![]() Кабельные линии , кабеля и не только |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабельные линии , кабеля и не только |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 ![]() |
Уважаемые форумчане. в моей практике возникла следующая ситуация. Есть кабельная линия(кабель ААБ 3*120) в земле находится под напряжением 6кВ и нагрузкой. Кабельной линии лет 20. Сейчас ее хотим законсервировать. На какое время можно обесточить кабель или все-таки стоить оставить линию под сохранным напряжением? Перерыл кучу документов но точных нормативных ссылок не нашел. Также как вводить в эксплуатацию кабельную линию после консервации. Если кто нибудь сталкивался с таким вопросом прошу помочь.
Сообщение отредактировал Виктор Васильевич - 31.1.2013, 16:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно кстати чем вызвана консервация? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Желательно оставить под напругой, т.к. муфты не будут влагу набирать, но соответственно будут потери электроэнергии (небольшие). А после расконсервации проводим испытания согласно ПТЭЭП и если все нормально, то включаем в работу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 ![]() |
лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно кстати чем вызвана консервация? Консервация вызвана банальной экономией на потерях и обслуге Линии конечно осталось лет 10 еще жизни. Если мне не изменяет память если линии более 15лет. ее допускается не проверять повышенным напряжением, соответственно категория надежности 3я. Муфты конечно влаги набрать могут не отрицаю. Может у кого завалялись "местные" нормативные документы по эксплуатации кабельных линий? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на ХХ потери мизерны и какая обслуга - обходы и осмотры? насчет 15 лет не встречал и уж категория и срок службы это две большие разницы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 18:17 |
|
![]() |