Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30650 ![]() |
Вот опять не понятки кто говорит надо 35кг а вы говорите что и 10кг хватит??? что мне делать то я не пойму??? У меня просто есть в наличии 21 квадрат провод, я не знаю точнее запутался уже стоит или не стоит мне ставить 35кг или ваще 50кг??? Можно как нибудь по конкретнеЙ??? Спасибо!!
Напряжение должно быть 14,4 вольт почему я так и борюсь за эти потери, потому что если будет ниже 12 вольт то усилители будут оключаться!!! А так как планируется большая мощьность,то нужны наименьшие потери!!!!! Распиши пожалуйста значение своих цыфр??? Спасибо!!! Очень надо!!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В машине от генератора идет 14,4 вольта нужна та толщина кабеля,чтоб при длине 5 метров не было просадок в напряжении?? И чтоб им хватило оптимально питания?? Спасибо!! На таких расстояниях пойдет обыкновенный провод, которым в квартире электропроводку делают. Берите любой медный или алюминиевый. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
(0,5*5)/(0,038*35)=1,88%. Так что 35 это минимум. Для меди.
Сообщение отредактировал shpinel - 5.2.2013, 17:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
берите для каждой нагрузки 2*10, бОльшим сечением не стоит баловаться, по потерям вписываемся, и не имеем геморроя при подключении жил что у нагрузки, что и у аккумулятора.
не стоит забывать, коллеги, что расчеты идут исходя из ДЛИТЕЛЬНЫХ токов, т.е. 8 и более часов подряд при работе на номинал. в жизни не поверю, что подобная ситуация возможна у автора |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
исходил из ГОСТа, в котором порог пляски - 5%
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30650 ![]() |
Ребята так на чем мы все таки остановились??? Какого сечения мне взять провод для подключения моих усилителе???? Я уже запутался!!!))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я сошелся на том, что либо 16 мм2 одним кабелем, но это чисто технически и эстетически порно, либо на каждую группу нагрузок - 300 и 4*50 - по 10 мм2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30650 ![]() |
Значит 20квадратов мне хватит одного кабеля для запитки двух усилков??? Просто он есть у меня в наличии и не охото тратить деньги на шланги!!!! И на 100 ампер предохранитель на него нужно поставить верно???? Спасибо!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Значит 20квадратов мне хватит одного кабеля для запитки двух усилков??? вполне И на 100 ампер предохранитель на него нужно поставить верно???? Спасибо!!! Боюсь, что предохранитель будет толще, чем провод ![]() У Вас в усилках вроде должны быть внутренние предохранители. Их будет достаточно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.2.2013, 18:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30650 ![]() |
Так сам провод что ли не нужно защитить от кз?????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну если всё аккуратно сделаете, то не нужно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да ну!
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так Вы не боитесь и таких советов давать...
Цитата На таких расстояниях пойдет обыкновенный провод, которым в квартире электропроводку делают. То есть автору достаточно было ВВГ на 1,5-2,5 мм2 взять, а тут такую тему развернули... аж до 25 квадратов! Кстати, предохранители в усилках защищают линию только при возникновении перегрузки или КЗ в самих усилках. А вот что защитит линию на длине в 5 метров от аккума, да через весь салон?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Я не возражаю. Боитесь? Обвешивайтесь предохранителями! Пральна! И дома вместо пробки Гвоздь! ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Читал тему, хохотал и с интересом ждал чем же всё это закончится!
Дошло уже до рекомендации не устанавливать защиту в питающую цепь - очень хорошая и "профессиональная" рекомендация "чайнику"! Цитата(savelij®) То есть автору достаточно было ВВГ на 1,5-2,5 мм2 взять, а тут такую тему развернули... аж до 25 квадратов! Ну конечно же!.... Если конечно это не усилители для выездного озвучивания галла-концертов!Но автор говорит об усилителях в автомобиль. Цитата(Михаил174) С паспорта усилителей взял у одного 4*50ват другой моноблок 1*300 ват при 2Ом Вот сложил их !! Вы представляетесебе, что будет с ВАми от мощности в полкилоВатта (500 Вт) в замкнутом пространстве салона автомобиля, объёмом примерно 1 куб.м.?Да у Вас не только перепонки лопнут и уши отваляться, а голова вдребезги разлетиться! Ваши суммарные 500 Ватт не "настоящие" и привычные нам (или по DIN), это мощность по PMPO или даже по RMS, что будет сответствовать реальной по DIN порядка 25 Ватт (в сумме 2-х усилителей). Не трудно подсчитать рабочий ток и выбрать сечение питающего провода и защиты! PS: Мне очень хотелось бы увидеть хороший частный автомобиль проводами сечением 25-35 мм. под звук. Ну шутники..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
http://www.caraudio-image.ru/manuals/DLS/22-23-31-41-51.pdf
по току достаточно кабеля 10мм2, по падению напряжения 21мм2 (так в инструкции) предохранители 2х30А=60А 4AWG - 21мм2 ток до70А Мощность 4х50 это среднеквадратическая реальная гораздо меньше. Провода лучше прокидывать отдельно на каждое устройство (чем больше проводов тем меньшее общее сечение понадобится Это что касается усилителя По моноблоку нечто подобное (инструкции я так понимаю имеются?) Вообще по проводам и туда и туда достаточно 8AWG т.е. 10мм2. но это если усилки рядом с АКБ или перед усилками поставить т.н. кондеры (блин забыл правильное название) емкостью несколько Фарад они в момент максимальной нагрузки кратковременно поддержат напругу. Ну или кидайте провод квадратов не менее 50 и вставку плавкую ПВ2-100А ![]() А вообще для мощности 500Вт 12В и прога выдает 5мм2 и по потерям 16мм2 ИОНИСТОР - во как кондер называется! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата по току достаточно кабеля 10мм2, по падению напряжения 21мм2 (так в инструкции) Так вот именно, что в инструкции написано для одного усилителя минимум 21 мм2 (ну по нашим меркам 25 мм.кв), а тут споры идут про обычный кабель 1,5-2,5 кв.мм. О чем тут спорить дальше? Если автор хочет по одному кабелю запитать сразу два усилителя (ещё и длина 5 м), то 35 кв. мм. минимум. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Rezo, я тоже читал и ржал, особливо мощность улыбнула 500 Вт Я в свое время в школе дискотеки вел, усилитель 20 Вт. был, Дык в актовом зале наполовину включали, а в спорт зале разговор только в противоположной стороне слышно было. Ну а по проводам, тут ничего не поделаешь такие сечения получаются иначе провалы будут. Не зря же для передачи елистричества вольтаж до киловольт поднимают...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |