Падение напряжения на трансформаторе , на выходе меньше 380В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Падение напряжения на трансформаторе , на выходе меньше 380В |
30.1.2013, 23:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
У нас на выходе с трансформаторов подстанции линейное напряжение 376В. Соответственно на светильниках 211В и они глючат.
Слышал что при увеличении нагрузки такое происходит. Правда ли это, и по какой формуле считать? Поспешил немного с вопросом, на который нашёл ответ. Падение напряжения при увеличении нагрузки происходит по закону Ома на участке цепи U = R x I при постоянном R провода, напряжение на нём равно произведению увеличивающемуся току на сопротивление З.Ы. Не забывайте теорию )
Причина редактирования: ссылка удалена
|
|
|
|
|
31.1.2013, 0:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не забываем, поэтому пока что перемещено в"вопросы чайника"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.1.2013, 1:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
U = R x I Не забывайте теорию ) Действительно, прям сейчас выпишу и всю ночь зубрить буду. Такую формулу я и не знал. Тысячи форумчан благодарны Вам за неё!!! -------------------- |
|
|
31.1.2013, 8:40
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сдается мне, джентльмены, что автор замутил тему для сбора кликов на указанный сайт. Будь я модератором, ссылку блокировал бы. До выяснения обстоятельств, как говорится.
-------------------- |
|
|
|
|
31.1.2013, 9:03
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Сдается мне, джентльмены, что автор замутил тему для сбора кликов на указанный сайт. Будь я модератором, ссылку блокировал бы. До выяснения обстоятельств, как говорится. Кстати посмотрел там видео как включать разъединитель, посмеялся. Так включают только новички. Когда-то и я им был)) -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
31.1.2013, 22:26
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Вместо того чтоб посмеяться, написали бы как вы "не новички" расчитываете падение напряжения...
|
|
|
31.1.2013, 22:34
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Жыыырный тролль. Светильники, видите ли, глючат при отклонении напряжения в пределах госта.
Тему - в троллилку. Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2013, 22:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
31.1.2013, 22:34
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Не столько смешно, сколько просто забавно то, что Вы изначально с этим "открытием" полезли в "Вопросы профессионалов". Причём, сам топик-старт никакого вопроса не содержит. Разговор ни о чём, для Курилки.
отклонении напряжения в пределах госта. Эт фазное. А линейное там если и не на 5-, то уверенная 4+ Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 31.1.2013, 22:36 -------------------- |
|
|
31.1.2013, 23:25
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вместо того чтоб посмеяться, написали бы как вы "не новички" расчитываете падение напряжения... если бы вы не поленились, то нашли бы 1. на сайте, и не только, программу электрик либо другую программу 2. ну а уж про формулы - инет вам в помощь пысы: и если на то пошло, то падение в линии, а не на трансформаторе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.2.2013, 0:45
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Вместо того чтоб посмеяться, написали бы как вы "не новички" расчитываете падение напряжения... А чего тут сложного то, беру ведро и иду сливать с транса падение напряжения, потом замеряю и литры перевожу в напряжение. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
|
|
1.2.2013, 5:34
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Упорный тролль. Его раскрыли, а он отпирается. Как моя бывшая: "да нет, не драл он меня, это массажист. А голый потому что жарко". 5 за упорство.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.2.2013, 5:35 -------------------- |
|
|
2.2.2013, 0:16
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
это ещё не всё...
вот формула по которой считать для одной фазы/ноль (может кому надо, а на форуме нету) дельта U = 2Ib (R cos@ + X sin@ ) * L где Ib - нагрузка R-сопротивление кабеля, 36/S для алюминия (22.5/S медь), S - площ. попер. сечения L-длина кабеля в километрах X-индукт. реакт. сопрот. кабеля (=0.08 Ом/км) cos@-фазовый угол между напряж. и током |
|
|
2.2.2013, 0:30
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ib вообще то ток
а sin@ - фазовый угол между током и напряж. в школу батенька а тема закрыта -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 12:01 |
|
|
|
|