Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2013 Пользователь №: 30880 ![]() |
Здравствуйте, такая проблема панельная квартира: в кухне сделан вывод ВВГ 3х6 (автомат 40 А) и 3х1.5 имеются:
1. Электрплита - 8кВт 2. Стиралка - 2.2кВт 3.СВЧ - 1кВт 4.Холодильник 5.Подсветка 6. 6 розеток для прочих нужд (чайник, миксер и тд и тп) 4+2 Как поступить лучше ? ( думаю - сделать встроенный ящик с автоматами от ВВГ 3х6), |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ВВГ 3*6 оставить на плиту
На остальных бытовых потребителей добавить линию 3*2,5 3*1,5 на СМ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Не совсем понятен вопрос. Вы хотите сделать отдельный щиток только для кухни? Зачем?
3х6 отдельно на плиту под 40А автомат. Стиралку тоже отдельной линией под дифавтомат 16А, сечение 3х2,5. Розетки тоже все 3х2,5. 3х1,5 можно использовать только для подсветки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
"Как поступить лучше ? ( думаю - сделать встроенный ящик с автоматами от ВВГ 3х6)," - не полюбому надо ящик, кроме плиты можна и 3х1,5 - 20 А держит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2013 Пользователь №: 30880 ![]() |
из стены торчат только ввг 3х6 и 3х1.5 и все... счетчик в далеке на площадке, что посоветуете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
"Как поступить лучше ? ( думаю - сделать встроенный ящик с автоматами от ВВГ 3х6)," - не полюбому надо ящик, кроме плиты можна и 3х1,5 - 20 А держит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Уверены, что именно 3х1,5? Диаметр жилы мерили?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2013 Пользователь №: 30880 ![]() |
ввг 3х6 идет от считка через 40А автомат , приходит в прихожку в распредкоробку и от нее идет на кухню (есть смысл ставить в щитке еще 1 автомат на 40 А на все остальные потребители на кухне или же сделать внутренний ящик с генрейкой и автоматами?)
не мерил но очень тонкий, как на выключателях...сэкономили видимо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Похоже, что придется переделывать все это дело, оставлять так точно не следует. Как я понимаю, квартира новая?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2013 Пользователь №: 30880 ![]() |
да квартиру только сдали, от щитка хз как тянуть новую линию, протянул бы ввг 3х4 и запитал с него все кроме плиты
в щитке хз к чему подключать автомат с ввг3х4 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вообщем-то можно поставить бокс с автоматами на кухне, запитав его приходящим на нее кабелем 3*6. Поставить два автомата, на электроплиту 25А и на розетки 16А. Это позволит разгрузить линию ВВГ 3*1,5 при минимальном вмешательстве в ремонт квартиры и вполне удовлетворит Ваши нужды.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Сергей1981, не город набережных ли (дом 20)??? Очень знакомо про 3х6, и про "только что сдан"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2013 Пользователь №: 30880 ![]() |
г Курган, только что сдали дом, лучше подскажи как получше да попроще сделать( и чтобы безопасно было)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Скорее всего кабель 3х6 проложен по полу в трубе ПНД. Как и советовали здесь - оставить его на плиту. Если дом новый - то розеточная группа выполнена кабелем 3х2.5 (никак не может быть там 1,5). Её просто развести по розеткам в нужные места, и не заморачивать себе голову. Для стиралки обычно выводится хвост в ванную (отдельная группа). Если в ванной поставить стиралку никак, то я бы задумался о том, чтобы перенести этот кабель из ванной в кухню. Будет просто, так как обычно сан-узлы и кухня разделены стеной с вент-каналами. Не надо даже ломать голову с штробами. Нарастить его (лучше пайкой), хорошо заизолировать (лучше термоусадкой с клеем), и просунуть в металлорукав, и прикрепить снизу к стене за ванной и за очком. На группу для стиральной машины я бы поставил узо на 10 мА и АВ С16. Вместо вводного АВ было бы целесообразно ставить ВН, так как каждая группа уже защищена групповыми автоматами. В этажном щите кабель на квартиру (скорее всего там 3х10) защитить автоматом D63. Там скорее всего С40. Очень много раз наблюдал картину, что от кз где-то в одной цепи выбивает вводной АВ. Так получается, что он срабатывает шустрее, чем групповой АВ меньшего номинала. Глупо это как-то.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Вводной автомат срабатывает вместе с групповым потому, что никто не думает о селективности защиты. А может и думают, но денег жалко т.к. автоматы с характеристикой D гораздо дороже.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В этажном щите кабель на квартиру (скорее всего там 3х10) защитить автоматом D63. Там скорее всего С40. И что, защита 3х10 при D63 обеспечена? (63*1,45=91,35А) И КЗ в квартирном щитке 63*20=1260А обеспечено ? И почему считаем возможным лезть в ЭЩ и менять АВ по своим хотелкам? Щит бесхозный ? Вводного кабеля 3х10 там может и не быть вовсе. "Счетчик в далеке на площадке", а где групповые АВ не понятно. Нарастить его (лучше пайкой) Почему, к примеру, не опрессовать.. Пайка самое рекомендуемое ? Будет просто, так как обычно сан-узлы и кухня разделены стеной с вент-каналами. Уж не через эти ли вентканалы пройти советуете ? и просунуть в металлорукав, и прикрепить снизу к стене за ванной и за очком. В целом для ванных комнат: "701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки. Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой." За ванной зона 1. 701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах. Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2013, 10:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Господа, какая характеристика D в этажном щитке? Это же не цех. Вы уверены, что ток короткого будет в пределах 10-20 от номинала? Характеристика С-потолок. А селективность может не сработать из-за маленького расстояния, вот и вырубаются и групповой и вводной автоматы. Из последнего-коротыш дома у знакомого. На розеточную группу стоит С16, а на вводе С50. И оба рубанулись, хотя все по селективности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Ну, господин Олега у нас тут самый умный, и, видимо, очень любит поспорить. Хорошо, не D63. Пусть будет D50. Но никак не С. Идея такова, чтобы работал только тепловой расцепитель по перегрузке. Потому что в новых домах ВСЕГДА выбивает вводной АВ вместе с групповым! И это не может не раздражать. То, что вы, уважаемый Олег, приводите постоянно цитаты из ПУЭ, это, конечно хорошо. Но мы не в Германии живем. И проектируют дома такие дибилы, что на них никакого зла не хватает. Почти любой монтажник со мной согласится. Могу привести множество примеров их неадекватности. Устал уже с ними бодаться. Не поленюсь, могу отсканировать некоторые проекты. Но это уже не в рамках этой темы.
Потому, к примеру, не опрессовать, потому что далеко не у каждого рядового гражданина дома есть пресс для опрессовки гильз, и далеко не в каждом городе эти самые гильзы можно пойти и купить в магазине. ![]() Дальше. Вентканалы. Эти вентканалы выложены или из кирпича, или монолитной плитой. Но В ЛЮБОМ случае можно пробить отверстие впритык к стене. 100% что в канал не попадешь. Они никогда не проходят вплотную к углам. По металлорукаву не знал такого норматива. Можно вообще никак его дополнительно не защищать, если в ванной плитка еще не положена, то проштробить стену, а под ванной и так прикрепить его к стене. Ничего страшного не случится, он в двойной оболочке, и запитан через узо. А селективность может не сработать из-за маленького расстояния, вот и вырубаются и групповой и вводной автоматы. ну и что дальше? Увеличить расстояние? ![]() Да и что толку спорить. Пусть ТС нам расскажет, как сделал в итоге, и всего делов. |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
вобще не вижу проблемы в том, что вырубаются при кз групповой и вводной автомат, пускай себе вырубаются, кз не каждый день происходит, это вобще редкое явление и можно не грузиться этим.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Я вот тоже считаю, что в этом нет ничего страшного. Даже наоборот, двойная защита. Если по какой-либо причине групповой не сработал (например, брак), то вводной сработает. А вот если он будет с характеристикой D, то тока КЗ может и не "хватить".
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |