![]() Выбивает автоматы , Утром и вечером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает автоматы , Утром и вечером |
Гость_Гость_Марк_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день
Столкнулся с проблемой У людей выбивало в квартире автоматы во время пиковой нагрузки (утром и вечером) Приборы включенные в сеть были минимальны - холодильник и телевизор. То есть вот весь день они нормально работают, а вечером вырубает вводной автомат (40A) Поменяли всю проводку в квартире, поменяли счетчик, поменяли автоматы. Не помогло - все так же вырубает утром и вечером, при тех же потребителях. Дополнительные данные: 9 этажка панелька, последний этаж. Сегодня буду мерить ток клещами в вечерний пик. Уже всю голову сломал что это может быть. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
и напряжение померьте
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
[quote name='Гость_Марк_*' date='11.2.2013, 8:47' post='269537']
Сегодня буду мерить ток клещами в вечерний пик. Правильно. Можно еще поставить автомат(ы), перед вводным, номиналом меньше 40 А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Противоречие у Вас. То телик с холодильником (суммарно около 1 кВт, может, чуть больше), то Вы вдруг говорите о пиковой нагрузке.
Всё-таки, по утрам и вечерам большинство народа активно пользуется мощными приёмниками - и перед уходом на работу, и по приходу с неё - быстрее чайку, горячий бутерброд в СВЧ. "Продвинутые" ещё и кофе в кофемашинах варят - пережжёный Нескафе не всем по вкусу. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Попробуйте заменить вводной автомат. Возможно неправильно работает тепловой или эл. магнитный расцепитель.
|
![]() |
|
Гость_Гость_МАРК_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
и напряжение померьте 210 вечером и утром. днем 220 Цитата Противоречие у Вас. То телик с холодильником (суммарно около 1 кВт, может, чуть больше), то Вы вдруг говорите о пиковой нагрузке. Пиковая по времени суток. А не по нагрузке в квартире. Цитата Можно еще поставить автомат(ы), перед вводным, номиналом меньше 40 А. Зачем? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
проверьте самих потребителей, могут быть неисправны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А может, это дифавтомат?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ну а дифу-то с чего выбивать? Без измерений тока это все гадание.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Согласен. Но фотку автомата интересно увидеть... Ну, или убедиться в отсутствии надписи "30 мА". Сорок ампер в квартирной проводке - не хвост собачий. Это жжж неспроста!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Еще погадаем - кто-то нелегально подключен к этой квартире, или это не 40 А, а 4.0 например.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Марк_*_*) Уже всю голову сломал что это может быть. Ну так что бы голове было легче, уточните тогда, что означает практически период утром и вечером, когда происходит отключение АВ?Вот просто... в квартире ни души, она закрыта на замок (скажем никто не проживает), а автомат утром и вечером вырубается, да? Это одна сторона вопроса. А теперь другая!.... Утром проживающие просыпаются и пока готовяться к уходу на работу или учёбу, автомат вдруг РАЗ!... и вырубило, да? То же самое и вечером, когда проживающие прибыли домой. Видите принципиальную разницу в ситуациях? проверьте самих потребителей, могут быть неисправны Правильно!Полагаю, что именно в этом и кроется проблема. Утром или вечером, когда хозяева начинают пользоваться бытовыми приборами (чайник, плита, светильники, и прочее), то один какой-то прибор периодически либо даёт сильную утечку (не бъётся и не обнаруживается по причине заземления), либо кратковременный пробой, достаточный для срабатывания защиты. Вот и весь "ребус"! ![]() А пики нагрузок дома (сети) тут не при делах.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А может, это дифавтомат? Знакомый занимается квартирными проводками,и как то в разговоре жаловался что поменял в квартире проводку и поставил дифавтомат.Ситуация почти аналогичная,только выбивало стабильно по утрам. Причину он так и не понял,почему собственно и рассказывал,вылечил это,заменив ДИФ на автомат и УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
а какие еще автоматические выключатели стоят в распред щите на данную квартиру после вводного 40А автомата?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Намекаете на селективность (группы) автоматов защиты?
Впрочем..... автор уже давно не желает что-либо говорить и вряд ли мы что-то узнаем. Тема вряд ли имеет продолжение, а заниматься гаданием не интересно... Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2013, 17:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
Согласитесь, что сработка вводного автомата это серьезный вопрос. сработка теплового расцепителя автомтата на 40А в квартире со стандартной схемой, на мой взгляд, возможна только из-за подключения к вводому автомату напрямую практически всей нагрузки и еще чего-то там
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Егорка Александр...) Согласитесь, что сработка вводного автомата это серьезный вопрос. Так с этим все согласны! Цитата ....сработка теплового расцепителя автомтата на 40А в квартире со стандартной схемой, на мой взгляд, возможна только из-за подключения к вводому автомату напрямую практически всей нагрузки А вот в вопросе комплектации щита, нагрузки и её рапределения, мы совершенно ничего не знаем.Поэтому все разговоры и предположения, так или иначе, сводятся уже к гаданию. Думаю автор уже нашёл "косяк", вот и молчит.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Так с этим все согласны! А вот в вопросе комплектации щита, нагрузки и её рапределения, мы совершенно ничего не знаем. Поэтому все разговоры и предположения, так или иначе, сводятся уже к гаданию. Думаю автор уже нашёл "косяк", вот и молчит.... ![]() Предлагаю на все найденные решения проблемы предоставлять отчет. Что бы всем было ясно как "бороться" с данной проблемой. А то задал вопрос и пропал...... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 12:24 |
|
![]() |