ez81
сообщение 26.1.2013, 22:47
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:45) *
Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправильно обсчитался? icon_smile.gif)

0,0178*1000/4=4,45 ома\км


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 22:54
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 21:47) *
0,0178*1000/4=4,45 ома\км

примерно так... Значит, результат в протоколе будет отличаться от расчёта Sergejsа.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 22:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 23:05
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Его результат известен 0,0178 ом*10метров\4мм2=0,0445 ома что вписывается в наши российские требования.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 23:47
Сообщение #44


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
В одном протоколе пишем не более0,1 ом (не знаю ваших национальных нормативов) во втором либо 0,05 либо менее 0,05 ом.Не суммируем. В Вашем случае 0,017х10\4=0,0425 ома. это значение непрерывности цепи

ez81, почему не суммируем? Ведь цепь-то одна...
И ещё.
Какое практическое значение имеют эти величины измерений сотых ома?
Допустим скажем имеем два аналогичных зануления.
1. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 4,0 мм в квадрате.
2. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 2,5 мм в квадрате.
Ясно, что значения сопротивления в актах будут несколько разные.
0.0445 Ома в первом случае и 0,0712 Ома во втором.
Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле.
Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует.
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif
Не так ли?

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 0:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.1.2013, 0:43
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Для ОСУП 6мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 0:53
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 0:47) *
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif

Действительно!

Достаньте старую бухту АППВ, иль у связистов "лапши" попросите - чего тратиться!

Нормативы, вообще-то, есть! У нас - 2,5 квадрата с механической защитой, 4 квадрата - без неё. Это как минимум!

***********
Дополнено: protector оказался более точным: я оперировал 1.7.127 Правил, в то время, как в этом случае верным считать 1.7.137 ПУЭ.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.1.2013, 0:57


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 1:26
Сообщение #47


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(protector @ 26.1.2013, 23:43) *
Для ОСУП 6мм2

Что такое ОСУП ?
Цитата
Действительно!
Достаньте старую бухту АППВ, иль у связистов "лапши" попросите - чего тратиться!

Не перегибайте зелёный желторотик. icon_smile.gif
Я писал про 2,5 и 4 квадрата и о реальной разнице на опасность поражением тока.
На Ваш взгляд, она (опасность) будет разной?

Цитата
0,0178*1000/4=4,45 ома\км

oz81, к стати, почему?
Известно, что удельное сопротивление меди для разного диаметра разное.
Например для 4 квадратов оно равно 0,00876 Ом/м. Для 2,5 - 0,014 Ом/м.
Также существует формула удельного сопротивления кабеля:
R=(p*l/S)*2
где р -удельное сопротивление меди Ом/м, l -длина кабеля в метрах, и S -сечение в мм в квадрате. Подставляем.
1). R=(0.00875*10/4)*2=0.0438 Oм.
2). R=(0.014*10/2.5)*2=0.112 Ом.

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 1:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 1:58
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:26) *
Также существует формула удельного сопротивления кабеля:
R=(p*l/S)*2

Дело в том, что умножать на два нужно при подсчёте сопротивления двухжильного кабеля (здесь имеется в виду фаза и ноль), а так как вы считаете один провод, тогда на два умножать не надо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 2:03
Сообщение #49


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 0:58) *
Дело в том, что умножать на два нужно при подсчёте сопротивления двухжильного кабеля (здесь имеется в виду фаза и ноль), а так как вы считаете один провод, тогда на два умножать не надо.

Понял. Спасибо. Соответственно тогда:
1). R=0,0219 Ом.
2). R=0,056 Ом.
Опять же. Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 2:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.1.2013, 2:12
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



ОСУП-ОСНОВНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 2:20
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) *
ez81,
Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле.
Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует.
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif
Не так ли?

Здесь вы абсолютно правы. Дело в то, что при КЗ напряжение (с учётом, что фазный и нулевой проводники имеют равные сечения) в месте КЗ относительно земли будет 110В, значит человеку достанется не 220В, а лишь половина т.е. 110В (для этого и делают заземление, чтобы напряжение при косвенном прикосновении было не более 50В) Но и это не беда т.к. автомат сработает очень быстро 0,02с и быстрее. А ПУЭ допускает время для 220В не более 0,4с. У нас получается напряжение в два раза меньше, а время в 20 раз меньше. Повторюсь, здесь вы абсолютно правы человеку ничего в этом случае не будет, даже при 2,5мм2. Эта система заземления TN, при такой системе занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 2:20
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:03) *
Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif


Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 2:26
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:03) *
Опять же. Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif

А вдруг вы прикрутили на краску. Здесь как таковое сопротивление проводника измерять нет необходимости, а нужно проверить металлосвязь заземляемого объекта с ГЗШ, я лично проверяю прибором фирмы SONEL MMR-600.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 2:35
Сообщение #54


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 1:20) *
Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди?

Пожалуй по большому счёту Вы правы. Где речь идёт о безопасности человека мерять - таки надо.

Цитата
...а нужно проверить металлосвязь заземляемого объекта с ГЗШ, я лично проверяю прибором фирмы SONEL MMR-600.

Как Вы это делаете практически? И какое значение обычно получается ? Как Вы заполняете протокол?

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 3:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 3:01
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:35) *
1)Как Вы это делаете практически? 2)И какое значение обычно получается ? 3)Как Вы заполняете протокол?

1)Измеряю двумя щупами одним цепляюсь за мет корпус заземляемого объекта, а вторым за ГЗШ.
2)Получается всегда по разному от микроОм до 35 мОм.
3)Раньше я писал реально измеренные значения, а теперь нач. лаборатории сделал другую форму пишем в заголовке столбца не более 0,05 Ом,
а в строчках пишем соответствует, или не соответствует (пишем всегда соответствует, а если измеренное значение более 0,05 Ом разбираю соединение, беру напильник или барбоску и давай наяривать, после этого всегда соответствует).


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 3:05
Сообщение #56


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Ясно. icon_smile.gif

Цитата
Эта система заземления TN, при такой системе занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.

Так значит всё таки правильнее будет в моём случает газопровод занулять? Т.е ''сажать'' на нулевую шину (синие жилы) в электрошкафу, а на не земляную (желто-зеленые жилы)? Так?

Цитата
1)Измеряю двумя щупами одним цепляюсь за мет корпус заземляемого объекта, а вторым за ГЗШ.

Извиняюсь, как расшифровывается Г3Ш? (просто для меня все эти русские термины не известны, вся документация не на русском)

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 3:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 3:14
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:05) *
Ясно. icon_smile.gif


Так значит всё таки правильнее будет в моём случает газопровод занулять? Т.е ''сажать'' на нулевую шину (синие жилы) в электрошкафу, а на не земляную (желто-зеленые жилы)? Так?


Извиняюсь, что такое Г3Ш?

Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите.
ГЗШ-это главная заземляющяя шина.
Извените за вопрос, почему не спится?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 3:22
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите.
ГЗШ-это главная заземляющяя шина.

Это понятно, соединена конечно. Просто, как уже писал выше, думал, что в случае соединения с нулевой шиной, автомат 9в случае короткого на газопровод) быстрее сработает, т.к ток в этом случае будет бОльшим.

Цитата
Извените за вопрос, почему не спится?

Просто сова по жизни. icon_smile.gif
Да и выходной завтра (т.е. уже сегодня).
Не знаю как у вас у меня часы показывают сейчас 02.21 - для меня детское время icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 6:01
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Извиняюсь, что не по теме)
Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 4:01) *
барбоску

Що за такэ? В Яндексе набрал - он мне собачку показывает)
Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 4:14) *
Извените за вопрос, почему не спится?

Я тоже сова. А ещё ноги подвели - ноют, сцуки, спать не дают. Ворочался, ворочался, не зная, куда их деть... Теперь уже спать поздно - на работу пора...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.1.2013, 7:56
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) *
ez81, почему не суммируем? Ведь цепь-то одна...
И ещё.
Какое практическое значение имеют эти величины измерений сотых ома?
Допустим скажем имеем два аналогичных зануления.
1. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 4,0 мм в квадрате.
2. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 2,5 мм в квадрате.
Ясно, что значения сопротивления в актах будут несколько разные.
0.0445 Ома в первом случае и 0,0712 Ома во втором.
Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле.
Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует.
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif
Не так ли?

Согласен. А теперь зная сопротивление умножив его значение на 2 получим ток короткого замыкания цепи петля фаза-нуль u\r=Iкз и смотрим сработает ли ваш автомат это расчетное значение 230в\0,14=1642А сработает.


Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 2:20) *
Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди?

Точно и верно подмечено да и напряжение в сети отличное от номинала.

Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 7:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены