Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Падение напряжения на трансформаторе , на выходе меньше 380В

key
сообщение 30.1.2013, 23:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



У нас на выходе с трансформаторов подстанции линейное напряжение 376В. Соответственно на светильниках 211В и они глючат.
Слышал что при увеличении нагрузки такое происходит.

Правда ли это, и по какой формуле считать?

Поспешил немного с вопросом, на который нашёл ответ.

Падение напряжения при увеличении нагрузки происходит по закону Ома на участке цепи

U = R x I

при постоянном R провода, напряжение на нём равно произведению увеличивающемуся току на сопротивление


З.Ы. Не забывайте теорию )
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 0:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не забываем, поэтому пока что перемещено в"вопросы чайника"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.1.2013, 1:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(key @ 31.1.2013, 0:56) *
U = R x I
Не забывайте теорию )

Действительно, прям сейчас выпишу и всю ночь зубрить буду. Такую формулу я и не знал. Тысячи форумчан благодарны Вам за неё!!!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.1.2013, 8:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9310
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Сдается мне, джентльмены, что автор замутил тему для сбора кликов на указанный сайт. Будь я модератором, ссылку блокировал бы. До выяснения обстоятельств, как говорится.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 31.1.2013, 9:03
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Костян челябинский @ 31.1.2013, 12:40) *
Сдается мне, джентльмены, что автор замутил тему для сбора кликов на указанный сайт. Будь я модератором, ссылку блокировал бы. До выяснения обстоятельств, как говорится.


Кстати посмотрел там видео как включать разъединитель, посмеялся. Так включают только новички. Когда-то и я им был))


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 31.1.2013, 22:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Вместо того чтоб посмеяться, написали бы как вы "не новички" расчитываете падение напряжения...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.1.2013, 22:34
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Жыыырный тролль. Светильники, видите ли, глючат при отклонении напряжения в пределах госта.
Тему - в троллилку.

Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2013, 22:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 31.1.2013, 22:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Не столько смешно, сколько просто забавно то, что Вы изначально с этим "открытием" полезли в "Вопросы профессионалов". Причём, сам топик-старт никакого вопроса не содержит. Разговор ни о чём, для Курилки.

Цитата(Roman D @ 31.1.2013, 23:34) *
отклонении напряжения в пределах госта.

Эт фазное. А линейное там если и не на 5-, то уверенная 4+

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 31.1.2013, 22:36


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 23:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(key @ 31.1.2013, 23:26) *
Вместо того чтоб посмеяться, написали бы как вы "не новички" расчитываете падение напряжения...

если бы вы не поленились, то нашли бы
1. на сайте, и не только, программу электрик либо другую программу
2. ну а уж про формулы - инет вам в помощь
пысы: и если на то пошло, то падение в линии, а не на трансформаторе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 1.2.2013, 0:45
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(key @ 1.2.2013, 1:26) *
Вместо того чтоб посмеяться, написали бы как вы "не новички" расчитываете падение напряжения...


А чего тут сложного то, беру ведро и иду сливать с транса падение напряжения, потом замеряю и литры перевожу в напряжение.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2013, 5:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9310
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Упорный тролль. Его раскрыли, а он отпирается. Как моя бывшая: "да нет, не драл он меня, это массажист. А голый потому что жарко". 5 за упорство.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 1.2.2013, 5:35


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 2.2.2013, 0:16
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



это ещё не всё... icon_smile.gif

вот формула по которой считать для одной фазы/ноль (может кому надо, а на форуме нету)

дельта U = 2Ib (R cos@ + X sin@ ) * L

где
Ib - нагрузка
R-сопротивление кабеля, 36/S для алюминия (22.5/S медь), S - площ. попер. сечения
L-длина кабеля в километрах
X-индукт. реакт. сопрот. кабеля (=0.08 Ом/км)
cos@-фазовый угол между напряж. и током
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2013, 0:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ib вообще то ток
а sin@ - фазовый угол между током и напряж. icon_wink.gif
в школу батенька
а тема закрыта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 12:01