Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки.
Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему). Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%. Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%. Теперь вопрос: Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%. Поясните пожалуйста. З.Ы. А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению. |
|
|
Гость_Алексей_* Контроль качества э\э 25.1.2013, 8:51
Михаил Ник... 1. Для заключения качества эл.энергии должны были ... 25.1.2013, 11:29
ez81 Цитата(Михаил Ник... @ 25.1.2013, 12:29) ... 25.1.2013, 14:18
с2н5он зависит от того для чего ставили, а минимум - сутк... 25.1.2013, 15:29
ez81 Цитата(с2н5он @ 25.1.2013, 15:29) зависит... 25.1.2013, 18:40
Гость_Алексей_* Спасибо за ответы.
Я и без замеров релейщиков зна... 25.1.2013, 23:39
ez81 номинал 400\1,73=231 вольт.Сказать можете сме... 25.1.2013, 23:47
Гость_Алексей_* Цитата(ez81 @ 25.1.2013, 23:47) .Сказать ... 26.1.2013, 0:01
Гость_Алексей_* Да, хочу добавить. По ответу Михаила Николаевича.
... 25.1.2013, 23:51
Эльдар05 Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.1.2013, 8:51)... 26.1.2013, 23:06
ez81 Есть и новый гост видимо они на него ссылаются ГОС... 26.1.2013, 23:09
Эльдар05 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИ... 26.1.2013, 23:16
ez81 Не знал спасибо! 27.1.2013, 7:09
Эльдар05 Да не за что 27.1.2013, 8:28
scasi Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф... 28.1.2013, 13:15
ez81 Цитата(scasi @ 28.1.2013, 14:15) Вопрос: ... 28.1.2013, 15:46
Эльдар05 Цитата(scasi @ 28.1.2013, 13:15) Вопрос: ... 28.1.2013, 23:59
с2н5он не слыхал, насколько помню из законодательства, по... 28.1.2013, 13:18
с2н5он 1. это все таки только для населения
2. написать л... 29.1.2013, 8:41
Эльдар05 1. Я подумал, что правила и на организации распрос... 29.1.2013, 17:35![]() ![]() ![]() |
|