![]() падение напряжения на ветке светильника до 140-170 вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() падение напряжения на ветке светильника до 140-170 вольт |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вечер добрый. В общем проблема такова: на одной ветке от автомата в розетках напряжение 220Вт. от нее идет ответвление на светильник( который не горит ) через выключатель на нем напряжение колеблется от 140 до 170Вт. вопрос такой: в чем причина падения напряжения? что может давать такое сопротивление?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Навскидку:
1. Большая длина линии вкупе с недостаточным сечением жил кабеля питающего светильник; 2. Плохой контакт в точке подключения. НЕ помешало бы побольше вводных данных - тип и мощность светильника, длина/сечение кабеля, и чуть подробней про способ подключения. Ваш первый пост крайне неинформативен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
светильник( который не горит ) через выключатель на нем напряжение колеблется от 140 до 170Вт. На нем - на чем? На светильнике или на выключателе? Линии розеток и освещения надо делать раздельно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Длина ветки неизвестна, так как проводка старая коробку не могу найти. Сечение провода 1.5. Замерял на выходе на светильник после выключателя и на выключателе тоже,-напряжение одинаково 140-160Вт. Светильник обычный на обычную лампочку до 100 ватт. На остальных розетках и светильниках этой ветки на одном автомате напряжение нормальное 220Вт +/-5. подключена морозильная камера,кофеварка, 2 светильника по 100 ватт и стиралка до недавнего времени. Сейчас стиралку перевели на другую ветку так как начало выбивать автомат.
Походу нужно искать коробку ответвления на светильник. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Замерял на выходе на светильник после выключателя и на выключателе тоже,-напряжение одинаково 140-160Вт почему замеряете на выключателе, а не на самом светильнике? Выключатель с подсветкой? |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 12:26 |
|
![]() |