Звонится Ноль и водопроводный кран (батарея отопления) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Звонится Ноль и водопроводный кран (батарея отопления) |
21.1.2013, 15:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 |
Уважаемые форумчане подскажите , нижеописанная ситуация это нормально или это проблема ?Как таковой т.е. на ощупь проблемы нет, током ничего не бьет ни щиплет. Просто захотелось проверить ...., проверил и вот ниже на фото результат.Взял тестер один конец на ноль розетки второй на водопровод, потом к батарее приложил - загорается LED индикатор как будто я фазу меряю.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
21.1.2013, 15:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО тут проблемы нет.
|
|
|
21.1.2013, 15:57
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
поддерживаю - в вашем вводном щите все металлические части заземлены. ноль от розеток тоже заземлен, вот вам и единая цепь.
|
|
|
| Гость_Гость_barkas99_*_* |
21.1.2013, 16:02
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Но звонится то не то что "прозвонка" линии, этот светодиод какраз то и не горит, а горит светодиод который указывает на фазу.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 16:19
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Но звонится то не то что "прозвонка" линии, этот светодиод какраз то и не горит, а горит светодиод который указывает на фазу. Может реагирует на наводку в нулевом проводе? |
|
|
21.1.2013, 16:41
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 |
|
|
|
14.2.2013, 22:18
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30388 |
Попробуйте напряжение измерить. Вольтметр есть у вас?
|
|
|
|
|
14.2.2013, 23:14
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 |
Господа тема закрыта, все оказалось банально просто. Один из кабелей (конец) висел на фасаде здания не за изолированным.
Рабочие по незнанию (хотя их и предупреждали) включили автоматы от этих концов. И когда шел дождь - прошивало с фазы на провод защитного заземления. А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению, то и шило током на корпуса тогоже котла |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.2.2013, 18:40
Сообщение
#9
|
|
Гости |
...Рабочие по незнанию (хотя их и предупреждали) включили автоматы от этих концов. И когда шел дождь - прошивало с фазы на провод защитного заземления. А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению, то и шило током на корпуса тогоже котла " А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению то и шило током на корпуса тогоже котла" - что Вы здесь имели ввиду? Каким местом УЗО подключается к "вторичному заземлению"? Насколько мне известно через двухполюсное УЗО проходит "фаза" и "ноль" и через четырёхполюсное - три "фазы" и "ноль". Ну и за чистоту терминов: нет понятия "вторичное заземление" есть "повторное". |
|
|
15.2.2013, 22:10
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
" А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению то и шило током на корпуса тогоже котла" - что Вы здесь имели ввиду? Каким местом УЗО подключается к "вторичному заземлению"? Здесь автор имхо хотел сказать если бы было узо оно бы отключилось, а так как его нет то и шило на корпус, а тока утечки не хватало чтобы сработал автомат. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.2.2013, 22:27
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Здесь автор имхо хотел сказать если бы было узо оно бы отключилось, а так как его нет то и шило на корпус, а тока утечки не хватало чтобы сработал автомат. 1. Лично я, выражение " А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению" понял так, что УЗО было, но "не было подключено к вторичному заземлению", отсюда и мой вопрос: " Каким местом УЗО подключается к "вторичному заземлению". Ну и к этому же о терминах по заземлению. 2. " И когда шел дождь - прошивало (подчёркнуто мноюс фазы на провод защитного заземления" - в данном случае имеем почти полное КЗ, поэтому о каком токе утечки (" а тока утечки не хватало чтобы сработал автомат"), может идти речь? |
|
|
15.2.2013, 22:34
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27473 |
Прошу прощения, в попыхах на скорую руку писал. Да действительно к УЗО заземление не подключается.
Хотел сказать что защитное заземление к ГЗШ (главной заземляющей шине) в вводном щите учета не подключено. ГЗШ в свою очередь правильно заметили не к вторичному а к повторному подключено. И вообще я не в ту тему написал. У меня просто была другая еще тема, где на корпус газового котла слегка бил током в дождливую погоду. Прошу прощение за сумятицу |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|