Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Олега
сообщение 21.2.2013, 22:41
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 22:29) *
Или я не о том?

Rezo, я только попользовал фразу, а сообщение было для Tr-ra (лень было набирать icon_smile.gif )
На ВЛ повторники нормируемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 21.2.2013, 22:45
Сообщение #102





Гости






Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 22:29) *
А дальше, что на КЛ, что на ВЛ - повторники не нормируемы

Ошибка. На ВЛ - повторники нормируемы
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.

1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.2.2013, 23:00
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 22:37) *
..и без разницы, что один "электрод" находится в метре от нейтрали транса, а второй за 100 метров, ИБО соединив их между собой вы создали ОДИН заземлитель

Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два.

Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 22:29) *
.. что бы все были в одинаковом положении, но такого не получить практически.

Особенно когда дачники мастрячат ЗУ с 0,1 Омом icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.2.2013, 23:02
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Ошибка. На ВЛ - повторники нормируемы
Виноват Господа - виноват и грешен.... help.gif
Уже "крышу сносит"... pain05.gif
Да я возле воздушек и был-то пару раз в жизни, однако это не снимает ответственности по не знанию.
Значит мне опять учиться? Жена уже не выдержит...
Всё - шутки в сторону!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 21.2.2013, 23:11
Сообщение #105





Гости






Цитата(Олега @ 21.2.2013, 23:00) *
Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два.

Не согласен.
Пример 1
между заземлителями рсстояние 100 метров. Это пока только заземлители, а не ЗУ (см. термины). Соединили эти заземлителями полосой (все в земле и заземлители и полоса). Пока заземляющими проводниками не пахнет. Нет пока никаких ЗУ. Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров.

Пример 2
Замените расстояние 100 метров, на 1 метр. Ничего не изменится

ИБО 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть ИЛИ совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.2.2013, 23:19
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 23:02) *
Уже "крышу сносит"... pain05.gif

Простите за каламбурчик.."Попал однажды Rezo под трансформатор.." icon_biggrin.gif
Нелегка доля у учителя.

Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 23:11) *
Не согласен.
Пример 1
между заземлителями рсстояние 100 метров. Это пока только заземлители, а не ЗУ (см. термины). Соединили эти заземлителями полосой (все в земле и заземлители и полоса). Пока заземляющими проводниками не пахнет. Нет пока никаких ЗУ. Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров.
Пример 2
Замените расстояние 100 метров, на 1 метр. Ничего не изменится

Не согласен.
Заземлитель на ТП и заземлитель повторный связывают PEN либо РЕ в составе кабеля или ВЛ.("..соединив наш заземлитель через ПЕНЬ с этими повторками..")
Пример с повтором через 1 метр.. странноват.

Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2013, 23:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.2.2013, 23:26
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Попал однажды Rezo под трансформатор..
Думаю я понял!...
Гость_Гость_Андрей_*_*
Ваш пример кстати достаточнго щепетильный и взачастую на самом деле вносит много непоняток и споров.
Ну а если в первом примере вместо этого
Цитата
Есть один заземлитель, состоящий из двух электродов, соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров.
Будет так:
Есть один общий заземлитель, состоящий из двух автономных заземлителей (совокупность соединённых между собой электродов), соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 21.2.2013, 23:31
Сообщение #108





Гости






Цитата(Олега @ 21.2.2013, 23:19) *
Заземлитель на ТП и заземлитель повторный связывают PEN либо РЕ в составе кабеля или ВЛ.

Не согласен.
Еще раз смотри термин: заземлитель.
Еще раз смотри термин: заземляющее устройство.
Можете мимоходим посмотреть термин: заземляющий проводик.

Думаю так, не навязывая свою точку зрения:

Попорядку:
имеем кучку электродов, забитых в землю. По отдельности, это кучка заземлителей. Соединили их между собой полосой, которая тоже в земле и является тоже заземлителем. В итоге из кучки разрозненных заземлителей получили ОДИН, благодаря соединению их между собой.

"Пришпандорили" к заземлителю заземляющий проводник, присоединенный к выводу нейтрали трансформатора - получили ЗУ ТП.
поставили опору через 50 метров и там сделали повторку (вбили заземлитель и спомощью заземляющего проводника присоединили к ПНЮ)

Имеем два ЗУ (а не два заземлителя), которые соединены между собой ПЕНом.

Цитата
Пример с повтором через 1 метр.. странноват.

А где писал, про повтор? Специально электроды разнес между собой сначала на 100 метров, а потом их приблизил на один метр. В обоих примерах имеем ОДИН заземлитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 21.2.2013, 23:34
Сообщение #109





Гости






Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 23:26) *
Есть один общий заземлитель, состоящий из двух автономных заземлителей (совокупность соединённых между собой электродов), соединенных полосой и находящихся на расстоянии 100 метров.

так нет никаких автономников, есть ОДИН заземлитель, состоящий из двух (трех, двадцати и т.п) электродов и без разницы какое расстояние.

По соединению через ПЕНЬ смотри постом выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.2.2013, 23:47
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
так нет никаких автономников, есть ОДИН заземлитель, состоящий из двух (трех, двадцати и т.п) электродов и без разницы какое расстояние.
Я не об этом!
Об автономниках даже и не думал.
Ещё раз:
Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой.
Это есть заземлитель - так?
Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой.
Это есть ещё один заземлиель - так?
Сейчас они автономны.
Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.2.2013, 23:48
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 23:31) *
1.Не согласен.
2. Соединили их между собой полосой, которая тоже в земле и является тоже заземлителем.

1. С чем не согласен? Откуда в рассуждениях (про ЗУ ТП и повторное) вобще взялась полоса?
ps Посмотрел, понял. Предложение относилось только к ЗУ ТП icon_smile.gif Сбили "специально разнесенные" электроды. Да и тема в общем-то про повторное.

2. ГОСТ: "542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1 и, если они проложены в земле, их сечение должно соответствовать значениям, .."
ПУЭ: Таблица 1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле.
Получается не все однозначно.

Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2013, 0:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2013, 0:15
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Пытаюсь понять что тут написано, тут четко написано для нашего случая не более 30 Ом. и нет никаких поправок, что типа при условии линий не более двух и т.д. То есть возможно я понимаю это слишком буквально?
Вот именно - понимаете многое всё буквально!
Вижу Вы мучаетесь....
А Вам нужно было всего-то понять вот это
Цитата(Олега)
Добиваясь минимального напр.прикосновения у одного потребителя с оборваным PEN повышаете его у всех остальных. Ток общий, напряжение распределяется пропорционально сопротивлениям.

И то, что Вы изначально категорично не согласились на моё предложение о том, что бы временно для рассуждений и выяснений абсолютно всех процессов (чистота эксперимента) отказаться от всех нормативных документов и Правил и привело к тупику понимания.
И даже категорично сказали о том, что нет в ПУЭ никакой двойственности.
Поэтому и не стыкуется ничего!
А вот двойственного понимания и толкования во многих Правилась достаточно, в т.ч. и в ПУЭ.
И этот наш спорный пункт, один из них, но это если глубоко копаться.
Выражаясь более просто и кратко скажу, что в мысли своей Вы правы, но требования первой части эти выводы напрочь перечёркивает и приводит только к единому толкованию - ЗУ этой установки не может быть меньше 4 Ом в любых случаях (с повторниками или без них).
Значит делаем и будем делать на ТП эти обязательные 4 Ом.
Всё!... Двойственность понимания исключается в корне!
А рассуждать.... рассуждать можно, в т.ч. и о том, всё ли в этом правильно.
Я так думаю!....

PS: Давно ждём новые ПУЭ и прочие документы, но что-то уже и не знаю что ожидать.
По заземлению (молниеотводы и IT системы) вообще полный мрак и не стыковки одного документа с другим.
Ну это я так.... к слову.
Не переживайте и спите спокойно хотя бы сегодня.... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2013, 0:18


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.2.2013, 5:07
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Олега @ 22.2.2013, 0:00) *
Скорее объединили заземляющие устройства в общее ЗУ. Заземлителей осталось два.


Особенно когда дачники мастрячат ЗУ с 0,1 Омом icon_biggrin.gif

Эт в чей огород камешек?Для Вас лично сниму видео с измерением в 0,1ом у з\у ТП . icon_sad.gif icon_sad.gif

Сообщение отредактировал ez81 - 22.2.2013, 5:13


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 5:50
Сообщение #114





Гости






Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 23:47) *
Ещё раз:
Есть в земле группа вбитых электродов, соединённых между собой.
Это есть заземлитель - так?
Есть ещё точно такая же группа, соединённая между собой.
Это есть ещё один заземлиель - так?
Сейчас они автономны.
Теперь соединяем их между собой полосой - что в итоге имеем?

Еще раз.
Имеем ОДИН заземлитель.
Можете еще десяток групп вбить, но присоединив его к нашему одному, получаем снова ОДИН.
Нарушаем законы математики, ПУЭ рулит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 5:57
Сообщение #115





Гости






Цитата(Олега @ 21.2.2013, 23:48) *
1. Откуда в рассуждениях (про ЗУ ТП и повторное) вобще взялась полоса?
ps Посмотрел, понял. Сбили "специально разнесенные" электроды.

Да как то само получилось, можно конечно и углом и прутком. Пусть останется. Без разницы. Радует, что поняли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.2.2013, 7:11
Сообщение #116


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 8:50) *
Можете еще десяток групп вбить, но присоединив его к нашему одному, получаем снова ОДИН.
Нарушаем законы математики, ПУЭ рулит...

Если на 1 ЗУ в нескольких точках присоединить заземляющие проводники, то ЗУ станет несколько.
Количество ЗУ определяется количеством паспортов на ЗУ. ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 7:22
Сообщение #117





Гости






Цитата(ink_elec @ 22.2.2013, 7:11) *
Если на 1 ЗУ в нескольких точках присоединить заземляющие проводники, то ЗУ станет несколько.
Количество ЗУ определяется количеством паспортов на ЗУ. ИМХО

см. п.1.7.19 ПУЭ, и все встанет на свои места. Нет никаких нескольких ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.2.2013, 7:44
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 10:22) *
см. п.1.7.19 ПУЭ, и все встанет на свои места. Нет никаких нескольких ЗУ.
Несколько ЗУ есть, заземлитель 1.
Требования к ЗУ могут быть разные.

Сообщение отредактировал ink_elec - 22.2.2013, 7:55


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.2.2013, 7:59
Сообщение #119





Гости






Цитата(ink_elec @ 22.2.2013, 7:44) *
Несколько ЗУ есть, заземлитель 1.
Требования к ЗУ могут быть разные.

вы уверены, что прочитали п.1.7.19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.2.2013, 8:15
Сообщение #120


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 22.2.2013, 10:59) *
вы уверены, что прочитали п.1.7.19
Естественно.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник