Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расплавился клеммник, что делать? , Нужен совет

Reiz
сообщение 29.1.2013, 1:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 30499



Добрый день. Надеюсь, поможете советом. Я в этих вопросах не смыслю вообще ничего, вся надежда на вас.

Суть такая - недавно при включении чайника на кухне почувствовали запах гари. Нашли источник - расплавился клеммник в том месте, где провода с кухни уходят в комнату.

Конструкция была такая - в кухню от щитка идет кабель, затем разделяется на два зачищенных. На каждом из них висел клеммник WAGO 773, из которого выходили по два провода. То есть:

Провод - клеммник - 2 провода
Провод - клеммник - 2 провода

Расплавилось все до такой степени, что невозможно понять, как что и к чему подключалось.
В данный момент отключили от этого кабеля все кроме холодильники и отделили друг от друга изолентой.

Вопрос - что делать?
Очевидно, надо менять клеммник. Но вызывать электрика ради этого - дорого и глупо.
Думаю, что смогу заменbть клеммники и сам, но непонятны два момента.

1. Почему от одного провода после клеммника идут два? Это просто разветвление, или что-то другое? Как их надо соединять?
2. Какие клеммники купить, чтобы подобная ситуация не повторилась?
3. Сейчас все провода в этом месте залиты расплавленной пластмассой. Как её снять с проводов, чтобы установить новые клеммники?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 29.1.2013, 3:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



1.Нагрузка соединена в параллель
2.Wago надежные клемники
3.Зачистить ножом до металла в местах соединения.Там где поплавилась,и соединения быть не должно обмотать изолентой.

По крайней мере приглашенный электрик с вероятностью 99% так сделает.

P.S. Нагрузка какая?Плита на этот кабель подключена не была?Кабель медь или алюминии?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.1.2013, 3:18


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.1.2013, 5:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Насчет надежности клемника можно поспорить. Данный случай уже ставит это под сомнение. Осмелюсь предположить что провод - алюминий. Самый надежный способ соединения - это скрутка с последующим обжимом (только не болтовым) гильзой, либо сваркой. Скрутку делать порядка 3см. А самое надежное - посчитать нагрузку и соотнести с сечением жил провода. Большая вероятность что просто перегрузили, отсюда нагрев, потеря контакта и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.1.2013, 8:54
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А еще можно провод в вагу не до упора вставить, что тоже может вызвать перегрев, но, скорее всего перегрузка линии. Автоматы какие стоят?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2013, 9:07
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Провода после такого ЧП теряют механическую прочность, поэтому неееежно с ними..


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 29.1.2013, 9:23
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



У меня уже два таких случая было при соединении меди с алюминием (Wago 773-304), а вот на соединении медь-медь(Wago 773-324) проблем не было. Сделать как советовал Мастер Джу, правда у меня очистить провод от расплавившегося клеммника не удалось, пришлось обрезать клемму зачищать по новой провод и соединять по новой, я воспользоволся гильзами. По поводу скрутки неизвестно какие провода соединяли, медь и алюминий я бы скручивать не стал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.1.2013, 9:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



не, ну понятно, тут даже вопросов нет медь + люминь=гальванопара. Я имел ввиду однородные провода, а так только болтовое с периодической протяжкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 29.1.2013, 9:56
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(электрик Дмитрий @ 29.1.2013, 9:23) *
У меня уже два таких случая было при соединении меди с алюминием (Wago 773-304)

простите! вы уверены что это были ваги? а не китайская поделка, издали похожая? уже неоднократно, в течении нескольких лет, наблюдаю массовое засилие китая в подобных корпусах. моя имха- потому ваги и стали выпускать серию 2273


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 29.1.2013, 11:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата(case69rus @ 29.1.2013, 10:56) *
простите! вы уверены что это были ваги? а не китайская поделка, издали похожая? уже неоднократно, в течении нескольких лет, наблюдаю массовое засилие китая в подобных корпусах. моя имха- потому ваги и стали выпускать серию 2273

Уверен. Я уже где-то на форуме описывал, этот случай. Сгорели они у тёщи и друга. На работу к нам как раз после этого случая, приезжал представитель Wago, я ему рассказал о случившемся, показал фото, он тоже сначала сказал: "Не может быть. Подделка, Китай." Но потом согласиля, что куплены в компании являющейся их официальным дилером, внешне ни каких признаков подделки нет, обещал разобраться, отзвониться. Уже год жду ответа.
Из своего опыта для соединения использую:
- силовые сети медь - Wago;
- сети освещения в любом сочетании материалов - клеммы Wago соответствующего исполнения;
- силовые цепи медь - алюминий, либо алюминий - гильзы.
Вот так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2013, 12:40
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Хех... у меня в розеточной (16А) цепи поехал плавиться выставочный образец клеммы, честно отдолженный со стенда...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reiz
сообщение 29.1.2013, 13:01
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 30499



Если ввести в Яндексе "расплавился Wago" - выдаёт огромное количество подобных случаев. Поэтому и решил заменить Wago на что-то более приемлемое.
На подделку не похоже - маркировка есть.

Какие стоят автоматы сказать не могу, но какие-то дорогие и новые - меняли их пол года назад.

Запитаны конкретно от этой розетки (на которую идет это ответвление) были - холодильник, микроволновая печь, чайник. Плавится клеммник начинал если все эти приборы были включены одновременно. Гдето на этой же магистрали, но с другой стороны ответвления, висят телевизор, модем и люстра. Как-то так.

Значит я так понимаю, мой алгоритм действий такой:
1. Один кабель - точно алюминий. Смотрю, какие остальные. Как вообще это определить.
2. Если алюминий-алюминий - делаю скрутку по 3 кабеля, предварительно зачистив, мотаю изолентой и забываю. Если алюминий-медь - покупаю два таких же клеммника и суя в них по 3 кабеля, остаток заматываю изолентой и радуюсь.

Все так?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 29.1.2013, 14:02
Сообщение #12





Гости






нет, всё не так. вам ещё надо проверить многожильные медные жилы или моножильные, а также номинал защиты проверить.
1. определить это можно по внешнему виду.
2. если алюминий-алюминий, то "делаю скрутку по 3 кабеля, предварительно зачистив, мотаю изолентой и забываю." - так не пойдёт, забыть не получится. Тут надо после "делаю скрутку по 3 кабеля, предварительно зачистив" сделать ещё что-нибудь, например обгильзовку или болтовую обжимку или ваги с пастой. Я лично поставил бы ваго с пастой, у меня с вагами проблем не было. Если алюминий-медь, то я бы ваго с пастой поставил. У вас нагрузка там совсем небольшая, проблем не должно быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reiz
сообщение 29.1.2013, 14:15
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 30499



Какие Ваги посоветуете вообще?

P.S. Чего ж он оплавился то, если нагрузка небольшая.

Сообщение отредактировал Reiz - 29.1.2013, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 29.1.2013, 14:22
Сообщение #14





Гости






Цитата(Reiz @ 29.1.2013, 14:15) *
Какие Ваги посоветуете вообще?

P.S. Чего ж он оплавился то, если нагрузка небольшая.

может ваги плохие ( поддельные, бракованные ...), может неправильно присоединены ( жилы не зачищены от копоти или грязи, мало зачищена изоляция и в результате зажим изоляции), может попадание воды, может надлом питающей алюминевой жилы с последующим нагревом клемм ( клеммы находились близко, касались друг друга и от этого одна клемма грелась от другой), вот, этих вариантов достаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reiz
сообщение 29.1.2013, 14:24
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 30499



Вполне)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2013, 17:52
Сообщение #16





Гости






Цитата(push @ 29.1.2013, 5:08) *
...Осмелюсь предположить что провод - алюминий. Самый надежный способ соединения - это скрутка с последующим обжимом (только не болтовым) гильзой, либо сваркой. Скрутку делать порядка 3см....

Согласно "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств" обжим алюминиевых проводов с помощью гильз ГАО проводился без скрутки. При обжиме скрученых проводов есть вероятность передавливания жилы. Правда эта инструкция сейчас не действующая (была рождена в недрах канувшего в Лету Минмонтажспецстроя). Но не думаю, что технология обжатия поменялась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 29.1.2013, 21:24
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



для алюминия сварка конечно хорошо... если только ее делает человек, который не первый год его варит... навык надо, однако...
вот, почитать технологию- http://www.electromonter.info/lib/Wiring/Welding
на практике- и после прессовки толстые жилы грелись и горели. не смотря, что и гильза по сечению, и пуансон с матрицей по гильзе, и с проводом никаких проблем... и т.д. технологии...
люминий- такой люминий (((
ну чтоб совсем себя обезопасить- лужение меди еще попробовать...

Сообщение отредактировал case69rus - 29.1.2013, 21:26


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2013, 22:11
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пропаянные медные скрутки пока меня не подводили.

Цитата(case69rus @ 29.1.2013, 20:24) *
вот, почитать технологию-

Ещё вспомним сварку алюминия взрывом.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 22:12


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 30.1.2013, 4:19
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(Reiz @ 29.1.2013, 19:15) *
Какие Ваги посоветуете вообще?

P.S. Чего ж он оплавился то, если нагрузка небольшая.


Микроволновка 1500 + чайник 2200 + холодильник 600 индуктивной и это мало? Для старой алюминиевой 2,5 мм2 ? Максимум на что была расчитана данная проводка в добрые советские времена это утюг мощностью 1000Вт и на розеточках тогда писалось 6А. Тут хоть какую скрутку делай со временем отгорит. Проводку, я так понимаю менять не хочеццо? Тогда выход только один - скрутить 3 алюминиевых провода, сверху соответствующий СИЗ (надежней, думаю не изобретете). Розетка там где микроволновка и чайник что нить из серии 10-16А и желательно импортную там контакты получше будут, обязательно под болт. Ну и самое главное включать все это дело по очереди. Если все качественно сделать, ну года 3 протяните, а там как карта ляжет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 30.1.2013, 8:28
Сообщение #20





Гости






Цитата(Мастер Джу @ 29.1.2013, 3:15) *
2.Wago надежные клемники

Неправильно.

Цитата(Мастер Джу @ 29.1.2013, 3:15) *
2.ИМХО, Wago надежные клемники

А вот так правильно icon_wink.gif

Я вот специально не буду говорить, что надежнее всего пайка, потом сварка, чтобы не раздувать холивар icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы