![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправильно обсчитался? ![]() 0,0178*1000/4=4,45 ома\км -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
0,0178*1000/4=4,45 ома\км ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 22:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Его результат известен 0,0178 ом*10метров\4мм2=0,0445 ома что вписывается в наши российские требования.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата В одном протоколе пишем не более0,1 ом (не знаю ваших национальных нормативов) во втором либо 0,05 либо менее 0,05 ом.Не суммируем. В Вашем случае 0,017х10\4=0,0425 ома. это значение непрерывности цепи ez81, почему не суммируем? Ведь цепь-то одна... И ещё. Какое практическое значение имеют эти величины измерений сотых ома? Допустим скажем имеем два аналогичных зануления. 1. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 4,0 мм в квадрате. 2. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 2,5 мм в квадрате. Ясно, что значения сопротивления в актах будут несколько разные. 0.0445 Ома в первом случае и 0,0712 Ома во втором. Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле. Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует. Стоим ли тратиться на медь? ![]() Не так ли? Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 0:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Для ОСУП 6мм2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Стоим ли тратиться на медь? ![]() Действительно! Достаньте старую бухту АППВ, иль у связистов "лапши" попросите - чего тратиться! Нормативы, вообще-то, есть! У нас - 2,5 квадрата с механической защитой, 4 квадрата - без неё. Это как минимум! *********** Дополнено: protector оказался более точным: я оперировал 1.7.127 Правил, в то время, как в этом случае верным считать 1.7.137 ПУЭ. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.1.2013, 0:57 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Для ОСУП 6мм2 Что такое ОСУП ? Цитата Действительно! Достаньте старую бухту АППВ, иль у связистов "лапши" попросите - чего тратиться! Не перегибайте зелёный желторотик. ![]() Я писал про 2,5 и 4 квадрата и о реальной разнице на опасность поражением тока. На Ваш взгляд, она (опасность) будет разной? Цитата 0,0178*1000/4=4,45 ома\км oz81, к стати, почему? Известно, что удельное сопротивление меди для разного диаметра разное. Например для 4 квадратов оно равно 0,00876 Ом/м. Для 2,5 - 0,014 Ом/м. Также существует формула удельного сопротивления кабеля: R=(p*l/S)*2 где р -удельное сопротивление меди Ом/м, l -длина кабеля в метрах, и S -сечение в мм в квадрате. Подставляем. 1). R=(0.00875*10/4)*2=0.0438 Oм. 2). R=(0.014*10/2.5)*2=0.112 Ом. Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 1:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Также существует формула удельного сопротивления кабеля: R=(p*l/S)*2 Дело в том, что умножать на два нужно при подсчёте сопротивления двухжильного кабеля (здесь имеется в виду фаза и ноль), а так как вы считаете один провод, тогда на два умножать не надо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Дело в том, что умножать на два нужно при подсчёте сопротивления двухжильного кабеля (здесь имеется в виду фаза и ноль), а так как вы считаете один провод, тогда на два умножать не надо. Понял. Спасибо. Соответственно тогда: 1). R=0,0219 Ом. 2). R=0,056 Ом. Опять же. Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? ![]() Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 2:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
ОСУП-ОСНОВНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ez81, Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле. Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует. Стоим ли тратиться на медь? ![]() Не так ли? Здесь вы абсолютно правы. Дело в то, что при КЗ напряжение (с учётом, что фазный и нулевой проводники имеют равные сечения) в месте КЗ относительно земли будет 110В, значит человеку достанется не 220В, а лишь половина т.е. 110В (для этого и делают заземление, чтобы напряжение при косвенном прикосновении было не более 50В) Но и это не беда т.к. автомат сработает очень быстро 0,02с и быстрее. А ПУЭ допускает время для 220В не более 0,4с. У нас получается напряжение в два раза меньше, а время в 20 раз меньше. Повторюсь, здесь вы абсолютно правы человеку ничего в этом случае не будет, даже при 2,5мм2. Эта система заземления TN, при такой системе занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? ![]() Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Опять же. Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? ![]() А вдруг вы прикрутили на краску. Здесь как таковое сопротивление проводника измерять нет необходимости, а нужно проверить металлосвязь заземляемого объекта с ГЗШ, я лично проверяю прибором фирмы SONEL MMR-600. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди? Пожалуй по большому счёту Вы правы. Где речь идёт о безопасности человека мерять - таки надо. Цитата ...а нужно проверить металлосвязь заземляемого объекта с ГЗШ, я лично проверяю прибором фирмы SONEL MMR-600. Как Вы это делаете практически? И какое значение обычно получается ? Как Вы заполняете протокол? Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 3:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Как Вы это делаете практически? 2)И какое значение обычно получается ? 3)Как Вы заполняете протокол? 1)Измеряю двумя щупами одним цепляюсь за мет корпус заземляемого объекта, а вторым за ГЗШ. 2)Получается всегда по разному от микроОм до 35 мОм. 3)Раньше я писал реально измеренные значения, а теперь нач. лаборатории сделал другую форму пишем в заголовке столбца не более 0,05 Ом, а в строчках пишем соответствует, или не соответствует (пишем всегда соответствует, а если измеренное значение более 0,05 Ом разбираю соединение, беру напильник или барбоску и давай наяривать, после этого всегда соответствует). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Ясно.
![]() Цитата Эта система заземления TN, при такой системе занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя. Так значит всё таки правильнее будет в моём случает газопровод занулять? Т.е ''сажать'' на нулевую шину (синие жилы) в электрошкафу, а на не земляную (желто-зеленые жилы)? Так? Цитата 1)Измеряю двумя щупами одним цепляюсь за мет корпус заземляемого объекта, а вторым за ГЗШ. Извиняюсь, как расшифровывается Г3Ш? (просто для меня все эти русские термины не известны, вся документация не на русском) Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 3:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ясно. ![]() Так значит всё таки правильнее будет в моём случает газопровод занулять? Т.е ''сажать'' на нулевую шину (синие жилы) в электрошкафу, а на не земляную (желто-зеленые жилы)? Так? Извиняюсь, что такое Г3Ш? Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите. ГЗШ-это главная заземляющяя шина. Извените за вопрос, почему не спится? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите. ГЗШ-это главная заземляющяя шина. Это понятно, соединена конечно. Просто, как уже писал выше, думал, что в случае соединения с нулевой шиной, автомат 9в случае короткого на газопровод) быстрее сработает, т.к ток в этом случае будет бОльшим. Цитата Извените за вопрос, почему не спится? Просто сова по жизни. ![]() Да и выходной завтра (т.е. уже сегодня). Не знаю как у вас у меня часы показывают сейчас 02.21 - для меня детское время ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Извиняюсь, что не по теме)
барбоску Що за такэ? В Яндексе набрал - он мне собачку показывает) Извените за вопрос, почему не спится? Я тоже сова. А ещё ноги подвели - ноют, сцуки, спать не дают. Ворочался, ворочался, не зная, куда их деть... Теперь уже спать поздно - на работу пора... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ez81, почему не суммируем? Ведь цепь-то одна... И ещё. Какое практическое значение имеют эти величины измерений сотых ома? Допустим скажем имеем два аналогичных зануления. 1. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 4,0 мм в квадрате. 2. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 2,5 мм в квадрате. Ясно, что значения сопротивления в актах будут несколько разные. 0.0445 Ома в первом случае и 0,0712 Ома во втором. Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле. Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует. Стоим ли тратиться на медь? ![]() Не так ли? Согласен. А теперь зная сопротивление умножив его значение на 2 получим ток короткого замыкания цепи петля фаза-нуль u\r=Iкз и смотрим сработает ли ваш автомат это расчетное значение 230в\0,14=1642А сработает. Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди? Точно и верно подмечено да и напряжение в сети отличное от номинала. Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 7:59 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |