сообщение 22.2.2013, 19:23
Сообщение #161


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Предлагаю решить задачку.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 19:40
Сообщение #162


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Призывываю (тихо и спокойно), внимательней изучить термины и определения.
Хм-м.... А где я "накосячил" с определениями и терминами?
Если где-то и есть, то только машинально, а если это так не видится, тогда готов внести свои уточнения в то, что и где выказал по терминологии не верно. Я же не отрицаю такую оплошность....
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Пока никаких опровержений сказанного мной не увидел.
А что я должен был опровергнуть?... icon_rolleyes.gif
Я задал вам свой вопрос исходя из того, как это понимаю я. Вы мне ответили:
Цитата
Имеем ОДИН заземлитель.
Можете еще десяток групп вбить, но присоединив его к нашему одному, получаем снова ОДИН.
Что как раз соответствует тому из чего я исходил всегда и в т.ч в этой теме.
Это же видно было на протяжении всей темы и видно сейчас.
И даже ответил Вам
Цитата(Rezo)
Блин!... А я разве не об этом?

Что я должен сейчас опровергнуть?
Непонятно!...
Создаётся впечатление, что как говориться:"Рубим лес - щепки летят"!
Дело хозяйское....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 20:17
Сообщение #163


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 22.2.2013, 14:59) *
Экскаватор шину оборвать может. Видел. В TN-S "на протяжении всей ЭУ ... рабочий ноль" НЕ "сажают на землю"(РЕ). Рабочий ток по РЕ-проводникам бегать не должен.

Согласен, поэтому и написал, что получитоль TN-S не в чистом виде, при этом всёже не нарушается электробезопаснось.

Цитата(Олега @ 22.2.2013, 14:59) *
Экскаватор шину оборвать может. Видел. В TN-S "на протяжении всей ЭУ ... рабочий ноль" НЕ "сажают на землю"(РЕ). Рабочий ток по РЕ-проводникам бегать не должен.

Да я понимаю что это не TN-S в чистом виде, но нужно же обозвать както что получилось.

Цитата(Олега @ 22.2.2013, 15:07) *
кто у кого спросил-то? icon_smile.gif
Посты 96,98 читать собираетесь?
Или так и будете твердить "само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше" (п.1) ?

Прочитал, ну и в чём смысл, вы мне о повторных, а я вам о ближайшем.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2013, 20:31
Сообщение #164


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18191
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 22.2.2013, 16:50) *
1) На том рисунке. без разницы стоит УЗО или нет (хотите считайте что его нет, всё равно ничего не поможет)суть одна и таже.
2)Вот добавил, да всё наладилось, вот так и нужно делать везде, СУП имеет значение, а при обрыве ПЕН сопротивление ЗУ не имеет значения.
3) Да возможен обрыв N, но при этом РЕ проводник останется целый, при обрыве N в TN-C-S и TN-S погорят эл. приборы, но люди при этом не пострадают. Из двух зол выбираем меньшее. Но это в том случае если обрыв произойдёт после ВРУ, а если до ВРУ, то имеем туже ситуацию, что и при TN-C, т.к. до ВРУ мы имеем туже TN-C, поэтому TN-C-S конечно лучше чем TN-C, а TN-S конечно лучше чем TN-C-S
4)При правильной СУП не имеет значение.
5) Проще сделать ТТ.

1. Вот я и заметил - отвлекает только.
2. Ага, СУП не плохая штука.
3. Уточним, не обязательно разделение во ВРУ. И до точки разделения просто участок с совмещенным проводником (PEN). Систему заземления TN-C (теперь тип заземления системы) мы там не имеем. Именно про обрыв до точки разделения я и говорил. После т.р. PENа просто нет.
4. Не всё охватывает СУП. К примеру, при выполнении работ снаружи здания с переносным эл.инструментом 1 класса соотношение уже имеет значение.
5.Начинается.. кому ТТ, кому IT.. у нас разговор про TN вроде бы.
Так и что там при ТТ ? Почти TN, только без защитного PЕ-проводника от ИП. Не напоминает? Пора приступать к рассмотрению тех же соотношений сопротивлений.

Цитата(Transformator @ 22.2.2013, 20:17) *
Согласен, поэтому и написал, что получитоль TN-S не в чистом виде, при этом всёже не нарушается электробезопаснось.
Да я понимаю что это не TN-S в чистом виде, но нужно же обозвать както что получилось.

Нет такого понятия "TN-S в нечистом виде".
У вас на PEN-шине в ТП функциональное разделение на N и РЕ-проводники произведено и они больше нигде не соединены ? Тогда TN-S. В прочих случаях рисуйте и думайте дальше.

Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2013, 20:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 20:36
Сообщение #165


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Предлагаю решить задачку.
Это уже было вначале и считаю, что по исходной теме эта задача не корректа по причине локального рассмотрения.
Об этом уже говорил раз 6 наверное.
Цитата(Олега)
Пора приступать к рассмотрению тех же соотношений сопротивлений.
Пока чертил (иправлял), мою мысль уже озвучили!
Думаю, что схема должна выглядеть вот так, как ниже.
Вот тогда посмотрим на какой стороне больше достанется человеку.
И тогда видно будет на какой стороне ситуация более тяжёлая.... и тогда понятно будет по результатам расчётов, где (на какой стороне) желательно иметь сопротивление меньше.
А в условии пренебрегать сопротивлением источника не правильно.
Это можно допустить, если рассматривать процесс локально, а вот если в целом, тогда нельзя.
Формулу я дописал.
Величину можно принять условную, если не найдём данных на транс ( а думаю, что сейчас не найдём).
Но в сути это ничего не изменит....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.2.2013, 20:46
Сообщение #166


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Думаю, что схема должна выглядеть вот так, как ниже.
А не кажется ли Вам, что точности ради, стоит добавить сопротивления между "значками земли" и ступнями человечков? Ведь эти человечки не закопаны до уровня заземлителей... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2013, 21:10
Сообщение #167


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18191
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 22.2.2013, 20:46) *
А не кажется ли Вам, что точности ради, стоит добавить сопротивления между "значками земли" и ступнями человечков? Ведь эти человечки не закопаны до уровня заземлителей... icon_wink.gif

Если человечек непосредственно у заземлителя, на нем только падение напряжения на заземляющем проводнике. Если отошел на 15-20 м, ногами на "чистой земле", то на нем будет все, что "упало" на ЗУ. Т.е. максимум. Наверно это случай и интересует в плане безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 21:14
Сообщение #168


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(savelij® @ 22.2.2013, 17:46) *
А не кажется ли Вам, что точности ради, стоит добавить сопротивления между "значками земли" и ступнями человечков? Ведь эти человечки не закопаны до уровня заземлителей... icon_wink.gif
Согласен!
Но я просто наспех дочертил исходную схему автора.
Можно принять любую относительную величину, но опять же равную для обоих сторон (источника и потребителя).
Только нужны ли сейчас эти тонкости, если нужно лишь получить наглядные данные с одной и другой стороны при всех прочих равных условиях?
Но думаю уже без расчётов понятно где (на какой стороне) будет хуже ситуация.
Но.... подождём автора затеи.



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 21:34
Сообщение #169


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 21:36) *
1) эта задача не корректа по причине локального рассмотрения.
2)Думаю, что схема должна выглядеть вот так, как ниже.
3)Вот тогда посмотрим на какой стороне больше достанется человеку.
4)А в условии пренебрегать сопротивлением источника не правильно.
5)Формулу я дописал.
6)Величину можно принять условную, если не найдём данных на транс ( а думаю, что сейчас не найдём).
7)Но в сути это ничего не изменит....

1) Как не крути это рассмотрение самого неблагоприятного случая в ТН-С. (хоть он и локальный)
2) Согласен, я тоже чуть подкоректировал.
3)Резо давайте уж считать по порядку, сначала при КЗ у потребителя, а после на ТП.
4) конечно не правильно, поэтому считаем с учетом обмоток транса.
5)6) Почемуже не найдём, очень даже найдём, не нравится этот я вам другой выложу.
7)А давай посмотрим.

Цитата(savelij® @ 22.2.2013, 21:46) *
А не кажется ли Вам, что точности ради, стоит добавить сопротивления между "значками земли" и ступнями человечков? Ведь эти человечки не закопаны до уровня заземлителей... icon_wink.gif

Всё верно можете добавить, это всё равно как здесь.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 21:52
Сообщение #170


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Резо давайте уж считать по порядку, сначала при КЗ у потребителя, а после на ТП.
А кто против этого - пожалуйста? Без разницы с чего (или с кого) начинать.
Только что-то не пойму пока, цифровая логика тут прикаких делах?...
Из паспорта активку 0,015 Ом вижу, а для переменного тока (индуктивное)?
Ищем индуктивное или принимаем условно общее и проводим расчёты.
Приступайте - на правах автора этой идеи и как автор данной темы в целом!...

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 22:01


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 22:55
Сообщение #171


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 22:52) *
1)Только что-то не пойму пока, цифровая логика тут прикаких делах?...
2)Из паспорта активку 0,015 Ом вижу, а для переменного тока (индуктивное)?
3)Ищем индуктивное или принимаем условно общее и проводим расчёты.
4)Приступайте - на правах автора этой идеи и как автор данной темы в целом!...

1) И всёже.
2)Смотрите я подчеркнул а-0=0,00774 Ом
3) Давайте не будем усложнять, ищем с этими данными.
4) Дело в том, что я эти расчёты уже "сто" раз делал, конечно мне не сложно сделать это в "101", но ответ я уже наизусть знаю это 88 В.

Сообщение отредактировал Transformator - 22.2.2013, 23:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 23:06
Сообщение #172


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Смотрите я подчеркнул а-0=0,0074 Ом
3) Давайте не будем усложнять, ищем с этими данными.
Извиняюсь - чуток не то смотрел.
Можно не усложнять, но по моим условным мысленным прикидкам, общее сопротивление для этого транса будет около 0,2 Ом.
Цитата
Дело в том, что я эти расчёты уже "сто" раз делал, конечно мне не сложно сделать это в "101", но ответ я уже наизусть знаю это 88 В.

Хорошо! Оставим пока это в покое (хотя с учётом потерь будет чуть меньше - порядка 80-84), а что достанется человеку на стороне источника при одинаковом сопротивлении заземлителя (впрочем они сейчас не важны пока) - 150-160?

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 23:58


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.2.2013, 1:53
Сообщение #173


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Простите меня Резо, в торопях не подумав выложил не тот транс который хотел. Дело в том что этот 100 кВт может на выходе дать максимум 144 А. А дальше уже будет происходить подение напряжения, и при наших 0,6 Ом вообще хз до скольки упадёт. В общем этот транс не будет отражать действительности т.к.у него мала мощность, то и напряж косв прикосн будет ниже, чем у стандартных более мощных.
Вот к примеру самый стандартный 400 кВа. т.к сам накосячил сам и расчитаю.

Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 23:06) *
Хорошо! Оставим пока это в покое (хотя с учётом потерь будет чуть меньше - порядка 80-84),

Вот решение кз у потребителя.

Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 23:06) *
Извиняюсь - чуток не то смотрел.
а что достанется человеку на стороне источника при одинаковом сопротивлении заземлителя (впрочем они сейчас не важны пока) - 150-160?

Честно не сумел грамотно нарисовать схему КЗ на источнике, завтра ченибудь придумаем. Резо может у вас получится.
С праздником вас мужики.

Сообщение отредактировал Transformator - 23.2.2013, 9:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.2.2013, 3:27
Сообщение #174


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



[quote name='Гость_Андрей_*' date='22.2.2013, 12:00' post='271718']
Убедительно прошу не путать термины: Заземляющее устройство и заземлитель. Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников
[/quote А Вы сами путаете понятия. Заземляющее устройство это совокупность заземлителей и заземляющие проводники и никак иначе.

Сообщение отредактировал ez81 - 23.2.2013, 3:45


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_
сообщение 23.2.2013, 6:23
Сообщение #175


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27598



Transformator может так?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.2.2013, 8:55
Сообщение #176


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



[attachment=23866:____.jpg]
Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 23:06) *
что достанется человеку на стороне источника при одинаковом сопротивлении заземлителя (впрочем они сейчас не важны пока) - 150-160?

предлагаю для расчёта КЗ на ТП такую схему:

Цитата(viktor_ @ 23.2.2013, 6:23) *
Transformator может так?

Прикрепленное изображение

Виктор да так, вот вы как раз и соблюли зависимость Ra<< Rn, поэтому у вас на потребители напряжение косвенного прикосновения получилось безопасным. А теперь если не лень можете посчитать при Rn=30 Ом, а Ra=4 Ом, Ладно можете не считать получится 13 В.
Ну всё я с вашими расчётами согласен. Пошли дальше, мы с Резо решили посчитать напряжение косвенного прикосновения при КЗ на ТП. Присоединяйтесь, схему я предложил, можете подкоректировать на свой взгляд.
Паспортные данные трансформатора ТМ-400 кВА я выложил.

Сообщение отредактировал Transformator - 23.2.2013, 9:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.2.2013, 10:08
Сообщение #177


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



С праздником всех - и сегодня не ругаться!... radost.gif
Цитата(Transformator)
мы с Резо решили посчитать напряжение косвенного прикосновения при КЗ на ТП.
Поэтому не будем сейчас "раздваиваться", а ответим пока на один единственный вопрос - какое будет напряжение косвенного прикосновения по отношению к земле, в случае КЗ на ТП и в случае КЗ на потребителе?
Величину сопротивления ЗУ пока в расчёт не берём. На данном этапе не важно, будет ли это 4 или 30 Ом.
Цитата
в торопях не подумав выложил не тот транс который хотел. Дело в том что этот 100 кВт может на выходе дать максимум 144 А. А дальше уже будет происходить подение напряжения, и при наших 0,6 Ом вообще хз до скольки упадёт. В общем этот транс не будет отражать действительности т.к.у него мала мощность, то и напряж косв прикосн будет ниже, чем у стандартных более мощных.
Вот к примеру самый стандартный 400 кВа.
Для общего понимания сути, не важно какая мощность транса будет. К тому же разве не может быть в жизни применём и такой трансформатор?
Цитата
Паспортные данные трансформатора ТМ-400 кВА я выложил.
Что-то сдаётся мне Z=0,0022 вроде как чуток маловато для данного транса, впрочем не утверждаю обратное и это ровным счётом никак не сказывается на принципиальном результате.
Ну и что у Вас получилось (величины напряжений) на стороне потребителя и на стороне источника в случае КЗ в одном и другом случае?

Сообщение отредактировал Rezo - 23.2.2013, 10:11


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_
сообщение 23.2.2013, 10:45
Сообщение #178


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27598



Transformatorу -
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 23.2.2013, 11:21
Сообщение #179





Гости






Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 19:40) *
Хм-м.... А где я "накосячил" с определениями и терминами?

Хм-м..... допустим, на вскидку, тут:
Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 2:56) *
Выражаясь другими словами - обязательно получи согласно первой части хоть 0,4 Ом, но самый ближайший заземлитель из всего заземляющего устройства, должен иметь величину не более 30 Ом.

Еще тут:
Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 16:40) *
А теперь отвечаем на вопрос - какой из З/У будет ближе к нейтрали, естесственный или искусственный?
А там где естественный заземлитель их фундамента будет иметь сразу сопротивление скажем 3 Ом, а З/У в целом скажем 3,1 Ом, то этот заземлитель сам по себе является одновременно заземлителем непосредственной близости - других просто нет и всё ЗУ с итоговыми параметрами представляется "в одном лице"!
Вот и получается, что как ни крути, а З/У на источнике должно быть не более 4 Ом в любом случае и никаких там 30!

Тут:
Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) *

Цитировать не буду, дабы не копировать очень многословные посты

Rezo, не в обиду, говорю свое впечатление, вашими словами

Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:50) *
Вы в очень трудной форме приподносите материал.
Он тяжело читается и воспринимается.
, там кстати же есть еще один косячок

Rezo, еще раз, ни в обиду, высказал исключительно свое ИМХО. С уважением!

Цитата(ez81 @ 23.2.2013, 3:27) *
А Вы сами путаете понятия. Заземляющее устройство это совокупность заземлителей и заземляющие проводники и никак иначе.


Товарищ, с праздником вас поздравляю!
По понятиям не жил и не собираюсь.
А вот термины и определения Вы, к сожалению, путаете. По крайней мере с 1958 года в ПУЭ Определение «Заземляющего устройства» - совокупность заземлителя и заземляющих проводников
И никак иначе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.2.2013, 11:38
Сообщение #180


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18191
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Извините великодушно, не могу понять к чему вести некие точные расчеты.
Сомнения ни у кого нет, при снижении Rа снизится Uпр.а
Зато Uпр.n повысится. Оно уже сейчас на картинке 88В. Не трудно предположить, что при Rа=0,1 оно будет не менее 100В. А у прочих потребителей будет примерно такая же картина, как на ТП.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2013, 12:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 20:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены