Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

проект ЭС для получения мощности на коттедж , Документы регламентирующие состав и требования к проектной документаци

Dimich-krutan
сообщение 1.2.2013, 15:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый коллеги.
Столкнулся с предвзятым отношением согласовывающих органов в части согласования проекта электроснабжения на частный коттедж с целью получения мощности 15кВт.
дело в том что нужно получить разрешение на подключение 15кВт нагрузки дома, которого ещё нет.
И проект делался только для получения, по факту ещё заказчик не определился с самим домом и за основу взята болванка проекта дома которого потом по факту не будет.
Проверяющее звено требует предоставить в составе проекта: генплан с домом и опорами электроснабжения, расчет падения напряжения от трансформаторной подстанции до конечного потребителя (для чего требуется проект питания коттеджа). Расчеты тока КЗ от, и много всего остального по всем каким только можно нормам и правилам какие только существуют, короче очень сильно придирается, как будто там взрывоопасное пр-во запитывает.
Уже в 4-й раз заворачивает проект пишет необоснованные замечания (без оснований правил).
Помогите чем можете, какие нормы и правила существуют регламентирующие получение мощности кроме ТУ?
что можно предпринять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   проект ЭС для получения мощности на коттедж   1.2.2013, 15:25
- - savelij®   Насколько помню, заказчик для получения ТУ на техн...   1.2.2013, 17:02
- - Dimich-krutan   спасибо за разъяснения... Цитата(savelij® ...   1.2.2013, 18:00
- - savelij®   ЦитатаСхемы электроснабжения определить проектом. ...   1.2.2013, 18:10
|- - Dimich-krutan   Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 18:10) Именно...   1.2.2013, 23:01
- - с2н5он   кстати п. 11.3 не обоснован, не могут они этого пи...   1.2.2013, 22:03
- - savelij®   Ссылка в ЛС.   1.2.2013, 23:06
- - Dimich-krutan   да,хотел ещё уточнить в данном случае происходит н...   1.2.2013, 23:15
- - с2н5он   в начале Правил сказано: новое подключение, реконс...   1.2.2013, 23:21
- - Dimich-krutan   ещё хотел спросить в данном случае проект электрос...   1.2.2013, 23:29
|- - savelij®   Цитата(Dimich-krutan @ 2.2.2013, 0:2...   2.2.2013, 0:20
- - Dimich-krutan   Понял, спасибо, вот почему так много фирм занимающ...   2.2.2013, 10:07
- - Dimich-krutan   Эпопея с сетями продолжается, проверяющий ссылаетс...   19.2.2013, 20:09
|- - savelij®   Цитата(Dimich-krutan @ 19.2.2013, 21...   19.2.2013, 20:16
- - Dimich-krutan   файл никак не прикрепляется;((( могу на почту о...   19.2.2013, 20:35
- - savelij®   Скиньте на любой файлообменник (бесплатный!), ...   19.2.2013, 20:36
- - Dimich-krutan   http://www.fayloobmennik.net/2638344 попробовал сю...   19.2.2013, 21:23
- - savelij®   По пунктам замечаний. Что комментировать? Там где ...   19.2.2013, 21:56
- - Dimich-krutan   13, 14 PDF страница и там где минусы интересно на...   19.2.2013, 22:31
- - savelij®   Цитатана каких основаниях СО может диктовать прави...   19.2.2013, 22:56
- - с2н5он   п.8,9,10 (стр.13) 16,18 (стр.14) не обоснованные т...   19.2.2013, 23:00
- - savelij®   По минусам в пунктах замечаний. 3. никакого отноше...   19.2.2013, 23:20
|- - Dimich-krutan   спасибо за отзывчивость!!! я читал, но...   20.2.2013, 0:25
|- - с2н5он   Цитата(Dimich-krutan @ 20.2.2013, 1...   20.2.2013, 11:29
- - savelij®   Цитатаэто 1-я и последняя моя халтура по коттеджу ...   20.2.2013, 0:51
- - Dimich-krutan   У меня с заказчиком напрямую договорных обязательс...   20.2.2013, 10:34
- - savelij®   Цитатаа сейчас заказчик с эл. монтажной организаци...   20.2.2013, 11:39
- - Dimich-krutan   а можете шаблон такого обращения на сетевиков прис...   20.2.2013, 11:40
|- - savelij®   Цитата(Dimich-krutan @ 20.2.2013, 12...   20.2.2013, 12:14
- - с2н5он   можно в принципе помочь, но сначала согласуйте с З...   20.2.2013, 11:46
- - Dimich-krutan   Буду очень признателен, мне б хотябы форму - должн...   20.2.2013, 13:05
- - savelij®   Ох и ленивы Вы... Тема на ранее указанном ресурсе ...   20.2.2013, 13:47
- - с2н5он   если уже все подписано, то придется по другому нем...   20.2.2013, 14:34
|- - Dimich-krutan   Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 15:34) если уж...   20.2.2013, 14:53
|- - savelij®   Цитата(Dimich-krutan @ 20.2.2013, 15...   20.2.2013, 15:22
||- - Dimich-krutan   Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 16:22) Возмо...   20.2.2013, 15:52
|- - с2н5он   Цитата(Dimich-krutan @ 20.2.2013, 15...   20.2.2013, 17:29
- - savelij®   Тогда на все 18 пунктов замечаний по проекту тольк...   20.2.2013, 16:29
|- - Dimich-krutan   ЦитатаПыПыСы. Кстати о птичках... Мы тут всё о про...   20.2.2013, 16:33
- - savelij®   сорри, забыл, смотрю Тогда по ТУ. 11.2 Не противо...   20.2.2013, 17:38
- - Dimich-krutan   ЭСО сообщили что сами могут устранить все замечани...   21.2.2013, 10:03
- - savelij®   Если решение упёрлось в исправление проекта, незак...   21.2.2013, 11:40
- - Dimich-krutan   спасибо за поддержку, ох уж эти монополисты - ЭСО,...   21.2.2013, 22:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены