Здравствуйте ! Подскажите, есть ли какие особые требования к проводке в типографии ? Тип светильников, способ прокладки кабеля ( короба, лотки..), и т.д. Если можно, то со ссылкой на норматив. документ. Я искал, но не нашел. Особенно меня терзают сомнения по типу светильников. Думаю что должны быть герметичными..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Где то эту тему я уже видел.
Ни где не встречал, что нужны особые условия прокладки проводки в типографии. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Узнайте у технолога класс взрыво/пожароопасности и работайте в соответствии с требаваниями к этим помещениям.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 ![]() |
узнал, категория В3, группа 2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Это не то, это категории по пожарным нормативам. Вам нужно вместе с технологом определить категорию по ПУЭ. Прямой таблицы соответствия, как и зависимости несуществует.
Думаю, что у вас там взрывоопасное помещение класса В-II (по ПУЭ), или в крайнем случае В-IIа. В типографиях в воздухе присутствует бумажная пыль, вопрос лишь в её концентрации, достаточной для образования взрывоопасной смеси. Если взрывоопасной концентрации пыли не образуется, то тогда ваше помещение переходит в категорию пожароопасности П-II, или П-IIа. Вот теперь определитесь точно, к какой из этих категорий подходит ваш случай и работайте в соответствии с главами 7.3, или 7.4 по ПУЭ. --------------------- Вот мой технолог говорит, что как правило у типографий категория П-IIa. Но зависит от типа оборудования и вида печати. Иногда может быть П-II. Так что если будете работать по категории П-II, то точно не промахнётесь. Сообщение отредактировал RomanNV - 19.2.2013, 10:01 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 ![]() |
Спасибо ! Думаю дальше разберемся )))
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |