нужны нормативы

Гость_лилу_*
сообщение 13.2.2013, 14:29
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! у меня такая проблема- живу в общежитии и у нас постоянно выбивает автомат. стали разбираться,сказали что 4 комнаты плюс маленький коридорчик,плюс 2 туалета_все подключено на один провод. При чем розетки и верхний свет вместе,не отдельно. если автомат вырубает,то выключается и свет и розетки. Может мне кто-нибудь подсказать какие нормативы должны быть, ведь насколько я знаю должно подключаться отдельно на два провода,а также отдельно коридор и туалеты. Хочу написать жалобу на главного электрика в нашем жэу,которая утверждает ,что так и должно быть и ничем помочь не может. Но для этого мне надо сослаться на какую-нибудь статью. Помогите пожалуйста,найти ее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2013, 14:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23183
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обязательного требования по разделению нет, тем более здание вероятнее всего старое
а общага ведомственная?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.2.2013, 14:37
Сообщение #3





Гости






да ведомственная. нужно новую проводку делать. над этим бьемся отдельно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 13.2.2013, 14:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ваша жалоба ничего не даст. Только бумагу испортите. И электрик ваш не виноват, что так спроектировалась и построилась проводка в вашем доме.

Цитата
да ведомственная. нужно новую проводку делать. над этим бьемся отдельно

Вот новую проводку это дело. Лучше вы в этом направлении идите, а не жалобу на электрика катать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 13.2.2013, 18:04
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Да общага это пипец:
1. Узнайте сечение и тип провода, если у вас как в старых общагах 2,5 кв алюминий то автомат на линию 20 А (4,4 кВт) максимум по длительно допустимому (ПУЕ).
2. На щите надо выкл. вашу комнату и посмотреть, где еще погаснет. Знаю по опыту в общаге чтобы поменять розетку в одной комнате надо откл пол этажа.
Опешите подробней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_лилу_*
сообщение 13.2.2013, 21:11
Сообщение #6





Гости






Цитата(Сергей Г @ 13.2.2013, 18:04) *
Да общага это пипец:
1. Узнайте сечение и тип провода, если у вас как в старых общагах 2,5 кв алюминий то автомат на линию 20 А (4,4 кВт) максимум по длительно допустимому (ПУЕ).
2. На щите надо выкл. вашу комнату и посмотреть, где еще погаснет. Знаю по опыту в общаге чтобы поменять розетку в одной комнате надо откл пол этажа.
Опешите подробней.

электрощиты поставлены на 16 ампер. когда выключаем свою комнату гаснет еще 3 комнаты,маленький коридор и 2 туалета. это все на одном проводе подключено. пытаемся заставить электриков сделать раздельно комнаты от коридорчика и туалетов,а также снизить хоть немного нагрузку за счет того что будут раздельно розетки и верхний свет. кто-то через розетки будет подключаться,а кто-то через свет может. но нам говорят что нельзя все разделить. хотя в других секциях все раздельно. вот и не знаю что дальше делать. конечно новую проводку надо,но нам ее обещают в 15 году,а до этого как выживать? нас хотят вообще штрафовать за то что мы не хотим жить как в каменном веке . нам можно иметь только лампочку в комнате и больше никаких электроприборов... проводка алюминивая сечение не знаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.2.2013, 21:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
нас хотят вообще штрафовать за то что мы не хотим жить как в каменном веке . нам можно иметь только лампочку в комнате и больше никаких электроприборов...
К сожалению, нам не известны правила проживания в Вашем общежитии, а посему, вполне могут быть подобные ограничения.
Если администрация не может выполнить работы по переустройству системы электропитания в ближайшее время, а выйти из каменного века хочется... тогда, вероятно, придётся делать только за свой счёт, нанимая сторонних исполнителей.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2013, 0:40
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вы просто не поверите: закончив универ по специальности электротехника, изучив кучу стандартов и законов, став волею судеб ответственным за электрохозяйство (в том числе) Вашей общаги и тщательно изучив это самое хозяйство, Вы первым делом написали бы драконовский приказ: никаких, блин, лишних нагрузок!!!! Только лампочки!!!!! За стиль не ручаюсь, но смысл был бы тот же.

Вариант бэ: выучиться на юриста и подать в суд на Ома и создателей этой планеты в частности.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 14.2.2013, 18:44
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. Если общага согласно стандартному проэкту, то провод 2,5 алюминий, тоесть вместо 16 - 20 максимум, это при условии, что до тебя другие не повысили нагрузку и не перегрузили стояк.
2. Согласно ПУЕ, ПТБ и т.д. в гражданских зданиях с одновременым пребыванием 50 и более чел проводка должна выполнятся скрыто. Поскольку это общага (более ужесточается нормативка), то там начинается: негорючим, не дымным, сертифицированым и т.д. проводом + если не в штобе (пипец полный ремонт), то начинается, от профиля использования помещения: где в коробе (куча требований и бумажек), где в трубе и т.д.
3. В зависимости от региона и ведомства общаги начинается самое интересное после ремонта, иногда когда общаг много и есть свое управление начинается пипец хуже чем от чужих людей. Приходит охрана труда, пожарники, если есть эл счетчик то РЭС - и начинают нагибать: документы на материалы, лицензии на работы, акт на мелтал конструкции, акт на крюки и подвесные системы, акт сопр изоляции и т.д.
Ребята иногда есть деньги на материал и есть на толкового электрика, но остальное может потянуть по деньгам еще стольоже.
единственный выход договариватся с местным электриком за нал и кооперироватся.
Вернуться в начало страницы