![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя |
![]()
Сообщение
#81
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ink_elec) Вы об этом что ли? Нет!1.7.103. Я имел ввиду рекомендации по величине сопротивления заземлителя (или З/У - уже точно не помню, но суть не меняется) повторного контура заземления на стороне потребителя. Вот там и указано где желательно 4-10-30-50/60 Ом. (пишу по памяти). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 Ома" должен находиться и заземлитель ТП.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Резо, наше серьёзное разногласие произошло по нелепой ошибке недопонимания с моей стороны. ( хотя бы по одному вопросу).
На протяжение всей темы мы с вами говорили о разных вещях (это только с моей точки зрения), а именно, Вы когда говорили о заземляющем контуре имели ввиду свой пример огромное здание где находится ТП, тогда эти контуры должны быть объеденины в один, и конечно высший приоритет нужно отдать первой части 1.7.101 т.е да весь этот контур должен быть не более 4 Ом. Я согласен здесь с вами абсолютно. Я же говорил об отдельных ЗУ, вот картинка. Как не крути здесь два контура. Один в непосредственной близости. Другой у потребителя (кл). Теперь читаем 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Я понимаю эту часть, что это те линии которые ушли к потребителю. Далее стоит точка. Потом пошла часть пункта не относящаяся к линии потребителей ну никак. А относящаяся к заземлителю который в моём случае один единственный искуственный, нет рядом больше никаких естейственных. 1.7.101 Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Пытаюсь понять что тут написано, тут четко написано для нашего случая не более 30 Ом. и нет никаких поправок, что типа при условии линий не более двух и т.д. То есть возможно я понимаю это слишком буквально? Ну ведь ничего больше не подразумевается. Хорошо вам вы наверняка учились в институтах, и вам преподавали как правильно понимать этот пункт типа написали конечно тут 30 Ом, но вы всётаки понимайте как 4 Ом. Я к сожалению не учился в институте. и возможно малограмотен по сравнению с вами. Всё что знаю нарыл сам, может некторые понятия и путаю, поэтому хотелось бы с вами разобраться. Но читаю как написано. Ну а насчет защиты на ТП, остаюсь при своём, там эта величина не играет решаюшего значения, а главное там СУП и зануление. Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 Ома" должен находиться и заземлитель ТП. а здесь что должно находится? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?
Уже не раз было на пальцах объяснено... Суммарное сопротивление всех заземлителей 4 Ома. Одиночный заземлитель или повторный 30 Ом. Вам же популярно объяснили, что при сдаче ТП с не подключенными линиями, надеяться на повторные заземлители, которых ещё и в помине нет, глупо. И никто такую ТП не примет, а посему и сопротивление будут догонять, до требуемых 4 Ом. Может хватить по кругу ходить? ЗЫ. Удивляюсь, почему в сырой болотине при нескольких связанных между собой зазеляющих электродах 2,5 м вам даже 30 Ом не удалось получить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 Ома" должен находиться и заземлитель ТП. Вот представте себе нулевую шпильку транса, на неё накинуто заземляющая шина ЗУ , и прямо на неё же поверх под одну гайку отходящий ПЕН. Представили? а теперь возьмите гаечный ключ и открутите эту гайку снимите ПЕН и отведите его в сторону, теперь снимите шину заземления, сняли? Ну и что мы теперь имеем в левой руке держим шину ЗУ а в правой ПЕН, теперь убираем руки и получаем два разных ЗУ. Ну что продолжаете также считать? "Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 Ома" должен находиться и заземлитель ТП." -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я уже всё сказал.
Повторять всё по кругу утомительно... Кстати, опрос Вас удовлетворил? Или будем до юбилейного поста?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее? Уже не раз было на пальцах объяснено... Суммарное сопротивление всех заземлителей 4 Ома. Одиночный заземлитель или повторный 30 Ом. Вам же популярно объяснили, что при сдаче ТП с не подключенными линиями, надеяться на повторные заземлители, которых ещё и в помине нет, глупо. И никто такую ТП не примет, а посему и сопротивление будут догонять, до требуемых 4 Ом. Может хватить по кругу ходить? ЗЫ. Удивляюсь, почему в сырой болотине при нескольких связанных между собой зазеляющих электродах 2,5 м вам даже 30 Ом не удалось получить... Я сам удивился, думал уж в сырости точно догоню хотябы до проектной 20 Ом, а в итоге не получилось. Поэтому и применил метод косвенного измерения, да тут я получил меньший результат, но ведь я получил сумму двух ЗУ, и хз сколько там каждый. Но даже при этом что я пропустил реальный ток сопротивление не оказалось слишком мало, отсюда и вывод, что показания прибора можно принять за правду правда можно их немного занизить с учётом результата косвенного измерения. Я уже всё сказал. Повторять всё по кругу утомительно... Кстати, опрос Вас удовлетворил? Или будем до юбилейного поста?... прошу Вас тему пока не закрывать, т.к. с Резо ведь я в одном пункте согласился. Мало ли меня дальше "осенит" Кстати вчера вечером, не мог уснуть, всё думал, об этом ну не может такого, что все не правы, думаю конечно, это я не догоняю. И меня "осенило" все думаю, понял что прогнал, Думаю я не учёл что при отходящих линиях не менее 2х. Встал с кровати и иду к компу полон решимости покаятся типа как до жирафа, или как утка на третьи сутки. Хотел уже услышать от вас поздравления. Но опять читаю 1.7.101 и оказывается это при линиях не менее двух относится к первой части. И опять я остался при своём мнении. Во как!!! Ну всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой руке держите ЗУ, а в правой ПЕН (кл)который заземлен единожды за 150м) и при этом вы этот ЗУ пытаетесь приляпать к ПЕНу, да конечно всё это объединится, но только на шпильке под гайкой, а измерять их нужно для протокола именно раздельно для протокола. Сообщение отредактировал Transformator - 21.2.2013, 17:54 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ну всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой руке держите ЗУ, а в правой ПЕН (кл)который заземлен единожды за 150м) и при этом вы этот ЗУ пытаетесь приляпать к ПЕНу, да конечно всё это объединится, но только на шпильке под гайкой, а измерять их нужно для протокола именно раздельно для протокола. Начнём с того, что я ничего не держу ни в правой ни в левой руке... И ничего не пытаюсь приляпать... Рассуждайте в своих сообщениях от первого лица, то бишь от своего. Так правильнее будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А разве это не параллельное соединение заземлителей? ![]() Я нарисовал вам схему, как там, всё правильно? "последовательно", или всё также "паралельно"? Начнём с того, что я ничего не держу ни в правой ни в левой руке... И ничего не пытаюсь приляпать... Рассуждайте в своих сообщениях от первого лица, то бишь от своего. Так правильнее будет. Вы ставите мои выводы, под сомнения, я с этим не согласен, и пытаюсь отстоять свою точку зрения. После ваших замечаний я вам отвечаю, и конечно мне интересно изменили ли , вы отношение к моим конкретным ответам, например пост №73. и пост где вы закинули 30 Ом в ПЕН. Я вам ответил конкретным примером про левую и правую руку. Просто ответьте, а то эти обвинения только в одну калитку. Сообщение отредактировал Transformator - 21.2.2013, 18:14 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата и конечно мне интересно изменили ли , вы отношение к моим конкретным ответам, например пост №73 Не изменил. Как было параллельное соединение заземлителей, так и осталось.Цитата и пост где вы закинули 30 Ом в ПЕН Не закинул, а сказал о том, что когда говорим о суммарном сопротивлении заземления в 4 Ома, то и подразумеваются все заземлители.PS. Если Вы не понимаете, о чём идёт речь или искусственно крутите тему вокруг одного и того же, то либо разберитесь самостоятельно, либо ждите Rezo. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарном сопротивлении заземлителей, а они, как правило ![]() Или мы говорим опять о разном: а я об этом. Паралельны только штыри. да то только в своём контуре. 1)Не изменил. Как было параллельное соединение заземлителей, так и осталось. 2)Не закинул, а сказал о том, что когда говорим о суммарном сопротивлении заземления в 4 Ома, то и подразумеваются все заземлители. 1).............................................................................. ................................................................................ . ...??? 2)Я тоже говорю когда говорим о суммарном подразумеваем все заземлители (в том числе и находящийся в непосредственной близости который 30 Ом) и это суммарное сопротивление должно быть не более 4 Ом. А я всю тему говорю о заземлителе который в непосредственной близости, и именно о нём одном и единственным без естественных. Раз такое дело, я заявляю для всех. мой ответ 2) для меня закон и не оспаривается мной, я на протяжении всей темы говорил о другом. Сообщение отредактировал Transformator - 21.2.2013, 18:44 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#93
|
Гости ![]() |
Я тоже говорю когда говорим о суммарном подразумеваем все заземлители (в том числе и находящийся в непосредственной близости который 30 Ом) и это суммарное сопротивление должно быть не более 4 Ом. Вы согласны с тем, что у источника питания сопротивление ЗУ должно быть не более 4Ом.......... или от 4Ом до 30 Ом при условии, что с учетом повторок не менее чем двух ВЛ (И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЛ) в сумме будет не более 4 Ом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вы согласны с тем, что у источника питания сопротивление ЗУ должно быть не более 4Ом.......... или от 4Ом до 30 Ом при условии, что с учетом повторок не менее чем двух ВЛ (И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЛ) в сумме будет не более 4 Ом? Да согласен, вы пишите от4 до 30,но если при этом брать эти же 4 Ом, то условие 30 Ом вообще теряет смысл, поэтому раз в ПУЭ сказано не более 30 Ом. На этом и соглашусь. Конечно в итоге и 4 Ом это не более 30 Ом, и 1 Ом это не более 30 Ом, и 0,5 Ом, тоже не более 30 Ом. Но опять же должно выполнятся условие Rn во много больше Ra, для снижения напряжения косвенного прикосновения у потребителя, для этого это заземление и служит. А на ТП защита только за счет зануления и СУП, и это не только мое мнение, уже ктото писал, что на ТП величина ЗУ на источнике не играет особого значения. Общее сопротивление т.е. этот заземлитель и ПЕН будут в общем контуре не более 4Ом, когда они окажутся под одной гайкой. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИ ТРАНСФОРМАТОРА (ОН-ЖЕ будет РЕН ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ линейном напряжение 380В Не БОЛЕЕ 4 ома. Все что обозначено красным повторные з\у включенные параллельно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Но опять же должно выполнятся условие Rn во много больше Ra, для снижения напряжения косвенного прикосновения у потребителя, для этого это заземление и служит. Ошибаетесь.Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. Примечание 1 - Примеры условий включают: - PEN-проводник присоединен к земле в нескольких точках и смонтирован таким способом, чтобы минимизировать риск разрыва в PEN-проводнике; Rb/Re<=50/(U0-50) где Rb- сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом; Re- минимальное контактное сопротивление с землей сторонних проводящих частей, не присоединенных к защитному проводнику, через которые может произойти повреждение между линией и землей, Ом; U0 - номинальное напряжение переменного тока действующее значение относительно земли, В. Или старая формулировка Гост 50571.3-94 Защита от поражения электрическим током 413.1.3.7 В случаях замыкания фазного проводника на землю, например в воздушных линиях электропередачи, для того, чтобы потенциал защитного проводника и связанных с ним открытых проводящих частей не превышал установленного значения 50 В, должно выполняться следующее соотношение: Rb/Re<=50/(U0-50) где Rb- суммарное сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно; Re- минимальное сопротивление заземлителя сторонних проводящих частей, не присоединенных к защитному проводнику и оказавшихся в цепи замыкания фазы на землю; U0- номинальное действующее значение фазного напряжения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#97
|
Гости ![]() |
Да согласен, вы пишите от4 до 30,но если при этом брать эти же 4 Ом, то условие 30 Ом вообще теряет смысл, поэтому раз в ПУЭ сказано не более 30 Ом. Как правильно заметили: НЕ БОЛЕЕ 30 Ом. И никакого иного условия, кроме вашего самовнушения нет и не было. И смысл никакой не теряется. Цитата Конечно в итоге и 4 Ом это не более 30 Ом, и 1 Ом это не более 30 Ом, и 0,5 Ом, тоже не более 30 Ом. Как это ТОЧНО вами подмечено. ВСЕ ВЕРНО!!! Цитата Но опять же должно выполнятся условие Rn во много больше Ra, для снижения напряжения косвенного прикосновения у потребителя, для этого это заземление и служит А вот тут вы сами себя снова успокаиваете ПРИДУМАННЫМ вами условием. Нет НИГДЕ такого условия в правилах, НЕ ДОЛЖНО оно соблюдаться. Р.S. Ну зачем вы разрушаете правила своими условиями? Никак не могу понять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18029 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какая разница - две ВЛ или одна КЛ. Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 при варианте одних КЛ: 4.. Ом ... Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей. ![]() Rb/Re<=50/(U0-50) где Rb- суммарное сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно; Re- минимальное сопротивление заземлителя сторонних проводящих частей, не присоединенных к защитному проводнику и оказавшихся в цепи замыкания фазы на землю; U0- номинальное действующее значение фазного напряжения. Tr-r, узнаёте в Re повторный заземлитель при оборванном PENе ? Даже при 4 Ом для суммарного ЗУ для PEN со стороны ТП Re должно быть >= 4*(220-50)/50=13,6 Добиваясь минимального напр.прикосновения у одного потребителя с оборваным PEN повышаете его у всех остальных. Ток общий, напряжение распределяется пропорционально сопротивлениям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 при варианте одних КЛ:...Что делать? естественные могут тоже быть(не факт что 4Ома), или вовсе не быть. Может их и не быть, поскольку слово " с учётом" означает понимание "учитывать, если имеется".Но ведь если нет естественного (как у автора), тогда же есть искусственное, но оно есть! А дальше, что на КЛ, что на ВЛ - повторники не нормируемы, поэтому применительно к разговору вот так и сказал (для упрощения)... Или я не о том? PS: Этот пост решил переписать или уже вовсе не писать ничего - устал.... Цитата(Олега) Добиваясь минимального напр.прикосновения у одного потребителя с оборваным PEN повышаете его у всех остальных. Ток общий, напряжение распределяется пропорционально сопротивлениям. Вот это мне думается автор темы и не может понять.Не зря же я ему давал намёк на линии с распределёнными параметрами, что бы все были в одинаковом положении, но такого не получить практически. Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2013, 22:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#100
|
Гости ![]() |
Какая разница - две ВЛ или одна КЛ не скажите, разница как раз есть. Наличие двух ВЛ с их повторками гарантируют наличие нормируемых значений ЗУ на всем протяжении ВЛ и это допускает около ТП не "держать" сопротивление заземлителя менее 4 Ом. Это допускает "поднять" значение сопротивление заземлителя ТП до 30 Ом. Напомню. 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. 1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Имея на ТП ЗУ состоящее из множества штырей (полос, прутков и т.п) соединенных между собой и представляет из себя ОДИН (единый) заземлитель, который и будет "самым ближним" (и без разницы, что один "электрод" находится в метре от нейтрали транса, а второй за 100 метров, ИБО соединив их между собой вы создали ОДИН заземлитель) И не зря в правилах идет речь о сопротивлении ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. Ибо в этом случае отсутствует заземляющий проводник соединяющий через ПЕНЬ с другими ЗУ повторок. И этот заземлитель может быть и 30 ОМ, но при условии, что будут не менее ДВУХ ВЛ и соединив наш заземлитель через ПЕНЬ с этими повторками (НОРМИРУЕМЫМИ) получим не более 4 Ом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 7:46 |
|
![]() |