Звонится Ноль и водопроводный кран (батарея отопления)

Barkas99
сообщение 21.1.2013, 15:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 27473



Уважаемые форумчане подскажите , нижеописанная ситуация это нормально или это проблема ? Как таковой т.е. на ощупь проблемы нет, током ничего не бьет ни щиплет. Просто захотелось проверить ...., проверил и вот ниже на фото результат. Взял тестер один конец на ноль розетки второй на водопровод, потом к батарее приложил - загорается LED индикатор как будто я фазу меряю.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.jpg ( 84.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.1.2013, 15:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



ИМХО тут проблемы нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.1.2013, 15:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



поддерживаю - в вашем вводном щите все металлические части заземлены. ноль от розеток тоже заземлен, вот вам и единая цепь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_barkas99_*_*
сообщение 21.1.2013, 16:02
Сообщение #4





Гости






Но звонится то не то что "прозвонка" линии, этот светодиод какраз то и не горит, а горит светодиод который указывает на фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.1.2013, 16:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
Но звонится то не то что "прозвонка" линии, этот светодиод какраз то и не горит, а горит светодиод который указывает на фазу.

Может реагирует на наводку в нулевом проводе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barkas99
сообщение 21.1.2013, 16:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 27473



Цитата(Shturman1 @ 21.1.2013, 16:19) *
Может реагирует на наводку в нулевом проводе?

Может быть и так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electrolamp
сообщение 14.2.2013, 22:18
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 30388



Попробуйте напряжение измерить. Вольтметр есть у вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barkas99
сообщение 14.2.2013, 23:14
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 27473



Господа тема закрыта, все оказалось банально просто. Один из кабелей (конец) висел на фасаде здания не за изолированным.
Рабочие по незнанию (хотя их и предупреждали) включили автоматы от этих концов. И когда шел дождь - прошивало с фазы на провод защитного заземления. А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению, то и шило током на корпуса тогоже котла
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.2.2013, 18:40
Сообщение #9





Гости






Цитата(Barkas99 @ 14.2.2013, 23:14) *
...Рабочие по незнанию (хотя их и предупреждали) включили автоматы от этих концов. И когда шел дождь - прошивало с фазы на провод защитного заземления. А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению, то и шило током на корпуса тогоже котла

" А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению то и шило током на корпуса тогоже котла" - что Вы здесь имели ввиду? Каким местом УЗО подключается к "вторичному заземлению"? Насколько мне известно через двухполюсное УЗО проходит "фаза" и "ноль" и через четырёхполюсное - три "фазы" и "ноль". Ну и за чистоту терминов: нет понятия "вторичное заземление" есть "повторное".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.2.2013, 22:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2013, 18:40) *
" А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению то и шило током на корпуса тогоже котла" - что Вы здесь имели ввиду? Каким местом УЗО подключается к "вторичному заземлению"?

Здесь автор имхо хотел сказать если бы было узо оно бы отключилось, а так как его нет то и шило на корпус, а тока утечки не хватало чтобы сработал автомат.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.2.2013, 22:27
Сообщение #11





Гости






Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 22:10) *
Здесь автор имхо хотел сказать если бы было узо оно бы отключилось, а так как его нет то и шило на корпус, а тока утечки не хватало чтобы сработал автомат.

1. Лично я, выражение " А так как узо еще не было подключено к вторичному заземлению" понял так, что УЗО было, но "не было подключено к вторичному заземлению", отсюда и мой вопрос: " Каким местом УЗО подключается к "вторичному заземлению". Ну и к этому же о терминах по заземлению.
2. " И когда шел дождь - прошивало (подчёркнуто мноюс фазы на провод защитного заземления" - в данном случае имеем почти полное КЗ, поэтому о каком токе утечки (" а тока утечки не хватало чтобы сработал автомат"), может идти речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barkas99
сообщение 15.2.2013, 22:34
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 27473



Прошу прощения, в попыхах на скорую руку писал. Да действительно к УЗО заземление не подключается.
Хотел сказать что защитное заземление к ГЗШ (главной заземляющей шине) в вводном щите учета не подключено.
ГЗШ в свою очередь правильно заметили не к вторичному а к повторному подключено.

И вообще я не в ту тему написал. У меня просто была другая еще тема, где на корпус газового котла слегка бил током в дождливую погоду. Прошу прощение за сумятицу