подключение водонагревателя

Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 25.1.2013, 21:26
Сообщение #1





Гости






в квартире будет установлен проточной водонагреватель . к сети подключается L1 L2 (две фазы) и земля( N -нет). как поведет себя четырехполюсное УЗО установленное при вводе в квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.1.2013, 22:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_дмитрий_* @ 25.1.2013, 21:26) *
в квартире будет установлен проточной водонагреватель . к сети подключается L1 L2 (две фазы) и земля( N -нет). как поведет себя четырехполюсное УЗО установленное при вводе в квартиру?

Никак просто "рубильник"

Сообщение отредактировал ez81 - 25.1.2013, 22:29


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.1.2013, 23:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ничего страшного. узо реагирует на ток утечки между фазами и нулем, и потому ему(узо) все равно, сколько фаз. лишь бы работали правильно))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.1.2013, 23:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(belok5 @ 25.1.2013, 23:23) *
ничего страшного. узо реагирует на ток утечки между фазами и нулем, и потому ему(узо) все равно, сколько фаз. лишь бы работали правильно))

Внимательно прочтите вопрос НУЛЯ нет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2013, 8:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_дмитрий_* @ 25.1.2013, 21:26) *
в квартире будет установлен проточной водонагреватель . к сети подключается L1 L2 (две фазы) и земля( N -нет). как поведет себя четырехполюсное УЗО установленное при вводе в квартиру?

Ввод в квартиру трёхфазный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 26.1.2013, 11:30
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(belok5 @ 25.1.2013, 23:23) *
... узо реагирует на ток утечки между фазами и нулем...
Если можно, чуть подправлю ... узо реагирует на ток утечки между "земля", с одной стороны, и фазами и нулем, с другой.
Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 0:28) *
Внимательно прочтите вопрос НУЛЯ нет.
Зато есть "земля". В случае "пробоя" на корпус, УЗО "отработает" нормально.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.1.2013, 13:07


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.1.2013, 13:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



судя по описанию двухфазных бойлеров, мы имеем 220 линейное. как следствие, нуля в системе нет, и земля здесь вполне вписывается как проводник для замыкания дифф. тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 14:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Topmo3 @ 26.1.2013, 12:30) *
Если можно, чуть подправлю ... узо реагирует на ток утечки между "земля", с одной стороны, и фазами и нулем, с другой.
Зато есть "земля". В случае "пробоя" на корпус, УЗО "отработает" нормально.

Вы на схему подключения УЗО гляньте -землю будете пускать через N узо или тупо приболтите на шину РЕ ???

Цитата(belok5 @ 26.1.2013, 14:03) *
судя по описанию двухфазных бойлеров, мы имеем 220 линейное. как следствие, нуля в системе нет, и земля здесь вполне вписывается как проводник для замыкания дифф. тока

А где у автора вопроса линейное 220в ??? У бойлера может и есть в описание лин.220в.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 15:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Чё-т не пойму: если к УЗО не подключён нулевой проводник (которого как раз и нет!), оно разве не должно немедленно отработать?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 16:27
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2013, 14:10) *
Чё-т не пойму: если к УЗО не подключён нулевой проводник (которого как раз и нет!), оно разве не должно немедленно отработать?

IMHO главное, чтоб геометрическая сумма токов была равна нулю; другими словами, чтоб ток не бежал мимо узо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 26.1.2013, 17:47
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 17:27) *
IMHO главное, чтоб геометрическая сумма токов была равна нулю; другими словами, чтоб ток не бежал мимо узо.


Интересный вопрос конечно. В практике не встречался с такой ситуацией. Я думаю нужно применить метод научного тыка. Моё мнение без нуля диф. не будет включаться, т.к. в сумме токов так же учитывается и ток в рабочем нулевом проводнике, хотя х.з.

Сообщение отредактировал 100778 - 26.1.2013, 17:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2013, 19:01
Сообщение #12





Гости






Цитата(100778 @ 26.1.2013, 17:47) *
Интересный вопрос конечно. В практике не встречался с такой ситуацией. Я думаю нужно применить метод научного тыка. Моё мнение без нуля диф. не будет включаться, т.к. в сумме токов так же учитывается и ток в рабочем нулевом проводнике, хотя х.з.

"Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока. В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока - тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. Пусковой орган находится в этом случае в состоянии покоя. При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток - ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным). Неравенство токов в первичных обмотках вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм." Вот краткое описание принципа работы УЗО, из которого можно сделать вывод, что главное для работы УЗО " Неравенство токов в первичных обмотках", а не наличие или отсутствие "ноля" (естественно для однофазной цепи без "ноля" никуда не денешься).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 19:58
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Честно говоря, не хотелось бы испытать на себе эти 30 мА, чтобы эта падла узо гарантировано отключилась.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Гость сочуствующий вы подробно дали пояснение, но узо предназначено хоть 4х полюсное хоть 2х полюсное для защиты от токов утечки на защитный проводник РЕ (корпус э\у) межфазные линейные токи утечки здесь не причем. Посему провод N обязателен в схеме включения узо или АВДТ.Здесь про УЗО http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...ommutation/RCD/

Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 20:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 26.1.2013, 20:08
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 15:50) *
Вы на схему подключения УЗО гляньте -землю будете пускать через N узо или тупо приболтите на шину РЕ ???
Перечитайте то, что написали. Я даже не знаю, что Вам отвечать, но попробую спросить ...
... где Вы видели, чтобы "земля" проходила через УЗО ... в каком месте увидели, чтобы я это советовал?
... что Вы понимаете под буквами РЕ ... и если я скажу, что РЕ может служить "землей", в обморок не упадете?

Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.1.2013, 20:26
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Topmo3 @ 26.1.2013, 20:08) *
Перечитайте то, что написали. Я даже не знаю, что Вам отвечать, но попробую спросить ...
... где Вы видели, чтобы "земля" проходила через УЗО ... в каком месте увидели, чтобы я это советовал?
... что Вы понимаете под буквами РЕ ... и если я скажу, что РЕ может служить "землей", в обморок не упадете?
Уважаемый Тормо начтите с первого поста изучение данного вопроса.
это вы не мне вопрос задали а автору. До УЗО РЕН разделяется на Н и РЕ и до узо он РЕН еще повторно заземляется (для справки) .А у автора только Л1,Л2,и искуственно созданное заземляющее устройство не имеющее связи с РЕН проводником. УЗО БЕЗ N проводника работать не будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 26.1.2013, 20:54
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 21:43) *
Уважаемый Тормо начтите с первого поста изучение данного вопроса.
это вы не мне вопрос задали а автору. До УЗО РЕН разделяется на Н и РЕ и до узо он РЕН еще повторно заземляется (для справки) .А у автора только Л1,Л2,и искуственно созданное заземляющее устройство не имеющее связи с РЕН проводником. УЗО БЕЗ N проводника работать не будет.

А причем тут автор? Он про РЕ, вообще ничо не говорил ... про РЕ задан вопрос Вами. И схему я привел в ответ на Ваш вопрос, а не для автора, у него вааще возможно ТТ, и никакого РЕNа нет.
Повторю ответ автору, по подключению ... при подключении двух фаз к подогревателю и "земля" к корпусу подогревателя ... УЗО будет нормально отрабатывать свою функцию защиты от утечек, а не стоять как рубильник.
Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 21:43) *
... УЗО БЕЗ N проводника работать не будет.
Согласен, если он требует для своей работы (электронные - китайские). Иначе ему пофиг, сколько проводов подключено, лиш бы не меньше двух...

Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.1.2013, 21:02


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.1.2013, 20:56
Сообщение #18





Гости






Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 20:06) *
Гость сочуствующий вы подробно дали пояснение, но узо предназначено хоть 4х полюсное хоть 2х полюсное для защиты от токов утечки на защитный проводник РЕ (корпус э\у)

Вот с этим я не согласен, как же УЗО работает там, где нет РЕ проводника, а есть только "ноль"? В системе TN-C в однофазной сети 220 В УЗО срабатывает при утечке на "землю" даже при отсутствии РЕ-проводника, т.е. при разности токов в "фазном" и "нулевом" проводниках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 21:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ребята как Вы не можете понять на вводе N клеммы узо, что у Вас будет? ничего ? Или ввод N в воздухе у Вас будет? Куда потечет ток с поврежденного участка на что замкнётся цепь?. Трансформатор дифер-ый находится в корпусе узо в цепи L и N. А N до УЗО разделяется на рабочий N и защитный проводник РЕ который прикручен на корпус э\у. УЗО без N это рубильник. В довесок ПУЭ-7 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 21:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 26.1.2013, 23:21
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ну и как по Вашему трехполюсные узо работают без N?

Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 17:27) *
IMHO главное, чтоб геометрическая сумма токов была равна нулю; другими словами, чтоб ток не бежал мимо узо.
Верно, только не геометрическая сумма, а алгебраическая
Вернуться в начало страницы