Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые специ!!!
Подскажите пожалуста, чего я недопогимаю или не так делаю. Вот нужно произвести расчет нагрузок цеха. Выщитал я установленные мощности приемников, по табл. Ки = 0,2. Делаю расчет одного станка: Р =8,9кВт, Рр = 1,78квт, Qp=2,4 S=3 и ток будет равен 4,6 А. Беру клещи и мерию ток на вводе, он равен 10 А. Чето не сходится... Че не так разъесните, пожалуста!!! Зарание спасибо!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
расчет одного станка: Р =8,9кВт Считаю по активной нагрузке: 8900/3/220 = 13,5А на фазу. А по реактивной - ещё больше. Коэффициент использования - это когда намотанные моточасы за год, делят на кол-во часов в году. Когда станок в деле, Ки равен единице. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
зелёный желторотик,
Подскажите, а как тогда мне считать. Нужно определить какую мощьность будет потреблять цех и выбрать защитн. Аппаратуру |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Подскажите, а как тогда мне считать. Извините, тут я Вам - не помощник: - не проектант; - "специализируюсь" на жилом фонде. Вы лучше заранее укажите, какими СП / СНиП / ГОСТ / что там ещё, пользовались. А знающие подскажут. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9236 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот по этой же формуле и считай, но это будет СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение. Для расчета кабелей и защиты. В какой то момент реальные токи будут отличаться, возможно в разы.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Блин, чето вообще теперь ничего не понятно. А зачем тогда эти коэффициенты использования, спроса итд. Что по ним только расход энергии за год определить можно или квк?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9236 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А расчет то для каких целей?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Для одного станка ток нужно расчитывать исходя из его мощности.
А вот уже для распределительных щитов, ВРУ, ГРЩ, ТП... расчёт ведётся с учётом различных коэффициентов. Расчёт мощностей и токов для промышленных предприятий нужно выполнять по РТМ 36.18.32.4-92. Скачайте его, там всё расписано. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Господа профессионалы, скажите, правильно ли я понял?
Если у меня 10 токарных станков и они работают все и постоянно, то расчет вводного автомата для щр будет исходя из суммы ном. мощностей этих станков. А вот если к щр подключены разные станки, например, фрезерный,шлифовальный, расточной и т.п. то расчет делается по «РТМ 36.18.32.4–92» приводя их к одинаковому режиму работы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3939 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вам это для диплома (курсового)?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Dimka1,
Никак нет, для себя. Если б для диплома я б и не парился, «так как ПЗ никто читать не будет, то сердечник транса выполним из дерева»))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3939 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Dimka1, Никак нет, для себя. Если б для диплома я б и не парился, «так как ПЗ никто читать не будет, то сердечник транса выполним из дерева»))) Ну автоматы и провода должны выдерживать нагрузку при включении всего цехового оборудования одновременно. А то сегодня спрос 0,1, а завтра он станет 1, всё повыбивает и техпроцесс станет со всеми вытекающими. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2013, 17:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Господа профессионалы, скажите, правильно ли я понял? Если у меня 10 токарных станков и они работают все и постоянно, то расчет вводного автомата для щр будет исходя из суммы ном. мощностей этих станков. А вот если к щр подключены разные станки, например, фрезерный,шлифовальный, расточной и т.п. то расчет делается по «РТМ 36.18.32.4–92» приводя их к одинаковому режиму работы. Нет, неправильно. Станки, даже если они одинаковые, всёравно работают несинхронно. Для этого в РТМ и введёно определение "Эффективное число электроприёмников" и коэффициент расчётных нагрузок. Нужно считать по ним. Там же в п.3 приведена последовательность расчёта. Следуйте этой методике и всё будет пучком. Так же найдите в инете "Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок." Шифр М788-1069 ВНИПИ Тяжпромпроект. В нём уже даны основные расчётные данные для электрооборудования по различным отрослям промышленности. Это сильно облегчит вам задачу. Ну автоматы и провода должны выдерживать нагрузку при включении всего цехового оборудования одновременно. А то сегодня спрос 0,1, а завтра он станет 1, всё повыбивает и техпроцесс станет со всеми вытекающими. Глупости. Сообщение отредактировал RomanNV - 18.2.2013, 8:56 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Для этого в РТМ и введёно определение "Эффективное число электроприёмников" иногда еще можно встретить "коэффициент единовременности" по сути это то же самое. Суть в том что чем больше приемников - тем меньше вероятность их одновременной работы на максимуме. |
![]() |
|
Гость_Гость_<ALEX>_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Цитата(RomanNV @ 18.2.2013, 8:54) Так же найдите в инете "Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок." Шифр М788-1069 ВНИПИ Тяжпромпроект. В нём уже даны основные расчётные данные для электрооборудования по различным отрослям промышленности. А есть ссылочка на этот справочник, где его можно скачать. Всезнающий гугл не нашел его в свободном доступе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Коэффициенты и ещё кой-чего...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |