Доброго времени суток господа! Будьте добры, помогите с решением проблемы. Суть такова : монтирую освещение по периметру, с лицевой части дома приходит первый кабель 3*2,5 ( 10 ламп по 40 Вт будет), с остального периметра приходит второй кабель 3*2,5 ( также 10 ламп по 40 Вт), на питание из дома выведен 1 кабель 3*2,5 . Перед окончательным монтажем жестяных коробов ( держатели плафонов на столбах) прозванивал все кабеля на наличие короткого замыкания, а также поочередно подключал в сеть. Было все нормально, но через некоторое время стало выбивать общий автомат, выяснил что выбивает именно при подлючении питания на лицевую часть дома. Остальной периметр работает нормально. ( Лампы еще не смонтированы на свои места ). Мультиметр короткого замыкания нигде не показывает...незнаю в чем проблема..Заранее благодарю за суету.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Пробуйте метод исключения. Отключайте по очереди всё от кабеля. Когда останется один кабель, но автомат выбивает, то мегометр вам в помощь. Также смотрите все соединения.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Автомат выбивает не только из-за короткого замыкания, но и из-за перегрузки или (и) утечки.
Мультиметром тут делать нечего. Нужен мегаомметр. Пока будете искать мегаомметр, хотя бы визуально обследуйте трассировку проблемного участка: саморезы, гвозди, крепёжные скобы, что там ещё из крепежа - ими частенько провода калечат. Также амперметром можно замерить ток по каждому из светильников: быть может, там проблема. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
зелёный желторотик, Клещами. Амперметр прямого включения на такие токи найти трудно.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Что тут сказать .... . Если Вы нашли проблемную линию из всех существующих, почему остановились на этом ? Надо искать дальше: в светильнике может провод отвалиться и замыкать с другим, повреждение кабеля саморезами, вобщем визуальный осмотр. Лично я в таких случаях отключаю половину линии ( пятый в Вашем случае ), прозваниваю линию , если чисто , значит там скручиваю всё как было и рассоединяю опять на середине ( восьмой светильник и т.д. ), если при прозвонки на первой середине ( в районе пятого св-ка ) - К.З. , значит двигаемся в другую середину ( третий к примеру и т.д.) - метод "научного тыка " называется.
Вспомнил случай: установили как-то декоративные фонарные столбики ( тоже штук десять ) , и как и Вы прозвонили перед тем как вкрутить лампы - всё чисто. Вкручиваем лампы, включаем автомат - выбивает. ? . Меняем автомат , включаем - выбивает. ??? . Выкручиваем лампочки, звоним линию - чисто . ??? . Вкручиваем , включаем - вывивает. И хорошо что меня дёрнуло прозвонить мультиком линию с вкрученными лампами - чисто. ????? . Спустя минуту дошло что мы вместо бесдроссельных ламп - ДРЛ вкрутили ! , кладовщик перепутал ( а мы как-то и не проверили ), а они один в один похожи . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
зелёный желторотик, Клещами. Амперметр прямого включения на такие токи найти трудно. Китайские клещи в помощь. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Цешки - до 2,5А. Правда, чтоб не спалить прибор, я бы сначала амперметром с большим пределом (Ампер на 20) влез, а уж потом - Ц.
Да и потом, амперметр нужен тут не для того, чтоб детишкам физику объяснять - "ловить" им 0,18А ни к чему. Влезли с тем же 20-ти амперным - показал он 10 - значит, вот он, диверсант! ЗЫ: Выбивает, как пишет ТС, вводной автомат. Осмелюсь предположить, что на вводе - диф, а на линии освещения - простой АВ. А это уже об утечке говорит! Тем более, лампы не вкручены. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Цешки - до 2,5А. Правда, чтоб не спалить прибор, я бы сначала амперметром с большим пределом (Ампер на 20) влез, а уж потом - Ц. Да и потом, амперметр нужен тут не для того, чтоб детишкам физику объяснять - "ловить" им 0,18А ни к чему. Влезли с тем же 20-ти амперным - показал он 10 - значит, вот он, диверсант! ЗЫ: Выбивает, как пишет ТС, вводной автомат. Осмелюсь предположить, что на вводе - диф, а на линии освещения - простой АВ. А это уже об утечке говорит! Тем более, лампы не вкручены. Ищем утечку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Ищем утечку. Её и ищем! Топик-старт: "Лампы ещё не смонтированы" + 2-й абзац моего поста №7. Ну ладно, не 10А, просто отклонение стрелки той-же Цешки, скажем, 0,1А - уже повод принимать меры. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за советы! Буду пробовать исправить проблему - искать утечку...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Сейчас многие электрики устанавливают на ввод дифавтоматы или УЗО с током утечки 30мА. Лично я считаю, что это неправильно и приводит к таким вот проблемам.