Здравствуйте! у меня такая проблема- живу в общежитии и у нас постоянно выбивает автомат. стали разбираться,сказали что 4 комнаты плюс маленький коридорчик,плюс 2 туалета_все подключено на один провод. При чем розетки и верхний свет вместе,не отдельно. если автомат вырубает,то выключается и свет и розетки. Может мне кто-нибудь подсказать какие нормативы должны быть, ведь насколько я знаю должно подключаться отдельно на два провода,а также отдельно коридор и туалеты. Хочу написать жалобу на главного электрика в нашем жэу,которая утверждает ,что так и должно быть и ничем помочь не может. Но для этого мне надо сослаться на какую-нибудь статью. Помогите пожалуйста,найти ее.
|
|
|
|
|
13.2.2013, 14:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
обязательного требования по разделению нет, тем более здание вероятнее всего старое
а общага ведомственная? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.2.2013, 14:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
да ведомственная. нужно новую проводку делать. над этим бьемся отдельно
|
|
|
13.2.2013, 14:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Ваша жалоба ничего не даст. Только бумагу испортите. И электрик ваш не виноват, что так спроектировалась и построилась проводка в вашем доме.
Цитата да ведомственная. нужно новую проводку делать. над этим бьемся отдельно Вот новую проводку это дело. Лучше вы в этом направлении идите, а не жалобу на электрика катать. |
|
|
|
|
13.2.2013, 18:04
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Да общага это пипец:
1. Узнайте сечение и тип провода, если у вас как в старых общагах 2,5 кв алюминий то автомат на линию 20 А (4,4 кВт) максимум по длительно допустимому (ПУЕ). 2. На щите надо выкл. вашу комнату и посмотреть, где еще погаснет. Знаю по опыту в общаге чтобы поменять розетку в одной комнате надо откл пол этажа. Опешите подробней. |
|
|
| Гость_лилу_* |
13.2.2013, 21:11
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Да общага это пипец: 1. Узнайте сечение и тип провода, если у вас как в старых общагах 2,5 кв алюминий то автомат на линию 20 А (4,4 кВт) максимум по длительно допустимому (ПУЕ). 2. На щите надо выкл. вашу комнату и посмотреть, где еще погаснет. Знаю по опыту в общаге чтобы поменять розетку в одной комнате надо откл пол этажа. Опешите подробней. электрощиты поставлены на 16 ампер. когда выключаем свою комнату гаснет еще 3 комнаты,маленький коридор и 2 туалета. это все на одном проводе подключено. пытаемся заставить электриков сделать раздельно комнаты от коридорчика и туалетов,а также снизить хоть немного нагрузку за счет того что будут раздельно розетки и верхний свет. кто-то через розетки будет подключаться,а кто-то через свет может. но нам говорят что нельзя все разделить. хотя в других секциях все раздельно. вот и не знаю что дальше делать. конечно новую проводку надо,но нам ее обещают в 15 году,а до этого как выживать? нас хотят вообще штрафовать за то что мы не хотим жить как в каменном веке . нам можно иметь только лампочку в комнате и больше никаких электроприборов... проводка алюминивая сечение не знаю |
|
|
13.2.2013, 21:15
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата нас хотят вообще штрафовать за то что мы не хотим жить как в каменном веке . нам можно иметь только лампочку в комнате и больше никаких электроприборов... К сожалению, нам не известны правила проживания в Вашем общежитии, а посему, вполне могут быть подобные ограничения.Если администрация не может выполнить работы по переустройству системы электропитания в ближайшее время, а выйти из каменного века хочется... тогда, вероятно, придётся делать только за свой счёт, нанимая сторонних исполнителей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
14.2.2013, 0:40
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вы просто не поверите: закончив универ по специальности электротехника, изучив кучу стандартов и законов, став волею судеб ответственным за электрохозяйство (в том числе) Вашей общаги и тщательно изучив это самое хозяйство, Вы первым делом написали бы драконовский приказ: никаких, блин, лишних нагрузок!!!! Только лампочки!!!!! За стиль не ручаюсь, но смысл был бы тот же.
Вариант бэ: выучиться на юриста и подать в суд на Ома и создателей этой планеты в частности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.2.2013, 18:44
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. Если общага согласно стандартному проэкту, то провод 2,5 алюминий, тоесть вместо 16 - 20 максимум, это при условии, что до тебя другие не повысили нагрузку и не перегрузили стояк.
2. Согласно ПУЕ, ПТБ и т.д. в гражданских зданиях с одновременым пребыванием 50 и более чел проводка должна выполнятся скрыто. Поскольку это общага (более ужесточается нормативка), то там начинается: негорючим, не дымным, сертифицированым и т.д. проводом + если не в штобе (пипец полный ремонт), то начинается, от профиля использования помещения: где в коробе (куча требований и бумажек), где в трубе и т.д. 3. В зависимости от региона и ведомства общаги начинается самое интересное после ремонта, иногда когда общаг много и есть свое управление начинается пипец хуже чем от чужих людей. Приходит охрана труда, пожарники, если есть эл счетчик то РЭС - и начинают нагибать: документы на материалы, лицензии на работы, акт на мелтал конструкции, акт на крюки и подвесные системы, акт сопр изоляции и т.д. Ребята иногда есть деньги на материал и есть на толкового электрика, но остальное может потянуть по деньгам еще стольоже. единственный выход договариватся с местным электриком за нал и кооперироватся. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|