![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать? Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Некоторые южные народы зануляют газопроводы тортиловым эквивалентом. В ноль!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Некоторые южные народы зануляют газопроводы тортиловым эквивалентом. В ноль! Я что-то написал смешное? Latviski tas skan: gaazes vada sanullejums. Так понятнее? Тортила - черепаха тротил - взрывчатка Или наоборот, Роман, а ? Сообщение отредактировал Sergejs - 24.1.2013, 23:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Latviski tas skan: gaazes vada sanullejums. Šobrīd tas nozimē "sazemējums" А действительно ли требуется занулять газопровод? Возможно, его правильнее зеземлять? 21-й век на дворе. Про тортиллу я писал, чтоб не попасть под робота. Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2013, 23:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Šobrīd tas nozimē "sazemējums" А действительно ли требуется занулять газопровод? Возможно, его правильнее зеземлять? 21-й век на дворе. Про тортиллу я писал, чтоб не попасть под роботапозащитесатверсме. Роман, поинтересуйтесь у любой лицензионной фирмы, которая строит ''внутрянку'' при установках газовых отопительных котлов. Ни одна из них не сможет сдать проект монополисту, пока не будет акта о именно ЗАНУЛЕНИИ внутреннего газопровода. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Газовая служба, это только ее пререгатива, а каждого желающего .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Газовая служба, это только ее пререгатива, а каждого желающего . Что каждого желающего? Наверное в разных регионах по разному. Но у нас ''граница'' газовой службы заканчивается на домашнем регуляторе MR. (такой отдельно стоящий или у стены дома ящик с кранами и возможно еще с редуктром). Далее - собственность потребителя. И даже сам этот ящик -тоже частная собственность. Сообщение отредактировал Sergejs - 25.1.2013, 0:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Что каждого желающего? Наверное в разных регионах по разному. Но у нас ''граница'' газовой службы заканчивается на домашнем регуляторе MR. (такой отдельно стоящий или у стены дома ящик с кранами и возможно еще с редуктром). Далее - собственность потребителя. И даже сам этот ящик -тоже частная собственность. Исправлю не каждого желающего. Речь идет не о сжижженом балонном газе, а о природном где на каждом вводе в домовладение устанавливается ИСО (изолирующее соединение ). И дабы каждый не навредил защите газопровода лучше обратиться в газовую службу. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме. 1)Как правильно и грамотно сделать? Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить? ИМХО, газопровод нужно заземлять, но не нужно занулять. Но т.к. в системе TN, которая применяется в россии ноль необходимо соединять с заземлением, поэтому заземлив газопровод мы автоматически его зануляем. У вас частный дом? Если да, то я посоветовал бы вам использовать систему заземления ТТ, расшифровываю: заземляем только заземляющим устройством, не садим ноль на землю. Важный момент при ТТ необходимо обязательно УЗО. 1) Нужно сделать систему уравнивания потенциалов и в эту систему включить газопровод. Неужели зануление обязательное требование. Возможно ли обойтись просто заземлением и ТТ. Сообщение отредактировал Transformator - 25.1.2013, 13:24 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Заземляющий проводник газопровода подключается к главной заземляющей шине (РЕ). Туда же подключается и заземление.
Если в дом входит 5-проводный кабель (TN-S), то упаси Вас Господь подключить газопровод к нулю (N), а не к защитному заземляющему проводнику (РЕ). Про сопротивление заземления было здесь, к примеру. Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2013, 13:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Исправлю не каждого желающего. Речь идет не о сжижженом балонном газе, а о природном где на каждом вводе в домовладение устанавливается ИСО (изолирующее соединение ). И дабы каждый не навредил защите газопровода лучше обратиться в газовую службу. ez81, да причем здесь пропан или метан там... У вас называется ИСО, у нас называется изолирующий фланец... При чем здесь всё это? Вопрос у меня был какой? Как правильно сделать ЗАНУЛЕНИЕ внутреннего газопровода ! Цитата ИМХО, газопровод нужно заземлять, но не нужно занулять. Но т.к. в системе TN, которая применяется в россии ноль необходимо соединять с заземлением, поэтому заземлив газопровод мы автоматически его зануляем. У вас частный дом? Если да, то я посоветовал бы вам использовать систему заземления ТТ, расшифровываю: заземляем только заземляющим устройством, не садим ноль на землю. Важный момент при ТТ необходимо обязательно УЗО. Transformator, спасибо за ваше ИМХО, но я не живу в России. Повторяюсь, газовая кантора требует именно ЗАНУЛЕНИЕ, а не заземление. Фактически ( по работе) видел (на новостройках) что зануляют (заземляют) братья электрики газопровод кто как. Кто к нулевой его шине (синий провод) в электрошкафу, кто к земляной (желто-зелёной). Кто цепляет прямо к корпусу входного металлического электрощита (там где электросчётчик). Кто тянет многожилкой, кто монолитом, кто берёт 2,5 квадрата медь, кто-то говорит что надо не менее четырёх квадратов кабель... Кто говорит, что сопротивление должно быть менее 10 ом, кто про 3 ома говорит... Задал здесь вопрос именно потому: КАК ПРАВИЛЬНО? (а не что лучше) Цитата ]Если в дом входит 5-проводный кабель (TN-S), то упаси Вас Господь подключить газопровод к нулю (N), а не к защитному заземляющему проводнику (РЕ) Roman D, ну и почему же? Объясните чайнику. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
[quote name='Sergejs' date='25.1.2013, 21:49' post='266735']
ez81, да причем здесь пропан или метан там... У вас называется ИСО, у нас называется изолирующий фланец... При чем здесь всё это? Вопрос у меня был какой? Как правильно сделать ЗАНУЛЕНИЕ внутреннего газопровода ! Повторяюсь, газовая кантора требует именно ЗАНУЛЕНИЕ, а не заземлени Объясните чайнику.Но у нас ''граница'' газовой службы заканчивается на домашнем регуляторе MR. (такой отдельно стоящий или у стены дома ящик с кранами и возможно еще с редуктром). Обычно есть ГРПШ на всю улицу .Интересная схема газоснабжения? Буду исходить из Вашего первоначального вопроса. На вводе в здание (ваш дом) должно быть выполнено повторное заземление нулевого провода сопротивление заземляющего устройства не нормируется но измеренное значение на Вашем з\у приболченом на шину РЕН Вашего вводного щита не должно превышать значение более 30ом.Едем далее от этой шины или шины РЕ если Вы разделили РЕН на Н и РЕ отдельным проводником если он не имеет механической защиты его сечение не менее 4мм2 если он у Вас будет условно спрятан в метал.трубу или замурован под штукатурку то его сечение не менее 2,5мм2 прибалчиваете его проводник РЕ к вашему газопроводу после изолирующей вставки и не важно как мы её обзовем главное её сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям и быть не менее 0,1мом Но Вам его измерять не надо но протокол газовщики попросят и не только на негоИС но и на контур+наличие цепи+непрерывность. Теперь надеюсь ответил в полном объёме? Сообщение отредактировал ez81 - 25.1.2013, 22:52 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Теперь надеюсь ответил в полном объёме? Нет. ez81, представьте себе, что не во всех регионах (тем более не во всех странах) сделано так, как в Волгограде. Да, у нас есть ГРП, но не на улицу на на район города. Что же такое ГРПШ я понятия не имею. И даже догадаться не могу, что означает эта Ш. Вот представьте себе. По улице же может идти магистраль как со средним давлением так и с низким. От этого в Домашнем Регуляторе (у нас - шкаф MR) может быть, а может и не быть редуктор. На улице перед забором на участок, стоит электрощит с входным автомат и электросчетчиком (у нас это обычно называется LU). Всё. Здесь граница энергокомпании заканчивается. От щита, далее за забор, в дом идет подземный кабель метров 10-15 обычно (уже собственность потребителя) до первого щитка в доме. Вот к нему и надо подвести зануление внутреннего газопроводав доме. Причем точка зануления обязательно должна быть ДО газового счётчика. Почему ЗАНУЛЕНИЕ а не ЗАЗЕМЛЕНИЕ? Моё ИМХО. Зачем вообще это нужно? Думается только для того, что если вдруг фаза где то ''сядет'' на газопровод - сразу же МОМЕНТАЛЬНО бы вырубился автомат на этой фазе. Так? А если так, то если мы посадим газопровод на ноль, (занулим) то ток при попадании фазы на газопровод будет значительно большим, чем в случае если бы газопровод посадим на землю (заземлим). А посему и автомат сработает эффективнее. Что не так? Сообщение отредактировал Sergejs - 25.1.2013, 23:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Есть такое явление, как обрыв нуля - в этом случае, на газопроводе может оказаться встречная фаза.
Есть такое явление, как неисправность автомата защиты - в этом случае, остаётся только ждать, когда его внутренности сами расплавятся от силы протекающего тока. Либо отработка вышестоящего АВ (вставок в ГРЩ) Сопротивление линии от точки замыкания до заземлителя ниже, чем до нейтрали трансформатора (при отсутствии повторного заземления). P.S. И не надо про то, что в Подмосковье (России, Волгограде) Вы не живёте: тут русскоязычный форум, а не латвийский внутринациональный. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.1.2013, 0:18 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Есть такое явление, как обрыв нуля - в этом случае, на газопроводе может оказаться встречная фаза. Да есть такое дело. Даже встречалось на практике. ''Отгнил'' ноль по всему стояку в хрущёвке... Короче надо сажать газопровод тупо ''на землю'' в щитке. А на акте, который так и называется: Акт о занулении внутреннего газопровода писать что-то в роде Зануление газопровода соответствует техническим нормам и составляет менее 10 Ом... ? Цитата P.S. И не надо про то, что в Подмосковье (России, Волгограде) Вы не живёте: тут русскоязычный форум, а не латвийский внутринациональный. Принято. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А на акте, который так и называется: Акт о занулении внутреннего газопровода писать что-то в роде Зануление газопровода соответствует техническим нормам и составляет менее 10 Ом... ? А вот на этот вопрос надо отвечать, зная латвийские национальные правила безопасности в газовом хозяйстве! Какое должно быть сопротивление заземлителя, и какая величина сопротивления заземления газопровода в Вашем случае, кто должен делать измерения и обладает правом актирования их - это уже латвийские законы! Хотел было подсказать, сколько в РФ нормируется - открыл ПБ 12-368-00... Многа буков, не осилю... Беглым просмотром не нашёл ни в ПБ, ни в ПУЭ. Беглым просмотром в Сети, увидел противоречивые сообщения на форумах. Одни говорят про электрохимическую защиту, другие, к примеру, ссылаются на Цитата "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ" ПБ 11-401-01: 2.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок. Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м. Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом. В местах установки фланцевых соединений должны быть устроены токопроводящие перемычки. На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ предприятию, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом. Однозначно мнение о заземлении наружного газопровода при пересечении с ВЛ и дорогами. Про внутренний газопровод - ничё не нашёл. Вот тут ещё немножко. Особенно, последний абзац) Но то - Россия. Что там у Вас в Прибалтике в Правилах - Рунет умалчивает. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Ясно.
Цитата Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом. А на пальцах можно? Между чем и чем меряем? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А на пальцах можно? Между чем и чем меряем? Честно говоря, только лишь ознакомлялся с методикой измерения сопротивления заземления. И на пальцах объяснить не могу. Но скажу точно - тут прибор нужен специализированный, стоимость которого выше, чем просто заказать такие измерения у электроизмерительной лаборатории. Обычным тестером / омметром, даже действительно хорошим, такие замеры не делают. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Sergies вы видимо не хотите оплатить данную услугу специалистам и пытаетесь обьять необьятное. Измерения и протокол с печатью и приложением свидетельства Вам не осилить. ГРПШ -газорегуляторные пункты шкафные.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Цитата Честно говоря, только лишь ознакомлялся с методикой измерения сопротивления заземления. И на пальцах объяснить не могу. Но скажу точно - тут прибор нужен специализированный, стоимость которого выше, чем просто заказать такие измерения у электроизмерительной лаборатории. Обычным тестером / омметром, даже действительно хорошим, такие замеры не делают. зелёный желторотик, Отнюдь. Всё проще чем Вы думаете. На работе есть прибор UNITEST. Модель сейчас не помню, могу уточнить в понедельник. Сопротивление заземления MR - Домашнего регулятора (металлический шкаф на участке) меряю так: Одним крокодилом цепляюсь к какому нибудь болту на MR. Два других зажима прицепляю к специально вкручивающимся (как буравчик) штырям закрученным в землю на 15-20см. Штыри разнесены от MR на 15-20м. Переключаешь прибор на измерение из трёх точек, нажимаешь ''Пуск'', и вуаля -через пару секунд получаешь результат в Омах. Этот же прибор позволяет и измерять удельное сопротивление грунта. Но там уже применяются 4 штыря. И в результате полученное число надо еще вставить в формуле. В моём же случае, само качество заземления меня как бы не интересует, за всё одному отвечать не возможно (его делали другие и сдавали другие люди). Мне важно дать надёжный контакт с минимальным сопротивлением ВНУТРЕННЕГО газопровода с заземлением. О чем и должно быть отражено в Акте о (по прежнему, как требуют) о занулении. Итого. Вопрос: Разве просто величина сопротивление провода заземления (порой 15-20 метров) не будет той величиной, которую мне надо отобразить в Акте? Повторяюсь. Сам контур заземления.уже существует и сдан в эксплуатацию. Его мерять не надо, и волпрос закрыт. От меня же требуют (пишу в десятый раз) сопротивление зануления внутреннего газопровода. Цитата Sergies вы видимо не хотите оплатить данную услугу специалистам и пытаетесь обьять необьятное. Измерения и протокол с печатью и приложением свидетельства Вам не осилить. ГРПШ -газорегуляторные пункты шкафные. ez81, уважаемый, вы не внимательно читаете форум. Я разве просил совета, как мне сделать заземление в своей усадьбе или к кому при этом обратиться? Просто есть фирма, занимающаяся установкой отопительных котлов JUNKERS. Просили помочь с этим вопросом. Вот я и хотел узнать, что да как. Understand? А насчет того, что мне осилить, а что не осилить, не вам судить. Лично для вас, в приложении мой сертификат, и и личная печать. -Документ, именно позволяющий мне заниматься подобными работами. Не верите, спросите у Roman D -он вам переведёт. Но я никогда не стесняюсь спросить, то что я не знаю, или не уверен, что знаю на все сто. Поэтому и открыл эту тему. И для этого и существует этот форум. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 23:39 |
|
![]() |