Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя

Олега
сообщение 22.2.2013, 9:17
Сообщение #121


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 6:57) *
Да как то само получилось, можно конечно и углом и прутком. Пусть останется. Без разницы. Радует, что поняли.

однако "понял" касается только совокупности электродов на ТП (к примеру)
По-прежнему не согласен с: "ИБО соединив их между собой вы создали ОДИН заземлитель)
И не зря в правилах идет речь о сопротивлении ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ", если говорится об объединении ЗУ ТП и повторного ЗУ через PEN(РЕ).
В ПУЭ и ГОСТы четко делят понятия заземлитель у источника питания и повторный заземлитель у потребителя. И даже "повторное ЗУ", несмотря на всеобщую объединенность заземлителей в TN. В первом предложении в п.1.7.101 речь идет о сопротивлении объединенного (PENом) ЗУ.

Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2013, 9:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 9:51
Сообщение #122





Гости






Цитата(ink_elec @ 22.2.2013, 8:15) *
Естественно.

как то не естественно....
ПУЭ 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Иными словами: ОДНО ЗУ= ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ (ОДИН) + ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ (МНОГО)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 10:54
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:36) *
Кстати, опрос Вас удовлетворил? Или будем до юбилейного поста?...

Да удовлетворил, пост 60. Значит не я один так считаю. И это радует.

Цитата(ez81 @ 21.2.2013, 21:43) *
Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА (ОН-ЖЕ будет РЕН ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ линейном напряжение 380В Не БОЛЕЕ 4 ома. Все что обозначено красным повторные з\у включенные параллельно.

Здесь вы написали всё правильно (паралельно), я когда писал про последовательное имел ввиду только два ЗУ один у источника, другой у потребителя. Находясь на стороне потребителя взял фазу и её на лампу, ноль взял из земли, получается заземлители в этом случае последовательно.

Цитата(ink_elec @ 21.2.2013, 21:56) *
Ошибаетесь.

Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
411.4 Системы TN
411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания.
      Примечание 1 - Примеры условий включают:
     - PEN-проводник присоединен к земле в нескольких точках и смонтирован таким способом, чтобы минимизировать риск разрыва в PEN-проводнике;
     
      Rb/Re<=50/(U0-50)

С этим пунктом я абсолютно согласен, но здесь немного об ином. Здесь даже не упоминается о ЗУ который в непосредственной близости.
А я об этом:
Если Ra >> Rn, то Uч = Upe,
если Ra = Rn, то Uч = Upe / 2,
если Ra << Rn, то Uч = 0.
Иначе говоря, если сопротивление повторного заземления Ra велико (или повторного заземления нет), то напряжение прикосновения равно падению напряжения Upe в проводнике PE(PEN) под действием тока КЗ Iк (в переводе на русский 110В). Если же Ra весьма мало, то напряжение прикосновения также незначительно.
Поэтому в 1.7.101 и сказано заземлитель находящийся в непосредственной близости должен быть не более 30 Ом, у потребителя полюбому меньше, только так всё встаёт на свои места.


Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 22:56) *
Как правильно заметили: НЕ БОЛЕЕ 30 Ом.

Это вы верно подметили, но при этом и 25 Ом меньше 30 Ом. Следуя вашей логике 25 Ом это правильно? Я например считаю, что да.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 10:58
Сообщение #124


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Гость_Гость_Андрей_*_*
Спокойно!... Мы же рассуждаем и мной не зря было скзано о том, что это вносит взачастую споры - вот и хотел слышать Ваше мнение и всего-то!
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Нарушаем законы математики, ПУЭ рулит...
Ну с математикой поосторожней, поскольку математика сегодня так далеко ушла вперёд, что математики запросто докажут (математически), что дважды-два будет 10, а не 4 - кроме шуток! icon_biggrin.gif
Цитата(ink_elec)
Несколько ЗУ есть, заземлитель 1.
Требования к ЗУ могут быть разные.
Ну насчёт требований разных вряд ли, а вот то, что 2 заземлителя в итоге могут составлять один (назовём его общим) - это запросто, причём в контексте темы автора.
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Иными словами: ОДНО ЗУ= ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ (ОДИН) + ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ (МНОГО)
Блин!... А я разве не об этом?
Здесь уже просто вопрос относительности.
Пример:
Выполнен заземлитель на источнике (ТП). Провека показывает, что его сопротивление скажем 20 Ом.
Что делать?
Дополнять конечно этот существующий заземлитель штырями, но такой прямой возможности уже нет физически, а есть только возможность на некотором расстоянии, да к тому же только с одной стороны (вспомнился случай местных электриков в Донецкой области Украины). Тогда там загоняем штыри создавая таким образом ещё один (локальный) заземлитель.
Теперь объединив заземляющие проводники обоих заземлителей и в итоге получаем одно ЗУ, по отношению к данной установке (или для данной установки) с необходимым сопротивление для этого ЗУ, скажем те же 4 Ом.
Это кстати ещё один пример, когда имеется ближлежащий заземлитель в непосредственной близости и другой заземлитель.
Понимаем, что два ближлежащих заземлителя в непосредственной близости быть не могут, тем более с учётом математики... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 11:03


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 11:00
Сообщение #125





Гости






Цитата(Олега @ 22.2.2013, 9:17) *
однако "понял" касается только совокупности электродов на ТП (к примеру)
если говорится об объединении ЗУ ТП и повторного ЗУ через PEN(РЕ).
В ПУЭ и ГОСТы четко делят понятия заземлитель у источника питания и повторный заземлитель у потребителя. И даже "повторное ЗУ", несмотря на всеобщую объединенность заземлителей в TN. В первом предложении в п.1.7.101 речь идет о сопротивлении объединенного (PENом) ЗУ.

Убедительно прошу не путать термины: Заземляющее устройство и заземлитель. Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 11:16
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 23:29) *
Может их и не быть, поскольку слово " с учётом" означает понимание "учитывать, если имеется".
Но ведь если нет естественного (как у автора), тогда же есть искусственное, но оно есть!
А дальше, что на КЛ, что на ВЛ - повторники не нормируемы, поэтому применительно к разговору вот так и сказал (для упрощения)...
Или я не о том?
PS: Этот пост решил переписать или уже вовсе не писать ничего - устал.... Вот это мне думается автор темы и не может понять.
Не зря же я ему давал намёк на линии с распределёнными параметрами, что бы все были в одинаковом положении, но такого не получить практически.

Да возможно, попробую здесь разобраться, может осилю.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 23:37) *
не скажите, разница как раз есть. Наличие двух ВЛ с их повторками гарантируют наличие нормируемых значений ЗУ на всем протяжении ВЛ и это допускает около ТП не "держать" сопротивление заземлителя менее 4 Ом. Это допускает "поднять" значение сопротивление заземлителя ТП до 30 Ом.

А я уже думал, что этого никогда не случится. icon_biggrin.gif

Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 23:37) *
. И этот заземлитель может быть и 30 ОМ, но при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ

"при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ" давайте правильно читать, это условие относится к ПЕН потребителя т.е. первой части. Дальше стоит точка, и после нее уже речь идёт о нашем ближайшем, без всяких условий не более 30 Ом.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.2.2013, 11:16
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 12:51) *
как то не естественно....
ПУЭ 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Иными словами: ОДНО ЗУ= ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ (ОДИН) + ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ (МНОГО)
Я же указал, требования к ЗУ могут быть разные. Возьмем часть вашего примера
Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 2:31) *
"Пришпандорили" к заземлителю заземляющий проводник, присоединенный к выводу нейтрали трансформатора - получили ЗУ ТП.
поставили опору через 50 метров и там сделали повторку
Повторку выполнили - заземляющий проводник подключили к существующему ЗУ на ТП. Например на объекте в целях обеспечения эквипотенциальности - все ЗУ объединены, по требованию НТД молниезащиты.
R ЗУ ТП не более 4 Ом, пусть будет 0,2Ом.
А меня интересует R ЗУ повторки, и паспорт на это ЗУ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 11:20
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 22.2.2013, 0:00) *
Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два.

я согласен.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.2.2013, 11:29
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 13:58) *
icon_biggrin.gif Ну насчёт требований разных вряд ли, а вот то, что 2 заземлителя в итоге могут составлять один (назовём его общим) - это запросто, причём в контексте темы автора.
В контексте темы, то ЗУ столько сколько паспортов имеется/должно быть.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 11:41
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 0:11) *
Не согласен.
Пример 1
1)между заземлителями рсстояние 100 метров. Это пока только заземлители, а не ЗУ (см. термины).
2) Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров.

Пример 2
3)Замените расстояние 100 метров, на 1 метр. Ничего не изменится

.

1) Да.
2) Сначала, хотел не согласится (ссылаясь на зону нулевого потенциала), Но всётаки вы правы т.к. сечение шины велико, а её сопротивление мало. в итоге потенциал земли рядом с этими электродами будет равен.
3) Да.
4)Ну а если пропустить по этой шине большой ток то потенциалы этих штырей на растоянии 100м будут не равны.
По второму пункту, это только к TN-C. А если эту шину применить в качестве нулевой защитной (TN-S) т.е при кз по ней потекет большой ток тогда ответ 4).

Цитата(Олега @ 22.2.2013, 0:19) *
Простите за каламбурчик.."Попал однажды Rezo под трансформатор.." icon_biggrin.gif

icon_biggrin.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_
сообщение 22.2.2013, 11:42
Сообщение #131


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27598



Цитата(Transformator @ 22.2.2013, 14:16) *
..."при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ" давайте правильно читать, это условие относится к ПЕН потребителя т.е. первой части. Дальше стоит точка, и после нее уже речь идёт о нашем ближайшем, без всяких условий не более 30 Ом.

Transformator В первом сообщении Вы приводили
Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 16:45) *
...Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим:

В нём же (этом документе) дальше

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2013, 11:42
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 11:00) *
Убедительно прошу не путать термины: Заземляющее устройство и заземлитель. Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников

А я и не путал icon_biggrin.gif
Вы упорно продолжаете соединять "заземлитель источника питания и заземлитель потребителя" "не ПНЁМ". Думается такое "Если" является фантазией. Не видел ни проекта, ни реального такого соединения (полосой, кругляком, квадратняком..)
И потом, что-то не отреагировали на пункт 2 из поста 111 о заземляющих проводниках в земле. icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 11:51
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 0:47) *
Я не об этом!
Об автономниках даже и не думал.
Ещё раз:
Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой.
Это есть заземлитель - так?
Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой.
Это есть ещё один заземлиель - так?
Сейчас они автономны.
Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем?

Одно общее ЗУ.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor_
сообщение 22.2.2013, 11:55
Сообщение #134


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27598



Transformator Прошу прощения- это из работы авторов, о которой упоминал Олега
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 12:05
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ink_elec)
Цитата(Rezo)
Ну насчёт требований разных вряд ли, а вот то, что 2 заземлителя в итоге могут составлять один (назовём его общим) - это запросто, причём в контексте темы автора.


В контексте темы, то ЗУ столько сколько паспортов имеется/должно быть.
Совершенно верно!
Паспорт даётся именно на ЗУ, а не на заземлители, которых в этом ЗУ может быть несколько (например искусственный + естественный).
Цитата(Transformator)
Цитата(Rezo)
Я не об этом!
Об автономниках даже и не думал.
Ещё раз:
Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой.
Это есть заземлитель - так?
Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой.
Это есть ещё один заземлиель - так?
Сейчас они автономны.
Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем?


Одно общее ЗУ.
Совершенно верно!
В итоге будет общее ЗУ, состоящее из 2-х заземлителей и один из них, будет являться заземлителем, расположенным в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, применительно к Вашей теме.
Вот теперь-то Вы сами и ответили на свой же вопрос, относительно понимания двух заземлителей для одного источника (ТП).

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 12:14


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 12:09
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 22.2.2013, 6:07) *
Эт в чей огород камешек?Для Вас лично сниму видео с измерением в 0,1ом у з\у ТП . icon_sad.gif icon_sad.gif

Я однажды забил 4 электрода 2.2 м арматура рифлёная, на растоянии 3 м м/у электродами. Грунт влажная глина. Мерил тем же MRU-101. получил 2,54 Ом. Самое малое приходилось замерять 0,5 Ом. И не исключаю возможность добится 0,1 Ом.

Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 1:15) *
1) Давно ждём новые ПУЭ и прочие документы, но что-то уже и не знаю что ожидать.
2)По заземлению (молниеотводы и IT системы) вообще полный мрак и не стыковки одного документа с другим.

1) Да уж не мешало бы спорные пункты как то исправить.
2)честно тутда еще не лазил (молниеотводы), но судя по вашему отзыву, там ещё больше помучится придется.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 12:17
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
честно тутда еще не лазил (молниеотводы), но судя по вашему отзыву, там ещё больше помучится придется.
А я на днях создам там тему, поскольку мне нужно для себя многое прояснить и послушать народ в этой части.
В этом году как раз предполагаю этим заняться на даче, вот и не знаю к чему придти в итоге, что бы самого себя в капкан не загнать....
Вай!... Я корректировал позже Вас, поэтому ещё раз прочтите моё сообщение под № 135.

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 12:19


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.2.2013, 12:44
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 11:58) *
Гость_Гость_Андрей_*_*

Понимаем, что два ближлежащих заземлителя в непосредственной близости быть не могут, тем более с учётом математики... icon_biggrin.gif

Хоть я в молниеотводы не лез, но краем уха слышал, что для него делается отдельный контур. Предположим жилая многоэтажка. И получается он рядом с повторным заземлителем который для дома. Ну это ИМХО.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 12:00) *
Если заземлитель источника питания и заземлитель потребителя соединить между собой другим заземлителем (но не ПНЁМ) то и у источника и у потребителя будет ОДНО общее ЗУ при наличии естественно заземляющих проводников

И в итоге получим замечательную систему заземления TN-S.

Цитата(viktor_ @ 22.2.2013, 12:42) *
Transformator В первом сообщении Вы приводили

В нём же (этом документе) дальше

Прикрепленное изображение

Всё правильно, я не спорю, тут сказано без учета ближайшего. Т.е. У него при этом другое сопротивление.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 12:49
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Хоть я в молниеотводы не лез, но краем уха слышал, что для него делается отдельный контур. Предположим жилая многоэтажка. И получается он рядом с повторным заземлителем который для дома. Ну это ИМХО.
Вот-вот!... По одним документам эти 2 контура нужно соединять, а по другим как бы не обязательно!
В общем.... в том разделе и поговорим обо всём этом - сейчас могу быть в чём-то не точным в своих высказываниях...

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 12:58


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 12:59
Сообщение #140





Гости






Цитата(Rezo @ 22.2.2013, 10:58) *
Спокойно!...

Спокоен как удав, который только что съел кролика. Не разу не показывал какое то недовольство и не собираюсь. Сплю крепко и спокойно, остальное - регулярно icon_biggrin.gif
Призывываю (тихо и спокойно), внимательней изучить термины и определения. К своим постам добавить нечего. Пока никаких опровержений сказанного мной не увидел. Возможно только с орфографией будут проблемы
Вернуться в начало страницы