Разводка в кухне , 111

Сергей1981
сообщение 16.2.2013, 14:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2013
Пользователь №: 30880



Здравствуйте, такая проблема панельная квартира: в кухне сделан вывод ВВГ 3х6 (автомат 40 А) и 3х1.5 имеются:
1. Электрплита - 8кВт
2. Стиралка - 2.2кВт
3.СВЧ - 1кВт
4.Холодильник
5.Подсветка
6. 6 розеток для прочих нужд (чайник, миксер и тд и тп) 4+2
Как поступить лучше ? ( думаю - сделать встроенный ящик с автоматами от ВВГ 3х6),
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2013, 14:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ВВГ 3*6 оставить на плиту
На остальных бытовых потребителей добавить линию 3*2,5
3*1,5 на СМ


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.2.2013, 14:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Не совсем понятен вопрос. Вы хотите сделать отдельный щиток только для кухни? Зачем?
3х6 отдельно на плиту под 40А автомат. Стиралку тоже отдельной линией под дифавтомат 16А, сечение 3х2,5. Розетки тоже все 3х2,5. 3х1,5 можно использовать только для подсветки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 16.2.2013, 14:20
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



"Как поступить лучше ? ( думаю - сделать встроенный ящик с автоматами от ВВГ 3х6)," - не полюбому надо ящик, кроме плиты можна и 3х1,5 - 20 А держит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1981
сообщение 16.2.2013, 14:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2013
Пользователь №: 30880



из стены торчат только ввг 3х6 и 3х1.5 и все... счетчик в далеке на площадке, что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 16.2.2013, 14:21
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



"Как поступить лучше ? ( думаю - сделать встроенный ящик с автоматами от ВВГ 3х6)," - не полюбому надо ящик, кроме плиты можна и 3х1,5 - 20 А держит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.2.2013, 14:24
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Уверены, что именно 3х1,5? Диаметр жилы мерили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1981
сообщение 16.2.2013, 14:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2013
Пользователь №: 30880



ввг 3х6 идет от считка через 40А автомат , приходит в прихожку в распредкоробку и от нее идет на кухню (есть смысл ставить в щитке еще 1 автомат на 40 А на все остальные потребители на кухне или же сделать внутренний ящик с генрейкой и автоматами?)

не мерил но очень тонкий, как на выключателях...сэкономили видимо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.2.2013, 14:33
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Похоже, что придется переделывать все это дело, оставлять так точно не следует. Как я понимаю, квартира новая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1981
сообщение 16.2.2013, 14:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2013
Пользователь №: 30880



да квартиру только сдали, от щитка хз как тянуть новую линию, протянул бы ввг 3х4 и запитал с него все кроме плиты

в щитке хз к чему подключать автомат с ввг3х4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 16.2.2013, 15:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вообщем-то можно поставить бокс с автоматами на кухне, запитав его приходящим на нее кабелем 3*6. Поставить два автомата, на электроплиту 25А и на розетки 16А. Это позволит разгрузить линию ВВГ 3*1,5 при минимальном вмешательстве в ремонт квартиры и вполне удовлетворит Ваши нужды.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan6686
сообщение 16.2.2013, 15:40
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Сергей1981, не город набережных ли (дом 20)??? Очень знакомо про 3х6, и про "только что сдан" icon_smile.gif Если так, то могу помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1981
сообщение 16.2.2013, 17:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.2.2013
Пользователь №: 30880



г Курган, только что сдали дом, лучше подскажи как получше да попроще сделать( и чтобы безопасно было)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan6686
сообщение 16.2.2013, 18:00
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Скорее всего кабель 3х6 проложен по полу в трубе ПНД. Как и советовали здесь - оставить его на плиту. Если дом новый - то розеточная группа выполнена кабелем 3х2.5 (никак не может быть там 1,5). Её просто развести по розеткам в нужные места, и не заморачивать себе голову. Для стиралки обычно выводится хвост в ванную (отдельная группа). Если в ванной поставить стиралку никак, то я бы задумался о том, чтобы перенести этот кабель из ванной в кухню. Будет просто, так как обычно сан-узлы и кухня разделены стеной с вент-каналами. Не надо даже ломать голову с штробами. Нарастить его (лучше пайкой), хорошо заизолировать (лучше термоусадкой с клеем), и просунуть в металлорукав, и прикрепить снизу к стене за ванной и за очком. На группу для стиральной машины я бы поставил узо на 10 мА и АВ С16. Вместо вводного АВ было бы целесообразно ставить ВН, так как каждая группа уже защищена групповыми автоматами. В этажном щите кабель на квартиру (скорее всего там 3х10) защитить автоматом D63. Там скорее всего С40. Очень много раз наблюдал картину, что от кз где-то в одной цепи выбивает вводной АВ. Так получается, что он срабатывает шустрее, чем групповой АВ меньшего номинала. Глупо это как-то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.2.2013, 8:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Вводной автомат срабатывает вместе с групповым потому, что никто не думает о селективности защиты. А может и думают, но денег жалко т.к. автоматы с характеристикой D гораздо дороже.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2013, 10:48
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(vovan6686 @ 16.2.2013, 18:00) *
В этажном щите кабель на квартиру (скорее всего там 3х10) защитить автоматом D63. Там скорее всего С40.

И что, защита 3х10 при D63 обеспечена? (63*1,45=91,35А)
И КЗ в квартирном щитке 63*20=1260А обеспечено ?
И почему считаем возможным лезть в ЭЩ и менять АВ по своим хотелкам? Щит бесхозный ?
Вводного кабеля 3х10 там может и не быть вовсе. "Счетчик в далеке на площадке", а где групповые АВ не понятно.

Цитата(vovan6686 @ 16.2.2013, 18:00) *
Нарастить его (лучше пайкой)

Почему, к примеру, не опрессовать.. Пайка самое рекомендуемое ?

Цитата(vovan6686 @ 16.2.2013, 18:00) *
Будет просто, так как обычно сан-узлы и кухня разделены стеной с вент-каналами.

Уж не через эти ли вентканалы пройти советуете ?

Цитата(vovan6686 @ 16.2.2013, 18:00) *
и просунуть в металлорукав, и прикрепить снизу к стене за ванной и за очком.

В целом для ванных комнат:
"701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.
Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой."
За ванной зона 1.
701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.


Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2013, 10:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.2.2013, 12:17
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Господа, какая характеристика D в этажном щитке? Это же не цех. Вы уверены, что ток короткого будет в пределах 10-20 от номинала? Характеристика С-потолок. А селективность может не сработать из-за маленького расстояния, вот и вырубаются и групповой и вводной автоматы. Из последнего-коротыш дома у знакомого. На розеточную группу стоит С16, а на вводе С50. И оба рубанулись, хотя все по селективности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan6686
сообщение 17.2.2013, 13:29
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Ну, господин Олега у нас тут самый умный, и, видимо, очень любит поспорить. Хорошо, не D63. Пусть будет D50. Но никак не С. Идея такова, чтобы работал только тепловой расцепитель по перегрузке. Потому что в новых домах ВСЕГДА выбивает вводной АВ вместе с групповым! И это не может не раздражать. То, что вы, уважаемый Олег, приводите постоянно цитаты из ПУЭ, это, конечно хорошо. Но мы не в Германии живем. И проектируют дома такие дибилы, что на них никакого зла не хватает. Почти любой монтажник со мной согласится. Могу привести множество примеров их неадекватности. Устал уже с ними бодаться. Не поленюсь, могу отсканировать некоторые проекты. Но это уже не в рамках этой темы.
Потому, к примеру, не опрессовать, потому что далеко не у каждого рядового гражданина дома есть пресс для опрессовки гильз, и далеко не в каждом городе эти самые гильзы можно пойти и купить в магазине. icon_confused.gif Или эта реплика тоже написана только для того, чтобы поспорить?
Дальше. Вентканалы. Эти вентканалы выложены или из кирпича, или монолитной плитой. Но В ЛЮБОМ случае можно пробить отверстие впритык к стене. 100% что в канал не попадешь. Они никогда не проходят вплотную к углам.
По металлорукаву не знал такого норматива. Можно вообще никак его дополнительно не защищать, если в ванной плитка еще не положена, то проштробить стену, а под ванной и так прикрепить его к стене. Ничего страшного не случится, он в двойной оболочке, и запитан через узо.

Цитата(shpinel @ 17.2.2013, 12:17) *
А селективность может не сработать из-за маленького расстояния, вот и вырубаются и групповой и вводной автоматы.

ну и что дальше? Увеличить расстояние? icon_biggrin.gif Или поставить с характеристикой D, и забыть об этом.
Да и что толку спорить. Пусть ТС нам расскажет, как сделал в итоге, и всего делов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 17.2.2013, 16:09
Сообщение #19





Гости






вобще не вижу проблемы в том, что вырубаются при кз групповой и вводной автомат, пускай себе вырубаются, кз не каждый день происходит, это вобще редкое явление и можно не грузиться этим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.2.2013, 17:17
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Я вот тоже считаю, что в этом нет ничего страшного. Даже наоборот, двойная защита. Если по какой-либо причине групповой не сработал (например, брак), то вводной сработает. А вот если он будет с характеристикой D, то тока КЗ может и не "хватить".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения