![]() Расплавился клеммник, что делать? , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расплавился клеммник, что делать? , Нужен совет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 30499 ![]() |
Добрый день. Надеюсь, поможете советом. Я в этих вопросах не смыслю вообще ничего, вся надежда на вас.
Суть такая - недавно при включении чайника на кухне почувствовали запах гари. Нашли источник - расплавился клеммник в том месте, где провода с кухни уходят в комнату. Конструкция была такая - в кухню от щитка идет кабель, затем разделяется на два зачищенных. На каждом из них висел клеммник WAGO 773, из которого выходили по два провода. То есть: Провод - клеммник - 2 провода Провод - клеммник - 2 провода Расплавилось все до такой степени, что невозможно понять, как что и к чему подключалось. В данный момент отключили от этого кабеля все кроме холодильники и отделили друг от друга изолентой. Вопрос - что делать? Очевидно, надо менять клеммник. Но вызывать электрика ради этого - дорого и глупо. Думаю, что смогу заменbть клеммники и сам, но непонятны два момента. 1. Почему от одного провода после клеммника идут два? Это просто разветвление, или что-то другое? Как их надо соединять? 2. Какие клеммники купить, чтобы подобная ситуация не повторилась? 3. Сейчас все провода в этом месте залиты расплавленной пластмассой. Как её снять с проводов, чтобы установить новые клеммники? Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
1.Нагрузка соединена в параллель
2.Wago надежные клемники 3.Зачистить ножом до металла в местах соединения.Там где поплавилась,и соединения быть не должно обмотать изолентой. По крайней мере приглашенный электрик с вероятностью 99% так сделает. P.S. Нагрузка какая?Плита на этот кабель подключена не была?Кабель медь или алюминии? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.1.2013, 3:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Насчет надежности клемника можно поспорить. Данный случай уже ставит это под сомнение. Осмелюсь предположить что провод - алюминий. Самый надежный способ соединения - это скрутка с последующим обжимом (только не болтовым) гильзой, либо сваркой. Скрутку делать порядка 3см. А самое надежное - посчитать нагрузку и соотнести с сечением жил провода. Большая вероятность что просто перегрузили, отсюда нагрев, потеря контакта и т.д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А еще можно провод в вагу не до упора вставить, что тоже может вызвать перегрев, но, скорее всего перегрузка линии. Автоматы какие стоят?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Провода после такого ЧП теряют механическую прочность, поэтому неееежно с ними..
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
У меня уже два таких случая было при соединении меди с алюминием (Wago 773-304), а вот на соединении медь-медь(Wago 773-324) проблем не было. Сделать как советовал Мастер Джу, правда у меня очистить провод от расплавившегося клеммника не удалось, пришлось обрезать клемму зачищать по новой провод и соединять по новой, я воспользоволся гильзами. По поводу скрутки неизвестно какие провода соединяли, медь и алюминий я бы скручивать не стал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
не, ну понятно, тут даже вопросов нет медь + люминь=гальванопара. Я имел ввиду однородные провода, а так только болтовое с периодической протяжкой
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
У меня уже два таких случая было при соединении меди с алюминием (Wago 773-304) простите! вы уверены что это были ваги? а не китайская поделка, издали похожая? уже неоднократно, в течении нескольких лет, наблюдаю массовое засилие китая в подобных корпусах. моя имха- потому ваги и стали выпускать серию 2273 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
простите! вы уверены что это были ваги? а не китайская поделка, издали похожая? уже неоднократно, в течении нескольких лет, наблюдаю массовое засилие китая в подобных корпусах. моя имха- потому ваги и стали выпускать серию 2273 Уверен. Я уже где-то на форуме описывал, этот случай. Сгорели они у тёщи и друга. На работу к нам как раз после этого случая, приезжал представитель Wago, я ему рассказал о случившемся, показал фото, он тоже сначала сказал: "Не может быть. Подделка, Китай." Но потом согласиля, что куплены в компании являющейся их официальным дилером, внешне ни каких признаков подделки нет, обещал разобраться, отзвониться. Уже год жду ответа. Из своего опыта для соединения использую: - силовые сети медь - Wago; - сети освещения в любом сочетании материалов - клеммы Wago соответствующего исполнения; - силовые цепи медь - алюминий, либо алюминий - гильзы. Вот так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Хех... у меня в розеточной (16А) цепи поехал плавиться выставочный образец клеммы, честно отдолженный со стенда...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 30499 ![]() |
Если ввести в Яндексе "расплавился Wago" - выдаёт огромное количество подобных случаев. Поэтому и решил заменить Wago на что-то более приемлемое.
На подделку не похоже - маркировка есть. Какие стоят автоматы сказать не могу, но какие-то дорогие и новые - меняли их пол года назад. Запитаны конкретно от этой розетки (на которую идет это ответвление) были - холодильник, микроволновая печь, чайник. Плавится клеммник начинал если все эти приборы были включены одновременно. Гдето на этой же магистрали, но с другой стороны ответвления, висят телевизор, модем и люстра. Как-то так. Значит я так понимаю, мой алгоритм действий такой: 1. Один кабель - точно алюминий. Смотрю, какие остальные. Как вообще это определить. 2. Если алюминий-алюминий - делаю скрутку по 3 кабеля, предварительно зачистив, мотаю изолентой и забываю. Если алюминий-медь - покупаю два таких же клеммника и суя в них по 3 кабеля, остаток заматываю изолентой и радуюсь. Все так? |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
нет, всё не так. вам ещё надо проверить многожильные медные жилы или моножильные, а также номинал защиты проверить.
1. определить это можно по внешнему виду. 2. если алюминий-алюминий, то "делаю скрутку по 3 кабеля, предварительно зачистив, мотаю изолентой и забываю." - так не пойдёт, забыть не получится. Тут надо после "делаю скрутку по 3 кабеля, предварительно зачистив" сделать ещё что-нибудь, например обгильзовку или болтовую обжимку или ваги с пастой. Я лично поставил бы ваго с пастой, у меня с вагами проблем не было. Если алюминий-медь, то я бы ваго с пастой поставил. У вас нагрузка там совсем небольшая, проблем не должно быть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 30499 ![]() |
Какие Ваги посоветуете вообще?
P.S. Чего ж он оплавился то, если нагрузка небольшая. Сообщение отредактировал Reiz - 29.1.2013, 14:15 |
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Какие Ваги посоветуете вообще? P.S. Чего ж он оплавился то, если нагрузка небольшая. может ваги плохие ( поддельные, бракованные ...), может неправильно присоединены ( жилы не зачищены от копоти или грязи, мало зачищена изоляция и в результате зажим изоляции), может попадание воды, может надлом питающей алюминевой жилы с последующим нагревом клемм ( клеммы находились близко, касались друг друга и от этого одна клемма грелась от другой), вот, этих вариантов достаточно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 30499 ![]() |
Вполне)
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
...Осмелюсь предположить что провод - алюминий. Самый надежный способ соединения - это скрутка с последующим обжимом (только не болтовым) гильзой, либо сваркой. Скрутку делать порядка 3см.... Согласно "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств" обжим алюминиевых проводов с помощью гильз ГАО проводился без скрутки. При обжиме скрученых проводов есть вероятность передавливания жилы. Правда эта инструкция сейчас не действующая (была рождена в недрах канувшего в Лету Минмонтажспецстроя). Но не думаю, что технология обжатия поменялась. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
для алюминия сварка конечно хорошо... если только ее делает человек, который не первый год его варит... навык надо, однако...
вот, почитать технологию- http://www.electromonter.info/lib/Wiring/Welding на практике- и после прессовки толстые жилы грелись и горели. не смотря, что и гильза по сечению, и пуансон с матрицей по гильзе, и с проводом никаких проблем... и т.д. технологии... люминий- такой люминий ((( ну чтоб совсем себя обезопасить- лужение меди еще попробовать... Сообщение отредактировал case69rus - 29.1.2013, 21:26 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пропаянные медные скрутки пока меня не подводили.
вот, почитать технологию- Ещё вспомним сварку алюминия взрывом. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 22:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Какие Ваги посоветуете вообще? P.S. Чего ж он оплавился то, если нагрузка небольшая. Микроволновка 1500 + чайник 2200 + холодильник 600 индуктивной и это мало? Для старой алюминиевой 2,5 мм2 ? Максимум на что была расчитана данная проводка в добрые советские времена это утюг мощностью 1000Вт и на розеточках тогда писалось 6А. Тут хоть какую скрутку делай со временем отгорит. Проводку, я так понимаю менять не хочеццо? Тогда выход только один - скрутить 3 алюминиевых провода, сверху соответствующий СИЗ (надежней, думаю не изобретете). Розетка там где микроволновка и чайник что нить из серии 10-16А и желательно импортную там контакты получше будут, обязательно под болт. Ну и самое главное включать все это дело по очереди. Если все качественно сделать, ну года 3 протяните, а там как карта ляжет |
![]() |
|
Гость_Гость_roadster_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 3:02 |
|
![]() |