Antofel
сообщение 19.2.2013, 5:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30944



Всем привет. На линиях освещения в торговом помещении обнаружился ток утечки около 0,5 А. При токе в линии 6,5 А. Линии светильников соединены последовательно друг за другом посредством перемычки провода. Визуально получается одна общая линия светильников. И таких линий в магазине 14. При этом НА ВСЕХ линиях утечка примерно одинаковая. (0,5 А). Провода от щита до светильника проверены на сопротивление изоляции - 2000 МОм. В коробках провода соединены тоже без ошибок, проверили. Сегодня ночью будем отцеплять с дальнего конца светильники и пошагово измерять ток в фазном, нулевом и земляном проводниках. В данные момент ток в фазном на 0,5 А больше, чем в нулевом. Вот вопрос и возникает, где копать, если перемычки все правильные.... Светильники там висят RIVAL световые технологии. Их там на "очень много" денег. Чтобы грешить на светильники нужны веские доказательства.
Монтаж всего этого дела вел "Шараш-монтаж" в лице каких то двух горе-электриков. А мы щас разгребай. Магазин под угрозой отключения.
Жду свежих мыслей от Вас, уважаемые форумчане.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.2.2013, 6:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А в РЕ проводнике есть ток?
Может где нибудь перепутали при подключении светильников N и PE, вот и получается "часть тока" по другой жиле бежит или вообще по конструкциям здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antofel
сообщение 19.2.2013, 6:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 30944



Да там ток присутствует. Вот сегодня и будем эти перемычки проверять. Я вот думаю. а вдруг косяк не в проводах.... Заказчик ждет ответа. И отмахнуться, сами понимаете, нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.2.2013, 7:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Я вот думаю. а вдруг косяк не в проводах....

Маловероятно, но может быть утечка в светильниках. В каждом чуть-чуть.
ИМХО все остальные варианты уже бы дали дым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 8:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Antofel @ 19.2.2013, 7:19) *
Заказчик ждет ответа. И отмахнуться, сами понимаете, нельзя.

И вероятнее всего, ждёт ответа после измерений и проверки линий, а не ответа с форума...
Да и тут варианты ответов зависят от полноты информации: какие конкретно светильники, какая схема самого светильника, куда подключены РЕ проводники линии, как и чем проводили измерения... (всё играет роль при дистанционной заочной диагностике)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.2.2013, 10:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



'Antofel'
Да там ток присутствует.

В РЕ проводе тока быть НЕДОЛЖНО!!!

А про "шараш-монтаж" горе-электриков...
Вы, конечно, лучше!!! Вы на сайте всё можете узнать... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Коллеги! Давайте уважать тех, кто Вам ДАЛ работу!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.2.2013, 19:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Как вариант. Нет ли в светильниках фильтрующих конденсаторов, через которые ток протекает на РЕ?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы