По какой формуле делается расчет освещения? , По какой формуле делается расчет освещения????

Рустам М
сообщение 22.1.2013, 9:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 28474



По какой формуле делается расчет освещения? Административное здание (офисные помещения), высота потолка 2,5-3м, люминесцентные лампы 4х18.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.1.2013, 9:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



СП 31-110-2003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 22.1.2013, 11:28
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Есть много методов рассчитать освещение. Самый распространённый и более точный на мой взгляд(с точки зрения простоты расчёта) - метод коэффициента использования светового потока. А данные для расчётов Вы можете взять из документа, который Вам посоветовал мой коллега belok5. Но сразу с разбега, если Вы не делали этого раньше, рассчитать не получится.

Сообщение отредактировал Джоуль - 22.1.2013, 11:30


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рустам М
сообщение 22.1.2013, 14:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 21.9.2012
Пользователь №: 28474



Цитата(belok5 @ 22.1.2013, 10:21) *
СП 31-110-2003



Помогите пожалуйста очень очень надо!!!

P = p × S ÷ N
p – это удельная мощность на освещение, Вт/м2 ;
S – это площадь помещения, измеряется в квадратных метрах (м2 );
N – общее количество светильников.

P=8,3х20/6=27,67Вт

Вопрос таков, что мне это дает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 22.1.2013, 16:13
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Рустам М @ 22.1.2013, 18:24) *
Вопрос таков, что мне это дает?


Метод удельной мощности.Применяется для приближенного определения установленной мощности осветительной установки.
Ваша формула не верна.
Ру=(Рл*n)/S, где
Ру - удельная установленная мощность, Вт/м2
Рл - мощность лампы, Вт
n - число ламп в помещении,шт
S - площадь помещения, м2.
Потом сравниваем Ру с табличными данными удельной мощности и делаем выводы(добавить или убавить кол-во ламп).


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы