Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабельные линии , кабеля и не только

Виктор Васильеви...
сообщение 31.1.2013, 15:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 18940



Уважаемые форумчане. в моей практике возникла следующая ситуация. Есть кабельная линия(кабель ААБ 3*120) в земле находится под напряжением 6кВ и нагрузкой. Кабельной линии лет 20. Сейчас ее хотим законсервировать. На какое время можно обесточить кабель или все-таки стоить оставить линию под сохранным напряжением? Перерыл кучу документов но точных нормативных ссылок не нашел. Также как вводить в эксплуатацию кабельную линию после консервации. Если кто нибудь сталкивался с таким вопросом прошу помочь.

Сообщение отредактировал Виктор Васильевич - 31.1.2013, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно
кстати чем вызвана консервация?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 31.1.2013, 18:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Желательно оставить под напругой, т.к. муфты не будут влагу набирать, но соответственно будут потери электроэнергии (небольшие). А после расконсервации проводим испытания согласно ПТЭЭП и если все нормально, то включаем в работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Васильеви...
сообщение 1.2.2013, 13:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 18940



Цитата(с2н5он @ 31.1.2013, 17:04) *
лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно
кстати чем вызвана консервация?


Консервация вызвана банальной экономией на потерях и обслуге

Линии конечно осталось лет 10 еще жизни. Если мне не изменяет память если линии более 15лет. ее допускается не проверять повышенным напряжением, соответственно категория надежности 3я. Муфты конечно влаги набрать могут не отрицаю.
Может у кого завалялись "местные" нормативные документы по эксплуатации кабельных линий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2013, 23:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23117
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на ХХ потери мизерны и какая обслуга - обходы и осмотры? насчет 15 лет не встречал и уж категория и срок службы это две большие разницы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова