Защита нулевой фазы и земли , как защитить квартиру от скачков напряжения, отгорания и помех в сети

haramamburu
сообщение 16.2.2013, 11:10
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 11:59) *
Ссылку я не нашёл однажды прочитал как рекомендация в двухпроводной системе можно применять узо в качестве дополнительной повышения электробезопасности.

Вот именно как рекомендация .. для повыш. безопасности до реконструкции до 3х проводки .. ну и соот. стояка. НО вы же пишете откровенную чушь :
Цитата
Земля в розетках не обязательно (при условии, что есть узо),


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2013, 11:26
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(protector @ 16.2.2013, 10:05) *
Плохой совет. Повторное заземление нейтрали рекомендуется даже в ТN-S. Контур делаем по всем правилам.

Согласен, Просто если в доме сделано по всем правилам ОСУП и ДСУП тогда нет особого смысла в повторном заземлении. Даже если на вводе ноль отгорит и в это время фаза окажется на ОПЧ, ничего плохого не произойдёт, т.к. все доступные прикосновению ОПЧ будут под одним потенциалом. Вот поэтому я и говорю нет смысла в идеальном зеземлении, главное ОСУП и ДСУП

Цитата(haramamburu @ 16.2.2013, 11:10) *
Вот именно как рекомендация .. для повыш. безопасности до реконструкции до 3х проводки .. ну и соот. стояка. НО вы же пишете откровенную чушь :

Какая же это чушь, когда это правильно, это самый правильный вариант при двухпроводке, все делают именно так, и вы меня удивляете делая такие заявления.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2013, 11:38
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Из того что
Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 10:09) *
можно применять узо в качестве дополнительной повышения электробезопасности. Все так делают,

не следует, что
Цитата
Земля в розетках не обязательно (при условии, что есть узо)


Разница только в том, что при нормальной схеме подключения (с землёй) ток утечки пройдёт по РЕ, а если "земля не обязательно" - то через Ваше бренное тело. А поскольку величина неотпускающего тока меньше 30 ма, то при утечке, к примеру, 25 мА жертву просто затрясёт до смерти. И толку от этого УЗО? icon_wink.gif

Плюс ещё. Если происходит утечка тока где- нибудь, то в нормальной схеме узо отключится и защитит Вас. А ежели Земля в розетках не обязательно, то пробитая на корпус стиралка будет ждать от Вас замыкания цепи утечки... и радуйтесь, ежели через Вас пройдёт ток больше 30 мА.
Вот такая безопасность.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2013, 11:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2013, 11:47
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 11:38) *
Из того что
не следует, что


А поскольку величина неотпускающего тока меньше 30 ма, то при утечке, к примеру, 25 мА жертву просто затрясёт до смерти. И толку от этого УЗО? icon_wink.gif

Такое ощющение что вы просто издеваетесь, ладно если вы знаете влияние тока на тело человека, тогда напишите мне зависимость тока на организм в зависимости от времени прохождения и напишите мне время срабатывания узо???????? А также напишите мне нормы по ПУЭ о максимальном времени 220В на человека.

Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 11:49


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2013, 11:52
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 12:09) *
Ссылку я не нашёл однажды прочитал как рекомендация в двухпроводной системе можно применять узо в качестве дополнительной повышения электробезопасности. Все так делают, вот Технарь вам тоже самое описал. Это абсолютно приемлемо. В какойто ветке Зелёный Желторот указывал ссылку вроде бы какойто ГОСТ.

я про то что , у ТС монтаж новой проводки, а Вы ему советутете "Земля в розетках не обязательно"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2013, 11:54
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 16.2.2013, 10:52) *
я про то что , у ТС монтаж новой проводки, а Вы ему советутете "Земля в розетках не обязательно"

Это к Григорию Остеру, во "Вредные советы".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2013, 12:09
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 11:54) *
Это к Григорию Остеру, во "Вредные советы".

Я просто удивляюсь над вами, вы очевидные вещи называете вредными советами. Читал многие ваши посты и на других ветках там вы мне казались логичным, а здесь я вас не понимаю.

Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 11:54) *
Это к Григорию Остеру, во "Вредные советы".

Это не я советую, а ПУЭ рекомендует (советует) до реконструкции использовать УЗО в двухпроводке для повышения электробезопасности. А вы так и не ответили на мой вопоос пост№24.

Цитата(с2н5он @ 16.2.2013, 11:52) *
я про то что , у ТС монтаж новой проводки, а Вы ему советутете "Земля в розетках не обязательно"

Ну и я делаю новую проводку и себе и людям, делаю абсолютно также как Технарь писал, ставлю ВВГ-нг 3х2,5 (3х1,5), но землю в щитке и в розетка не поцепляю, ставлю узо. Ну и что здесь не правильно?

Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 12:05


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 16.2.2013, 12:51
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Что касается зануления на стояковый РЕN, то я солидарен с Трансформатором. Но топик пишет, что "в доме поменяна проводка". Может у них там отдельный РЕ проложен, х.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2013, 12:55
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 11:09) *
А вы так и не ответили на мой вопоос пост№24.

Уй, батенька, вы таки сами знаете ответ.

А то, что УЗО в такой системе (с никуда не подключенным заземляющим контактом) для защиты человека практически бесполезно, я писал выше.

Кстати, если вы лезете с УЗО в электроустановки, сооруженные по более ранним ПУЭ, имеете ли Вы право устанавливать там защитные устройства, не предусмотренные теми Правилами? (ладно, в 6-х допускается). Иначе это не замена проводки, а реконструкция. Тогда работает ПУЭ 7 со всеми вытекающими.

Написано было в 5 - 6 и раньше ПУЭ, что металлические корпуса электрооборудования положено зазнулять/заземлять? Будьте добры следовать. Как Вы зануляете\зануляете корпус стиралки? icon_wink.gif Никак?

Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2013, 12:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 16.2.2013, 12:59
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 12:26) *
Согласен, Просто если в доме сделано по всем правилам ОСУП и ДСУП тогда нет особого смысла в повторном заземлении. Даже если на вводе ноль отгорит и в это время фаза окажется на ОПЧ, ничего плохого не произойдёт, т.к. все доступные прикосновению ОПЧ будут под одним потенциалом. Вот поэтому я и говорю нет смысла в идеальном зеземлении, главное ОСУП и ДСУП

С этим утверждением не согласен категорически.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.2.2013, 13:35
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(Слава83 @ 15.2.2013, 15:38) *
Я вот так изначально и хотел сделать, но меня переубедили, что автомат подбирается строго под сечение кабеля. Мне только интересно если ставить 16А на розетки, пусковых токов хватит на любую домашнюю технику? Там чайники, микроволновки, пылесосы, фены, кондиционеры. Всё включается сугубо по отдельности, то есть не будет такого,что будет работать пылесос, микроволновка и чайник в одной комнате.

В этом вопросе электрики не правы. Бытовые розетки обычно рассчитаны на 16 А, следовательно, и защищать их надо автоматом соответствующего номинала. Завышение автомата до 20А совершенно не нужно и с точки зрения мощности, так как автомат на 16А позволяет Вам подключать нагрузку более 3 кВт. Куда уж больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 16.2.2013, 13:40
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. «Не задавайте такие вопросы, наводит на мысль что вы не электрик. Вы знаете о том что в системе TN занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.?» - если я правильно помню то при заземлении без занулення попадаем под ½ фазного.
2. На фото видно, что вводной 2х полюсный, тоесть если нет нормальной земли (стояк) можем использовать зануление + СУП.
3. В старых домах к щитовой дома (если стандартный проэкт) от фундамента идет шина к ВРУ (щит дома), тоесть иногда есть очень хорошее естественное заземление.
4. Я АВВ не ставлю, может щас они стали лучше, спорить не буду, пользуюсь в основном Леграндом, Мюлером, Хагером.
5. Реле напряжения на вводе очень не лишне, и от обрыва нуля защитит и надобность в стабилизаторе можно будет просмотреть.
6. 25 А на розетку – это правильно. Отключили батареи, тыкнул обогреватель, выбило автомат (и как всегда электрики пиарасы). Лето жара докупил кондишен, а ремонт сделан, включил от розеточной группы, выбило автомат (и как всегда электрики пиарасы).
7. УЗО на входе (если не деревянный дом, не советую) на кухне или ванной включил че нибудь, сработало УЗО. Если р/г, свет горит, если на вводе – стоишь в темноте материшься, прешься в трусах бог зна куда включать (и как всегда электрики пиарасы).
8. Да кстати у Вас, как я понял, счетчик стоит в квартире, а не на лестничной клетке, у нас так запрещает энергосбыт, по их требованию к счетчику должен бить доступ в любое время и независимо от хозяина. Пришли раз в квартал снять показания, а вас нету (и кто на этот раз пиарасы не понятно).
Р.С. Да русский для меня не родной, думаю я быстрее чем пишу, поэтому с меня не получился ни писатель ни преподаватель, а электрик. Вы извините я над вами не издеваюсь так получилось, самому не удобно мозги есть, а толку не очень.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.2.2013, 13:54
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
....если в доме сделано по всем правилам ОСУП и ДСУП тогда нет особого смысла в повторном заземлении. Даже если на вводе ноль отгорит и в это время фаза окажется на ОПЧ, ничего плохого не произойдёт, т.к. все доступные прикосновению ОПЧ будут под одним потенциалом. Вот поэтому я и говорю нет смысла в идеальном зеземлении, главное ОСУП и ДСУП
Как же Вы ошибаетесь!...
СУП такое же главное, как и УЗО!
А действительно ГЛАВНОЕ - это когда приняты ВСЕ возможные меры безопасности в комплексе!
Вам видимо не известны случаи, когда люди гибли как раз по причине того, что наличие СУП сыграло отрицательную роковую роль в этом.
А был бы комплексный подход, то вероятность несчастных случаем снизилась бы до минимума.
И если проанализировав Вашу общую точку зрения на всё это, то складывается впечатление по типу того, что можно ко всему (к требованиям) относится лишь бы как - СУП "снимет" всё и ничего не случится.
Поймите - в первую очередь должно быть всё на месте, правильно работать и быть в требуемых параметрах.
Вот за этим и следует следить и соблюдать в самую первую очередь, а СУП, УЗО и прочее - это не панацея от безответственности, а дополнительная и важная ступень безопасности.
Цитата(Transformator)
Земля в розетках не обязательно (при условии, что есть узо...это правильно, это самый правильный вариант при двухпроводке
При двухпроводке устанавливается УЗО не потому, что это единственно-правильный вариант, а потому, что других вариантов просто нет.
К тому же в таком случае, устанавливаются несколько ступеней УЗО, а не одно!
Но у автора трёхпроводка, а Вы ему предлагаете заведомо худший вариант, фактически предлагая переход на двухпроводку (выражаясь Вашей терминологией).
Ужас!.... icon_eek.gif
Цитата(shpinel)
Цитата(Слава83 @ 15.2.2013, 15:38) *
Я вот так изначально и хотел сделать, но меня переубедили, что автомат подбирается строго под сечение кабеля....


В этом вопросе электрики не правы. Бытовые розетки обычно рассчитаны на 16 А, следовательно, и защищать их надо автоматом соответствующего номинала. Завышение автомата до 20А совершенно не нужно и с точки зрения мощности, так как автомат на 16А позволяет Вам подключать нагрузку более 3 кВт. Куда уж больше.
Не совсем так!
Номинал автомата действительно в первую очередь подбирается под кабель (по ряду), если нет других условий (скажем петля).
В этом электрики правы!
Но если в этой цепи (линии) есть прямое или коственное токоограничение по потреблению или есть уверенность в том, что данная линия выполнена с очень большим запасом и большие мощности в ней будут отсутствовать, тогда очень желательно номиналы автоматов действительно уменьшить.

Сообщение отредактировал Rezo - 16.2.2013, 14:09


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2013, 14:04
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 13:55) *
1)Уй, батенька, вы таки сами знаете ответ.

2)А то, что УЗО в такой системе (с никуда не подключенным заземляющим контактом) для защиты человека практически бесполезно, я писал выше.

3)Кстати, если вы лезете с УЗО в электроустановки, сооруженные по более ранним ПУЭ, имеете ли Вы право устанавливать там защитные устройства, не предусмотренные теми Правилами? (ладно, в 6-х допускается). Иначе это не замена проводки, а реконструкция. Тогда работает ПУЭ 7 со всеми вытекающими.

4)Написано было в 5 - 6 и раньше ПУЭ, что металлические корпуса электрооборудования положено зазнулять/заземлять? Будьте добры следовать. Как Вы зануляете\зануляете корпус стиралки? icon_wink.gif Никак?

1) Да знаю.
2) эхо первого. Здесь я с вами не согласен абсолютно, попробую объяснить. УЗО срабатывает за 0,02... 0,04с из собственных испытаний прибором "sonel" MRP-120, при токе 17....23 мА. ПУЭ допускает 0,4с, так вот узо срабатывает в 20 раз быстрее. Так что ваше недоверие это лично ваше мнение.

Цитата(Сергей Г @ 16.2.2013, 14:40) *
1. если я правильно помню то при заземлении без занулення попадаем под ½ фазного.

Это при занулении (без заземления), при косвенном прикосновении вы окажетесь под 1/2 фазного. А при заземлении без занулении 9как вы пишите) вы попадёте под 220В. (надеюсь вы не запутались)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2013, 14:14
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 12:59) *
1) Да знаю.
2) Здесь я с вами не согласен абсолютно, попробую объяснить. УЗО срабатывает за 0,02... 0,04с из собственных испытаний прибором "sonel" MRP-120, при токе 17....23 мА. ПУЭ допускает 0,4с, так вот узо срабатывает в 20 раз быстрее. Так что ваше недоверие это лично ваше мнение.

Как говорил Холмс, бездоказательно, что данный конкретный экземпляр узо сработает на токе менее 30 мА.

Хорошо, 16 мА Вам тоже мало не покажется. Возьмите в левую руку соответствующий току резистор, правой ногой - на трубу, и через узо коснитесь фазы. Ждите отключения узо.

По-моему, этот совет куда как лучше, чем Ваша рекомендация не заземлять/занулять корпуса электроприёмников.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2013, 14:14
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 14:54) *
1)Как же Вы ошибаетесь!...

2)Вам видимо не известны случаи, когда люди гибли как раз по причине того, что наличие СУП сыграло отрицательную роковую роль в этом.
А был бы комплексный подход, то вероятность несчастных случаем снизилась бы до минимума.

3)Поймите - в первую очередь должно быть всё на месте, правильно работать и быть в требуемых параметрах.
При двухпроводке устанавливается УЗО не потому, что это единственно-правильный вариант, а потому, что других вариантов просто нет.

4)Но у автора трёхпроводка, а Вы ему предлагаете заведомо худший вариант, фактически предлагая переход на двухпроводку (выражаясь Вашей терминологией).
Ужас!.... icon_eek.gif

1) ...........
2)Здесь наличие суп не показатель возможно были нарушены другие правила, к примеру гдето вставка изолированных труб.
Если бы у всех было бы ДСУП никого и никогда не то что убило, даже током никого и некогда не ударит, независимо есть заземление как таковое или нет.
3) я об этом и говорю
4) Да скорее это хуже вариант, чем трехпроводка. но уж точно не ужас, везде так и что везде ужас? Просто ТС спросил а можно в розетках без земли? я ответил да можно везде именно двухпроводка и ничего не ужас.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.2.2013, 14:37
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Просто ТС спросил а можно в розетках без земли? я ответил да можно везде именно двухпроводка и ничего не ужас.
Ну скажем автор спросил не так, однако как раз такой Ваш ответ "ошарашил" многих здесь.
Ответить нужно было примерно так - в принципе можно, но не нужно и если есть возможность то в обязательном порядке защитный проводник РЕ (землю) следует использовать.
В этой мысли и в этом смысле, "Roman D" прав!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2013, 14:46
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:14) *
я ответил да можно везде именно двухпроводка и ничего не ужас.

Именно что ужас, что грамотные вроде электрики, меняя электропроводку, создают грубое нарушение правил. создавая предпосылки для поражения людей электрическим током, сознательно не подключая заземляющий контакт или предлагая это сделать другим.

У меня дом 1980 года (5-е издание ПУЭ), тем не менее заземляющие контакты розеток занулены. Когда в стиралке рассыпался тэн, выбило автомат. А так бы убило на 3,14.

Я где-то приводил статистику, что 25% случаев бытовых электротравм - через стиральные машины.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2013, 14:53


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 16.2.2013, 15:06
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 15:46) *
Именно что ужас, что грамотные вроде электрики, меняя электропроводку, создают грубое нарушение правил. создавая предпосылки для поражения людей электрическим током, сознательно не подключая заземляющий контакт или предлагая это сделать другим.

У меня дом 1980 года (5-е издание ПУЭ), тем не менее заземляющие контакты розеток занулены. Когда в стиралке рассыпался тэн, выбило автомат. А так бы убило на 3,14.

Я где-то приводил статистику, что 25% случаев бытовых электротравм - через стиральные машины.

Ну что вы в самом деле всё ужас да ужас, этот ужас у нас по всей россии, и что теперь пойти повесится и не жить.
Ну что прикажите сделать там где нет отдельного защитного проводника, или вы считаете это исключение, скорее исключение там где есть "заземление". Что посоветуете сделать или посоветуете вообще тогда узо не ставить, ну тогда в вашем случае точно убьёт, а так есть надежда хоть на узо. Что делать если нет этого третьего проводника и в ближайшее время не предвидится, только не советуйте занулять, это ещё хуже если конечно вы грамотный электрик.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.2.2013, 16:28
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 14:06) *
ну тогда в вашем случае точно убьёт, а так есть надежда хоть на узо.

В моём - не убило. Всё наоборот.

Вот вам ПУЭ-7:
Цитата
ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7.44);

2) приводы электрических аппаратов;

3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. также 3.4.23 и 3.4.24);

4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;

5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению;

7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;

icon_cool.gif электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.


ГДЕ написано, что стиральную машину не нужно заземлять или занулять?! Нет земли - занулять! И не надо пугать всякими там отгораниями нуля. Нет такого понятия в ПУЭ.

Цитата
Ну что прикажите сделать там где нет отдельного защитного проводника
Есть, в Вашем случае есть. Только некто преднамеренно его не подключил.
Цитата
Ну и я делаю новую проводку и себе и людям, делаю абсолютно также как Технарь писал, ставлю ВВГ-нг 3х2,5 (3х1,5), но землю в щитке и в розетка не поцепляю, ставлю узо. Ну и что здесь не правильно?
Земля в розетке необязательно...

Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2013, 16:48


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы