Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
100778
сообщение 6.2.2013, 15:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Ситуация следующая. Строим жилой микрорайон, смонтировали РП-6 кВ совмещенный с ТП, но теперь понадобилиь еще две ячейки на стороне высокого напряжения, которых нет, проектировщики предлагают выкинуть две ячейки с ТСН-ами и поставить вместо них КСО с выключателями, а собственные нужды запитать от силовых трансформаторов. Возможно ли для собственных нужд РП использовать напряжение с силовых трансформаторов? Трансформаторы ТСН 6/0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2013, 17:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не желательно, но можно, имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 7.2.2013, 7:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Нельзя, но опять-же - ИМХО. Сталкивался приблизительно с такой-же ситуацией. На ПС-35/6кВ в ЗРУ-35кВ в ячейках сгорели оба ТСН-35/0,4. Выход нашли такой - за забором ПС поставили две ТП-6/0,4, подключили их в ЗРУ-6кВ (были свободные ячейки). На эти ТП повесили таблички - "ТСН-1 и ТСН-2" icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 7.2.2013, 8:07
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Спасибо за ответы. А в каких нибудь нормативных документах прописано, что допускается, либо наборот, такая схема? А то как обычно, пришли новые проектировщики и сказали, что предыдущие проектанты мудаки, а мы вам сейчас нарисуем все как надо. Вот от них то и исходит эта инициатива по подключению собственных нужд РП от силовых трансформаторов. Технически я понимаю, что это осуществимо, но в плане надежности как? Не сталкивался с такой ситуацией да и в универе таких схем не было.

Сообщение отредактировал 100778 - 7.2.2013, 8:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2013, 9:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насчет доков не сталкивался, просто прикиньте что у Вас сидит на ТСН, а потом прикиньте при КЗ у потребителя это все (СН) у вас работать не будет и возможно длительный срок - для Вас это критично?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 7.2.2013, 11:16
Сообщение #6





Гости






Трансов две штуки, если присоединить через АВР, то в принципе ничего страшного не произойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2013, 11:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. у Вас оба транса в работе или один в резерве?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 7.2.2013, 11:36
Сообщение #8





Гости






Пока один работает, но нужно уже включать второй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2013, 14:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если оба под нагрузкой, да с АВР, думаю Ваш вариант возможен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 9.2.2013, 18:24
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(с2н5он @ 7.2.2013, 14:12) *
ну если оба под нагрузкой, да с АВР, думаю Ваш вариант возможен

Я думаю, что мешать в одну кучу вторичные и первичные цепи - это всё равно, что путать тёплое с мягким. А ТСН как раз и предназначен для запитывания вторичных цепей. ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 17:58
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены