Не могу понять в чем проблема...

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.1.2013, 19:00
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток господа! Будьте добры, помогите с решением проблемы. Суть такова : монтирую освещение по периметру, с лицевой части дома приходит первый кабель 3*2,5 ( 10 ламп по 40 Вт будет), с остального периметра приходит второй кабель 3*2,5 ( также 10 ламп по 40 Вт), на питание из дома выведен 1 кабель 3*2,5 . Перед окончательным монтажем жестяных коробов ( держатели плафонов на столбах) прозванивал все кабеля на наличие короткого замыкания, а также поочередно подключал в сеть. Было все нормально, но через некоторое время стало выбивать общий автомат, выяснил что выбивает именно при подлючении питания на лицевую часть дома. Остальной периметр работает нормально. ( Лампы еще не смонтированы на свои места ). Мультиметр короткого замыкания нигде не показывает...незнаю в чем проблема..Заранее благодарю за суету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 31.1.2013, 19:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Пробуйте метод исключения. Отключайте по очереди всё от кабеля. Когда останется один кабель, но автомат выбивает, то мегометр вам в помощь. Также смотрите все соединения.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.1.2013, 20:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Автомат выбивает не только из-за короткого замыкания, но и из-за перегрузки или (и) утечки.

Мультиметром тут делать нечего. Нужен мегаомметр. Пока будете искать мегаомметр, хотя бы визуально обследуйте трассировку проблемного участка: саморезы, гвозди, крепёжные скобы, что там ещё из крепежа - ими частенько провода калечат.

Также амперметром можно замерить ток по каждому из светильников: быть может, там проблема.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2013, 5:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



зелёный желторотик, Клещами. Амперметр прямого включения на такие токи найти трудно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_12
сообщение 1.2.2013, 6:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Что тут сказать .... . Если Вы нашли проблемную линию из всех существующих, почему остановились на этом ? Надо искать дальше: в светильнике может провод отвалиться и замыкать с другим, повреждение кабеля саморезами, вобщем визуальный осмотр. Лично я в таких случаях отключаю половину линии ( пятый в Вашем случае ), прозваниваю линию , если чисто , значит там скручиваю всё как было и рассоединяю опять на середине ( восьмой светильник и т.д. ), если при прозвонки на первой середине ( в районе пятого св-ка ) - К.З. , значит двигаемся в другую середину ( третий к примеру и т.д.) - метод "научного тыка " называется.
Вспомнил случай: установили как-то декоративные фонарные столбики ( тоже штук десять ) , и как и Вы прозвонили перед тем как вкрутить лампы - всё чисто. Вкручиваем лампы, включаем автомат - выбивает. ? . Меняем автомат , включаем - выбивает. ??? . Выкручиваем лампочки, звоним линию - чисто . ??? . Вкручиваем , включаем - вывивает. И хорошо что меня дёрнуло прозвонить мультиком линию с вкрученными лампами - чисто. ????? . Спустя минуту дошло что мы вместо бесдроссельных ламп - ДРЛ вкрутили ! , кладовщик перепутал ( а мы как-то и не проверили ), а они один в один похожи .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.2.2013, 6:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Костян челябинский @ 1.2.2013, 6:38) *
зелёный желторотик, Клещами. Амперметр прямого включения на такие токи найти трудно.

Китайские клещи в помощь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 1.2.2013, 7:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цешки - до 2,5А. Правда, чтоб не спалить прибор, я бы сначала амперметром с большим пределом (Ампер на 20) влез, а уж потом - Ц.

Да и потом, амперметр нужен тут не для того, чтоб детишкам физику объяснять - "ловить" им 0,18А ни к чему. Влезли с тем же 20-ти амперным - показал он 10 - значит, вот он, диверсант!

ЗЫ: Выбивает, как пишет ТС, вводной автомат. Осмелюсь предположить, что на вводе - диф, а на линии освещения - простой АВ. А это уже об утечке говорит! Тем более, лампы не вкручены.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.2.2013, 19:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(зелёный желторотик @ 1.2.2013, 7:47) *
Цешки - до 2,5А. Правда, чтоб не спалить прибор, я бы сначала амперметром с большим пределом (Ампер на 20) влез, а уж потом - Ц.

Да и потом, амперметр нужен тут не для того, чтоб детишкам физику объяснять - "ловить" им 0,18А ни к чему. Влезли с тем же 20-ти амперным - показал он 10 - значит, вот он, диверсант!

ЗЫ: Выбивает, как пишет ТС, вводной автомат. Осмелюсь предположить, что на вводе - диф, а на линии освещения - простой АВ. А это уже об утечке говорит! Тем более, лампы не вкручены.

Ищем утечку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 2.2.2013, 13:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(ez81 @ 1.2.2013, 20:00) *
Ищем утечку.

Её и ищем! Топик-старт: "Лампы ещё не смонтированы" + 2-й абзац моего поста №7. Ну ладно, не 10А, просто отклонение стрелки той-же Цешки, скажем, 0,1А - уже повод принимать меры.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2013, 19:01
Сообщение #10





Гости






Спасибо всем за советы! Буду пробовать исправить проблему - искать утечку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 3.2.2013, 11:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Сейчас многие электрики устанавливают на ввод дифавтоматы или УЗО с током утечки 30мА. Лично я считаю, что это неправильно и приводит к таким вот проблемам.



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 18:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены