Доброго времени суток!
Товарищи, помогите утвердить схему электропроводки в трехкомнатной кирпичной квартире. Придумывал сам... С автоматами кажется более менее разобрался, а вот с УЗО немного проблематичнее. Помогите определить правильные номиналы АВ и УЗО, может что-то упростить или что-то добавить... Хочу чтобы это все поместилось в щит на 24 места (с счетчиком). Ну и, по производителю тоже будет не лишним сказать кого выбрать. Не большие вводные дынные: Теплые полы - на все про все около 1,5кВт Духовой шкаф - 3,5кВт Ст.машина - 2,5КВт Кондиционеры - 2кВт На кухне - разные стандартные бытовые приборы А по комнатам особо прожорливого ничего не будет... Сообщение отредактировал DmitryUkr - 19.2.2013, 14:38 |
|
|
|
|
19.2.2013, 14:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А Вам мощность какую выделили? Я вижу, что три фазы, но на всю ли они квартиру, или только на плиту?
Для освещения достаточно 6-10 А (16А - тоже можно). Бытовые розетки (с "пятачком") - автоматы не более 16А. Провода для розеток - не жмотьтесь, берите 3*2,5 - с заземляющим проводником. ЗЫ: вводной АВ и УЗО можно и "в одном флаконе" - дифавтомат; 16А для двух 2кВт кондишенов - маловато. 20, а лучше 25А. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 14:48 -------------------- |
|
|
19.2.2013, 14:50
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
На розетки комната детская, зал, спальня желательно УЗО 10мА.
|
|
|
19.2.2013, 14:53
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
А Вам мощность какую выделили? Я вижу, что три фазы, но на всю ли они квартиру, или только на плиту? Для освещения достаточно 6-10 А (16А - тоже можно). Бытовые розетки (с "пятачком") - автоматы не более 16А. Провода для розеток - не жмотьтесь, берите 3*2,5 - с заземляющим проводником. ЗЫ: вводной АВ и УЗО можно и "в одном флаконе" - дифавтомат; 16А для двух 2кВт кондишенов - маловато. 20, а лучше 25А. А Бог его знает Да не в жмотстве дело. Дело в том, что в доме заземления нету и навряд ли его будут делать там когда либо... Поэтому и думаю, надо ли 3 жильный кабель... |
|
|
|
|
19.2.2013, 14:53
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
На розетки комната детская, зал, спальня желательно УЗО 10мА. ... которые при 5 мА утечки начнут "выстреливать". По заземляющему проводнику течёт ток с помехопадавляющих фильтров, не забываем! ********* А Бог его знает icon_biggrin.gif Дому больше 40 лет. 3 фазы нет, все однофазное. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 14:58 -------------------- |
|
|
19.2.2013, 14:59
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
|
|
|
19.2.2013, 15:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Чтоб с запасом было... Да, действительно, чтоб розетки уже вовсю полыхали, а напряжение на них всё ещё подавалось. -------------------- |
|
|
|
|
19.2.2013, 15:06
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
|
|
|
19.2.2013, 15:12
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Чтобы сделать 3-проводную TN-C-S, можно разделить PEN-проводник в этажном щитке на N и PE. Просто если уж делаете глобальную замену электропроводки, то в этом есть смысл.
|
|
|
19.2.2013, 15:14
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ну, насчёт скрытой проводки - мой косяк по цифрам, но не забываем, что розетка по норме держит не более 16А суммарно - т.е., независимо от того, на сколько вилок она расчитанна.
Да и потом, иной раз такие экземпляры попадаются, что 2,5 квадрата в клемму еле влезают. Цитата Чтобы сделать 3-проводную TN-C-S, можно разделить PEN-проводник в этажном щитке на N и PE. Просто если уж делаете глобальную замену электропроводки, то в этом есть смысл. Не факт, что ЩЭ заземлён. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 15:15 -------------------- |
|
|
|
|
19.2.2013, 15:53
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
У меня данные (из гугла), что 2,5 в закрытой.... Давайте оставим гуглу гуглово.... коль уж на форум обратились. Если уж делаете новую проводку, то вне зависимости от наличия "земли" в этажных щитах в настоящее время, стоит подумать о перспективах... Например проведут реконструкцию магистральных линий и появится защитный проводник, а Вам уже и не добавить... Вот засада будет! А посему, все линии трёхпроводные, кабели 3*2,5 (розетки) под защитой АВ 16А, кабели 3*1,5 (освещение, тёплые полы) под защитой АВ 10А Кондеи и тёплые полы стоит вывести из под общего розеточного УЗО, ТП повесить на своё УЗО, а кондеи... я бы вообще оставил без дифзащиты (ИМХО) Если Вам, действительно, дозволено ставить вводной АВ 50А (это 11кВт выделенной мощности), что очень сомнительно в газифицированном доме... то от этого и начнём плясать. По кабелям и прочему... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.2.2013, 16:55
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
стоит подумать о перспективах... Например проведут реконструкцию магистральных линий и появится защитный проводник, а Вам уже и не добавить... А Вы сами в это верите? Переформулирую: из Вашей личной практики, часто делают такие реконструкции? Вот косвенное свидетельство: начинающим, которые уже обслуживают, да ещё и штуковина - для начинающего школьника-радиолюбителя, но не для электрика.... ЗЫ: я почему и не стал настаивать на трёхжильном. Хотя и от 2-х жильного - тоже не в ладоши хлопаю. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 16:59 -------------------- |
|
|
19.2.2013, 17:06
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Переформулирую: из Вашей личной практики, часто делают такие реконструкции? А почему бы и нет? Периодически встречаю на форумах сообщения о проводимой реконструкции от людей, проживающих в тех домах... Переформулирую: верю в высказывания очевидцев, а не в программы руководства ЖКХ, Энергоснаба и страны в целом, ибо у последних всегда найдутся более горящие объекты... Например, в Сочи стоимость проекта возросла с 1,2 миллиарда до 8 миллиардов рублей... "Хорошо работаете..." © ВВП ЗЫ. Чуть не забыл про личные впечатления... Был в домах до 80-90х г. рождения, где в ЩЭ присутствуют пять проводников. Явная модернизация, но за чей счёт и когда проведена выяснить не удалось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.2.2013, 17:19
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
в Сочи стоимость проекта возросла с 1,2 миллиарда до 8 миллиардов рублей... "Хорошо работаете..." © ВВП Угу! Видел по новостям. Они ещё и сроки не выдержали! Но то - когда из относительно бездонного бюджета можно скачать лишнее, другое дело - когда, можно сказать, из кармана начальника ЖКХ вынуть - скорее всего, "забудут" про ЗУ, и всего-то делов! ЗЫ: Даже и не знаю, чего возразить про дома 80-90 гг. постройки. С одной стороны - Питер, далеко не бедный город (откуда ТС - неизвестно). С другой стороны, и в СПб тоже бардак - вспомнить хотя бы обрушение дома на Лиговке. ******** знаю, что офф-топ, что поделать -------------------- |
|
|
19.2.2013, 18:05
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А Вы сами в это верите? Переформулирую: из Вашей личной практики, часто делают такие реконструкции? у нас везде делают там где делают переборку этажных щитов, меняют стояки на ПВ-1 и сразу тянут РЕ. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
20.2.2013, 14:04
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
... которые при 5 мА утечки начнут "выстреливать". По заземляющему проводнику течёт ток с помехопадавляющих фильтров Где Вы в фильтре намерили 5 мА? Так меньше на порядки. Это уже пробитый фильтр получается. УЗО 30 мА эффективно работает только на заземленные ОПЧ. |
|
|
20.2.2013, 15:44
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
Давайте оставим гуглу гуглово.... коль уж на форум обратились. Если уж делаете новую проводку, то вне зависимости от наличия "земли" в этажных щитах в настоящее время, стоит подумать о перспективах... Например проведут реконструкцию магистральных линий и появится защитный проводник, а Вам уже и не добавить... Вот засада будет! А посему, все линии трёхпроводные, кабели 3*2,5 (розетки) под защитой АВ 16А, кабели 3*1,5 (освещение, тёплые полы) под защитой АВ 10А Кондеи и тёплые полы стоит вывести из под общего розеточного УЗО, ТП повесить на своё УЗО, а кондеи... я бы вообще оставил без дифзащиты (ИМХО) Если Вам, действительно, дозволено ставить вводной АВ 50А (это 11кВт выделенной мощности), что очень сомнительно в газифицированном доме... то от этого и начнём плясать. По кабелям и прочему... savelij®, немного переделал схему... Наверное соглашусь с Вами и рискну затянуть 3 жильный кабель на всякий случай. Также наверное вводный АВ будет на 32А. Хочу добавить еще реле напряжения. Не знаю на сколько Ампер ставить УЗО на розеточную группу... Также у меня получается в таком случае 27 мест, а я думал уместить все в 24 места, т.к. дальше идут ящики на 36 мест (на сколько я понял), а это уже многовато. Возникает вопрос: как или где можно что-то уменьшить чтобы уместить все в 24 места? Также, всем отозвавшимся большое спасибо за советы! П.С. Почитал про дифавтоматы, для экономии места, но понял, что они менее надержные чем УЗО +АВ... Сообщение отредактировал DmitryUkr - 20.2.2013, 15:48 |
|
|
20.2.2013, 15:56
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
УЗО Х А = 40/0,03
Если есть возможность и желание потратить деньги, то УЗО типа А, в остальных случаях АС. Наши нормативы не запрещают их применение. Щит придётся брать 36, есть 2*18 и 3*12 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.2.2013, 16:32
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30946 |
УЗО Х А = 40/0,03 Если есть возможность и желание потратить деньги, то УЗО типа А, в остальных случаях АС. Наши нормативы не запрещают их применение. Щит придётся брать 36, есть 2*18 и 3*12 savelij®, а может есть тогда смысл ванную и стиральную машину повесить на одно УЗО с другими розетками 40/0,03 ? Тогда количество АВ и УЗО станет как раз 24. Стиральная машина всеравно в коридоре находится, не во влажном помещении. Оправдано ли это будет? |
|
|
20.2.2013, 17:28
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Оправдано ли это будет? В Вашем случае оправдано.