Покритикуйте схему проводки 3к квартиры

DmitryUkr
сообщение 19.2.2013, 14:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Доброго времени суток!
Товарищи, помогите утвердить схему электропроводки в трехкомнатной кирпичной квартире.
Придумывал сам... С автоматами кажется более менее разобрался, а вот с УЗО немного проблематичнее. Помогите определить правильные номиналы АВ и УЗО, может что-то упростить или что-то добавить... Хочу чтобы это все поместилось в щит на 24 места (с счетчиком).
Ну и, по производителю тоже будет не лишним сказать кого выбрать.

Не большие вводные дынные:
Теплые полы - на все про все около 1,5кВт
Духовой шкаф - 3,5кВт
Ст.машина - 2,5КВт
Кондиционеры - 2кВт
На кухне - разные стандартные бытовые приборы
А по комнатам особо прожорливого ничего не будет...

Сообщение отредактировал DmitryUkr - 19.2.2013, 14:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 14:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А Вам мощность какую выделили? Я вижу, что три фазы, но на всю ли они квартиру, или только на плиту?

Для освещения достаточно 6-10 А (16А - тоже можно). Бытовые розетки (с "пятачком") - автоматы не более 16А. Провода для розеток - не жмотьтесь, берите 3*2,5 - с заземляющим проводником.

ЗЫ: вводной АВ и УЗО можно и "в одном флаконе" - дифавтомат; 16А для двух 2кВт кондишенов - маловато. 20, а лучше 25А.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 14:48


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.2.2013, 14:50
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



На розетки комната детская, зал, спальня желательно УЗО 10мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitryUkr
сообщение 19.2.2013, 14:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 13:43) *
А Вам мощность какую выделили? Я вижу, что три фазы, но на всю ли они квартиру, или только на плиту?

Для освещения достаточно 6-10 А (16А - тоже можно). Бытовые розетки (с "пятачком") - автоматы не более 16А. Провода для розеток - не жмотьтесь, берите 3*2,5 - с заземляющим проводником.

ЗЫ: вводной АВ и УЗО можно и "в одном флаконе" - дифавтомат; 16А для двух 2кВт кондишенов - маловато. 20, а лучше 25А.

А Бог его знает icon_biggrin.gif Дому больше 40 лет. 3 фазы нет, все однофазное.
Да не в жмотстве дело. Дело в том, что в доме заземления нету и навряд ли его будут делать там когда либо... Поэтому и думаю, надо ли 3 жильный кабель...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 14:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(protector @ 19.2.2013, 14:50) *
На розетки комната детская, зал, спальня желательно УЗО 10мА.

... которые при 5 мА утечки начнут "выстреливать". По заземляющему проводнику течёт ток с помехопадавляющих фильтров, не забываем!
*********
Цитата(DmitryUkr @ 19.2.2013, 14:53) *
А Бог его знает icon_biggrin.gif Дому больше 40 лет. 3 фазы нет, все однофазное.

Кабель 2*4 тогда каким макаром?
Извиняюсь, это уже меня глючит. Перепутал, "две жилы по 4 квадрата" прочёл как "4 жилы по 2(!!!) квадрата...
Ну а 4 квадрата - куды столько? 2,5 квадрата нормально держат почти 6 кВт.


Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 14:58


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitryUkr
сообщение 19.2.2013, 14:59
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 13:53) *
Кабель 2*4 тогда каким макаром?

Из расчета, если подключить все одновременно: микроволновка, блендер, миксер, чайник, тостер и тому подобное... Чтоб с запасом было...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 15:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(DmitryUkr @ 19.2.2013, 14:59) *
Чтоб с запасом было...

Да, действительно, чтоб розетки уже вовсю полыхали, а напряжение на них всё ещё подавалось.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitryUkr
сообщение 19.2.2013, 15:06
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 13:53) *
2,5 квадрата нормально держат почти 6 кВт.

У меня данные (из гугла), что 2,5 в закрытой (зашробленной) проводке держат 4,6кВт. Ими и руководствовался... Если 2,5 квадрата, то там все может быть под высокой нагрузкой, поэтому и решено с запасом взять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 19.2.2013, 15:12
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Чтобы сделать 3-проводную TN-C-S, можно разделить PEN-проводник в этажном щитке на N и PE. Просто если уж делаете глобальную замену электропроводки, то в этом есть смысл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 15:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Ну, насчёт скрытой проводки - мой косяк по цифрам, но не забываем, что розетка по норме держит не более 16А суммарно - т.е., независимо от того, на сколько вилок она расчитанна.

Да и потом, иной раз такие экземпляры попадаются, что 2,5 квадрата в клемму еле влезают.

Цитата
Чтобы сделать 3-проводную TN-C-S, можно разделить PEN-проводник в этажном щитке на N и PE. Просто если уж делаете глобальную замену электропроводки, то в этом есть смысл.

Не факт, что ЩЭ заземлён.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 15:15


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 15:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(DmitryUkr @ 19.2.2013, 16:06) *
У меня данные (из гугла), что 2,5 в закрытой....

Давайте оставим гуглу гуглово.... коль уж на форум обратились.
Если уж делаете новую проводку, то вне зависимости от наличия "земли" в этажных щитах в настоящее время, стоит подумать о перспективах... Например проведут реконструкцию магистральных линий и появится защитный проводник, а Вам уже и не добавить... Вот засада будет!
А посему, все линии трёхпроводные, кабели 3*2,5 (розетки) под защитой АВ 16А, кабели 3*1,5 (освещение, тёплые полы) под защитой АВ 10А

Кондеи и тёплые полы стоит вывести из под общего розеточного УЗО, ТП повесить на своё УЗО, а кондеи... я бы вообще оставил без дифзащиты (ИМХО)


Если Вам, действительно, дозволено ставить вводной АВ 50А (это 11кВт выделенной мощности), что очень сомнительно в газифицированном доме... то от этого и начнём плясать. По кабелям и прочему...




--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 16:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 19.2.2013, 15:53) *
стоит подумать о перспективах... Например проведут реконструкцию магистральных линий и появится защитный проводник, а Вам уже и не добавить...

А Вы сами в это верите? Переформулирую: из Вашей личной практики, часто делают такие реконструкции?
Вот косвенное свидетельство: начинающим, которые уже обслуживают, да ещё и штуковина - для начинающего школьника-радиолюбителя, но не для электрика....

ЗЫ: я почему и не стал настаивать на трёхжильном. Хотя и от 2-х жильного - тоже не в ладоши хлопаю.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2013, 16:59


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 17:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 17:55) *
Переформулирую: из Вашей личной практики, часто делают такие реконструкции?

А почему бы и нет? Периодически встречаю на форумах сообщения о проводимой реконструкции от людей, проживающих в тех домах...
Переформулирую: верю в высказывания очевидцев, а не в программы руководства ЖКХ, Энергоснаба и страны в целом, ибо у последних всегда найдутся более горящие объекты...
Например, в Сочи стоимость проекта возросла с 1,2 миллиарда до 8 миллиардов рублей... "Хорошо работаете..." © ВВП

ЗЫ. Чуть не забыл про личные впечатления... Был в домах до 80-90х г. рождения, где в ЩЭ присутствуют пять проводников. Явная модернизация, но за чей счёт и когда проведена выяснить не удалось.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 19.2.2013, 17:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 19.2.2013, 17:06) *
в Сочи стоимость проекта возросла с 1,2 миллиарда до 8 миллиардов рублей... "Хорошо работаете..." © ВВП

Угу! Видел по новостям. Они ещё и сроки не выдержали! Но то - когда из относительно бездонного бюджета можно скачать лишнее, другое дело - когда, можно сказать, из кармана начальника ЖКХ вынуть - скорее всего, "забудут" про ЗУ, и всего-то делов!

ЗЫ: Даже и не знаю, чего возразить про дома 80-90 гг. постройки. С одной стороны - Питер, далеко не бедный город (откуда ТС - неизвестно). С другой стороны, и в СПб тоже бардак - вспомнить хотя бы обрушение дома на Лиговке.

********
знаю, что офф-топ, что поделать icon_smile.gif


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.2.2013, 18:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 17:55) *
А Вы сами в это верите? Переформулирую: из Вашей личной практики, часто делают такие реконструкции?

у нас везде делают там где делают переборку этажных щитов, меняют стояки на ПВ-1 и сразу тянут РЕ.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 20.2.2013, 14:04
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(зелёный желторотик @ 19.2.2013, 15:53) *
... которые при 5 мА утечки начнут "выстреливать". По заземляющему проводнику течёт ток с помехопадавляющих фильтров
Где Вы в фильтре намерили 5 мА? Так меньше на порядки. Это уже пробитый фильтр получается. УЗО 30 мА эффективно работает только на заземленные ОПЧ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitryUkr
сообщение 20.2.2013, 15:44
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(savelij® @ 19.2.2013, 14:53) *
Давайте оставим гуглу гуглово.... коль уж на форум обратились.
Если уж делаете новую проводку, то вне зависимости от наличия "земли" в этажных щитах в настоящее время, стоит подумать о перспективах... Например проведут реконструкцию магистральных линий и появится защитный проводник, а Вам уже и не добавить... Вот засада будет!
А посему, все линии трёхпроводные, кабели 3*2,5 (розетки) под защитой АВ 16А, кабели 3*1,5 (освещение, тёплые полы) под защитой АВ 10А

Кондеи и тёплые полы стоит вывести из под общего розеточного УЗО, ТП повесить на своё УЗО, а кондеи... я бы вообще оставил без дифзащиты (ИМХО)


Если Вам, действительно, дозволено ставить вводной АВ 50А (это 11кВт выделенной мощности), что очень сомнительно в газифицированном доме... то от этого и начнём плясать. По кабелям и прочему...

savelij®, немного переделал схему... Наверное соглашусь с Вами и рискну затянуть 3 жильный кабель на всякий случай.
Также наверное вводный АВ будет на 32А.
Хочу добавить еще реле напряжения.
Не знаю на сколько Ампер ставить УЗО на розеточную группу... icon_confused.gif: И какого типа выбрать все УЗО (А или АС)?
Также у меня получается в таком случае 27 мест, а я думал уместить все в 24 места, т.к. дальше идут ящики на 36 мест (на сколько я понял), а это уже многовато. Возникает вопрос: как или где можно что-то уменьшить чтобы уместить все в 24 места?
Также, всем отозвавшимся большое спасибо за советы! beer.gif
П.С. Почитал про дифавтоматы, для экономии места, но понял, что они менее надержные чем УЗО +АВ...

Сообщение отредактировал DmitryUkr - 20.2.2013, 15:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2013, 15:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



УЗО Х А = 40/0,03
Если есть возможность и желание потратить деньги, то УЗО типа А, в остальных случаях АС. Наши нормативы не запрещают их применение.
Щит придётся брать 36, есть 2*18 и 3*12


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitryUkr
сообщение 20.2.2013, 16:32
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30946



Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 14:56) *
УЗО Х А = 40/0,03
Если есть возможность и желание потратить деньги, то УЗО типа А, в остальных случаях АС. Наши нормативы не запрещают их применение.
Щит придётся брать 36, есть 2*18 и 3*12

savelij®, а может есть тогда смысл ванную и стиральную машину повесить на одно УЗО с другими розетками 40/0,03 ? Тогда количество АВ и УЗО станет как раз 24. Стиральная машина всеравно в коридоре находится, не во влажном помещении. Оправдано ли это будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.2.2013, 17:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Оправдано ли это будет?
В Вашем случае оправдано.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы