Покритикуйте схему проводки 3к квартиры

DmitryUkr
сообщение 20.2.2013, 18:44
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 16:28) *
В Вашем случае оправдано.

Спасибо огромное за советы! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.2.2013, 18:58
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 16:04) *
Да, действительно, чтоб розетки уже вовсю полыхали, а напряжение на них всё ещё подавалось.

Но, ведь автоматы 16 А, откуда уж полыхоли.

Цитата(shpinel @ 19.2.2013, 16:12) *
Чтобы сделать 3-проводную TN-C-S, можно разделить PEN-проводник в этажном щитке на N и PE. Просто если уж делаете глобальную замену электропроводки, то в этом есть смысл.

Если вы запланировали электромонтажные работы в доме, затем узнаете, что в доме нет заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы фаза и нуль подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, в котором предусмотрено заземление.

Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что всю ответственность вы берете на свой страх и риск. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения.
А вообще то в двухпроводной системе нельзя разделять ПЕН.

Сообщение отредактировал Transformator - 20.2.2013, 19:11


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 20.2.2013, 19:43
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. Тут постоянно спорят об занулении и заземлении. В данном случае себе я б провел 3хна, и заземляющий контакт вывел перед УЗО. Да я понимаю, что «0» может отгореть в щитовой или на стояке и начнет гулять фаза, но это еще более не стандартная ситуация чем КЗ. Давайте вообще не будем заземлять, а то вдруг …….. В схему добавил бы реле напряжения.
2. Автоматы ставил бы только «С».
3. На кондиционеры (все 3) одним проводом, добавилось на одну р/к и дырку в стене, зато удобней в сервисе (3х1,5).
4. В мокрую зону 10 мА – да.
5. 30 мА на розетки в быт нормально, при качественном УЗО отрабатывает без проблем. Когда стал вопрос сдачи крутому клиенту объекта, лично засовывал проводки в розетку, - работает.
6. На р/г ставил бы 25 А, сегодня там ничего нет, а завтра, а зимой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 20.2.2013, 22:00
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 19:58) *
А вообще то в двухпроводной системе нельзя разделять ПЕН.

Согласен, с советом разделять PEN в этажном щитке, я погорячился. Все-таки это надо делать во ВРУ на ГЗШ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash91
сообщение 20.2.2013, 22:05
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.9.2012
Пользователь №: 28367



Извините, может не в тему. А можно ли разделять ПЕН проводник непосредственно в квартирном щитке? Если дом 70х годов, и по всему дому система TN-C?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitryUkr
сообщение 20.2.2013, 22:08
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(Сергей Г @ 20.2.2013, 18:43) *
1. Тут постоянно спорят об занулении и заземлении. В данном случае себе я б провел 3хна, и заземляющий контакт вывел перед УЗО. Да я понимаю, что «0» может отгореть в щитовой или на стояке и начнет гулять фаза, но это еще более не стандартная ситуация чем КЗ. Давайте вообще не будем заземлять, а то вдруг …….. В схему добавил бы реле напряжения.
2. Автоматы ставил бы только «С».
3. На кондиционеры (все 3) одним проводом, добавилось на одну р/к и дырку в стене, зато удобней в сервисе (3х1,5).
4. В мокрую зону 10 мА – да.
5. 30 мА на розетки в быт нормально, при качественном УЗО отрабатывает без проблем. Когда стал вопрос сдачи крутому клиенту объекта, лично засовывал проводки в розетку, - работает.
6. На р/г ставил бы 25 А, сегодня там ничего нет, а завтра, а зимой.

Сергей, в этом сообщении схема с реле напряжения. Лишь поправка на то , что розеточная группа будет теперь вместе с ванной и ст.машиной после одного общего УЗО на группу 40А 30мА (схема в исправленном виде на работе осталась).
1. На счет зануления опасаюсь, лучше наверное пока без него... УЗО все таки должно отрабатывать свои деньги в случае чего...
2. Еще не в совсем "в теме". Сейчас почитаю...
5. Надо будет предложить своему электрику такой эксперимент icon_biggrin.gif
6. Говорят, розетки на 16А рассчитаны... icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2013, 22:09
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нету тама ПЕНа


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 20.2.2013, 22:14
Сообщение #28





Гости






Цитата(Сергей Г @ 20.2.2013, 19:43) *
1. Тут постоянно спорят об занулении и заземлении. В данном случае себе я б провел 3хна, и заземляющий контакт вывел перед УЗО. Да я понимаю, что «0» может отгореть в щитовой или на стояке и начнет гулять фаза, но это еще более не стандартная ситуация чем КЗ. Давайте вообще не будем заземлять, а то вдруг …….. В схему добавил бы реле напряжения.
2. Автоматы ставил бы только «С».
3. На кондиционеры (все 3) одним проводом, добавилось на одну р/к и дырку в стене, зато удобней в сервисе (3х1,5).
4. В мокрую зону 10 мА – да.
5. 30 мА на розетки в быт нормально, при качественном УЗО отрабатывает без проблем. Когда стал вопрос сдачи крутому клиенту объекта, лично засовывал проводки в розетку, - работает.
6. На р/г ставил бы 25 А, сегодня там ничего нет, а завтра, а зимой.

5. А он засовывал проводки в розетку и что с чем соединял там для срабатывания узо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash91
сообщение 20.2.2013, 22:15
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.9.2012
Пользователь №: 28367



Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 22:09) *
Нету тама ПЕНа

А что там?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2013, 22:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Рабочий нулевой.
В двухпроводной линии нет PEN проводника, к тому же, чтобы называться таким гордым именем, он должен быть толстенным...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash91
сообщение 20.2.2013, 22:29
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 10.9.2012
Пользователь №: 28367



Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 22:18) *
Рабочий нулевой.
В двухпроводной линии нет PEN проводника, к тому же, чтобы называться таким гордым именем, он должен быть толстенным...

Вы хотите сказать, что во всех старых домах была только фаза и рабочий ноль? А как тогда в таких домах устанавливать УЗО? Ну а если допустим в доме ПЕН проводик есть, его в самом квартирном щитке можно разделять на рабочий ноль и на защитный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2013, 22:44
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Flash91 @ 20.2.2013, 23:29) *
А как тогда в таких домах устанавливать УЗО?
Отвечу словами НТД
Цитата
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.


Цитата
Ну а если допустим в доме ПЕН проводик есть, его в самом квартирном щитке можно разделять на рабочий ноль и на защитный?
Нельзя ноль делить в квартирном щитке. Если в этажном щитке есть нулевой проводник сечением 16мм2 по алюминию (что встречается в домах с электроплитами) и состояние магистральных линий не вызывает опасений (на предмет обрывов и отгораний), тогда можно осуществить ввод в квартиру третьего защитного проводника


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 21.2.2013, 6:09
Сообщение #33





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 15:04) *
Да, действительно, чтоб розетки уже вовсю полыхали, а напряжение на них всё ещё подавалось.

Чтобы розетки не полыхали, должны быть АВ и УЗО.
А запас действительно не помешает. Особенно с учетом того, что в жиле сечением 2,5 квадрата скорее всего 25-30% сечения украдено...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 21.2.2013, 13:54
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. "Нельзя ноль делить в квартирном щитке. Если в этажном щитке есть нулевой проводник сечением 16мм2 по алюминию (что встречается в домах с электроплитами) и состояние магистральных линий не вызывает опасений (на предмет обрывов и отгораний), тогда можно осуществить ввод в квартиру третьего защитного проводника" - - где-то в ПУЕ встречал, что с 2х проводки можна сделать 3х, при условий «0» стояка (магистрали) не менее ……. мм2.
2. Прошелся сегодня с электриками по 3 пятиэтажкам и 2 девяти (21 подъезд), плановый еженедельный обход, еще раз просмотрел ВРУ домов и поэтажники. В независимости от возраста, размеров щитов этажей, принцип стояка везде одинаков – три фазы на изоляторах «0» на шине или болте без изолятора на щит, но самое главное щит приварен к трубе, труба к следующему поэтажнику и т.д., к ВРУ тоже подходит в трубе или лотке. ВРУ подсоединено (приварено) к контуру естественного заземления. Есть металлическая связь, которая в принципе вместе с замерами изоляции должна проводится 1 раз в 1-3 года.
3. Эту ситуацию не знаю как правильно назвать зануление, заземление или усиление «0» в связи с неравномерной 3х фазной нагрузкой, но при отгорании «0» где либо, с маталсвязью должно в ВРУ очень не фигово бабахнуть и обесточить весь стояк, если не дом. Поэтому на поэтажнике: 1 – провод на фазу, 2 – «0» на шину или болт N, 3 – на другой болт, делаем РЕ. На вводе УЗО не ставил бы , а реле напряжения, да.
4. На розетки ставьте хоть 10 А, потом напишете через сколько поменяли на 25 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2013, 14:54
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
где-то в ПУЕ встречал, что с 2х проводки можна сделать 3х, при условий «0» стояка
Нет в ПУЭ этой ереси!

По п.3 не очень понял, что Вы хотели сказать, но при отгорании нуля в магистрали никакого бабаха во ВРУ не будет. Бабах будет у кого то в квартирах...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 21.2.2013, 16:32
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 23:18) *
Рабочий нулевой.
В двухпроводной линии нет PEN проводника...
А какже тогда однофазный ввод от ВЛ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2013, 16:39
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ответвление от ВЛ рассматривается как исключение, о чём есть соответствующее упоминание в нормативке. К тому же ответвление делается СИП (по крайней мере, так положено... icon_wink.gif), а сечение СИПа от 16 мм2.
В этой теме речь о квартирной проводке, а посему ВЛ не упоминали.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 21.2.2013, 17:04
Сообщение #38


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Просто давно хотел об этом спросить, но лень было стартовать. А тут вот обмолвились. Непонятно почему для ВЛ сделано исключение? Разве здесь есть какая-то большая безопасность? Или просто от безисходности? И почему на практике, куда не кинься, всюду в подобных случаях Т Т ? Так проще или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2013, 17:09
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
И почему на практике, куда не кинься, всюду в подобных случаях Т Т ? Так проще или как?
Чаще всего, безопаснее... Особенно, если состояние ВЛ вызывают сомнения в обоснованности применения TN-C-S.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 21.2.2013, 17:49
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ну это к сожалению не самый исчерпывающий ответ. Рядом по той- же линии четырехпроводный ввод в системе ТN. Видимо не только в безопасности дело?
Вернуться в начало страницы