![]() Повреждение ВЛ 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повреждение ВЛ 0,4кВ |
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый! Кто занимается ликвидацией повреждений на ВЛ, подскажите!
Пример: имеется длинная разветлённая труднопроходимая ВЛ 0,4кВ в сельской местности, защита линии имеется только на ТП, потребители - жилые дома. Поступают сигналы о отсутствии напряжении, по приезду аварийная бригада констатирует короткое на линии. как заключается поиск повреждения? Обход линии? А если линия очень длинная или обойдя повреждения не было найдено? Какие методы существуют? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, я бы начал со звонка погасшим абонентам "Щаз для испытаний в линию будет подано повышенное напряжение! Отключитесь, а то сгорите!"
Шутка, но в первую очередь отключаем потребителей. Тогда остаётся только линия. Хотя завсегда на сельских трассах найдётся ужравшийся самогонщик, не отключивший свой замкнувший агрегат от незаконного подключения к линии. Пока ничего, кроме секционирования линии, ничего в голову не приходит. Помните боян, когда программисту предложили задачу о поимке льва в пустыне? Сообщение отредактировал Roman D - 11.2.2013, 22:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то если линия длинная, то обычно по току КЗ не проходит и ставятся защ. аппараты на участки, ежли их нет - обход линии, снятие перемычек на ответвления и в линии (если они есть)
раз диагностируют, то видят на какой фазе(ах) - им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль Как правило, такая линия (речь об 0,4) не очень длинна - единицы километров - в обычном, пардон, колхозном выражении. Поэтому зря её не вырубали (я про лес, а не про отключение ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Цитата в первую очередь отключаем потребителей. Тогда остаётся только линия на линии куча абонентов с вводом на трубостойку, вы предлагаете потратить полдня чтобы только отключить потребителей?Цитата снятие перемычек на ответвления и в линии (если они есть) как мне кажется, это уже ближе к правдеЦитата раз диагностируют, то видят на какой фазе(ах) - им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль опять же если расплелась жилка, то в бинокль такое не увидешь, на каждую опору подыматься тоже долго. Знаю, что ищут место повреждения при помощи "удочек", но физику работы понять не могу. Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы? Цитата Помните боян, когда программисту предложили задачу о поимке льва в пустыне? Это тот прикол о мышлении программистов? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
на линии куча абонентов с вводом на трубостойку, вы предлагаете потратить полдня чтобы только отключить потребителей? Вот не знаю, что быстрее - обзвонить клиентов или осмотреть линию. Так что ловим льва: перегораживаем пустыню пополам, детектируем льва; ту половину пустыни, где вероятность льва не равна нулю, снова делим... Часто энергодиспетчера на среднем напряжении так и работают. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата обзвонить клиентов Не понял, что даст обзвонка клиентов? А как быть с линией? Как ускорить поиск? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Не понял, что даст обзвонка клиентов? А как быть с линией? Как ускорить поиск? Коротнувший ВЛ позвонит диспетчеру (скорее всего второй звонок-первый от соседа). В остальном РоманД описал последовательность действий.И С2Н5ОН указал на деление по участкам с установкй защиты (ЯБПВУ на опоре). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы? а как он отреагирует на неотключенных потребителей? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
похоже выдаст короткое близкое к нулю. пустая затея имхо.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
а как он отреагирует на неотключенных потребителей? Никак! Поговорил с ребятами (они используют похожий аппарат), говорят здорово помогает! Но дорогой, поэтому аварийка свободного доступа не имеет (чтобы не сломать ![]() Есть ли способ определения тока короткого замыкания для отключившийся линии скажем при замене предохранителей? Клещами например? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
По второму вопросу КА с соответствующим шунтом измерение фаза ру-0,4кВ-фаза ВЛ-0,4кВ (поврежденная. Такое применяют на кл 6 -10кв (смотрять кз или ток утечки mА перед подачей напруги в кл.дабы подстраховаться от неприятных последующих событий).
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Есть ли способ определения тока короткого замыкания для отключившийся линии скажем при замене предохранителей? Клещами например? При отключении линии от к.з., уже поздно измерять ток к.з. Жгите предохранители на этой фазе (остальные снять!), возможно отгорит, возможно увидите, возможно позвонят, если не охота искать. У нас были такие случаи. Сообщение отредактировал KVA - 12.2.2013, 20:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
...возможно рубильник сгорит, возможно преды на 10-ке полетят
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Возможно, я невнимательно читал, но до меня не дошло, как данное чудо-устройство работает - со снятием или без снятия напряжения?
пардон, сам дурак: если короткое на линии, то ...побежали монтёры... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
По второму вопросу КА с соответствующим шунтом измерение фаза ру-0,4кВ-фаза ВЛ-0,4кВ (поврежденная. Такое применяют на кл 6 -10кв (смотрять кз или ток утечки mА перед подачей напруги в кл.дабы подстраховаться от неприятных последующих событий). Про УПП-10 на штангах милиамперметр с сопротивлениями (для КЛ 6-10кВ) вкурсе - наверное нет ничего лучше при поиске повреждённого кабеля. Говорите можно и на 0,4кВ при помощи шунта и амперметра? в принципе должно получится. Цитата При отключении линии от к.з., уже поздно измерять ток к.з. Ну почему же поздоно! У нас в распред. сетях после реконструкции у абонентов измеряется падение U и сопротивление петли фаза-ноль (ток короткого замыкания). Зная ток "короткого" в конце линии и измеренный можно легко определить примерное место повреждения на ВЛ! Знаю на все 100%, что можно измерить - но как держат просто в строжайшем секрете! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Попробуйте прибором Щ 41160.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Про УПП-10 на штангах милиамперметр с сопротивлениями (для КЛ 6-10кВ) вкурсе - наверное нет ничего лучше при поиске повреждённого кабеля. Говорите можно и на 0,4кВ при помощи шунта и амперметра? в принципе должно получится. Ну почему же поздоно! У нас в распред. сетях после реконструкции у абонентов измеряется падение U и сопротивление петли фаза-ноль (ток короткого замыкания). Зная ток "короткого" в конце линии и измеренный можно легко определить примерное место повреждения на ВЛ! Знаю на все 100%, что можно измерить - но как держат просто в строжайшем секрете! ![]() Да вероятно УПП10 видел у сетевиков, повторюсь применяют перед подачей напруги на исправный кабель. именно перед подачей. А при КЗ мегер,аркашка,пробитый предохранитель и т.д. С помощью КА ( а лучше не КА а прибором приспособленным для измер-й п ф\о . Ток кз на конце линии I=Uфазное (или межфазное)\R изм. ,зная длинну трассы и измеренный фактический ток петли фаза-нуль или фаза-фаза на конце линии математическим методом находим предполагаемое место кз. С условной погрешностью. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
День добрый! Кто занимается ликвидацией повреждений на ВЛ, подскажите! Пример: имеется длинная разветлённая труднопроходимая ВЛ 0,4кВ в сельской местности, защита линии имеется только на ТП, потребители - жилые дома. Поступают сигналы о отсутствии напряжении, по приезду аварийная бригада констатирует короткое на линии. как заключается поиск повреждения? Обход линии? А если линия очень длинная или обойдя повреждения не было найдено? Какие методы существуют? 1. Трудно проходимая - редкость, если нельзя пройти, себе дороже. Как писали выше шанс воровства увеличивается. 2. Если обходом не обнаружено(схлеста проводов нет, деревья, сучки не висят), включают и поврежденный участок или отгорит или успеют клещами замерять на какой фазе короткое. А там более пристально осматривают поврежденную фазу. 3. Всех потребителей не отключить, а по сему никакие мегаометры и прочие прозвонки не работают. Остается обход, осмотр, деление на участки, отключение по одной фазе при отсутствии трехфазных потребителей. Особое внимание на подключения кабелем. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Скажите пожалуйста: как отыскать "коротуна" в СИП?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 8:55 |
|
![]() |