Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 29.1.2013, 14:16
Сообщение #1





Гости






Уважаемые профи ! Подскажите пожалуйста - на прожектора в бассейн (5 шт.12В по 300 Вт.) куплены 2 трансформатора по 600вт., и 1 - 300вт. (http://www.epool.ru/good/25441), вопрос - как их подключать (последовательно, паралельно и какое у провода должно быть сечение, если длинна провода от трансформатора до прожекторов 10 метров), прошу сильно не ругаться за такие вопросы так как познания в электрических делах ограничиваются несколькими занятиями в детстве, лет в 9-10 совсем не долго ходил в кружок. Заранее спасибо ! почта srgjjkljv@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Подскажите чайнику !   29.1.2013, 14:16
- - Shturman1   ИМХО на такие прожекторы нужно бы отдельные трансы...   29.1.2013, 14:30
- - Dimka1   Цитата(Гость_Сергей_* @ 29.1.2013, 15:16)...   29.1.2013, 14:31
- - Shturman1   Цитатаодну лампу к 300вт трансформатору Остальные...   29.1.2013, 14:34
|- - Dimka1   Цитата(Shturman1 @ 29.1.2013, 15:34) И чт...   29.1.2013, 14:39
|- - Topmo3   Цитата(Shturman1 @ 29.1.2013, 15:34) И чт...   29.1.2013, 14:41
- - Из России   Вопрос профисионалам. Думал ответов не будет   29.1.2013, 14:56
- - Гость   ... а какое сечение провода нужно если от транформ...   29.1.2013, 19:33
- - uvk2   А условия не позволяют разместить трансформаторы о...   29.1.2013, 19:47
- - Гость   нет оборудование в тех.помещении, рядом никак не п...   29.1.2013, 19:56
- - case69rus   как будут подключаться светильники 2*2- шлейфом? и...   29.1.2013, 20:51
- - netraktorist   советую Сереге не заниматься ерундой,если познания...   29.1.2013, 21:03
- - push   по потерям напряжения в 5 % для мощности в 300 Вт ...   30.1.2013, 5:10
- - Мастер Джу   1.5 Квт при 12 вольт это больше 100А,16 кв.меди ка...   30.1.2013, 5:34
- - Volt380   На трансформаторах предназначенных для питания лам...   30.1.2013, 7:42
- - Мастер Джу   Согласен,6 мм квадратных от каждого прожектора по...   30.1.2013, 12:30
- - push   По току подходит, а вот по потерям имеем просадку ...   31.1.2013, 4:03