Господа профессионалы и любители, помогите пожалуйста вот в каком вопросе - В квартире от строителей на парадной в щите с счетчиками стоит УЗО до счетчика, общее на квартиру. Правильно ли это? Это первый вопрос! В квартире будут стоять обычные автоматы на каждую группу потребителей, могу ли я при том общем УЗО ставить отдельно на каждую группу потребителей свое УЗО? И вообще необходимы ли эти УЗО?, так как про них я слышал довольно противоречивые мнения! Заранее премного благодарен!
|
|
|
|
|
1.11.2011, 14:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В квартире от строителей на парадной в щите с счетчиками стоит УЗО до счетчика, общее на квартиру. Правильно ли это? Там скорее не УЗО, а Дифф-автомат - правильно , и скорей всего противопожарный , на 100мА (s)Цитата могу ли я при том общем УЗО ставить отдельно на каждую группу потребителей свое УЗО? можетеЦитата И вообще необходимы ли эти УЗО?, По современным нормам - да.Цитата так как про них я слышал довольно противоречивые мнения! - "они" просто не умеют "их" "готовить" Сообщение отредактировал haramamburu - 1.11.2011, 14:06 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
1.11.2011, 21:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо большое!
|
|
|
27.1.2013, 19:36
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 |
Здесь на картинке разное колличество черточек наискосок на проводнике, что обозначают эти черточки (от 1 до 4)?
|
|
|
|
|
27.1.2013, 20:13
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Это обмотки магнитопровода, количество чёрточек-число обмоток.
-------------------- |
|
|
27.1.2013, 20:17
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28620 |
количество токопроводящих жыл в проводнике (в данном примере кабеле)
|
|
|
27.1.2013, 20:53
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
количество токопроводящих жыл в проводнике (в данном примере кабеле) Это обмотки магнитопровода, на автоматах защиты , УЗО и счётчике. -------------------- |
|
|
|
|
27.1.2013, 20:57
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
количество жил
-------------------- |
|
|
27.1.2013, 21:02
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Количество жил в кабеле или просто количество жил в линии. Никакого отношения к кишкам аппаратов защиты не имеет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.1.2013, 21:34
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Ну да извиняюсь, посмотрел в справочнике, был не прав, немного подзабылся , попутался
-------------------- |
|
|
|
|
27.1.2013, 21:42
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 |
Благодарю за ответы. Интересен также ответ и про обмотки, так как у меня в листах с обозначением значков ничего похожего нету.
|
|
|
28.1.2013, 0:04
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата так как у меня в листах с обозначением значков ничего похожего нету ... зато это есть в ГОСТ 21.614-88 (табл.1), а про полюсность автоматов защиты также есть ГОСТ на устройства коммутационные (там есть нечто похожее, но не совсем то...)Про внутреннее содержание, про обмотки и прочие кишки.., то есть то, что рисуется на мордочках аппаратов, вероятно, тоже есть ГОСТ, но лично мне без надобности... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|