Transformator, При всем уважении, вы не в том направлении руссуждаете. Для защиты человека при косвенном прикосновении в системах TN и ТТ применяется автоматическое отключение питания и СУП/ДСУП.
R ЗУ о которых вы говорите направлены прежде всего на защиту от грозовых перенапряжений, аварий в сетях среднего напряжения. Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ при токе замыкания, равном 25А, в системе среднего напряжения 6кВ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(viktor_) Я долго ломал голову(младшая дочь, школьница - подсказала): И что Вы этим намерены сказать - где выводы?1- при 220v - через ЗУ - 55 ампер, человек - 0,22 ампер 2- при 110v - ..............- 27,5 ампер, ..........- 0,11 ампер Цитата(Transformator) Rezo, давайте о ТТ позже если не пропадёт желание у вас, а то мы так и будем прыгать Попытаюсь, насколько это возможно (если возможно в принципе).Через час-полтора сделаю некоторую очередную попытку.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
И что Вы этим намерены сказать - где выводы? Попытаюсь, насколько это возможно (если возможно в принципе). Через час-полтора сделаю некоторую очередную попытку.... Спасибо Rezo а то я уже растроился ![]() Transformator, Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ при токе замыкания, равном 25А, в системе среднего напряжения 6кВ? Что это такое я вообще ничего не понял? Сообщение отредактировал Transformator - 18.2.2013, 19:57 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Что это такое я вообще ничего не понял? Хотя бы первую часть, про TN и ТТ вы уяснили?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Хотя бы первую часть, про TN и ТТ вы уяснили? Если я вам отвечу уяснил. Вы мне поверите? (заранее уверен, что не поверите) Сообщение отредактировал Transformator - 18.2.2013, 20:07 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Если я вам отвечу уяснил. Вы мне поверите? (заранее уверен, что не поверите) Поверю, но тогда придется говорить совсем о другом, потому как R ЗУ в вашем контексте особой роли не играют. В системе TN есть РЕ, в ТТ R ЗУ тоже с 4 Омами и близко не стояло. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Поверю, но тогда придется говорить совсем о другом, потому как R ЗУ в вашем контексте особой роли не играют. 2)В системе TN есть РЕ, в ТТ R ЗУ тоже с 4 Омами и близко не стояло. 1) Здесь я с вами абсолютно согласен, я тоже так считаю, что в TN сопротивление ЗУ, что у источника, что у потребителя особой роли не играет (в краце объясню почему: потому что в TN нужно обязательно занулять и при КЗ ток очень большой (зависит от сопротивления цепи фаза-ноль) электромагнитный расцепителя сработает почти мгновенно примерно 0,005...0,02с) и поэтому в TN можно занулять без заземления, но нельзя заземлять без заземления. Поэтому я в соседней ветке и писал, что нет особой нужды предъявлять строгие требования к заземлению, а более важные требования предъявить к ОСУП ДСУП и занулению. меня и там за это раскритиковали хотя я думаю вы то сейчас со мной с этим согласитесь. 2) В ТТ требования к заземлению не такие как в TN, т.к. УЗО уверенно сработает и при 100 Ом., но опять таки важно ОСУП и ДСУП. Только не понял для чего вы написали в ТН есть РЕ, а что в ТТ РЕ разве нет? Немного жаль что мы сейчас говорим об этом, при этом уходим от основной темы. О заземлениях я похоже могу говорить часами о всех системах, но здесь мы говорим о TN и сейчас похоже получится каша. 'ink_elec' прошу вас не поленитесь нарисуйте схему КЗ в TN и попытайтесь зделать расчёт, извините за настырность, я здесь на правах ТС. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В ТТ требования к заземлению не такие как в TN, т.к. УЗО уверенно сработает и при 100 Ом. С точки зрения обеспечения безопасности TN и ТТ при соблюдении всех требований - равноценны. В TN и TT для автоматического отключения питания могут применяться как УЗО так и АВ, в ТТ для срабатывания АВ требуется низкое R обоих заземлителей.Только не понял для чего вы написали в ТН есть РЕ, а что в ТТ РЕ разве нет? Коротко обозначил по средствам чего происходит соединение ОПЧ с нейтралью ИП. В TN это проводник, в ТТ это ЗУ.Немного жаль что мы сейчас говорим об этом, при этом уходим от основной темы. Я предупреждал.'ink_elec' прошу вас не поленитесь нарисуйте схему КЗ в TN и попытайтесь зделать расчёт, извините за настырность, я здесь на правах ТС. В системе TN нет требования для заземления, потому как применяется зануление, поэтому R всех ЗУ можно опустить в виду их малозначимости. При КЗ на ОПЧ оборудования, при при равных сечениях проводников L-PEN(PE) начиная от ИП, будет половина фазного напряжения (110В) относительно земли. Это напряжение является опасным для человека.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.2.2013, 21:06 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот уважаемые: .. Прошу вас каждого предоставить своё видение схемы токов КЗ в TN ..и расчёты, я же тоже не дурак, посмотрю ваши схемы и расчёты и если всё верно .. Ну что, кому не слабо ... И давайте не ленитесь .. Г-н проверяющий. Не зазорно ли вам самому, на правах вопрошающего (ТС), отрисовать токи КЗ, и сформулировать возникшие у вас вопросы по данной тематике. Я что-то кроме "готовности говорить часами", ничего в вашем сумбуре не отфильтровал, извините. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)С точки зрения обеспечения безопасности TN и ТТ при соблюдении всех требований - равноценны. 2)В TN и TT для автоматического отключения питания могут применяться как УЗО так и АВ, в ТТ для срабатывания АВ требуется низкое R обоих заземлителей. 3)В системе TN нет требования для заземления, начиная от ИП, будет половина фазного напряжения (110В) относительно земли. Это напряжение является опасным для человека. 1) У каждой системы несмотря на это есть свои плюсы и минусы, я скорее соглашусь с вами здесь по равноценности, но всетаки это далеко не одно и тоже. 2) Здесь я с вами не соглашусь. считаю в ТТ нет требований низкое сопрот обоих ЗУ, а защита происходит только за счет УЗО, а для него низкое сопротивление не главное. Информация 3 строчки по ТТ здесь. 3) согласен с вами, но всёже защитное заземление в TN такое понятие существует и к нему есть определённые требования (ну не я это придумал, оно существует на бумаге и в ПУЭ) так что совсем про него забыть не получается. а требования к нему такие чтоб при косвенном прикосновении напряжение прикосновения было не более 50В позвольте не указывать пункты, вы и так знаете об этом. Вот вы сами же написали будет 110В, вот мы надеемся на автомат, а вот возьми он да не сработай, и что человеку помирать чтоли, вот для этого всё это и придумали защитное заземление и определённые значения, а конкретней 30 Ом на источнике и 4 Ом у потребителя (знаю что не нормируется), можно даже меньше, только тогда человеку достанется меньше 12 В, а если у источника будет наоборот меньше, то человеку достанется больше. Из за этого я и начал весь этот сыр бор. Надеюсь вы верите мне что эту схему КЗ в первом посте не я придумал и расчёты делал не я, они существуют в правилах. 1)Г-н проверяющий. 2)Не зазорно ли вам самому, на правах вопрошающего (ТС), отрисовать токи КЗ, и сформулировать возникшие у вас вопросы по данной тематике. Я что-то кроме "готовности говорить часами", ничего в вашем сумбуре не отфильтровал, извините. 1) Что то мне прям неловко. Я тут немного попытался съюморить извините если неудачно. 2)Можете считать что уже предоставил. В первом посте документ, там есть и схема токов КЗ и расчёты. Всё просто и понятно. Я с этой схемой и расчётами абсолютно согласен, поэтому считайте что это я нарисовал и расчитал. Вы с этим не согласны, поэтому и попросил вас нарисовать свою схему. Я понимаю так если настоящий профессионал говорит это не правильно, то он должен предъявить правильный вариант, но это только в том случае если он действительно профессионал. Сообщение отредактировал Transformator - 18.2.2013, 21:51
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом...У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом 1.7.101 часть первая. само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше. Цитата считаю, что в TN сопротивление ЗУ, что у источника, что у потребителя особой роли не играет (в краце объясню почему: потому что в TN нужно обязательно занулять....) Вы не находите в этом своём выскзывании как-минимум противоречие?Всё!.... Теперь я не понимаю вообще о чём разговор в целом.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В первом посте документ, там есть и схема токов КЗ и расчёты. ..Вы с этим не согласны.. С чего это вы взяли, что не согласен? Наоборот в параллельной теме я Вам ответил, что чем меньше сопротивление повторного ЗУ, тем меньше напряжение прикосновения. Все по Лыкову Ю.Ф. ![]() Только из сказанного совсем не следует, что есть норматив в 4 Ома или менее со стороны потребителя. В ПУЭ есть норма только со стороны ИП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вы не находите в этом своём выскзывании как-минимум противоречие? Всё!.... Теперь я не понимаю вообще о чём разговор в целом.... Я не сказал бы что противоречие, а скорее необязательность выполнения этих требований. Есть 1.7.101 с определёнными требованиями, только сами понимаете (хотя....), что при занулении и исправном автомате нет особых требований к величине ЗУ, потомучто автомат сработает оч быстро, поэтому в ТН можно занулять без заземления, но нельзя заземлять без зануления. Вот вы пишите про противоречие, а как вас понимать, когда вы говорите, да у источника в ПУЭ 30 Ом, но делать нужно всё равно 4 Ом. Похоже тему можно закрывать, вот видиш Резо никому это неинтересно, все только что и могут критиковать, а сами ничего никто не предоставил. Никто даже не захотел вникнуть, так всё по верхам... Ладно всё тему закрываем. Жаль, что я не знаю как закрыть тему, самое время. Может модераторы помогут. Всем спасибо. 1)С чего это вы взяли, что не согласен? Наоборот в параллельной теме я Вам ответил, что чем меньше сопротивление повторного ЗУ, тем меньше напряжение прикосновения. Все по Лыкову Ю.Ф. ![]() 2)Только из сказанного совсем не следует, что есть норматив в 4 Ома или менее со стороны потребителя. В ПУЭ есть норма только со стороны ИП. Только хотел закрыть тему, как увидел ваше сообщение. Вы сами не предстовляете как я рад вашему решению, вы первый который не стал всё это критиковать, значит и я на правильном пути. "Это и ежу понятно" да тут всё просто. 2) И тут я с вами согласен у потребителя не нормируемся, это я так для примера взял. Не знаю насколько это уместно, но я бы вас записал в друзья. ![]() Да но в том году было всё гораздо жёсче. Даже имея только ваш один голос я уже рад, и не зря я начал эту тему. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
в ТН можно занулять без заземления, но нельзя заземлять без зануления. А в ТТ заземлять без зануления нужно. Всего и делов-то - поменять название ![]() . как я рад вашему решению, ... и не зря я начал эту тему. Вы уже радовались этому (в параллельной). И я снова рад, что вы рады. Только скажите, для чего было начинать эту тему? К чему ведет Ваш "правильный путь" ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)А в ТТ заземлять без зануления нужно. Всего и делов-то - поменять название ![]() 2)Вы уже радовались этому (в параллельной). И я снова рад, что вы рады. Только скажите, для чего было начинать эту тему? 3)К чему ведет Ваш "правильный путь" ? 1) да 2)Ну как не радоваться, вы же сами были свидетелем, как ни один человек, не разделил мою точку зрения и все мои доводы беспощадно критиковались, особенно в прошлом году. А тему начал, для того чтобы найти человека который бы разделил со мной мою точку зрения, раз вы сказали что схема и расчёты верны, (хотя я ни на секунду не сомневался в этом). Теперь я не один. Обидно было слышать, "ты путаешь понятия" "ты недопонимаешь" "смотриш в книгу, видишь фигу" "темный лес".и т.д. 3) Самообразование, стать профессионалом, разбираться в нюансах, научится правильно выражать свою точку зрения, вежливому общению (а то в том году я срывался), в общем к светлому будущему ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Я не сказал бы что противоречие, а скорее необязательность выполнения этих требований. Есть 1.7.101 с определёнными требованиями, только сами понимаете (хотя....), что при занулении и исправном автомате нет особых требований к величине ЗУ, потомучто автомат сработает оч быстро, поэтому в ТН можно занулять без заземления, но нельзя заземлять без зануления. Тогда к чему была эта тема?Я полагал, что она создана и проиллюстрирована с тем, что рассматривается самый из самых худших случаев, когда АВ сработает не сразу или не сработает вообще пока всё не выгорит (разве такое не бывает?). Странно (и опять это в противоречие), что сопротивление человека выбираем до нельзя малое, условие так же практически не реальное, а вот возможную не отработку автомата (или не сразу) мы почему-то в счёт не берём. Почему так? Странно.... Я полагал, что разговор будет другим. Цитата(Transformator) Вот вы пишите про противоречие, а как вас понимать, когда вы говорите, да у источника в ПУЭ 30 Ом, но делать нужно всё равно 4 Ом. Я уже объяснял раньше почему.И вот сейчас строяться дома, а ТП готова. Кабели к домам подведены, но не подключены. Вот примут ТП, тогда подключат, но её (ТП) не примут, пока не будут соблюдена первая часть 1.7.101, где сказано о 4 Омах. А вот когда будут подключены все дома со своими повторными заземлителями, вот тогда на ТП величина заземлителя может уходить в большую сторону даже по причине своего естественного износа и при этом будет опять чётко соблюдаться та же первая часть 1.7.101, но уже с учётом всех повторных заземлителей! Что тут не ясного? Поймите, что эта "вилка" (30-4 Ом) не от хорошей жизни. Есть такое понятие, как линия с распределёнными параметрами. Ну не получить её практически, поскольку в одном месте грунт состоит из глины в воде, а в другом сплошные скалы! Это же очевидно без доказательств! И потом.... Приводя свой локальный пример и доводы, Вы исходите с позиции потребителя. А если рассмотреть то же самое, но с другой стороны? Ведь процессы в электротехнике "взаимообратимы". Почему на стороне потребителя Вами наставиваеться на 4 Ом, а на стороне источника 30? Какая разница в каком месте фазное напряжение окажется на корпусе устройства - на приёмной или передающей стороне? Напряжению пофиг на профессионализм и специалисть, а специалисты даного профиля в ТП нужны что бы правильно выполнять те или иные возложенные функции и они точно в такой же степени подвержены, как и на другой стороне и даже гораздо больше, при одних и тех же условиях. А теперь свою схему и расчёт примените так же локально, но уже к человеку на ТП и проведите расчёты с сопротивлением 30 и 4 Ом. Что тогда скажете после получения результатов? Цитата(Transformator) раз вы сказали что схема и расчёты верны, (хотя я ни на секунду не сомневался в этом) Опять странно!Специально бегло пробежался по теме, но не увидел, что кто-то сказал в неверности расчётов, согласно прилагаемой схеме. Откуда такое мнение и выводы? Речь-то о другом и в другом поставили под сомнение ваши выводы и убеждения! Как-то при рассмотрении вопроса, всё у Вас не стыкуется то одно, то другое. Говорить действительно стало не о чем - тему можете закрывать.... Сообщение отредактировал Rezo - 18.2.2013, 23:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2) Здесь я с вами не соглашусь. считаю в ТТ нет требований низкое сопрот обоих ЗУ, а защита происходит только за счет УЗО, а для него низкое сопротивление не главное. Информация 3 строчки по ТТ здесь. 3) согласен с вами, но всёже защитное заземление в TN такое понятие существует и к нему есть определённые требования (ну не я это придумал, оно существует на бумаге и в ПУЭ) так что совсем про него забыть не получается. а требования к нему такие чтоб при косвенном прикосновении напряжение прикосновения было не более 50В позвольте не указывать пункты, вы и так знаете об этом. Вот вы сами же написали будет 110В, вот мы надеемся на автомат, а вот возьми он да не сработай, и что человеку помирать чтоли, вот для этого всё это и придумали защитное заземление и определённые значения, а конкретней 30 Ом на источнике и 4 Ом у потребителя (знаю что не нормируется), можно даже меньше, только тогда человеку достанется меньше 12 В, а если у источника будет наоборот меньше, то человеку достанется больше. Из за этого я и начал весь этот сыр бор. Надеюсь вы верите мне что эту схему КЗ в первом посте не я придумал и расчёты делал не я, они существуют в правилах. 2 Это не требования к ТТ, а возможности. 3 Для снижения уровня напряжения выполняют СУП, а не закапывают в землю тонны металла. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) Это не требования к ТТ, а возможности. 2) Для снижения уровня напряжения выполняют СУП, а не закапывают в землю тонны металла. 1) Согласен 2) Согласен -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(ink_elec) Для снижения уровня напряжения выполняют СУП, а не закапывают в землю тонны металла. Цитата(Transformator) Согласен Хотелось бы мне посмотреть, как это будет выглядеть на практике по отношению к требованиям того же ПУЭ!Требования к качеству З/У (и заземлителя в частности) ещё никто не отменял, независимо от наличия СУП. И если нужно, то и тонны железа в землю загонять приходится! Просто дополняя друг-друга, значительно повышается общая безопасность, но не исключается возможность воздействия эл.тока полностью - слишком ного может возникнуть всякого рода непредвиденных обстоятельств и совпадений (вплоть до того, что на ОПЧ может быть даже не 110, а все 220 Вольт). Только весь возможный комплекс мер способен защитить человека от смертельного поражения.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |