![]() АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл |
Гость_Гость_jkl_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
подскажите!АВР реализован на реле zelio logic,два ввода,один основной,второй резервный,автоматы с приводами.в норм режиме работает с ввода №1.иммитируем пропажу напряжения на вводе№1(он отключается),включается ввод №2.пока все норм.восстанавливаем напряжение на вводе №1,отключается ввод №2, но ввод №1 не включается.далее возвращаем все в исходное состояние,пытаемся все повторить,но схема не работает,пока не зайдем в меню реле и не нажмем RUN.в чем может быть дело?может с программой что то в реле?перезаливали-эффект тот же
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
похоже что прога криво написана. 1 ввод должен включиться сразу после подачи (если приоритет вводов не отключен). Сам не разбирался, но понимаю что гдето, что то в программе не прописали. Был подобный момент на выкатных автоматах, тоже на зелию думали. Оказалось плохой контакт в клемнике одного из них. Выкатили, вкатили, проблема изчезла
|
![]() |
|
Гость_Гость_jkl_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
провода все проверили,думаем на программу.скачивали ее по ссылке,которую дал заказчик.может есть у кого программа или знает кто откуда можно ее скачать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Вот есть такой каталог
Прикрепленные файлы
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_jkl_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
спасибо,такой каталог есть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Подождите, вы просто залили программу и все? Насколько я понимаю это стандартный вариант, а дальше вы должны эту прогу дорабатывать под себя. Т.е прописывать входные, выходные сигналы и логику работы. Где то даже на экране схема рисуется и прописываются команды. Т.е. логика работы задается в каждом конкретном случае. Простите если ошибаюсь, плотно с этими делами не сталкивался, но основные принципы программирования они везде одинаковые.
|
![]() |
|
Гость_Гость_jkl_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Подождите, вы просто залили программу и все? Насколько я понимаю это стандартный вариант, а дальше вы должны эту прогу дорабатывать под себя. Т.е прописывать входные, выходные сигналы и логику работы. Где то даже на экране схема рисуется и прописываются команды. Т.е. логика работы задается в каждом конкретном случае. Простите если ошибаюсь, плотно с этими делами не сталкивался, но основные принципы программирования они везде одинаковые. мы ее дорабатывали,но что то все равно не идет.будем дальше пробовать.спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
где то что то не прописали, или логику неправильно задали. Ну и последний момент - контакты, либо он есть где не надо, либо нету где надо
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |