Нужно по-шустрому (два дня) выдать заключение на непригодность внутриплощадочных сетей больницы.
Пример расчета (со всяческими коэффициентами) таких сетей у себя не сыскал. Может кто покажет или подскажет где посмотреть.
Завтра только поеду смотреть по киоскам кабели. Нагрузку по половине зданий придется вообще "на вскидку" брать. Ну да ладно, не проект. Основание для начала проектирования icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 5.2.2013, 5:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Пример расчета (со всяческими коэффициентами) таких сетей у себя не сыскал.

И не стоит их искать, а тем более тратить время на расчет. Потому что на все Ваши расчеты и доводы будет один, железобетонный ответ - Ну работает же! Возможно что нибудь есть в результатах последних испытаний и измерений, вернее в тех.отчете. Но что то мне подсказывает что там все нормуль )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.2.2013, 1:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18563
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 5.2.2013, 5:27) *
И не стоит их искать, а тем более тратить время на расчет. Потому что на все Ваши расчеты и доводы будет один, железобетонный ответ - Ну работает же!

Проектировать сеть вознамерился не из жадности. Мной спроектированы уже 3 здания комплекса (2 запустили), еще 2 на выданьи. Везде мощность превышается на 50-100% (в основном новые системы вентиляции в межсезонье, есть и на круглый год). Вобщем покуда сети не упрели, надо бы поменять. Вторую категорию они и сейчас не обеспечивают.
Обоснование начирикал. А поиск расчета продолжается ! flag.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2013, 17:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18563
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Нешто ни у кого внутриплощадочные сети больнички не завалялись?
Пора проектировать, а поступлений не видно ! icon_cool.gif