![]() Замена ТСН на силовые трансформаторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена ТСН на силовые трансформаторы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Ситуация следующая. Строим жилой микрорайон, смонтировали РП-6 кВ совмещенный с ТП, но теперь понадобилиь еще две ячейки на стороне высокого напряжения, которых нет, проектировщики предлагают выкинуть две ячейки с ТСН-ами и поставить вместо них КСО с выключателями, а собственные нужды запитать от силовых трансформаторов. Возможно ли для собственных нужд РП использовать напряжение с силовых трансформаторов? Трансформаторы ТСН 6/0,4 кВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не желательно, но можно, имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Нельзя, но опять-же - ИМХО. Сталкивался приблизительно с такой-же ситуацией. На ПС-35/6кВ в ЗРУ-35кВ в ячейках сгорели оба ТСН-35/0,4. Выход нашли такой - за забором ПС поставили две ТП-6/0,4, подключили их в ЗРУ-6кВ (были свободные ячейки). На эти ТП повесили таблички - "ТСН-1 и ТСН-2"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Спасибо за ответы. А в каких нибудь нормативных документах прописано, что допускается, либо наборот, такая схема? А то как обычно, пришли новые проектировщики и сказали, что предыдущие проектанты мудаки, а мы вам сейчас нарисуем все как надо. Вот от них то и исходит эта инициатива по подключению собственных нужд РП от силовых трансформаторов. Технически я понимаю, что это осуществимо, но в плане надежности как? Не сталкивался с такой ситуацией да и в универе таких схем не было.
Сообщение отредактировал 100778 - 7.2.2013, 8:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насчет доков не сталкивался, просто прикиньте что у Вас сидит на ТСН, а потом прикиньте при КЗ у потребителя это все (СН) у вас работать не будет и возможно длительный срок - для Вас это критично?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Трансов две штуки, если присоединить через АВР, то в принципе ничего страшного не произойдет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. у Вас оба транса в работе или один в резерве?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Пока один работает, но нужно уже включать второй.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если оба под нагрузкой, да с АВР, думаю Ваш вариант возможен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |