Добрый день. Ситуация такая: наши МЭС потребовали установить ограничитель мощности на трехфазном вводе. Заморачиваться не стал и договорился с одной конторой, что они сами приобретают материалы и собирают щиты, ставят контур заземления (проводку еще не делали). Все поставили, подключили к линии. Вчера подсоединили временную розетку. Через 5-10 минут выбивает УЗО (при мизерной нагрузке). полез в щиток. Стоит ограничитель мощности ом-630, после него установлено УЗО. По схеме (http://www.om-630.ru/?page_id=87) после ограничителя вместо УЗО должен стоять контактор. Те кто собирал схему божатся, что всю жизнь так делают и это МЭСовцы неправильно подсоединили ввод. МЭСовцы ес-но отсылают обратно. Вопрос: может ли УЗО работать вместо контактора?
|