Уважаемые специ!!!
Подскажите пожалуста, чего я недопогимаю или не так делаю. Вот нужно произвести расчет нагрузок цеха. Выщитал я установленные мощности приемников, по табл. Ки = 0,2. Делаю расчет одного станка: Р =8,9кВт, Рр = 1,78квт, Qp=2,4 S=3 и ток будет равен 4,6 А. Беру клещи и мерию ток на вводе, он равен 10 А. Чето не сходится...
Че не так разъесните, пожалуста!!!
Зарание спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.2.2013, 13:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_<ALEX>_* @ 15.2.2013, 14:34) *
расчет одного станка: Р =8,9кВт

Считаю по активной нагрузке: 8900/3/220 = 13,5А на фазу. А по реактивной - ещё больше.

Коэффициент использования - это когда намотанные моточасы за год, делят на кол-во часов в году. Когда станок в деле, Ки равен единице.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_<ALEX>_*_*
сообщение 15.2.2013, 14:00
Сообщение #3





Гости






зелёный желторотик,
Подскажите, а как тогда мне считать. Нужно определить какую мощьность будет потреблять цех и выбрать защитн. Аппаратуру
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.2.2013, 14:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_<ALEX>_* @ 15.2.2013, 15:00) *
Подскажите, а как тогда мне считать.

Извините, тут я Вам - не помощник:
- не проектант;
- "специализируюсь" на жилом фонде.

Вы лучше заранее укажите, какими СП / СНиП / ГОСТ / что там ещё, пользовались. А знающие подскажут.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2013, 14:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9236
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот по этой же формуле и считай, но это будет СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение. Для расчета кабелей и защиты. В какой то момент реальные токи будут отличаться, возможно в разы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_<ALEX>_*_*
сообщение 15.2.2013, 14:36
Сообщение #6





Гости






Блин, чето вообще теперь ничего не понятно. А зачем тогда эти коэффициенты использования, спроса итд. Что по ним только расход энергии за год определить можно или квк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2013, 18:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9236
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А расчет то для каких целей?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 16.2.2013, 9:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Для одного станка ток нужно расчитывать исходя из его мощности.
А вот уже для распределительных щитов, ВРУ, ГРЩ, ТП... расчёт ведётся с учётом различных коэффициентов.
Расчёт мощностей и токов для промышленных предприятий нужно выполнять по РТМ 36.18.32.4-92.
Скачайте его, там всё расписано.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_<ALEX>_*_*
сообщение 17.2.2013, 16:34
Сообщение #9





Гости






Господа профессионалы, скажите, правильно ли я понял?
Если у меня 10 токарных станков и они работают все и постоянно, то расчет вводного автомата для щр будет исходя из суммы ном. мощностей этих станков. А вот если к щр подключены разные станки, например, фрезерный,шлифовальный, расточной и т.п. то расчет делается по «РТМ 36.18.32.4–92» приводя их к одинаковому режиму работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2013, 17:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3939
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Вам это для диплома (курсового)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_<ALEX>_*_*
сообщение 17.2.2013, 17:25
Сообщение #11





Гости






Dimka1,
Никак нет, для себя. Если б для диплома я б и не парился, «так как ПЗ никто читать не будет, то сердечник транса выполним из дерева»)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.2.2013, 17:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3939
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_<ALEX>_* @ 17.2.2013, 17:25) *
Dimka1,
Никак нет, для себя. Если б для диплома я б и не парился, «так как ПЗ никто читать не будет, то сердечник транса выполним из дерева»)))


Ну автоматы и провода должны выдерживать нагрузку при включении всего цехового оборудования одновременно. А то сегодня спрос 0,1, а завтра он станет 1, всё повыбивает и техпроцесс станет со всеми вытекающими.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2013, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.2.2013, 8:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Гость_<ALEX>_* @ 17.2.2013, 18:34) *
Господа профессионалы, скажите, правильно ли я понял?
Если у меня 10 токарных станков и они работают все и постоянно, то расчет вводного автомата для щр будет исходя из суммы ном. мощностей этих станков. А вот если к щр подключены разные станки, например, фрезерный,шлифовальный, расточной и т.п. то расчет делается по «РТМ 36.18.32.4–92» приводя их к одинаковому режиму работы.

Нет, неправильно.
Станки, даже если они одинаковые, всёравно работают несинхронно. Для этого в РТМ и введёно определение "Эффективное число электроприёмников" и коэффициент расчётных нагрузок. Нужно считать по ним.
Там же в п.3 приведена последовательность расчёта. Следуйте этой методике и всё будет пучком.
Так же найдите в инете "Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок." Шифр М788-1069 ВНИПИ Тяжпромпроект. В нём уже даны основные расчётные данные для электрооборудования по различным отрослям промышленности. Это сильно облегчит вам задачу.

Цитата(Dimka1 @ 17.2.2013, 19:28) *
Ну автоматы и провода должны выдерживать нагрузку при включении всего цехового оборудования одновременно. А то сегодня спрос 0,1, а завтра он станет 1, всё повыбивает и техпроцесс станет со всеми вытекающими.

Глупости.

Сообщение отредактировал RomanNV - 18.2.2013, 8:56


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.2.2013, 15:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Для этого в РТМ и введёно определение "Эффективное число электроприёмников"

иногда еще можно встретить "коэффициент единовременности" по сути это то же самое.
Суть в том что чем больше приемников - тем меньше вероятность их одновременной работы на максимуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_<ALEX>_*_*
сообщение 19.2.2013, 8:18
Сообщение #15





Гости






Цитата(RomanNV @ 18.2.2013, 8:54)
Так же найдите в инете "Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок." Шифр М788-1069 ВНИПИ Тяжпромпроект. В нём уже даны основные расчётные данные для электрооборудования по различным отрослям промышленности.

А есть ссылочка на этот справочник, где его можно скачать. Всезнающий гугл не нашел его в свободном доступе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2013, 8:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Коэффициенты и ещё кой-чего... icon_wink.gif можно найти ТУТ


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©