AlexNAV
сообщение 7.2.2013, 13:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 26610



Доброго времени уважаемые форумчане!!!
Подскажите, правильно ли я делаю?
Извесно, что цеху нужно будет 800 кВт,т.е. будет оборудования на 800 кВт ном. мощности, как я понял это установленная мощность. Зная, что цех занимается мелкосерийным выпуском инструментальной оснастки, то по справочным данным коэффициенты спроса и мощности равны Кс=0,5; соsфи = 0,7. для выбора мощности транса нахожу расчетные мощности Р=400 кВт, Q= 408 кВАр, S= 572 кВА. Далее определяю мощность транса с учетом коэффииета загрузки Кз = 0,95 Sном = 572/0,95 = 602 кВА. И выбираю транс на 630кВА.
Правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2013, 13:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Правильно, только учтите, что если трансформатор не один (возможность работы в аварийном режиме), то его долговременная нагрузка должна быть в пределах 70% от номинальной мощности. А значит расчётная мощность транса должна быть не менее 843кВт.
Ну и неплохо бы заложить резерв на развитие предприятия.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexNAV
сообщение 7.2.2013, 13:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 26610



RomanNV,
800 кВт это мощность уже с заложеной перспективой. На данный момент оборудования, примерно, на 300кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexNAV
сообщение 7.2.2013, 18:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 26610



Парни, а подскажите пожалуста!!!
кабель на стороне вн мне выбирать исходя из 630 кВА, т.е. на ток равный 630/1,73*6 = 61 А.
Значит кабель брать на этот ток, с учетом экономичекого сечения?

подскажите как выбрать предохранители на вн стороне, а то я чето ничего найти не могу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.2.2013, 18:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AlexNAV @ 7.2.2013, 18:03) *
Парни, а подскажите пожалуста!!!
кабель на стороне вн мне выбирать исходя из 630 кВА, т.е. на ток равный 630/1,73*6 = 61 А.
Значит кабель брать на этот ток, с учетом экономичекого сечения?

подскажите как выбрать предохранители на вн стороне, а то я чето ничего найти не могу


Ну выбери из общих соображений с учетом запаса и на перспективу. Все равно все расчеты прикидочные. Ничего точного не бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.2.2013, 2:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
кабель на стороне вн мне выбирать исходя из 630 кВА, т.е. на ток равный 630/1,73*6 = 61 А.

Да, но при условии что это тупиковая станция, если предполагается "транзит" по ВН то кабель выбирать с учетом транзита.
Цитата
подскажите как выбрать предохранители на вн стороне, а то я чето ничего найти не могу

так же как и по низкой, ближайший больший из стандартного ряда под ваше напряжение 6/10/35кВ, с обязательной проверкой расчетом токов короткого замыкания.
Вернуться в начало страницы