![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Здравствуйте! Такой вопрос: у клиента выстреливает узо. определил что виновен теплый пол в дуще. знаю что на греющем кабеле есть скрутка (!). 99% что из-за неё. что делать? ломать только что выложенный пол очень не желательно. есть мысль поставить разделительный трансформатор. мощность греющего кабеля ~1кВт. кто что скажет?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а смысл?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Ну, положим, гальваническую развязку с сетью Вы получите. Разве это снизит опасность шагового напряжения???
имхо, уж лучше раз вскрыть пол и переделать, чем ещё лишнюю штуковину (транс) куда-то пихать. Тем более, чем проще (меньше компонентов), тем надёжнее. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ломать пол. (пока бетон свежий)
Делать обслуживаемую коробку ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
'Volt380'
у клиента выстреливает узо. 1. Посмотреть какой ток утечки у узо. 2. Поставить узо с большим током утечки. 3. Если узо с большим током держит, не выбивает !!!, то есть смысл оставить это узо. 4. Вариант "как себе" - это заменить всё: и теплый пол - кабель, и , соответственно, плитку. P.S. Еже ли ток утечки большой, плитку менять нельзя, то же есть вариант!!! Поставить автомат вместо узо/диф и ходить в диэлектрических галошах!!! ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если точно известно место скрутки аккуратно расковырять только это место.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да ситуация не простая, ничего особого в голову не приходит, только и могу согласится с Из россии, 1)2)3) варианты.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
все равно ломать придется... если щас шить начало, то и потом, при попадании влаги шить будет. а потом и отгорит.... (имхо- монтажник полов попал на бабки)
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а смысл? гальванически развязать с сетью Ну, положим, гальваническую развязку с сетью Вы получите. Разве это снизит опасность шагового напряжения??? чёт вы меня напугали! как это возможно? зы: скрутка находится примерно в 1/8 от начала. попробую местами поменять концы кабеля. вдруг повезёт).. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
. Разве это снизит опасность шагового напряжения??? Это какой же ток должен протекать по полу чтоб получить хотя бы в шаге 50В? Видишь человека напугал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
гальванически развязать с сетью не совсем понял, а с УЗО тогда что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
'Volt380'
зы: скрутка находится примерно в 1/8 от начала. попробую местами поменять концы кабеля. вдруг повезёт).. Типа та скрутка лоха, а я сделаю круто... Кабель должен быть целый. Без скруток. Только заводские муфты на холодный/горячий конец и концевая. Пробуйте!!! Для информации. Много и часто сталкиваюсь с ТП. Часто делают спецы, которые и инструкцию не читают. По русски читать не умеют ( по английски тоже) вот и не читают. Они просто лишнее отрезают, если остается при укладке. Скрутили и всё ОК. Да и заказчик не всегда включает ТП. Типа у меня есть в коттедже, а включать зачем... ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не совсем понял, а с УЗО тогда что? а что с узо? нагреватель будет гальванически с сетью развязан (соответственно и с узо) , причин срабатывания узо в этом случае не вижу, даже при наличии короткого замыкания на землю. интересует безопасность такого решения. кстати, чтоб появилось шаговое, нужно чтоб пробой был хотя бы в двух местах, в идеале максимально далеко друг от друга. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
чтоб появилось шаговое, нужно чтоб пробой был хотя бы в двух местах т.е., при обрыве провода с ЛЭП, при визуальной видимости, что остальные - на изоляторах, к упавшему проводу можно приблизиться? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
тут имеем заземлённую нейтраль. в моём случае с разделительным трансформатором её нет.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
насколько помню, у "тридцатьпятки" нейтраль изолирована.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
да причём тут 35-ка!? пол у меня на 220В!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А если не углубляться сильно далеко от темы?
Цитата знаю что на греющем кабеле есть скрутка (!). 99% что из-за неё. что делать? Варианты уже предложены. Выломать плитку в месте скрутки. Выполнить герметичное и термозащищённое соединение (если возможно). Положить плитку на место.Затраты взыскать с виновника. Если место не определяется по памяти, то залёт по полной программе. Стоимость демонтажа и повторного монтажа нового пола и укладки плитки. Всё остальное "припарки", которые несколько отодвигают полную кончину. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
пол у меня на 220В! Это я понял. Не понял, чего Вы тогда боитесь: шагового не боитесь, утечки в землю - не боитесь. При гальванической развязке - УЗО вообще не нужно (если только защита транса от пробоя / прикосновения к ОПЧ). Оставим в покое шаговое. Мнение уже было высказано, я к нему присоединяюсь: если сейчас шьёт, то дальше - хуже. -------------------- |
![]() |
|
![]()