? Но, считаю, что это в обоих случаях ОДИН заземлитель. Так где тот "блин", где вы о том же"? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#203
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Разговор конечно об одном, а в тексте упомянуты как минимум 4 ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВА ![]() А нейтраль транса подключается к ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ С ОДНИМ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ Секундочку, еще раз привожу текст документа: 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства,..должно быть не более ... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, а также ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ повторных заземлений... не менее двух. Сопротивление ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, расположенного в непосредственной близости .." Теперь сравните. В тексте ПУЭ не 4 ЗУ, а именно 4 ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. А тот, который 30 Ом, просто один из них. Только расположен "в непосредственной близости". Все перечисленные ЗАЗЕМЛИТЕЛИ обязаны в совокупности обеспечить нормируемое сопротивление ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, "к которому присоединены нейтрали.." У меня на сложилось ![]() И у меня тоже ![]() Цель я вам обязательно скажу как только .. А без моей заценки схемки уже как бы и никак ? Вам в Минторге бы работать. Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 15:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#204
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А без моей заценки схемки уже как бы и никак ? Вам в Минторге бы работать. Да можно и без вашей оценки, Но когда последуют выводы с моей стороны, Вы же легко скажете, "сам всё навыдумывал, и схема не правильная". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#205
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да можно и без вашей оценки, Но когда последуют выводы с моей стороны, Вы же легко скажете, "сам всё навыдумывал, и схема не правильная". Не придумывайте на ходу.. я спросил про цель "подвода"(п.199), а не про ваши выводы. Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 15:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#206
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
В реальности для безопасности тех. персонала ещё используют объединение корпусов шиной и при кз ток возвращается и по другим РЕ проводам на подстанцию снижая напряжение на установке для не подготовленного персонала и увеличивается на подстанции для более опытных в электробезопасности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#207
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
В реальности для безопасности тех. персонала ещё используют объединение корпусов шиной и при кз ток возвращается и по другим РЕ проводам на подстанцию снижая напряжение на установке для не подготовленного персонала и увеличивается на подстанции для более опытных в электробезопасности. Абсолютно верно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#208
|
Гости ![]() |
Секундочку, еще раз привожу текст документа: 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства,..должно быть не более ... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ, а также ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ повторных заземлений... не менее двух. Сопротивление ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, расположенного в непосредственной близости .." Теперь сравните. В тексте ПУЭ не 4 ЗУ, а именно 4 ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. А тот, который 30 Ом, просто один из них. Только расположен "в непосредственной близости". Да я и не убегаю, спокойненько посчитаем заземлители и заземляющие устройства. Оставим в покое повторки на ВЛ, там вроде все понятно. Рассмотрим самый первый "заземлитель". Он может иметь сложную конструкцию. В ОДИН заземлитель могут входить и естественные и искуственные заземлители (пока они не объединены), но объединив их между собой вы получите ОДИН заземлитель В этом случае с учетом двух повторок на ВЛ имеем минимум ТРИ ЗУ Может быть вариант, когда на источнике есть ОДИН искуственный (естественный) заземлитель, а допустим РУ-0,4 кВ может находится в другом здании со своим ОДНИМ заземлителем (естественным или искуственным), не связанным с заземлителем на источнике питания (ПЕНЬ не в счет, так как не является ни заземлителем ни заземляющим проводником) В этом случае с учетом двух повторок на ВЛ имеем минимум ЧЕТЫРЕ ЗУ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#209
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#210
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Похоже схему кз на тп мы согласовали только с Виктором?
Сообщение отредактировал Transformator - 23.2.2013, 16:06 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#211
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
но объединив их между собой вы получите ОДИН заземлитель Секундочку, кто-то сказал, что объединение произошло в земле ? ![]() Кстати, естественных может быть несколько. с учетом двух повторок на ВЛ имеем минимум ТРИ ЗУ А вот в ПУЭ говорится про одно ЗУ, к которому присоединены нейтрали. Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 16:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#212
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#213
|
Гости ![]() |
Теперь сравните. В тексте ПУЭ не 4 ЗУ, а именно 4 ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. А тот, который 30 Ом, просто один из них. Только расположен "в непосредственной близости". Не досказал. В ПУЭ конечно же речь о заземлителях, но, что бы эти заземлители оказали блогодатное влияние на ЗУ нейтрали источника питания, они должны войти в "совокупность" своих заземляющих устройств. Счиатется просто: сколько заземлителей, столько и заземляющих устройств (конечно не принимаются во внимание все железячки имеющие соприкосновение с землей и могущие претендовать на роль заземлителей, но не связанные с заземляющими проводниками) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#214
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Прочитал и п.124 и №135 и вижу... нарушается определение заземляющего устройства, указанного п.1.7.19 ПУЭ Просто Вы хотите видеть моё понимание определений, но этого в реальности и понимании нет.А уже не говорю о том, что когда ведёшь диалог с собеседником (или просто читаешь со стороны), то быстро становится понятно позицию людей, даже если бы они и выразились где-то не совсем однозначно. Но вот теперь уже и у меня закрадывается сомнение, а правильно ли Вы понимаете те или иные пункты ПУЭ! Зачем искажаете мой текст и моё понимание? Так нужно сейчас, да? Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) По тексту к существующему заземлителю просто добавили дополнительные электроды, расположенные на расстоянии, а вы называете это двумя заземлителями.... Я никогда не говорил о том, что простым добавлением электродов к существующему, получаем второй заземлитель.Принципиально повторяю в очередной и последний раз - находящаяся в земле группа электродов (совокупность) соединённые между собой, представляют один заземлитель. Другая группа (не обязательно точно такая же) совокупности электродов расположенных в земле, является другим (вторым) заземлиттелем. Пока эти заземлители можно считать автономными. Но соединив их между собой пластиной (заземляющий проводник одного заземлителя, соединяем с заземляющим проводником другого заземлителя), получаем общее ЗУ с ГЗШ. Кстати "Олега" так же Вам давно об этом сказал в своём сообщении под №103. И именно на это ЗУ будет выдан паспорт! Я понимаю, что такие как Вы никогда не извинитесь за свои ошибочные выводы, а напротив будете методично выискивать что угодно! Поэтому с Вами заканчиваю однозначно и присоединяюсь в коллеге (опять же "Олега") по его совету Вам правильно определиться с терминологией и пониманием пунктов ПУЭ. И отправляю обратно Вам пункты 1.7.18., 1.7.19., 1.7.37. Всего доброго!.... Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2013, 16:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#215
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
на тп использют уравнивание, выравнивание потенциалов, защитные средства. Теоретически (!) его используют везде и Tr-r зря переживает. Однако, к примеру, при работе ручным инструментом первого класса на свежем воздухе (и на "чистой земле") мы вне зоны уравнивания, выравнивания.. И так не только на ТП, но и у других потребителей от этой ТП. Не досказал. В ПУЭ конечно же речь о заземлителях, но, что бы эти заземлители оказали блогодатное влияние на ЗУ нейтрали источника питания, они должны войти в "совокупность" своих заземляющих устройств. А вот ПУЭ считает, что "они должны войти в "совокупность" "ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, к которому присоединены нейтрали" и при этом обеспечить 4 Ома. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#216
|
Гости ![]() |
Секундочку, кто-то сказал, что объединение произошло в земле ? ![]() Кстати, естественных может быть несколько. А вот в ПУЭ говорится про одно ЗУ, к которому присоединены нейтрали. Где то увидили противоречие, сказанное вам? Разве настаивал на обьединение в земле?Соединяйтесь где угодно, хоть в земле, хоть в помещении, только соединяйтесь заземляющими проводниками или заземлителями. И получайте один заземлитель, к которому с помощью заземляющих проводников может быть присоединена и нейтраль тр-ра и ОПЧ электрощитов, электрооборудования и электроприемников. Естественный может быть куча, но это все не становится кучей, если попадают в добрые руки электромонтажников, имеющие цель создания ЗУ. Но при создании ЗУ из кучи разрозненных заземлителей получается ОДИН ион то и входит в "совокупность" А остальные повторки благодатно воздействуют на значение сопротивление ЗУ ИП, благодаря связями через ПЕНЬ. Отсоединили ПЕНЬ от нейтрали транса и не нужно выискивать (а можете и не найти никогда) "ближний" заземлитель, а вот в руках хвостик от него ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#217
|
Гости ![]() |
Принципиально повторяю в очередной и последний раз - находящаяся в земле группа электродов (совокупность) соединённые между собой, представляют один заземлитель. Другая группа (не обязательно точно такая же) совокупности электродов расположенных в земле, является другим (вторым) заземлиттелем. Пока эти заземлители можно считать автономными. Но соединив их между собой пластиной (заземляющий проводник одного заземлителя, соединяем с заземляющим проводником другого заземлителя), получаем общее ЗУ с ГЗШ. Rezo, не утруждайте себя отсылать к постам. где есть ошибки и не точности. Не красиво. Rezo, позвольте полюбопытсвовать... Когда вы соединили ваши "автономники", сколько заземлителей в этом вновь созданном ЗУ стало? |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#218
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#219
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Rezo, позвольте полюбопытсвовать... Когда вы соединили ваши "автономники", сколько заземлителей в этом вновь созданном ЗУ стало? Не нужно "дурочку включать" и мне эти фокусы известны.Так можно дойти до того, что считать совокупностью в целом и в нашем случае в частности. Ещё спросите будет ли являться проводник провода ПВ-3 проводником, если состоит из сотни отдельных тонких проводников. Может ещё перейдёте спрашивать, как понимать (что считать) заземлители автономными? Я же Вам приводил пример о математиках? Вот и Вы сейчас здесь пытаетесь всем показать в этом стиле "нечто"! Всё относительно, в т.ч. и в Вашем вопросе - для ЗУ это ровным счётом пофиг, а в целом это ЗУ может состоять из нескольких (хоть 10) совокупных групп для достижения (получения) необходимого одного. Вот это одно и будет являться ЗУ. И требования ПУЭ относятся только к ближайшему заземлителю (одному из 10) и ко всем вместе с учётом заземляющего проводника. И больше ничего и не придумывайте и не выдумывайте! Кстати!..... на вопрос о кол-ве заземлителей Вам говорилось уже наверное раз 10 участниками разговора. Заходить на 11-й круг не вижу смысла - это уже издевательство, да ещё с элементами срказма,а вот этого Вам для меня не будет. Поэтому с Вами прерываю окончательно! Научитесь правильно и не "переворачивая" на свой лад или "под себя", понимать некоторые пункты ПУЭ.... Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2013, 19:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#220
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Раз нет жесткой критики схемы кз на ТП, я понимаю так, что всех эта схема устраивает.
Поехали. Если честно, то я не могу её расчитать как положено (залез в учебник электротехника, там только опыт кз для транса, а аварийное КЗ не рассматривают.). (вопрос в другом, а нужно ли её расчитывать? ИМХО можно зделать анализ, всё так очевидно, что эти расчёты за не надобностью). Схему которую я нарисовал, виктор не много поправил и я тоже думаю так, дело в том что с увеличением сечения медного провода (я брал 95мм2, но не факт можно использовать и 120мм2) сопротивления RL и RN стремятся к нулю, соглашусь с Виктором, что эти сопротивления, можно заменить перемычкой. В итоге я так и сделал. Ну ладно, давайте всёже посмотрим какую роль играет Rn, для этого предположим, что всёже на этой перемычке оказалось 10 В (и то очень сомневаюсь. Скорее будет стремится к нулю)(не знаю откуда Резо предположил 150-160В) (не, Резо, я не против, если вы сумеете доказать, что на этой перемычке будет 150В, но у меня получилось так) Rч=1000 Ом; Rn=1 Ом. Теперь глянем на схему и посмотрим как подключен Rч и Rn, а они оказываются последовательно. Найдем обшее RчRn=1000+1=1001 Ом найдем ток через человека: 10/1001=0,0099 А найдем напряжение косвенного прикосновения 0,0099*1000=9,9 В А теперь посчитаем с другим Rn (таким как указано в 1.7.101, а именно 30 Ом) Rч=1000 Ом; Rn=30 Ом. Напряжение на перемычке возьмём для наглядности также 10 В. Найдём общее RчRn=1000+30=1030 Ом Найдём ток через человека: 10/1030=0,0097 А Найдём напряжение косвенного прикосновения 0,0097*1000=9,7 В. Ответ: при Rn=1 Ом, Uч=9,9В при Rn=30 Ом, Uч=9,7В Вывод: При кз на ТП величина сопротивления Rn, не имеет решающего значения, более того уменьшая Rn увеличивается напряжение косвенного прикосновения. В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 И почему этот пункт не требует добиваться при этом не более 4 Ом? Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. ![]() Сообщение отредактировал Transformator - 23.2.2013, 19:51 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 20:06 |
|
![]() |