Доброго времени уважаемые форумчане!!!
Подскажите, правильно ли я делаю? Извесно, что цеху нужно будет 800 кВт,т.е. будет оборудования на 800 кВт ном. мощности, как я понял это установленная мощность. Зная, что цех занимается мелкосерийным выпуском инструментальной оснастки, то по справочным данным коэффициенты спроса и мощности равны Кс=0,5; соsфи = 0,7. для выбора мощности транса нахожу расчетные мощности Р=400 кВт, Q= 408 кВАр, S= 572 кВА. Далее определяю мощность транса с учетом коэффииета загрузки Кз = 0,95 Sном = 572/0,95 = 602 кВА. И выбираю транс на 630кВА. Правильно ли это? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |