Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

проект ЭС для получения мощности на коттедж , Документы регламентирующие состав и требования к проектной документаци

Dimich-krutan
сообщение 1.2.2013, 15:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый коллеги.
Столкнулся с предвзятым отношением согласовывающих органов в части согласования проекта электроснабжения на частный коттедж с целью получения мощности 15кВт.
дело в том что нужно получить разрешение на подключение 15кВт нагрузки дома, которого ещё нет.
И проект делался только для получения, по факту ещё заказчик не определился с самим домом и за основу взята болванка проекта дома которого потом по факту не будет.
Проверяющее звено требует предоставить в составе проекта: генплан с домом и опорами электроснабжения, расчет падения напряжения от трансформаторной подстанции до конечного потребителя (для чего требуется проект питания коттеджа). Расчеты тока КЗ от, и много всего остального по всем каким только можно нормам и правилам какие только существуют, короче очень сильно придирается, как будто там взрывоопасное пр-во запитывает.
Уже в 4-й раз заворачивает проект пишет необоснованные замечания (без оснований правил).
Помогите чем можете, какие нормы и правила существуют регламентирующие получение мощности кроме ТУ?
что можно предпринять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2013, 17:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Насколько помню, заказчик для получения ТУ на технологическое подключение к сетям не должен разрабатывать проект за пределами своего участка. Это является обязанностью ЭСО.
Разработка проекта электроснабжения ИЖС до 3 этажей для проживания одной семьи не является обязательной на основании Правил на технологическое подключение и ст. 48_1 Градостроительного кодекса РФ.
То что Вы описали, это прямое навязывание не предусмотренных законодательством услуг и работ, а посему, Вам прямой путь с письменной жалобой в ФАС РФ на неправомерные действия ЭСО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 1.2.2013, 18:00
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



спасибо за разъяснения...


Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 18:02) *
Насколько помню, заказчик для получения ТУ на технологическое подключение к сетям не должен разрабатывать проект за пределами своего участка. Это является обязанностью ЭСО.
Разработка проекта электроснабжения ИЖС до 3 этажей для проживания одной семьи не является обязательной на основании Правил на технологическое подключение и ст. 48_1 Градостроительного кодекса РФ.
То что Вы описали, это прямое навязывание не предусмотренных законодательством услуг и работ, а посему, Вам прямой путь с письменной жалобой в ФАС РФ на неправомерные действия ЭСО.

А что делать в случае если дом уже подключен с разрешенной мощностью 1кВт, а в ТУ на получение 15кВт есть пункт: Схемы электроснабжения определить проектом. Проект согласовать в установленном в законодательстве порядке.
Дом по категории не ИЖС, а дача 2 этажа.
ТУ прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___._______.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 318
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2013, 18:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Схемы электроснабжения определить проектом. Проект согласовать в установленном в законодательстве порядке.
Именно, в установленном законодательством порядке Вы и не обязаны этого делать. На последний пункт (1 стр.) ТУ можно было свободно написать мотивированный отказ, как противоречащий правилам технологического подключения.
С порядком оформления документов, решения спорных вопросов с электроснабжающей организацией рекомендую ознакомиться на форуме "Дом и Дача", раздел Инфраструктура, подраздел Электроснабжение. Там очень много полезной информации по борьбе с произволом сетевиков при подключении частных лиц, причём с реальными примерами от реальных людей, а не только ссылки на документы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2013, 22:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кстати п. 11.3 не обоснован, не могут они этого писать притом что сами пишут проект, да и без проекта не могут
п. 11.4 требования к счетчику и причиндалам к нему не обснованы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 1.2.2013, 23:01
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(savelij® @ 1.2.2013, 18:10) *
Именно, в установленном законодательством порядке Вы и не обязаны этого делать. На последний пункт (1 стр.) ТУ можно было свободно написать мотивированный отказ, как противоречащий правилам технологического подключения.
С порядком оформления документов, решения спорных вопросов с электроснабжающей организацией рекомендую ознакомиться на форуме "Дом и Дача", раздел Инфраструктура, подраздел Электроснабжение. Там очень много полезной информации по борьбе с произволом сетевиков при подключении частных лиц, причём с реальными примерами от реальных людей, а не только ссылки на документы.

ещё раз спасибо за помощь, а можете ссылочку дать на правила технологического подключения? что за правила?
где этот форум дом дача найти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2013, 23:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ссылка в ЛС.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 1.2.2013, 23:15
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



да,хотел ещё уточнить в данном случае происходит не подключение, а увеличение мощности, изначально там подключение выполнено на 1кВт, сейчас речь идет о необходимости получения 15кВт и эти ребята мозг компосируют, типа а вдруг мощности на подстанции не хватит или падение напряжения будет большое, ещё масса др притираний, предоставьте поопорный план - ген.план участка с опорой ВЛ от которой будете подключаться, и.т.д. есть ли правила регламентирующие документацию при увеличении мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2013, 23:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в начале Правил сказано: новое подключение, реконструкция с увеличением мощности и третье Вас в принципе не задевает, т.е увеличение в тех же Правилах, если до 15 включительно - платите 5 минималок и все, там же перчислено что должны Вы предоставить, остальное вы правильно сказали - компостируют - это их проблемы что там будет на ТП и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 1.2.2013, 23:29
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



ещё хотел спросить в данном случае проект электроснабжения в обязательном порядке должен выполняться проектной организацией со всеми лицензиями и СРО, просто он представлен от имени монтажной организации без СРО.

могут ли придраться что проект выполнен нелицензированной организацией?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.2.2013, 0:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimich-krutan @ 2.2.2013, 0:29) *
...проект электроснабжения в обязательном порядке должен выполняться проектной организацией со всеми лицензиями и СРО...

Выше же уже было сказано...
Для кого писал, не понимаю... icon_sad.gif

Проект и согласование на ИЖС (читайте, и дачные домики) до 3х этажей и проживания одной семьи не требуется.
Иными словами, под необходимость допуска СРО Ваш объект не подпадает в соответствии со следующими документами: Постановление Правительства РФ № 334, Приказ Министерства регионального развития № 624 (списк работ подпадающих под СРО), Градостроительный кодекс РФ ст. 48_1)

Монтажная организация, монтажники или электрик дядя Вася... делают рабочий проект для себя (для работы) и для Вас (для перспективной обслуги)... и допуск СРО на Вашем объекте им тоже не нужен.

ЗЫ. Вот то, что отменили лицензирование возможно и не есть гут, ибо на рынок услуг по электромонтажу помимо квалифицированных специалистов вылезли самоучки и неучи... Хотя их теперь хватает и в энергосбытовых компаниях, что печально.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 2.2.2013, 10:07
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Понял, спасибо, вот почему так много фирм занимающихся коттеджным строительством..., для него СРО не нужно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.2.2013, 20:09
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Эпопея с сетями продолжается, проверяющий ссылается на ПУЭ, с большинством замечаний согласен, поскольку проект делался только для бумажки получения мощностей 15кВт, новичком, я своевременно не проверил. Сообщите пожалуйста на сколько правомочны данные замечания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 20:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dimich-krutan @ 19.2.2013, 21:09) *
Сообщите пожалуйста на сколько правомочны данные замечания?

Если не затруднит, озвучте замечания. Что бы не выискивать в теме, о чём конкретно идёт спор.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.2.2013, 20:35
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



файл никак не прикрепляется;(((


могу на почту отправить никак не работает загрузка файла на форум, PDF 8,5мб...

пишет, хрень, система готова для загрузки файла, начинаешь загружать, сбрасывается говорит файл не прикреплен... использованного места 16мб из 100мб
уже раз 20 пробовал с разных мест загрузить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 20:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Скиньте на любой файлообменник (бесплатный!), а сюда ссылку.
Обрежем, запихаем... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.2.2013, 21:23
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



http://www.fayloobmennik.net/2638344
попробовал сюда отправить...

пароль 12345
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 21:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По пунктам замечаний. Что комментировать? Там где минусы стоят?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 19.2.2013, 22:31
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



13, 14 PDF страница и там где минусы

интересно на каких основаниях СО может диктовать правила выполнения проекта для присоединения мощности?
Зачем им это надо? кроме как выдвижения своих проектных организаций...

на мой взгляд - счётчик с пломбой для них поставил, согласовал на бумаге и всё, а как потом проводка и щиты будут выполнены - это на усмотрение и пожелание заказчика...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 22:56
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
на каких основаниях СО может диктовать правила выполнения проекта для присоединения мощности?
Нет у них такого права. Об этом уже говорилось.

Цитата
кроме как выдвижения своих проектных организаций...
Это единственное объяснение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы