Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
protector
сообщение 29.1.2013, 21:20
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Добрый вечер! Вот наткнулся на непонятный момент в ПУЭ. 1.7.74. Именно последний абзац непонятен. Если занулить вторичку, то мы лишаемся безопасности, так-как нет разделения цепей. Растолкуйте пожалуйста этот момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.1.2013, 21:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Водопроводный кран через ОСУП тоже занулён. Но это же не значит, что, моя посуду, мы лишаемся безопасности)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 29.1.2013, 21:36
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



пусть меня пинают сапогами- разве это не для отключения узо?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.1.2013, 21:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(зелёный желторотик @ 29.1.2013, 22:36) *
Водопроводный кран через ОСУП тоже занулён. Но это же не значит, что, моя посуду, мы лишаемся безопасности)

В этом пункте речь идет о разделительном трансформаторе. В предыдущем пункте указано, что цепи должны быть разделены. Иначе какой смысл применять трансформатор? Про УЗО там ничего не сказано. Да и ОПЧ там не заземляется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 29.1.2013, 21:55
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



http://www.topeng.ru/term/80
а это?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 16:27
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены