Shao-Kahn
сообщение 1.2.2013, 18:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 30584



Всем доброго времени суток.
Помогите с проблемой.
Я уже замахался лампочки покупать.
Одной лампы хватает на неделю.
Я тут "напряжометром" потестил розетку и выяснил,
что в сети у меня 248V-250V вместо положенных 220V.
Где-точитал, что норма отклонения 5%, а предел - 10%
Если считать по предельному значению, то 220V+10%=242V
На всех покупаемых мною лампах написано 230V.
Правильно ли я думаю, что лампы мои горят из-за этого?
Стоит ли паниковать и звонить(пока не знаю куда) жаловаться?
Ведь кроме ламп дома у меня есть холодильник, компьютер, стиралка, и т.д.
Недавно сгорела йогуртница. Думаю из-за этого.
Что необходимо делать в данной ситуации?

И еще одна немаловажная проблема.
У меня постоянно выбивает пробки. И еще они плавятся.
Я не понимаю от чего это происходит.
Ничего мощьного у меня нет, чтоб могло выбивать постоянно пробки.
Вот компьютер работает, я ставлю электрочайник 2000Вт. и выбивает пробки.
Стояли пробки на 16А. Постоянно выбивают и плавятся.
Поставил пробки на 25А. Проблема практически исчезла.
Но вот сегодня опять выбило пробку, я ее выкрутил и решил посмотреть что в середине произошло.
Вот мостик, который соединяет два контакта в пробке, просто оплавился. Пластмасса поплыла, а сами контакты мостика погорели.
Это происходит от того, что пробки я покупаю некачественные или ЧТО ВОБЩЕ ПРОИСХОДИТ???

Подскажите. пожалуйста... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2013, 18:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В этом случае необходимо накатать письменную жалобу в электроснабжающую организацию, параллельно в ЖЭУ/ПРЭУ.....
Длительное превышение предельного значения напряжения в бытовой сети, то есть, выше предельно допустимого отклонения 10%.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shao-Kahn
сообщение 1.2.2013, 18:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 30584



Супер. Т.е. проблема гоящих ламп и пробок - это напряжение в 250V?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 1.2.2013, 19:00
Сообщение #4





Гости






по поводу пробок - я думаю, что проблему с пробками можно решить, заменив их на автоматы/автомат. Но имейте ввиду, что проблема с пробками и проблема с напряжением - это две разные проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.2.2013, 20:05
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Завышение номинала автомата (пробок) очень-очень-очень опасно!!! Сгорите нафиг и имени не спросют...
Выбивает - значит перегруз сети.
Первое, что надо сделать - протянуть все контакты у пробок. Очень желательно проверить скрутки в распредкоробках. Это может частично снять проблему.
По поводу напряжения - в снабжающую/обслуживающую организацию.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shao-Kahn
сообщение 1.2.2013, 20:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 30584



Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.2.2013, 20:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Вот мостик, который соединяет два контакта в пробке, просто оплавился. Пластмасса поплыла, а сами контакты мостика погорели.
В былые времена корпуса автоматических пробок делались из карболита, который не плавится. А сейчас из чего? Подгорание контактов может быть из-за низкого качества материала, слабого прижима их друг к другу или превышения допустимой нагрузки. Вам бы измерить потребление и тогда гадать. Комп и чайник это в районе 10 А. никак выбивать не должно. Может какая левая нагрузка? Надо измерять потребление.



Сообщение отредактировал uvk2 - 1.2.2013, 20:30


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 1.2.2013, 20:31
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



а из-за чего такое повышенное напряжение 250Вольт?и как долго это?может,связано с "нулем"?в работе уже было такое,но не долго.но погорело много электроники.пришлось поработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shao-Kahn
сообщение 1.2.2013, 20:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 30584



Как померять потребление?

netraktorist, как долго не могу сказать, т.к. померял только сегодня. И из-за чего тоже не знаю.
Буду обращаться в обсл. организацию и к нашему электрику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.2.2013, 20:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Как померять потребление?
Токоизмерительные клещи.

Сообщение отредактировал uvk2 - 1.2.2013, 20:40
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 1.2.2013, 20:37
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



токовые клещи лучше всего. как вариант- тестер/амперметр с пределом не менее 10 А


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shao-Kahn
сообщение 1.2.2013, 20:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 30584




Вот он родной

uvk2,
вот такой вот тестер подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.2.2013, 20:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Нет. Этот измеряет только до 0.5 А, и то постоянного тока.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 2.2.2013, 8:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Если есть проблема-её надо решать. Придется немного потратиться.

Скорее всего Вы живете недалеко от трансформаторной будки, поэтому напряжение такое высокое. Люди живущие в конце улицы или микрорайона страдают от пониженного наряжения.

Надо купить стабилизатор напряжения на 5кВт, позвать электрика, пусть его установит, заменит пробки на современные автоматические выключатели, отревизирует коробки, розетки в квартире и проблема я думаю будет снята. Цена вопроса скорее всего не превысит пяти тысяч рублей. Я так понимаю за год вы теряете больше на сгоревших лампочках и приборах.



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 2.2.2013, 10:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(netraktorist @ 2.2.2013, 0:31) *
а из-за чего такое повышенное напряжение 250Вольт?и как долго это?может,связано с "нулем"?в работе уже было такое,но не долго.но погорело много электроники.пришлось поработать.

Анцапфу пусть переключит.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.2.2013, 13:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Читал и удивлялся: "Пробки горят". Сначала подумал, что плавкие - ещё удивился: неужто они до сих пор продаются? Потом, на фотке, увидел кусочки ПАР. Раз уж ПАР плавится, предположение только одно: контакт цоколя ПАР с патроном на щитке плохеньким стал. Подчистить надо бы. Или, как уже сказали, перейти на современные автоматы.
Цитата(Мастер Джу @ 2.2.2013, 11:14) *
Анцапфу пусть переключит.

Этим ОВБэшники должны заниматься, а не местный электрик.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 2.2.2013, 16:19
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Не знаю как в городских сетях, а в ФСК запрещено крутить РПН под нагрузкой. Так, что врят-ли бригада ОВБ самостоятельно примет решение о регулировке напряжения. Этот вопрос придется решать через руководство, но они врят-ли пойдут на это, т.к даже если они удовлетворят просьбу данного жителя следом посыпятся жалобы от удаленных от трансформатора жителей на низкое напряжение. Всем не угодишь. Сам пару лет назад пытался добиться, чтобы повысили напругу дома, доходило до того, что микроволновка переставала крутиться в часы пиковых нагрузок, бесполезно.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.2.2013, 16:35
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



РПН - по определению - регулирует под нагрузкой. Может, Вы с ПБВ перепутали?

ЗЫ: Быть может, чего-то и путаю, но, вроде, ФСК контролирует линии от 110 кВ. 6-10/0,4 - хозяйство местного РЭС. имхо

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.2.2013, 16:37


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 3.2.2013, 8:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



По определению регулирует, а по факту приказ о запрете.





--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения