Приветствую всех!
Поставлена задача подобрать 4-х полюсной автомат (3 фазник) с функцией УЗО. Подключаемое оборудование - Тепловой насос NIBE 1345 на 60 кВт производимой мощности. Выдержка с инструкции монтажника: табличка, на которую На какой ток уставки выбрать автомат? Совсем в тупике... Более пускового тока в 53А? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
А нафига там УЗО? Ведь тепловой насос это стационарный потребитель запитанный отдельным кабелем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Тепловой насос (геотермальный) будет одеспечивать горячей водой котедж:
1. На отопление 2. На водопотребление. Заказчик будет не доволен если его в душе шваркнет... Возможно это излишек УЗО), поправьте. Самый главный вопрос: На какой ток уставки ставит автомат? Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2013, 17:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну тогда надо тоже идти к комунальщикам, чтобы они у себя на насосных станциях УЗО ставили, если у Вас центральное отопление, то и к теплоснабжающей организации тоже
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
А ведь ток уставки автоматов спрашивал...
Щас на 5 страниц будем обсуждать нужен УЗО или нет. Заказчик сказал - "Ставить с УЗО". Я не собираюсь его убеждать в обратном, думаю лишним не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если в руководстве 53 А, то можно от него и плясать, хотя не понятна фраза (глубоко не вникал) "за исключением циркуляционных насосов" и если правильно понял у него есть плавный пуск, то почему пусковой ток 53 А?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Я бы на 125 А ставил.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Ну вообще на такую нагрузку УЗО где то в 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... как Вы получили пусковой 53 А при 60 кВт.? 60 кВт это не потребляемая электрическая мощность. см. табл ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
60 кВт это не потребляемая электрическая мощность. см. табл... Вот и я в замешательстве. В указанной мной выше табличке, указан среднеквадратичный пусковой ток аж 53 А...
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
60 кВт это не потребляемая электрическая мощность. эт я поторопился. исправился -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Там сноски есть с цифрой 3, которые в тексте не приведены. Я бы считал по выходной мощности (~17кВт), а раз двигатели есть то и пусковой ток будет. Думаю на 40А хватит. сноски: |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А схема электрическая данной установки есть?
Тепловой насос работет с компрессором охлаждения одновременно, или по очереди? Циркуляционные насосы питаются по отдельной линии, или входят в эту технологическую установку? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
А схема электрическая данной установки есть? Тут руководство монтажникам: http://www.nibe-evan.ru/upload/nibe_ru/rus...%20F1345-ru.pdf Тепловой насос работет с компрессором охлаждения одновременно, или по очереди? Циркуляционные насосы питаются по отдельной линии, или входят в эту технологическую установку? Линия запитки 3х400 заводится на сам шкаф теплового насоса. От него запитываются все дополнительные блоки расширения, включая циркуляционныки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Хе-хе.
На подключение такой установки проект требуется. Вы решили сэкономить на нём, отсюда и вопросы возникают. В вашем случае остаётся сложить максимальные рабочие токи и ориентироваться на них. Так, во всяком случае, вы хоть гарантированно попадёте в рабочее технологическое окно данной установки. Например, для варианта установки на 60 кВт, суммарный ток получается 67А. Ближайшая ступень защиты- 80А. Вот и ищите аппарат на 80А. УЗО можно взять на ступень выше, но можно и на такой же ток. Дифференциальный ток УЗО зависит от того, для чего оно будет использоваться. Если для безопасности обслуживающего персонала, то 30мА. Если для противопожарной защиты, или как контроль изоляции, то можно брать 100, или 300мА. Ну и питающий кабель проверьте по сечению, чтобы он был защищён этим автоматом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Не читайте дебильные переводы мануалов на русский язык переводчиками ленивыми и далекими от электричества. Если на сайте почитать английский вариант (если ссылка правильно отобразится то вторая pdfка http://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Sok-dokument/ там в подключении есть ссылка смотри рекомендуемый предохранитель на стр.41, на ней ваша, приведенная выше таблица, но есть еще одна строчка для 60кВт рекомендуемый номинал предохранителя 50А. Спасибо за направление! Действительно... перевод корявый, и строчку выкинули с таблички... Любопытно, но такой строчки нет на насос F1145 3х400 15кВт в доках на иглыше... (это так, для моей любознательности). Во избежании домыслов: Директор фирмы по установке данного оборудования мой товарищ. Был у него "спец" по подключению силовухи и КИПа, да весь вышел - уволил. Причины не буду расписывать. А сроки монтажа на объект подпирают, вот и обратился за помощью... Говорит "тебе доверяю"... ![]() Отблагодарит конечно. Имею кончено опыт, но не на такие токи и не с таким оборудованием, вот и решил подстраховаться, узнать у многоуважаемых гуру. Спасибо еще раз ВСЕМ!!! Сообщение отредактировал BogAD - 7.2.2013, 14:08 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |