Покритикуйте схему проводки 3к квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Покритикуйте схему проводки 3к квартиры |
20.2.2013, 18:44
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
|
|
|
|
|
20.2.2013, 18:58
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Да, действительно, чтоб розетки уже вовсю полыхали, а напряжение на них всё ещё подавалось. Но, ведь автоматы 16 А, откуда уж полыхоли. Чтобы сделать 3-проводную TN-C-S, можно разделить PEN-проводник в этажном щитке на N и PE. Просто если уж делаете глобальную замену электропроводки, то в этом есть смысл. Если вы запланировали электромонтажные работы в доме, затем узнаете, что в доме нет заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы фаза и нуль подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, в котором предусмотрено заземление. Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что всю ответственность вы берете на свой страх и риск. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения. А вообще то в двухпроводной системе нельзя разделять ПЕН. Сообщение отредактировал Transformator - 20.2.2013, 19:11 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
20.2.2013, 19:43
Сообщение
#23
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. Тут постоянно спорят об занулении и заземлении. В данном случае себе я б провел 3хна, и заземляющий контакт вывел перед УЗО. Да я понимаю, что «0» может отгореть в щитовой или на стояке и начнет гулять фаза, но это еще более не стандартная ситуация чем КЗ. Давайте вообще не будем заземлять, а то вдруг …….. В схему добавил бы реле напряжения.
2. Автоматы ставил бы только «С». 3. На кондиционеры (все 3) одним проводом, добавилось на одну р/к и дырку в стене, зато удобней в сервисе (3х1,5). 4. В мокрую зону 10 мА – да. 5. 30 мА на розетки в быт нормально, при качественном УЗО отрабатывает без проблем. Когда стал вопрос сдачи крутому клиенту объекта, лично засовывал проводки в розетку, - работает. 6. На р/г ставил бы 25 А, сегодня там ничего нет, а завтра, а зимой. |
|
|
20.2.2013, 22:00
Сообщение
#24
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
|
|
|
|
|
20.2.2013, 22:05
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28367 |
Извините, может не в тему. А можно ли разделять ПЕН проводник непосредственно в квартирном щитке? Если дом 70х годов, и по всему дому система TN-C?
|
|
|
20.2.2013, 22:08
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
1. Тут постоянно спорят об занулении и заземлении. В данном случае себе я б провел 3хна, и заземляющий контакт вывел перед УЗО. Да я понимаю, что «0» может отгореть в щитовой или на стояке и начнет гулять фаза, но это еще более не стандартная ситуация чем КЗ. Давайте вообще не будем заземлять, а то вдруг …….. В схему добавил бы реле напряжения. 2. Автоматы ставил бы только «С». 3. На кондиционеры (все 3) одним проводом, добавилось на одну р/к и дырку в стене, зато удобней в сервисе (3х1,5). 4. В мокрую зону 10 мА – да. 5. 30 мА на розетки в быт нормально, при качественном УЗО отрабатывает без проблем. Когда стал вопрос сдачи крутому клиенту объекта, лично засовывал проводки в розетку, - работает. 6. На р/г ставил бы 25 А, сегодня там ничего нет, а завтра, а зимой. Сергей, в этом сообщении схема с реле напряжения. Лишь поправка на то , что розеточная группа будет теперь вместе с ванной и ст.машиной после одного общего УЗО на группу 40А 30мА (схема в исправленном виде на работе осталась). 1. На счет зануления опасаюсь, лучше наверное пока без него... УЗО все таки должно отрабатывать свои деньги в случае чего... 2. Еще не в совсем "в теме". Сейчас почитаю... 5. Надо будет предложить своему электрику такой эксперимент 6. Говорят, розетки на 16А рассчитаны... |
|
|
20.2.2013, 22:09
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нету тама ПЕНа
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Гость дмитрий_* |
20.2.2013, 22:14
Сообщение
#28
|
|
Гости |
1. Тут постоянно спорят об занулении и заземлении. В данном случае себе я б провел 3хна, и заземляющий контакт вывел перед УЗО. Да я понимаю, что «0» может отгореть в щитовой или на стояке и начнет гулять фаза, но это еще более не стандартная ситуация чем КЗ. Давайте вообще не будем заземлять, а то вдруг …….. В схему добавил бы реле напряжения. 2. Автоматы ставил бы только «С». 3. На кондиционеры (все 3) одним проводом, добавилось на одну р/к и дырку в стене, зато удобней в сервисе (3х1,5). 4. В мокрую зону 10 мА – да. 5. 30 мА на розетки в быт нормально, при качественном УЗО отрабатывает без проблем. Когда стал вопрос сдачи крутому клиенту объекта, лично засовывал проводки в розетку, - работает. 6. На р/г ставил бы 25 А, сегодня там ничего нет, а завтра, а зимой. 5. А он засовывал проводки в розетку и что с чем соединял там для срабатывания узо? |
|
|
20.2.2013, 22:15
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28367 |
|
|
|
20.2.2013, 22:18
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Рабочий нулевой.
В двухпроводной линии нет PEN проводника, к тому же, чтобы называться таким гордым именем, он должен быть толстенным... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
20.2.2013, 22:29
Сообщение
#31
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28367 |
Рабочий нулевой. В двухпроводной линии нет PEN проводника, к тому же, чтобы называться таким гордым именем, он должен быть толстенным... Вы хотите сказать, что во всех старых домах была только фаза и рабочий ноль? А как тогда в таких домах устанавливать УЗО? Ну а если допустим в доме ПЕН проводик есть, его в самом квартирном щитке можно разделять на рабочий ноль и на защитный? |
|
|
20.2.2013, 22:44
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А как тогда в таких домах устанавливать УЗО? Отвечу словами НТДЦитата А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Цитата Ну а если допустим в доме ПЕН проводик есть, его в самом квартирном щитке можно разделять на рабочий ноль и на защитный? Нельзя ноль делить в квартирном щитке. Если в этажном щитке есть нулевой проводник сечением 16мм2 по алюминию (что встречается в домах с электроплитами) и состояние магистральных линий не вызывает опасений (на предмет обрывов и отгораний), тогда можно осуществить ввод в квартиру третьего защитного проводника-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_roadster_*_* |
21.2.2013, 6:09
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Да, действительно, чтоб розетки уже вовсю полыхали, а напряжение на них всё ещё подавалось. Чтобы розетки не полыхали, должны быть АВ и УЗО. А запас действительно не помешает. Особенно с учетом того, что в жиле сечением 2,5 квадрата скорее всего 25-30% сечения украдено... |
|
|
21.2.2013, 13:54
Сообщение
#34
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. "Нельзя ноль делить в квартирном щитке. Если в этажном щитке есть нулевой проводник сечением 16мм2 по алюминию (что встречается в домах с электроплитами) и состояние магистральных линий не вызывает опасений (на предмет обрывов и отгораний), тогда можно осуществить ввод в квартиру третьего защитного проводника" - - где-то в ПУЕ встречал, что с 2х проводки можна сделать 3х, при условий «0» стояка (магистрали) не менее ……. мм2.
2. Прошелся сегодня с электриками по 3 пятиэтажкам и 2 девяти (21 подъезд), плановый еженедельный обход, еще раз просмотрел ВРУ домов и поэтажники. В независимости от возраста, размеров щитов этажей, принцип стояка везде одинаков – три фазы на изоляторах «0» на шине или болте без изолятора на щит, но самое главное щит приварен к трубе, труба к следующему поэтажнику и т.д., к ВРУ тоже подходит в трубе или лотке. ВРУ подсоединено (приварено) к контуру естественного заземления. Есть металлическая связь, которая в принципе вместе с замерами изоляции должна проводится 1 раз в 1-3 года. 3. Эту ситуацию не знаю как правильно назвать зануление, заземление или усиление «0» в связи с неравномерной 3х фазной нагрузкой, но при отгорании «0» где либо, с маталсвязью должно в ВРУ очень не фигово бабахнуть и обесточить весь стояк, если не дом. Поэтому на поэтажнике: 1 – провод на фазу, 2 – «0» на шину или болт N, 3 – на другой болт, делаем РЕ. На вводе УЗО не ставил бы , а реле напряжения, да. 4. На розетки ставьте хоть 10 А, потом напишете через сколько поменяли на 25 А. |
|
|
21.2.2013, 14:54
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата где-то в ПУЕ встречал, что с 2х проводки можна сделать 3х, при условий «0» стояка Нет в ПУЭ этой ереси!По п.3 не очень понял, что Вы хотели сказать, но при отгорании нуля в магистрали никакого бабаха во ВРУ не будет. Бабах будет у кого то в квартирах... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.2.2013, 16:32
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
21.2.2013, 16:39
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ответвление от ВЛ рассматривается как исключение, о чём есть соответствующее упоминание в нормативке. К тому же ответвление делается СИП (по крайней мере, так положено...
В этой теме речь о квартирной проводке, а посему ВЛ не упоминали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.2.2013, 17:04
Сообщение
#38
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Просто давно хотел об этом спросить, но лень было стартовать. А тут вот обмолвились. Непонятно почему для ВЛ сделано исключение? Разве здесь есть какая-то большая безопасность? Или просто от безисходности? И почему на практике, куда не кинься, всюду в подобных случаях Т Т ? Так проще или как?
|
|
|
21.2.2013, 17:09
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата И почему на практике, куда не кинься, всюду в подобных случаях Т Т ? Так проще или как? Чаще всего, безопаснее... Особенно, если состояние ВЛ вызывают сомнения в обоснованности применения TN-C-S.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.2.2013, 17:49
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Ну это к сожалению не самый исчерпывающий ответ. Рядом по той- же линии четырехпроводный ввод в системе ТN. Видимо не только в безопасности дело?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|