![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
![]()
Сообщение
#101
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#102
|
Гости ![]() |
А дальше, что на КЛ, что на ВЛ - повторники не нормируемы Ошибка. На ВЛ - повторники нормируемы 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..и без разницы, что один "электрод" находится в метре от нейтрали транса, а второй за 100 метров, ИБО соединив их между собой вы создали ОДИН заземлитель Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два. .. что бы все были в одинаковом положении, но такого не получить практически. Особенно когда дачники мастрячат ЗУ с 0,1 Омом ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Ошибка. На ВЛ - повторники нормируемы Виноват Господа - виноват и грешен.... ![]() Уже "крышу сносит"... ![]() Да я возле воздушек и был-то пару раз в жизни, однако это не снимает ответственности по не знанию. Значит мне опять учиться? Жена уже не выдержит... Всё - шутки в сторону! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#105
|
Гости ![]() |
Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два. Не согласен. Пример 1 между заземлителями рсстояние 100 метров. Это пока только заземлители, а не ЗУ (см. термины). Соединили эти заземлителями полосой (все в земле и заземлители и полоса). Пока заземляющими проводниками не пахнет. Нет пока никаких ЗУ. Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. Пример 2 Замените расстояние 100 метров, на 1 метр. Ничего не изменится ИБО 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть ИЛИ совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уже "крышу сносит"... ![]() Простите за каламбурчик.."Попал однажды Rezo под трансформатор.." ![]() Нелегка доля у учителя. Не согласен. Пример 1 между заземлителями рсстояние 100 метров. Это пока только заземлители, а не ЗУ (см. термины). Соединили эти заземлителями полосой (все в земле и заземлители и полоса). Пока заземляющими проводниками не пахнет. Нет пока никаких ЗУ. Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. Пример 2 Замените расстояние 100 метров, на 1 метр. Ничего не изменится Не согласен. Заземлитель на ТП и заземлитель повторный связывают PEN либо РЕ в составе кабеля или ВЛ.("..соединив наш заземлитель через ПЕНЬ с этими повторками..") Пример с повтором через 1 метр.. странноват. Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2013, 23:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Попал однажды Rezo под трансформатор.. Думаю я понял!...Гость_Гость_Андрей_*_* Ваш пример кстати достаточнго щепетильный и взачастую на самом деле вносит много непоняток и споров. Ну а если в первом примере вместо этого Цитата Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. Будет так:Есть один общий заземлитель, состоящий из двух автономных заземлителей (совокупность соединённых между собой электродов), соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#108
|
Гости ![]() |
Заземлитель на ТП и заземлитель повторный связывают PEN либо РЕ в составе кабеля или ВЛ. Не согласен. Еще раз смотри термин: заземлитель. Еще раз смотри термин: заземляющее устройство. Можете мимоходим посмотреть термин: заземляющий проводик. Думаю так, не навязывая свою точку зрения: Попорядку: имеем кучку электродов, забитых в землю. По отдельности, это кучка заземлителей. Соединили их между собой полосой, которая тоже в земле и является тоже заземлителем. В итоге из кучки разрозненных заземлителей получили ОДИН, благодаря соединению их между собой. "Пришпандорили" к заземлителю заземляющий проводник, присоединенный к выводу нейтрали трансформатора - получили ЗУ ТП. поставили опору через 50 метров и там сделали повторку (вбили заземлитель и спомощью заземляющего проводника присоединили к ПНЮ) Имеем два ЗУ (а не два заземлителя), которые соединены между собой ПЕНом. Цитата Пример с повтором через 1 метр.. странноват. А где писал, про повтор? Специально электроды разнес между собой сначала на 100 метров, а потом их приблизил на один метр. В обоих примерах имеем ОДИН заземлитель |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#109
|
Гости ![]() |
Есть один общий заземлитель, состоящий из двух автономных заземлителей (совокупность соединённых между собой электродов), соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров. так нет никаких автономников, есть ОДИН заземлитель, состоящий из двух (трех, двадцати и т.п) электродов и без разницы какое расстояние. По соединению через ПЕНЬ смотри постом выше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата так нет никаких автономников, есть ОДИН заземлитель, состоящий из двух (трех, двадцати и т.п) электродов и без разницы какое расстояние. Я не об этом!Об автономниках даже и не думал. Ещё раз: Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой. Это есть заземлитель - так? Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой. Это есть ещё один заземлиель - так? Сейчас они автономны. Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18071 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.Не согласен. 2. Соединили их между собой полосой, которая тоже в земле и является тоже заземлителем. 1. С чем не согласен? Откуда в рассуждениях (про ЗУ ТП и повторное) вобще взялась полоса? ps Посмотрел, понял. Предложение относилось только к ЗУ ТП ![]() 2. ГОСТ: "542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1 и, если они проложены в земле, их сечение должно соответствовать значениям, .." ПУЭ: Таблица 1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле. Получается не все однозначно. Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2013, 0:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Пытаюсь понять что тут написано, тут четко написано для нашего случая не более 30 Ом. и нет никаких поправок, что типа при условии линий не более двух и т.д. То есть возможно я понимаю это слишком буквально? Вот именно - понимаете многое всё буквально!Вижу Вы мучаетесь.... А Вам нужно было всего-то понять вот это Цитата(Олега) Добиваясь минимального напр.прикосновения у одного потребителя с оборваным PEN повышаете его у всех остальных. Ток общий, напряжение распределяется пропорционально сопротивлениям. И то, что Вы изначально категорично не согласились на моё предложение о том, что бы временно для рассуждений и выяснений абсолютно всех процессов (чистота эксперимента) отказаться от всех нормативных документов и Правил и привело к тупику понимания. И даже категорично сказали о том, что нет в ПУЭ никакой двойственности. Поэтому и не стыкуется ничего! А вот двойственного понимания и толкования во многих Правилась достаточно, в т.ч. и в ПУЭ. И этот наш спорный пункт, один из них, но это если глубоко копаться. Выражаясь более просто и кратко скажу, что в мысли своей Вы правы, но требования первой части эти выводы напрочь перечёркивает и приводит только к единому толкованию - ЗУ этой установки не может быть меньше 4 Ом в любых случаях (с повторниками или без них). Значит делаем и будем делать на ТП эти обязательные 4 Ом. Всё!... Двойственность понимания исключается в корне! А рассуждать.... рассуждать можно, в т.ч. и о том, всё ли в этом правильно. Я так думаю!.... PS: Давно ждём новые ПУЭ и прочие документы, но что-то уже и не знаю что ожидать. По заземлению (молниеотводы и IT системы) вообще полный мрак и не стыковки одного документа с другим. Ну это я так.... к слову. Не переживайте и спите спокойно хотя бы сегодня.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 0:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два. Особенно когда дачники мастрячат ЗУ с 0,1 Омом ![]() Эт в чей огород камешек?Для Вас лично сниму видео с измерением в 0,1ом у з\у ТП . ![]() ![]() Сообщение отредактировал ez81 - 22.2.2013, 5:13 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#114
|
Гости ![]() |
Ещё раз: Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой. Это есть заземлитель - так? Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой. Это есть ещё один заземлиель - так? Сейчас они автономны. Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем? Еще раз. Имеем ОДИН заземлитель. Можете еще десяток групп вбить, но присоединив его к нашему одному, получаем снова ОДИН. Нарушаем законы математики, ПУЭ рулит... |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#115
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Можете еще десяток групп вбить, но присоединив его к нашему одному, получаем снова ОДИН. Нарушаем законы математики, ПУЭ рулит... Если на 1 ЗУ в нескольких точках присоединить заземляющие проводники, то ЗУ станет несколько. Количество ЗУ определяется количеством паспортов на ЗУ. ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#117
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
см. п.1.7.19 ПУЭ, и все встанет на свои места. Нет никаких нескольких ЗУ. Несколько ЗУ есть, заземлитель 1.Требования к ЗУ могут быть разные. Сообщение отредактировал ink_elec - 22.2.2013, 7:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#119
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 3:12 |
|
![]() |