![]() Скачет напруга при включении тройного выключателя , Включил свет в ванной - мигнул светильник в комнате |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Скачет напруга при включении тройного выключателя , Включил свет в ванной - мигнул светильник в комнате |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
Доброго времени суток!
Прошу помочь с такой ситуацией: на Новый год поставили в комнате "горку" с шестью светодиодами. Включается просто в розетку, имеется выключатель. Пару дней спустя заметили, что при пользовании "тройным" выключателем в коридоре, моргают эти лампочки в комнате, причём они не включены, просто провод в розетке! Ещё на этом "тройном" выключателе с розеткой периодически искрит при включении большая кнопка на кухню. Провода все зафиксированы крепко. Нагуглил, что возможно "тройной" выключатель подключен в разрыв не фазы, а нуля. Подскажите пожалуйста что делать? И как проверить правильность подключения выключателя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Искрить может сам контакт выключателя из-за окисления. Если не страшно, то можно разобрать и почистить.
2. Выключатель и должен быть включен в разрыв фазы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
2. Выключатель и должен быть включен в разрыв фазы. Я и пишу, может он в разрыв нуля стоит? Выключатель я ставил два месяца назад, уже могло появиться окисление? Ставил честно говоря как обезъяна: пометил провода идущие к старому выкл-лю и также подключил их к новому. Благо выходит 6 проводов и каждому нашлось место ![]() И всё же, почему скачет напряжение при пользовании выключателем? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
С чего Вы взяли, что напряжение скачет?
Просто при включении нагрузки проходит импульс (наведёнка), которого достаточно для моргания светодиода. Выключатель мог быть изначально не лучшего качества, поэтому и стал так быстро искрить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если вольтметр регистрирует такие скачки напряжения, это уже не наведённый импульс, а что-то иное...
Надо смотреть на месте, заочно предположений дать не могу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а меряете чем?
при щелкании другими клавишами тоже самое? другими выключателями? в квартире 220 заходит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
Меряю китайским мультиметром DT838.
Скачки наблюдаются при щёлканьи разными клавишами на том выключателе. Сейчас посмотрел, другие выключатели такого эффекта не дают. Держится 216-217В Сколько заходит в квартире? На щите наклейка, там есть надпись "Uн 380В". На автоматах написано "~380V50-60Hz". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в принципе китай может намерить чего угодно
насчет напряжения - счетчик какой? не пробовали выключатель менять? горку в другую розетку включать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Благо выходит 6 проводов и каждому нашлось место ![]() Смущают меня эти 6 проводов, учитывая, что вроде как ввод трёхфазный. По идее, должен приходить один фазный, уходить - три коммутируемых. Цитата в принципе китай может намерить чего угодно Тоже подумал об этом. Но на других розетках мультяшка ведь спокойно себя ведёт! А скачок до 250 сколько по времени продолжается? Мгновенный, или сколько-то держится? Хотя, тут стрелочным вольтметром смотреть надо, а не дешёвой цифрой... -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
моргает вероятнее всего из-за выключателя в ноле
что касаемо напряжения - нужно лезть в коробку, выключатель и неплохо бы было посмотреть внутренности горки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
Смущают меня эти 6 проводов Почему? Даже меня, неспециалиста, не смущает. К розеткам же у меня три провода подходит. Тут к комбо-блоку подходит три к выключателям и какбы также три к розетке (один из них запаралелен с выключателями) Но на других розетках мультяшка ведь спокойно себя ведёт! Этого я вчера не говорил! Я вставлял мультик только в одну розетку и щёлкал разными выключателями в квартире. Сегодня я вставлял светильник в другую розетку и там он тоже мигал. А скачок до 250 сколько по времени продолжается? На китайской фигне меняется показание примерно на секунду. моргает вероятнее всего из-за выключателя в ноле В смысле, потому что он подключен в разрыв ноля, а не фазы? Я тоже пришёл к мнению, что копать надо в выключателе. Придётся разбирать.. Можно ли с помощью мультиметра определить какой из проводов ноль, а какой фаза? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да ноля
можно если провода розетки рядом - найти ноли розетки и выключателя и тоже самое фазы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
можно если провода розетки рядом Напомню, это комбинированный блок ванна/туалет/кухня/розетка. Три провода подходят к выключателям. Ещё три к розетке, один из них земля. Соответственно мне надо определить из оставшихся двух проводов от этой розетки где ноль где фаза. Пока писал это сообщение, задумался: мне же ещё наверное надо знать, что подходит к выключателям, ноль или фаза. Но если от розетки один провод параллелится к выключателям и всё работает, значит подключено правильно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше схемку как расключено
фазу кстати можно найти простым индикатором -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 30356 ![]() |
а как ноль пущеный через выключатель может влиять на какую-то горку или другой электроприбор? и кстати, выключатель не с подсветкой случайно? может в этом дело
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как ноль пущеный через выключатель СДЛ или КЛЛ будут светиться тоже самое и с подсветкой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 30356 ![]() |
СДЛ или КЛЛ будут светиться тоже самое и с подсветкой но они не подключены через выключатель если я правильно понял. они запитаны от розетки, а от выключателя включаются совсем другие лампочки. вот я и спрашиваю, как то, что какая то лампочка выключается нолем, может влиять на мигание другой лампочки? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |